三相四线漏保跳闸原因,上端接了三火一零,下端接了一三相水泵没有零线,请问如果水泵漏电,漏保会跳吗,为什么

三相四线制与三相五线制漏电保护及接地
三相四线制与三相五线制漏电保护及接地&&&
三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。(1)如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。(2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护器的话也会引起跳闸。(3)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。
(4)三相四线制用漏电保护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸。
国际电工委员会(IEC)对基本供电系统的名称做了统一规定,即TT系统,TN系统,IT系统。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。其中,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S,详情见下图:
三相四线制(TN-C系统)
该接法包含:三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
注:用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。
)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。&
2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。&
3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。&
系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。&
5 )TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。
三相五线制(TN-S系统,含TN-C-S系统)
该接法包含:三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后则不能当作零线使用。三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.
结构的区别:
&&&&&&&零线(N):
从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
原理的区别:
&&&&&&&零线(N):
主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE):
不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
注:TN-S系统--工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统
1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE
线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。&
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。&
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。&
4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S
系统供电干线上也可以安装漏电保护器。&
方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S
方式供电系统。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。三相四线漏电断路器上桩头接一单相潜水泵后,一开泵就引起三相四线漏电断路器跳闸。先怠常糙端孬得茬全长户检查水泵接线是否正确。水泵的零线应该人漏电开关的上端,因为火是从上端接的。如果从下端接就会跳闸。
网友推荐信用卡
中信银行银联标准IC信用卡
浦发Visa白金信用卡简约版
招商YOUNG卡)青年版)白卡
你说的意思是,在断开分漏电保护器的情况下,在分漏电保护器下端子接线而引起总漏电保护器跳闸是吗?我给你解释一下吧,当你在断开分漏电保护器时,实质上只断开了三根相线,而零线没有断开,(不信你可以用万用表的电阻档,在停电状态下测试一下)漏电保护器也称“剩余动作电流保护器”,在你接线时,在零线上产生的电流超出了漏电保护器设定的整定电流值,所以会造厂敞班缎直等绊劝豹滑成总漏电保护器跳闸。
不可以,三相四线漏电保护掸笭侧蝗乇豪岔通唱坤器只可以在通过三相四线电的情况下自动保护装置才会起作用,你做单相用漏电是不会跳的。
在三相四线用的漏电开关的说明书上,带着接线图。&乏迹催克诎久挫勋旦魔br /&再说,就是4条进线,4条出线,要什么接线图
三相四线漏电开关的出线相线全部断开零线接地合闸后不会跳闸,也就是说零线中没有电流,自然也就没有漏电,所以不会跳闸。三相四线漏电开关的出线相线断开(一相)零线接地合闸后会跳闸,也就是说零线中有电流,并且电流流到地线相当于漏电,所以会跳闸。 &
朋友,三相四线漏电空气开法畅瘁堆诓瞪搭缺但画关,开关面板正对我们(安装好后),接线方式分别为电源A、B、C三相火线、零线(从左到右)。 热心网友 &
负载的零线必须通过漏电开关在接进线的零线,否则会跳开关的。
总开关250a的三相四线单弧厕旧丿搅搽些敞氓漏开关,负载侧是63a2P漏电的开关。接线应该是2P开关的电源侧取三相四线漏电开关负荷侧的一火一零线。三相四线漏电保护器接线图
三相四线漏电保护器接线图相关
三相四线漏电保护器接线图设计专题简介
本专题为土木在线三相四线漏电保护器接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相四线漏电保护器接线图
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器的三相四线电表接线
三相四线漏电断路器带三相电机,漏电断路器下侧的n线还接吗?有哪位师傅能告诉我那
有三相四线漏电保护开关,下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成漏电开关跳闸,用万用表测量是因为这一相漏电,拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除,这时,零线依然和地线导通,电阻很小,一送电,可以正常使用,漏电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀,怎么不跳闸,有没有危险呀. 希望路过的能多多指教,谢谢!
