卧室阴角2/1/1/2/4cp是什么意思思?

卫生间给水系统有h 0.4是什么意思_百度知道
卫生间给水系统有h 0.4是什么意思
卫生间大样图为什么冷水系统用H+0.2,暖水系统用H+0.4?
提问者采纳
先说明是网上找到抄过来的,我自己都没有看完 1. 13 涂饰工程
13.1、一般规定
13.1.1、本章适用于住宅内部水性涂料、溶剂型涂料和美术涂饰的涂饰工程施工。
13.1.2、涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。
13.1.3、涂饰工程应优先采用绿色环保产品。
13.1.4、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,含水率不得大于10%;木质基层含水率不得大于12%。
13.1.5、涂料在使用前应搅拌均匀,并应在规定的时间内用完。
13.1.6、施工现场环境温度宜在5~35℃之间,并应注意通风换气和防尘。
13.2、主要材料质量要求
13.2.1、涂料的品种、颜色应符合设计要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。
13.2.2、涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。
13.3、施工要点
13.3.1、基层处理应符合下列规定:
1、混凝土及水泥砂浆抹灰基层:应满刮腻子、砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。
2、纸面石膏板基层:应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后,满刮腻子、砂纸打光。
3、清漆木质基层:表面应平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。
4、调和漆本质基层:表面应平整、无严重污染。
5、金属基层:表面应进行除锈和防锈处理。
13.3.2、涂饰施工一般方法:
1、滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上,然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动,使漆液在基层上均匀展开,最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。
2、喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直,距离宜在500mm左右,匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。
3、刷涂法:直按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。
13.3.3、木质基层涂刷清漆:本质基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭,钉眼处应用油性腻于嵌补。在刮腻子、上色前,应涂刷一遍封闭底漆,然后反复对局部进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色调谐调统一,再做饰面漆。
13.3.4、木质基层涂刷调和漆:先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干后打磨光滑,再刷中层和面层油漆。
13.3.5、对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。
13.3.6、浮雕涂饰的中层涂料应颗粒均匀,用专用塑料辊蘸煤油或水均匀滚压,厚薄一致,待完全干燥固化后,才可进行面层涂饰,面层为水性涂料应采用喷涂,溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。
13.3.7、涂料、油漆打磨应待涂膜完全于透后进行,打磨应用力均匀,不得磨透露底。
1. 先看墙面是否粉化,粉化的墙面一定要铲掉; 2. 彻底打扫卫生,然后刷801胶水一遍,用来固底; 3. 用墨斗弹出阴、阳角直线; 4. 用纯白水泥修补阴、阳角,并披第一遍腻子; 5. 第一遍腻子干透后,用滑石粉、纤维素、801胶水、10%的慢性石膏粉披第二遍腻子; 6. 第二遍腻子干透后,同5,披第三遍腻子; 7. 带200W灯泡,侧光,磨280号水砂纸一遍; 8. 用强力吸尘器打扫干净后,刮抗碱底漆一遍(这一点很重要); 9. 待抗碱底漆干透后,用400-600号以上水砂纸将刮痕磨平; 10.用好的羊毛刷从上到下轻轻将灰尘扫下,然后将门窗关紧; 11.第二天早晨,工人轻轻打开门,用强力吸尘器打扫干净,然后上面漆一遍,停工; 12.停工后,装空调、木地板、窗帘、吊扇、踢角线等; 13.待12都干完后,进行精细修补,修补干燥后,用800号砂纸磨平; 14.工人站在人字梯上(人字梯底部四个脚用棉絮包上),用好的羊毛刷将墙面上的灰尘轻轻扫下; 15.第二天早晨,工人轻轻打开门,脱鞋,只穿袜子,用强力吸尘器打扫干净,然后地上铺上报纸,站在用棉絮包上脚的人字梯上从上往下刷第二边面漆; 16.第二遍面漆干透后,房子就可交付业主。 电路改造的施工要点
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度2000MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。 1. 墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,防止混等混级。墙砖的品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。
2.墙面砖铺贴前应浸水0.5-2小时,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
3.贴前应选好基准点,进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。 贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做 成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
4、水泥使用425号水泥,结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
5. 严禁使用硬物工具,敲击瓷砖表面,只能用木或橡胶棰。
6. 木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,作抹灰基层后再贴墙砖。
7. 墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。
