荣光空调加雪种多少雪种才合适

空调加雪种要小心陷阱
来源:深圳商报 作者:徐 丽 
  随着深圳连日来天气潮湿闷热,空调使用进入了高峰期,此时种种维修问题也随之暴露出来。日前,徐女士就发现去年花了100多元加雪种(氟利昂制冷剂),但今年刚开始用空调就不制冷了,后来才知道是去年在移机过程中出现雪种泄漏,但维修人员并没有主动提出检漏,而只是说要加雪种,让徐女士花了不少冤枉钱。据家电维修行业协会介绍,近期关于空调投诉案件明显增多,主要围绕维修公司加雪种乱收费,有漏不检漏等欺瞒消费者等行为。所以消费者遇到加雪种以及空调不制冷等问题,要多个心眼,并掌握一定的常识,以免被忽悠。
  修空调遭维修工忽悠
  张女士投诉称,因为家里一台一匹分体空调不制冷,以为是雪种不够了,就花了100元加雪种,但是两天之后又不制冷了。广州某冷气公司维修工上门检查时,明知道是雪种泄漏,竟对张女士说,“机子太旧,已经没有维修价值。”要收50元上门费才离去。张女士十分气愤,向维修协会投诉,在协会协调下,维修工才认真检漏修复并重新灌注雪种。
  据行业知情人士透露,由于各品牌空调的焊接工艺不同,制冷剂都会不同程度地发生渗漏。一般在这种情况下,维修人员应先对空调进行检修,查找出漏点并进行补焊。但由于检修程序的繁琐,维修人员大多会瞒住消费者,跳过“检漏”程序,而直接给空调加入雪种,这样一来,非但不能为空调加满雪种,而且会加速雪种的渗漏。
  借加雪种牟利
  就张女士的问题,记者咨询了家电维修协会和部分维修企业。据了解,关于加雪种的投诉日渐增多,除了张女士遇到的不检漏情况,少加或者不加雪种就收费,还有随意制定加雪种价格都是目前投诉集中的问题。
  据介绍,部分黑网点动辄以空调无雪种为由向消费者收取费用,其实并不是机内无雪种,而是过滤网积聚太多灰尘以致影响机器的正常运转。
  据格力空调深圳市场部负责人透露,一般国产品牌空调如果安装过程严格执行标准,空调不用加雪种,也可以正常运转很多年的,但由于消费者不知情,如果找到黑网点维修,就会出现多次收费而故意不加满的情况。所以建议消费者在空调出现不制冷的情况下,要找品牌空调的售后服务,找到问题的关键点才能有的放矢。
  收费陷阱五花八门
  此外,雪种的报价也是五花八门。如成本仅50元的空调氟利昂,可报价200元,也可报价250元。而且有的维修企业收费按公斤算,有的按匹数算,还有按充多少个“压力”算的,也有不报价的,说要上门看了才知道,即使是知名品牌的空调,收费标准也不一样。有业内人士向记者透露,因为没有统一标准,报价往往随心所欲,这也给了一些企业或维修网点以“暴利”的空间。
  “我们维修收费是按家用电器协会相关标准来制定的,一般有一个上限,如果一旦发现授权网点乱收费,我们会对他们进行制裁。”某主流空调品牌市场部有关人士表示,但在谈到如何对这些网点进行监管时,其并没有给出具体措施。
  据了解,目前尚无空调加氟的收费标准,价格完全由市场行情决定,并允许不同企业有价格差别存在,所以有关部门也较难受理消费者以“收费高”为理由的投诉,即使以“暴利”理由投诉,取证也会很困难。这种收费标准的不透明、成本信息不对称、维修后使用期限“缺失”的现状,极大侵害了消费者的合法利益。(徐
对《空调加雪种要小心陷阱》表态
对《空调加雪种要小心陷阱》发表评论
·····
·&&·&&· &&··
··········五菱面包车加雪种要多少瓶_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
五菱面包车加雪种要多少瓶
我有更好的答案
只有前面出风加2瓶300g的,带中央空调的加2瓶300g和1瓶250g就行
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
五菱面包车的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
一般来说空调加雪种加多少合适?
浏览次数:0
空调加氟加满压力一般是5Mpa左右。空调加雪种有以下几步:1.空调开制冷模式开机,使外机正常工作 。2.打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个)。3.用专业的加雪种的连接管接上(黄色的管子是接冷媒罐;蓝色的管子接低压粗管;红色的管子接高压细管)。4.雪种开机压力加4.5-5.5MPa之间就行。注:大小管的侧面各有一枚内六角镙丝是空调移机时收雪种用的,平时正常加雪种是不用拧这两...
注:大小管的侧面各有一枚内六角镙丝是空调移机时收雪种用的,平时正常加雪种是不用拧这两颗内六角镙丝,有个别的是要拧大管的内六角镙丝(前提是厂家在维修口里没有设顶针的空调才要拧,碰到这种空调,加雪种连接管接好,然后大管内六角镙丝只要往里拧一两圈就可以加雪种,小管不动,加完要先拧回原位再拆加雪种的连接管。
不知道下面这条知识能否帮助到您
空调进行使用害怕的一点就是出现什么样的问题,因为只要是这样,就需要花钱去进行维修了,让人们感觉到有点破费,空调滑雪种现象是比较常见的,很多人们对于这方面了解的并不是很多,所以说下面就有介绍,同时对于空调经常会出现什么故障也有介绍。
空调漏雪种现象?空调经常会出现什么故障?
657222浏览
106292浏览
262469浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:60,askz:15,askd:15,RedisW:7askR:364,askD:103 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:468
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:求解空调一般加多少雪种
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
求解空调一般加多少雪种
提问者:任流如| 地点:
| 浏览次数:
25| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有2条回答
回答数:5922
| 被采纳数:0
空调加氟加满压力一般是5Mpa左右。空调加雪种有以下几步:
1.空调开制冷模式开机,使外机正常工作 。
1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。
2,制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
3,北京格力空调加氟口在粗管上面,也就是低压。
4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
5,整个操作都是在空调的运行状态中进行的。想问问各位5匹空调加多少雪种
提问者:成芳蔼| 地点:
| 浏览次数:
483| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:76546
| 被采纳数:26
在空调外机低压接口接专用表阀,联接上气桶,打开桶阀表阀,联管要排空,运行时方法表压加到在4-4.5kg正常 ,看表压和压缩机运行不超额定电流,加4.5一5公斤压力。所以你要会看才能不上当
回答数:15293
| 被采纳数:3
目前市场所有空调制冷剂都是R22,R407C用于无氟空调,无氟空调大多在厂家实验室未上市
1、定量充加:按照外机名牌标注量充加,但系统内不能有氟利昂,所以不实用
2、按压力:根据环境温度和系统压力的比例关系,结合电流及效果。0度0.2mpa
10度0.3mpa 20度0.4mpa 30度0.5mpa
回答数:14507
| 被采纳数:2
  5匹空调加在2.0-3.0MP之间。
加氟的方法:
1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。
2,制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
3,格力空调加氟口在粗管上面,也就是低压。
4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开。}