梁上标有p+0.0500梁上君子是什么意思思?是上返吗?

|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->设计施工专业交流小组,结构设计方面的施工交流。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
10条回复&&3820次阅读&&&&
【讨论】反梁跟压顶有什么区别? 有网友提及“搞不清楚这2者有什么区别``我去验房阳台栏杆下有个突出的部位是反梁还是压顶``有的人叫反梁有的人压顶,我都搞不懂了`` 还想问下`山墙`女儿墙`是什么`散水`和勒脚有什么区别``谢谢了``”
我个人觉得可以如下讨论,大家以为如何? 在重力式驳岸顶上或浆砌块石防汛墙顶上现浇一块条形(钢筋)砼为压顶,其作用是增强结构整体性;而反梁是底部受力的梁,正常梁是上部受力,下部受弯,反梁正好反过来,上部受弯下部受力。作用是承受力。两者主要作用不同。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
阳台栏杆下有个突出的部位是反梁;山墙是外横墙,女儿墙是外墙伸出屋面板时的一段矮墙;散水是接勒脚部位,用来排水的;勒脚是防止墙身受潮的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:06:33
&&&&新人,积极分析,在理
&&发表于&&|&
阳台栏杆下有个突出的部位是返梁;返梁一般和下部结构钢筋是连接的,压顶一般用在砌体上面,例如女儿墙上面采用的压顶梁,一般与下部构造柱有一定连接,女儿墙是外墙伸出屋面板时的一段矮墙;散水是接勒脚部位,设置在外墙底部,宽度在800-1500,用来排水的;勒脚是外墙下部立面上。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 20:07:00
&&&&积极参与,分析在理
&&发表于&&|&
关于“反梁”,现在好像有两种不同的含义,不知有谁从或什么书上找到明确的定义。(一)、 更多时候,我们是从构造上来划分所谓“正梁”和“反梁”的,所以常常又称为“翻梁”,一般又是指“上翻梁”或“上反梁”。(关于“翻”、“反”到底用哪个字合适一时也搞不清楚,以下统一以“反”称呼)。拿房建中最常见的梁板结构来说,普通粱,板在上、粱在下。而粱在下、板在上的,则为反粱。反梁有全部上反的,即板底与梁底平;也有部分上反的,即板在梁高的中部任意处,梁板上下都不平。 上述这种反梁往往是为了满足某种建筑需要才要求“反”的,例如梁底净高不够,板面需要一道挡水坎或门槛,因为其它某些部位的尺寸需要借助反梁调整,等等。 这种反梁在受力上,梁底或梁中部肯定是有荷载的。但往往还是竖直向下的,也就是和重力方向一致。如果受力方向还是向下,那内力计算方法、内力分布方式基本同“正梁”相同。也就是说,受压区、受拉区的分布基本与相同受力下的“正梁”相同。这个从结构力学上分析,显然很容易理解。但具体对截面的设计上确实是不同的。例如,正截面抗弯设计时,对有板的“正梁”设计,是按照正T型梁设计的;但“全反梁”是按倒T型梁设计的,即不考虑梁底挑出的翼缘。另外,抗剪强度也会比“正梁”降低。(二)、 也有种说法是依照结构受力的作用方向来划分的。荷载竖直向下(同重力作用),就是正粱。例如普通的肋梁板楼盖。荷载方向向上,就是反梁。例如基础梁,受到基底土反力的作用。当然它们的内力分布就截然相反了,但构造尺寸上该种“反梁”并非一定上凸、下凹,与正梁可能相同。 关于压顶,一般只是一种构造措施,为了增加结构体系的整体性、稳定性等。同时也便于建筑上的处理。比较多见的是在非混凝土结构体(常见的是墙体)顶部增加一条混凝土(配筋混凝土)条、带。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 04:00:46
&&&&详细引用资料
&&发表于&&|&
上述文字输入有误,第七行中,应该是“梁在上、板在下的为反梁”。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:01:10
&&发表于&&|&
当梁突出于板的上表面,为反梁。压顶,顾名思义是在顶上的,是在墙上、阳台栏板上的一条形钢筋混凝土。你说的阳台栏杆下有个突出的部位应该是反梁。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:24:18
&&发表于&&|&
阳台栏杆下突出的部位不一定是返梁,有可能是上返沿,判断返梁很简单,抬头看一下顶棚是否有梁,有责不是返梁,没有则是; 山墙是外横墙,通常是东西侧段不墙体(对于东西方向较长的建筑); 女儿墙是屋顶外墙伸出屋面板的一段矮墙,用于屋面防水收头,有组织排水,作为泛水; 散水是建筑物周圈接外墙的部位,通常为混凝土,有一定坡度,用来排水,防止水下渗影响基础; 勒脚是建筑外墙周圈人能接触到的部位,防止墙身受潮和人或其他外力破坏用的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 10:36:48