8. 腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,下腰带砖下口离地不低于800mm,上腰带砖离地≤1800mm。
9. 墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣扳吊顶打眼时,将墙砖打裂。
10. 墙砖的最下面一层,应留到地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。
11.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密,不得有墙砖贴好后上开关面板时,面板盖不住缝隙的现象。
12.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开应用切害机掏孔,掏孔应严密。
13.墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应能完全把缝隙遮盖。
14.墙砖铺贴完后1小时内必须用干勾缝剂(或白水泥)勾缝,清洁干净。 交工验收前清缝一次,清洁干净。
15.贴亚光面砖时,必须采用毛巾或者软布擦拭表面,不得用清洁球。 2. 管道洁具安装施工工艺
(一) 施工工艺流程 1. 草拟管路图,计算PP-R管及附件的数量。 2. 开槽及穿管孔洞的预先开凿。 3. PP-R水管量尺下料。 4. 预装,检查,熔接安装。 5. 管道试压。 6. 管道固定。 7. 卫生洁具安装。 (二)施工工艺要点 1. 首先根据管路改造设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打的平直。 2. 管子安装前,应先清理管内,使其内部清洁无杂物。安装时,注意接口质量,同时找准各弯头管件的位置与朝向,以确保安装后连接各用水设备的位置正确。 3. 管道合理设计、合理安排,以实用、美观为目的。管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便。 嵌入墙体、地面的管道应用1:2的水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。 4. 管道路线要简洁,少用弯头以减少水流损失。水管交叉时,尽量不影响地坪高度,用PPR水管时应用曲桥管相交,曲桥管接于冷水管。 5. 管卡安装必须牢固。管外径20mm以上的水管的安装时,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管材与管件或阀门之间不得有松动。
6. 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm,用钢卷尺检查
7. 冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于150mm。 8. 水管在地坪上走时,应嵌入沙浆找平层内。如无法嵌入地坪时,不能沿房间墙角,应离开墙角50以上,卫生间地坪上不可凿槽。 9. 穿楼的新给水管和排水管四周均用高标号细石混凝土浇筑憨畅封堆莩瞪凤缺脯画,并用防水沙浆做好防水。 10. 浴缸上的混合龙头的位置安装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上口150-200mm,左热右冷。 11. 洗面盆的冷热水出水口离地高度为500-550mm,下水管建议要安在立柱内。 12. 一般出水口高度:按装修平水算,浴缸500,沐浴900,不锈钢水槽450,煤气热水器1200,电热水器1500,拖布盆800,洗衣机1000,马桶150,小便桶1200。 13. 卫生洁具排水管径:洗脸盆水槽32-50;浴盆50;坐便器100;妇洗器40-50。卫生洁具管径最小坡度0.02。 14. 各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修,与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。坐便器的进水、出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生洁具安装牢固平稳,无损伤。 15. 各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。 16. 严禁移动煤气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,不得错装,热水器应作到排气管道畅通。到炉具的气阀门要安装在实用、安全的位置。严禁水、气管道混安。 进水管、煤气管、下水管安装接头严密,连接后清理干净。 17. 安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。 18. 设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适, 19. 坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角阀后方能接用水器。 20. 卫生洁具安装完成后,应通水试验,以使用正常为合格(注意检查管道接头、坐便器有无渗漏)。 21. 水管安装完成后均应试压。标准是:加压0.6-0.8Mpa,保压12小时无渗漏
其他类似问题
为您推荐:
给水系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【在线急等】:三角形ABC的面积是12,F是AC的中点位置,E是BC的三分点,求阴影部分面积?2/3 :(1/3 * 1/2)= 4:1 ;1/2 *2/3 * 4/4+1 =4/15;1/2*1/5=1/10;120* (4/15 + 1/10)=44(平方厘米)我怎么不能插入图片?级_百度作业帮
【在线急等】:三角形ABC的面积是12,F是AC的中点位置,E是BC的三分点,求阴影部分面积?2/3 :(1/3 * 1/2)= 4:1 ;1/2 *2/3 * 4/4+1 =4/15;1/2*1/5=1/10;120* (4/15 + 1/10)=44(平方厘米)我怎么不能插入图片?级
【在线急等】:三角形ABC的面积是12,F是AC的中点位置,E是BC的三分点,求阴影部分面积?2/3 :(1/3 * 1/2)= 4:1 ;1/2 *2/3 * 4/4+1 =4/15;1/2*1/5=1/10;120* (4/15 + 1/10)=44(平方厘米)我怎么不能插入图片?级别不够?那我文字描述一下吧:一个三角形ABC,位置是A点在上,B点在左,C点在右边;E点在2/3 BC边的位置,F点在AC的中点上,AE是连起来的线,BF是连起来的线,2条线相交于D点(在三角形ABC里),阴影部分是三角形ADF和三角形DBC,不知我描述清楚没?
我猜是不是还有其他条件哦暂时还没有思路
没有其他条件了,,,
一个三角形没有长度,没有角度,只有面积。这种情况我们就可以做个特殊的三角形了
比如说,正三角形了,这样就简化了
的确没有,可能我没表述清楚,我画了图可传不上,可以发邮件图片给你请教吗?我的邮箱是
可以 我也不知道会不会
ABC的面积是120平方厘米
思路有了, 需要做平行线
关键知识点是相似三角形,相同顶点且底边成比例三角形面积比(高相同),平行线段相似三角形和线段成比例
有2种方式做辅助线,过E或F做平行线
我就说过F点吧,交AB于G,BE于I,把 所求面积变成3个三角形则
三角形BFG与BCA相似,BF:BC=2:3得面积比为4/9.
由E为中点得到I也是中点,所以三角形BIF与BIG面积相等,故三角形BFI的面积为ABC的2/9
由FI平行AE 得到两三角形相似(简单写了,应该知道是那2个了)
得到ID:DE=2:3,面积比为4:9 也可以得到BI:IE=2:3
所以ID:BD=1/5
在三角形BFD中 两个三角形底边成比例,有相同的顶点,面积比为1/5
即三角形FDI的面积为BFI的1/5,即ABC的2/45
三角形AED的面积为BFI的9/20,即ABC的1/10
(2/9+2/45+1/10)*120=44
你给的答案是简化了很多的11G101-1_百度百科
11G101-1是国家建筑标准设计图集的编号。该图集由中国计划出版社出版,图集名称全称为《11G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》,该书中详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图 ”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板”的。11G101-1遵循《混凝土结构设计规范》GB 、《建筑抗震设计规范》GB 、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等规范。该图集是以前的03G101-1、04G101-4图集的修编本及合并本,并协调加入了08G101-5的内容。与旧图集03G101-1有100个不同点。
替代03G101-1、04G101-4[1-2]
2011年颁布新的11G101后,如需要学习新的图集知识,可参见以下内容。
1:《钢筋平法多媒体教学系统》:主要以视频讲解和构件课件配以课后练习题为主。
2:《钢筋平法门户网》:主要集中新标准的交流和咨询内容,内设钢筋平法创始人陈青来教授专栏。
是对03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》、04G101-4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板)》的修编。本次修编按《混凝土结构设计规范》GB 、《建筑抗震设计规范》GB 、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等新规范对图集中标准构造详图部分进行了修订;结合设计人员习惯对制图规则部分内容进行了调整;修编将原03G101-1、04G101-4内容合并为一本,将原08G101-5中地下室部分内容与上部结构协调统一后编入,适用于基础顶面以上结构施工图设计,方便设计施工人员使用。
图集中包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、墙、梁、楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)等构件的平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两部分内容。
目录…………1
总说明…………5
第一部分制图规则
1总则…………6
2柱平法施工图制图规则…………8
2.1柱平法施工图的表示方法…………8
2.2列表注写方式…………8
2.3截面注写方式…………10
2.4其他…………10
柱平法施工图列表注写方式示例…………11
柱平法施工图截面注写方式示例…………12
3剪力墙平法施工图制图规则…………13
3.1剪力墙平法施工图的表示方法…………13
3.2列表注写方式…………13
3.3截面注写方式…………16
3.4剪力墙洞口表示方法…………17
3.5地下室外墙的表示方法…………19
3.6其他……20
剪力墙平法施工图列表注写方式示例…………21