三相四线漏电断路器必须接N线
请教大家三相四线漏电保护器(电子式LE),零线不经过保护器 直接连接会跳闸吗?原因是什么。公司有个三相四线漏电保护器因为漏电无法查找漏电点,电工 直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后,开关损坏。换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸,认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了,不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线,漏电开关会跳闸呢?电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢。
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图
单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图 单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)三相四线漏保,上端接了三火一零,下端接了一三相水泵没有零线,请问如果水泵漏电,漏保会跳吗,为什么_百度知道
三相四线漏保,上端接了三火一零,下端接了一三相水泵没有零线,请问如果水泵漏电,漏保会跳吗,为什么
我有更好的答案
水泵出现漏电情况,漏保会跳的,这是正常的使用方法,漏保的零线,即是电源的一颗中线,又是漏保动作的电源提供线,接不接零线,都会有保护动作,真心在帮你期待采纳,
你说的接不接零线,是指出线还是进线
出线,入线没有零线,漏保就没有电源了,那才不动做呢
但是,我有次,漏保进线和出线端没接零线直接接入零线排,然后接通单相负载,漏保跳闸的,和你说的矛盾
采纳率:92%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三项四线漏电保护器怎么接下火线?-学路网-学习路上 有我相伴
三项四线漏电保护器怎么接下火线?
来源:互联网 &责任编辑:王小亮 &
三相四线漏电保护器。如何将漏电功能去掉?三相四线漏电保护器能接三相三线电源实现漏保功能吗?答案只有一个不可以。而且你用三相四线漏电保护断路器接三相三线电源是无法工作的。也就是,当你把三相三线接到三...3相电动机用三相四线漏电保护器怎么接法?三相电动机用三相四线漏电保护器接线:漏电保护器的电源侧接三相四线电源。漏电保护器的出线接三相电动机。注意漏电保护器的输入输出不要接反,如果漏电保护器输入输...三相四线漏电保护器2.4.6接线桩三相四线漏电保护器2.4.6接线桩接负载,接线如图:向左转|向右转三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因造成?还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V...天正电气三相四线漏电保护器400a你好这个是三相四线的漏电保护开关,应有N线,要不起不了漏电保护的作用。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮...三项四线漏电保护器怎么接下火线?(图10)三项四线漏电保护器怎么接下火线?(图17)三项四线漏电保护器怎么接下火线?(图28)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:三项四线漏电保护器怎么接下火线?我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:天正电气三相四线漏电保护器400a你好这个是三相四线的漏电保护开关,应有N线,要不起不了漏电保护的作用。接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图。你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮...防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:380伏三相四线漏电保护器可以接220伏的空开吗380伏三相四线漏电保护器可以接220伏的空开。向左转|向右转防抓取,学路网提供内容。火线只要接在不是写N的位置就可以了,N的位置必须接上零线才可以 ,还有就是这种漏保不能用在纯三相的电路中,只能用单相的电路中,也就是说不能用三相用电器,3相4线漏电保护器接公共零线为什么会跳闸啊??每个漏电保护开关的工作原理是所有进线电流(火线)矢量和和出线电流(零线)的差不大于漏电电流。开关下端火线和零线应该形成闭合的回路,不能有别的线路接入。每个防抓取,学路网提供内容。380伏三相四线漏电保护器可以接220伏的空开吗380伏三相四线漏电保护器可以接220伏的空开。向左转|向右转3相4线漏电保护器接公共零线为什么会跳闸啊??每个漏电保护开关的工作原理是所有进线电流(火线)矢量和和出线电流(零线)的差不大于漏电电流。开关下端火线和零线应该形成闭合的回路,不能有别的线路接入。每个漏电开...三相四线漏电保护器接线不可以,三相四线漏电保护器只可以在通过三相四线电的情况下自动保护装置才会起作用,你做单相用漏电是不会跳的。三相四线漏电保护器跳闸?1、负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳。2、负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕...
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved}