默拉克3000故障代码
下载积分:600
内容提示:默拉克3000故障代码
文档格式:DOC|
浏览次数:16|
上传日期: 01:22:27|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
默拉克3000故障代码.DOC
道客巴巴认证
机构认证专区
加  展示
享受成长特权
官方公共微信默拉克系统慢车显示E02故障啥原因?怎么处理?之前能动放了2天去看一开电梯就显示E02。_百度知道
默拉克系统慢车显示E02故障啥原因?怎么处理?之前能动放了2天去看一开电梯就显示E02。
3.负载太大;2.电机是否进行了参数调谐;5.UPS 运行反馈信号是否正常;4.编码器信号不正确1.主回路输出接地或短路
参考资料:
NICE3000用户手册
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
才查编码器,门锁封星等该会被人为改动了FE-33参数了,若不是,抱闸
门锁不好了吧,运行断门锁就会报02过电流
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁默拉克3000故障代码_中华文本库
第2页/共6页
文本预览:
断开的情况; 2.检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠; 3.请与代理商或厂家联系; E10 系统过载 故障原因 1.抱闸回路异常; 2.负载过大; 3.编码器反馈信号是否正常; 4.电机参数是否正确; 5.检查电机动力线; 处理方法 1.检查抱闸回路,供电电源; 2.减小负载; 3.检查编码器反馈信号及设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确; 4.检查电机相关参数,并调谐; 5.检查电机相关动力线; (参见 E02 处理方法) E11 电机过载 故障原因 1.FC-02 设定不当; 2.抱闸回路异常; 3.负载过大;
1.调整参数,可保持 FC-02 为默认值; 2.参见 ERR10; E12 输入侧缺相 故障原因 1.输入电源不对称; 2.驱动控制板异常
处理方法 1.检查输入侧三项电源是否平衡,电源电压是否正常,调整输入电源; 2.请与代理商或厂家联系; E13 输出侧缺相 故障原因 1.主回路输出接线松动;
2.电机损坏; 处理方法 1.检查连线; 2.检查输出侧接触器是否正常; 3.排除电机故障; E14 模块过热 故障原因 1.环境温度过高; 2.风扇损坏; 3.风道堵塞; 处理方法 1.降低环境温度; 2.清理风道; 3.更换风扇; 4.检查变频器的安装空间距离是否符合第三章要求; E16 编码器故障 故障原因 1.启动位置故障: 2.力矩偏差过大故障: 3.速度偏差过大报警,反馈速度大于电机额定速度的 25% 处理方法 1.检查编码器回路 E17 编码器信号校验异常 故障原因 1 对于 1387 编码器,对编码器信号进行校验,信号异常 处理方法 1.检查编码器是否正常; 2.检查编码器接线是否可靠正常; 3.检查 pg 卡连线是否正确; 4.控制柜和主机接地是否良好; E18 电流检测故障 故障原因 1 驱动控制板异常 处理方法 请与代理商或厂家联系
E19 电机调谐故障 故障原因 1.电机无法正常运转; 2.参数调谐超时; 3.同步机旋转编码器异常; 处理方法 1.正确输入电机参数; 2.检查 电机引线,及输出侧接触器是否缺相; 3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确; 4.不带载调谐的时候,检查抱闸是否张开; 5.同步机带载调谐时是否没有完成调谐即松开了检修运行按钮; E20 旋转编码器故障 故障原因 1.旋转编码器型号是否匹配; 2.旋转编码器连线错误; 3.低速时电流持续很大; 处理方法 1.同步机 F1-00 是否设定正确; 2.检查编码器接线; 3.UVW 类型编码器,在电机调谐和停机状态下报 ERR20,请使用万用表检查 PG 卡提供 的编码器电源是否正常。测量 U+(红表笔)与 U-(黑表笔)的电压差,V+(红表笔)与 V-(黑表笔)的电压差,W+(红表笔
第2页/共6页
寻找更多 ""电梯停电自动平层装置默拉克系统宣传资料_一览文库
一览( 微信公众号:yilanshequ )
打开微信扫一扫,即可直接关注
当前位置: &
电梯停电自动平层装置默拉克系统宣传资料
电梯停电自动平层装置默拉克系统宣传资料
相关文档推荐
共32个文档积分:0分
共30个文档积分:1000分
共30个文档积分:0分
共56个文档积分:1300分
猜你喜欢行家文档推荐
22510人查阅
23512人查阅
23118人查阅
22391人查阅
22641人查阅
21946人查阅
12193人查阅
5396人查阅
10935人查阅
11777人查阅
11858人查阅
13155人查阅
所需积分:0分默拉克e54故障是什么意思?求高手解答。_百度知道
默拉克e54故障是什么意思?求高手解答。
我有更好的答案
按默认排序
减轻负载 2.更改功能吗FC-00 Bit为1E54 检修启动过电流 检修运行启动时,电流超过额定电流的110%