剪力墙平法施工图截面注写方式示例…………23
地下室外墙平法表示方法平面注写示例…………24
4梁平法施工图制图规则…………25
4.1梁平法施工图的表示方法…………25
4.2平面注写方式…………25
4.3截面注写方式…………32
4.4梁支座上部纵筋的长度规定…………32
4.5不伸入支座的梁下部纵筋的长度规定…………32
4.6其他…………33
梁平法施工图平面注写方式示例…………34
梁平法施工图截面注写方式示例…………35
5有梁楼盖平法施工图制图规则…………36
5.1有梁楼盖板平法施工图的表示方法…………36
5.2板块集中标注…………36
5.3板支座原位标注…………37
5.4其他…………40
有梁楼盖板平法施工图示例…………41
6无梁楼盖平法施工图制图规则…………42
6.1无梁楼盖平法施工图的表示方法…………42
6.2板带集中标注…………42
6.3支座原位标注…………42
6.4暗梁平法标注…………43
6.5其他…………44
无梁楼盖平法施工图示例…………45
7楼板相关构造制图规则…………46
7.1楼板相关构造类型及表示方法…………46
7.2楼板相关构造直接引注…………46
7.3其它…………52
第二部分标准构造详图
受拉钢筋基本锚固长度lab、labE受拉la、抗震锚固长度laE受拉钢筋锚固长度修正系数ζa…………53
混凝土结构的环境类别的最小厚度搭接区箍筋构造…………54
纵向钢筋弯钩与机械锚固形式绑扎搭接长度ll、llE…………55
封闭箍筋及拉筋弯钩构造梁并筋等效直径、最小净距钢筋间距要求螺旋箍筋构造…………56
抗震KZ纵向钢筋连接构造…………57
地下室抗震KZ的纵向钢筋连接构造地下室抗震KZ的箍筋加密区范围…………58
抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造…………59
抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造…………60
抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围抗震QZ、LZ纵向钢筋构造…………61
抗震框架柱和小墙肢箍筋加密区高度选用表…………62
非抗震KZ纵向钢筋连接构造…………63
非抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造…………64
非抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造非抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造…………65
非抗震KZ箍筋构造非抗震QZ、LZ纵向钢筋构造…………66
芯柱XZ配筋构造矩形箍筋复合形式…………67
剪力墙身水平钢筋构造…………68
剪力墙身竖向钢筋构造…………70
约束边缘构件YBZ构造…………71
剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法…………72
构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造…………73
剪力墙LL、AL、BKL配筋构造…………74
剪力墙BKL或AL与LL重叠时配筋构造…………75
连梁交叉斜筋配筋LL(JX)连梁集中对角斜筋配筋LL(DX)连梁对角暗撑配筋LL(JC)构造…………76
地下室外墙DWQ钢筋构造…………77
剪力墙洞口补强构造…………78
抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造…………79
抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造…………80
非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造…………81
非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造…………82
框架梁水平、竖向加腋构造…………83
KL、WKL中间支座纵向钢筋构造…………84
非抗震框架梁KL、WKL箍筋构造抗震框架梁KL、WKL箍筋加密区构造梁与方柱斜交,或与圆柱相交时箍筋起始位置…………85
非框架梁L配筋构主次梁斜交箍筋构造…………86
不伸入支座的梁下部纵向钢筋位置附加箍筋范围、附加吊筋构造梁侧面纵向构造筋和拉筋…………87