&&发表于&&|&
返梁,即上返梁为受力构件,下部与板底平,梁高出板上面,一般为考虑室内空间而设置。压顶为非受力构件,一般情况下在砌体顶部为增强整体抗震性而设置。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 10:36:59
&&发表于&&|&
呵呵 学写拉哈, 都是扫盲啊`
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:27:08
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:12:20
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&4条回复
&发表于&&1条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);梁上返300mm什么意思_百度作业帮
梁上返300mm什么意思
梁上返300mm什么意思
一般梁面是平楼面的,也就是说梁面的标高与楼面的标高是一样的.梁上返300mm是梁面再上去300mm!返梁主要是满足防水要求,如果室外与室内标高一样,为了防水室外的雨水倒灌室内,一般在外墙的梁上做返梁,一般是50mm、100mm.
就是阳台处的梁图纸上标的“标高---处上返300mm”那么我在计算这根梁的混凝土工程量时,是不是梁高要再加上300mm呢?
是的,那当然了。
呵呵,阳台处的返梁一般是窗台底,有飘板出来的,还应该有相应的大样图,不仅仅只是返梁,如果有飘板的话还要计算它的工程量。
这是我的经验,如果真没有飘板的话那就只计算其厚度乘高度了。地区:广州
头衔:砌墙工
浏览数:63
梁高很大的梁已有抗扭腰筋,但抗扭腰筋数量少,还要布置构造腰筋吗?
如图片,问题1:LL01,LL02,它的梁高为1450mm,原位标注有N2C14,还要布置构造腰筋吗? 问题2:同样KL23梁高为700,抗扭腰筋为N4C14,还有布置构造腰筋吗? 问题三:我应该在软件中怎么输入这三条梁的腰筋?
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
如下图说明设置。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:不要另外加了,因为梁是上返的。
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
如图片,问题1:LL01,LL02,它的梁高为1450mm,原位标注有N2C14,是不需要布置构造腰筋的。
问题2:同样KL23梁高为700,抗扭腰筋为N4C14,也是不需要布置构造腰筋的。
问题三:应该在软件中就按图纸标注去输入这三条梁的腰筋。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
按平面梁的标注计算,下表是针对没有标注的时按表格中的要求施工。就不清楚你这设计的意思,本来“LL”是连梁,而连梁是布置在有剪力墙墙洞的顶部,这样的连梁侧面钢筋除属性定义的侧面钢筋外,连梁的侧面钢筋也是按剪力墙的水平钢筋计算的。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...请问柱子上标有4根25的角筋+4根25的角并筋是什么意思_百度作业帮
请问柱子上标有4根25的角筋+4根25的角并筋是什么意思
请问柱子上标有4根25的角筋+4根25的角并筋是什么意思
没看到图,是在底板还是在屋面?加强筋!可能是要求柱子在此处要与梁或屋面锚固.地区:烟台
头衔:项目副经理
浏览数:760
有梁式阳台,它的工程量是包括它的梁对不对?
有梁式阳台,它的工程量是包括它的梁对不对?
但是有梁式阳台的梁,都是框架的延伸,它们是一根梁,一起绘制的,阳台板是跟楼板一起浇筑,一起配筋的!
阳台要单独算吗?还是跟板一起算!
如果单独算阳台,那么框架梁是不是要减去阳台这么部分梁
问题补充:
在图形算量中,我把阳台板跟楼板一起绘制的,现在我还要重新定义阳台和绘制阳台吗!阳台跟楼板的计算规则不一样,
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:内蒙
等级:8 级
头衔:项目经理★
地区的不同解释可能也就不同,把阳台梁与阳台板合并计算。定额中综合了梁的与上返30cm以内栏板的价格,你把阳台子目的含量分析一下,就能找出你要的结果.
地区:新疆
等级:6 级
头衔:项目副经理
看定额解释吧。我们这阳台挑出宽度不大于1.5米按悬挑板计算的,投影面积。大于1.5米则按有梁板以体积计算。
地区:山东
等级:7 级
头衔:项目经理
按平方套有梁式阳台项包含挑出阳台梁、边梁、板
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...}

我要回帖

更多关于 o2o是什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信