非框架梁L中间支座纵向钢筋构造水平折梁、竖向折梁钢筋构造…………88
纯悬挑梁XL及各类梁的悬挑端配筋构造…………89
KZZ、KZL配筋构造…………90
井字梁JZL配筋构造…………91
有梁楼盖楼(屋)面板配筋构造…………92
有梁楼盖不等跨板上部贯通纵筋连接构造…………93
单(双)向板配筋示意纵向钢筋非接触搭接构造…………94
悬挑板XB钢筋构造无支撑板端部封边构造折板配筋构造…………95
无梁楼盖柱上板带ZSB与跨中板带KZB纵向钢筋构造…………96
板带端支座纵向钢筋构造板带悬挑端纵向钢筋构造柱上板带暗梁钢筋构造…………97
板后浇带HJD钢筋构造梁后浇带HJD钢筋构造墙后浇带HJD钢筋构造…………98
板加腋JY构造局部升降板SJB构造(一)…………99
局部升降板SJB构造(二)…………100
板开洞BD与洞边加强钢筋构造一(洞边无集中荷载)…………101
板开洞BD与洞边加强钢筋构造二(洞边无集中荷载)…………102
悬挑板阳角放射筋Ces构造…………103
板内纵筋加强带JQD构造板翻边FB构造悬挑板阴角构造…………104
柱帽ZMa、ZMb、ZMc、ZMab构造…………105
抗冲切箍筋Rh构造抗冲切弯起筋Rb构造…………106
11G101-1图集与03G101-1图集的不同点如下:
1、老以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。
2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。
3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。
4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。
5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。
6、老图集板类别有4种,新图集为3种,取消了延伸悬挑板YXB。
7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件,新图集无梁板中增加了AL构件。
8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计,新图集有区分并规定设计应注明。
9、老图集板相关构造类型共有13种,新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis。
10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。
11、老图集环境类别三只有一种,新图集环境类别三分为三a和三b两种。
12、老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当混凝土强度等级不大于C25时图集中的保护层数值应加5。
13、老图集保护层受混凝土强度影响,新图集不受混凝土强度影响。
14、老图集机械锚固有3种形式,新图集增加至6种。
15、老图集没有并筋构造,新图集增加并筋构造。
16、老图集拉筋应同时钩住纵筋及箍筋,新图集给出三种做法由设计指定。
17、老图集基础顶面与嵌固部位详图一起表达未有划分,新图集分别表示且当基础顶面与嵌固部位不在同一位置时,基础顶面以上柱纵筋非连接区由大于等于Hn/3修改为大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并规定设计应注明嵌固部位所在位置。
18、边角柱顶层构造,老图集将梁柱分别表示,新图集采用组合形式。
19、柱楼层变截面锚固节点,老图集弯折入200,新图集弯折总长12d(Lae、La)。
20、墙上柱锚固,老图集锚固1.6Lae搭接5d,新图集锚固1.2Lae弯折150mm。
21、小墙肢概念,老图集为墙肢长度不大于墙厚3倍,新图集为墙肢长度不大于墙厚4倍。
22、老图集中没有下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造,新图集增加下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造。
23、柱顶锚固,老图集为3个节点,新图集增加加锚头(锚板)构造节点。
24、剪力墙端部暗柱节点,剪力墙墙身水平钢筋,老图集弯折15d,新图集弯折10d。
25、剪力墙墙身水平钢筋交错搭接,老图集外墙转角处为1.2Lae,其它位置为Lae,新图集统一为1.2Lae。
26、转角墙钢筋构造,老图集只有一个节点,新图集增加为三个节点。
27、墙身水平筋构造,老图集图例较少,新图集新增一页构造详图。
28、墙身顶部纵筋构造,老图集为板底增加Lae,新图集为弯折12d。
29、墙身顶部纵筋构造,老图集没有墙身与边框梁节点,新图集增加墙锚入边框梁Lae节点。
30、墙身顶部纵筋构造,老图集没有墙身在连梁的插筋锚固节点,新图集增加墙身在连梁的插筋锚固节点。
31、剪力墙变截面,老图集未标注不伸入上层钢筋的弯折长度,新图集规定12d。
32、三四级抗震剪力墙搭接钢筋为圆钢时,老图集规定可做5d,新图集无此规定。
33、剪力墙纵筋可在同一部位搭接,老图集为三四级抗震或非抗震直径小于28时,新图集在此基础上取消直径28限制,并增加一二级抗震非底部加强部位。
34、剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法,老图集无,新图集增加。
35、剪力墙边缘构件竖向钢筋连接构造,老图集区分约束构件及构造构件,其中搭接按1.2Lae计算,新图集不区分,其中搭接按Lle计算。
36、剪力墙上起边缘构件时,边缘构件在剪力墙中的锚固做法,老图集无,新图集规定锚固1.2Lae。
37、连梁箍筋封闭位置,老图集规定可位于任何一角,新图集无规定。
38、双洞口连梁中间支座内设置箍筋,老图集未规定,新图集规定设置箍筋。
39、连梁侧面筋为剪力墙水平筋,老图集有此规定,新图集未规定。
40、连梁端部支座为小墙肢时,老图集规定按框架梁纵筋锚固,新图集未规定。
41、连梁端部支座为边框柱时,老图集无节点,新图集规定按框架节点。
42、暗梁与连梁重叠时钢筋构造,老图集无节点,新图集规定暗梁纵筋(连梁附加纵筋)伸入墙内每侧max(Lae,600)。
43、连梁暗撑,老图集两个节点,新图集三个节点(增加筒中筒结构Lae取值的规定,修改暗撑箍筋构造规定)。
44、连梁暗撑锚固长度,老图集为Lae,新图集为Lae且大于600。
45、暗撑箍筋加密区长度,老图集规定为600mm,新图集无规定。
46、墙洞补强,老图集圆洞只有大于300节点构造,新图集变化为300至800,800以上两个构造。
47、楼层框架梁端部锚固节点,老图集上下层钢筋弯锚节点相同,新图集修改底部钢筋弯锚节点为“伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧”。
48、楼层框架梁端支座加锚头(锚板)锚固及中间节点梁下部筋在节点外搭接构造,老图集无,新图集有。
49、非框架梁端支座锚固节点锚固平直段,老图集为大于等于0.4Lae,新图集为两种情况,并应由设计指定。
50、当非框架梁端支座为柱、剪力墙、框支梁、深梁时,老图集负筋伸入支座长度为Ln/3,箍筋是否加密未明确,新图集区分两种情况由设计注明,箍筋应加密。
51、非框架梁底部钢筋锚固La,老图集为弧形非框架梁按La,新图集为当梁配有受扭纵向钢筋时按La。
52、梁侧面纵向构造筋和拉筋构造中a小于等于200,老图集a从梁底向上一个起步距离开始计算,新图集从梁底开始计算。
53、主次梁附加钢筋间距,老图集规定间距8d且小于等于正常间距,加密时应小于等于100,新图集无规定,仅说明配筋值由设计标注。
54、折梁钢筋构造,老图集无,新图集有。
55、纯悬挑梁底筋锚固,老图集为12d,新图集为15d。
56、悬挑梁第二排钢筋构造,老图集为0.75l,新图集为0.75l加弯折。
57、悬挑梁节点详图,老图集有三个节点,新图集有七个节点,增加了屋面层悬挑梁构造。
58、剪力墙在框支的锚固,老图集按伸至框支梁底弯折计算,新图集墙身按锚固Lae计算,边缘构件按按锚固1.2Lae计算。
59、框支梁侧面钢筋直锚不足时弯锚,老图集要求大于等于0.4Lae加15d,新图集与此相同,并增加总锚固长度大于Lae的要求。
60、井字梁,老图集对于弯锚平直段的规定是不小于0.4La,新图集区分“设计按铰接时”及“充分利用钢筋的抗拉强度时”并具体由设计指定,另增加部分构造说明。
61、板上部非贯通筋在板内弯折长度a,老图集规定a=h-15,新图集无规定。
62、板筋端支座(支座为梁、剪力墙、圈梁)锚固构造,老图集为总锚长取La,新图集为限定的平直段长度加15d弯钩。
63、板筋端支座(支座为砌体墙)锚固构造,老图集底筋为大于120且大于h,面筋同底筋并加弯钩,新图集底筋为大于120且大于h且大于墙厚/2,面筋同底筋且平直段增加大于0.35Lab规定,弯钩竖直段增加15d规定。
64、受拉钢筋锚固长度,老图集任何情况下不得小于250mm,新图集任何情况下不得小于200mm。
65、抗裂构造筋、抗温度筋、分布筋自身及相互关联构造,;老图集无,新图集新增加。
66、悬挑板上部钢筋端部弯钩,老图集伸至板底加5d水平弯钩,新图集伸至板端加竖向弯钩。
67、折板配筋构造,老图集无,新图集增加。
68、板翻边构造,老图集有多次弯折,新图集采用多根钢筋,每根钢筋最多弯折两次。
69、无支撑板端部封边构造,老图集无,新图集增加。
70、端支座钢筋构造,老图集为总锚固长度取La,新图集为限定平直段长度加15d弯钩。
71、板中暗梁钢筋构造,老图集无,新图集增加。
72、后浇带钢筋构造,老图集区分50%搭接留筋和100%搭留筋构造,新图集均为100%搭接留筋构造并区分梁板墙构件。
73、局部升降板构造三,老图集钢筋连续通过,新图集取消。
74、板洞加强筋构造二,老图集有斜向补强筋,新图集取消,并增加环向加强筋。
75、板放射筋支座锚固,老图集无规定,新图集规定平直段及竖直段长度。
76、柱帽钢筋锚固,老图集均为Lae(La),新图集有15d弯钩规定。
77、地下室外墙封顶构造,老图集为自板底增加Lae,且伸至板顶弯折15d,新图集区分简支支承和弹性嵌固支撑两种构造。
78、钢筋种类,老图集主要包括热轧HPB235级、HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋四种,新图集主要包括HPB300级、HRB335级、HRB400级、RRB400级和HRB500级钢筋五种,并增加HRBF335级、HRBF400级、和HRBF500级三个细晶粒热轧钢筋种类,并取消环氧树脂涂层钢筋。
79、锚固长度中的混凝土强度上限范围,老图集为C40,新图集为C60。
80、纵筋搭接区箍筋加密,老图集规定按小于等于5d且小于等于100mm加密,新图集规定与此相同并增加箍筋直径不小于d/4规定,并增加当受压钢筋直径大于25时,在搭接接头端面外100范围内设置两道箍筋的规定。
81、梁加腋,老图集为竖向加腋,新图集新增水平加腋。
82、焊接封闭箍,老图集没有,新图集增加。
83、板贯通筋采用两种规格“隔一布一”时,老图集无制图规则,新图集规定以Axx/yy@xxx形式表示。
84、环境类别条件描述,老图集为2002版规范内容,新图集为2010版规范内容。
85、机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。
86、机械锚固长度范围内设置箍筋,老图集有规定,新图集无规定。
87、板纵筋非接触搭接构造,老图集有两个节点,新图集只保留了错位搭接构造,取消了弯折搭接构造。
88、单(双)向板配筋示意图,老图集无,新图集新增加。
89、无梁板抗冲切箍筋间距,老图集为小于等于h0/3,新图集与此相同并增加小于等于100。
90、无梁板抗冲切弯起钢筋,老图集规定弯折45度,新图集规定为30至45度,且弯起钢筋倾斜段和冲切破坏的斜截面的交点应落在规定范围内。
91、柱变截面节点上柱插筋锚固长度,老图集为1.5Lae,新图集为1.2Lae。
92、柱箍筋全高加密,老图集规定Hn/Hc小于等于4的短柱箍筋全高加密,新图集与此规定相同,另增加矩形小墙肢厚度不大于300时箍筋全高加密的规定。
93、复合箍筋,老图集规定柱内复合箍可全部采用拉筋,新图集无此规定。
94、水平变截面墙水平钢筋构造,老图集无,新图集增加。
95、连梁截面高度大于700时,老图集有侧面纵筋直径大于等于10、间距小于等于200、配筋率大于等于0.3%的规定,新图集取消。
96、锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,老图集无规定,新图集规定锚固长度内应设置横向构造钢筋。
97、梁中间支座下部钢筋构造,老图集有弯折错开a搭接构造,新图集取消。
98、构造边缘翼墙,老图集长度方向扣除一侧墙厚标注为300,新图集长度方向总体标注为大于等于Bw且大于等于400。
99、构造边缘转角墙,老图集双向均扣除一侧墙厚标注为300,新图集两方向总体分别标注为大于等于400,且两方向分别扣除一侧墙厚标注为大于等于200。
100、老图集编制人为陈青来,新图集编制人为冯海悦、、杨晓艳、吴汉福、、、、罗斌、赵宪波、袁文章、。(按姓氏比划顺序)
101、老图集没有地下室外墙构造做法,而新图集单独说明,墙和顶板节点由设计定。}

我要回帖

更多关于 cp是什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信