35千伏软母线交叉跨越10千伏母线桥的高架桥安全距离离是多

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
kV变电站的初步设计.doc 62页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:180 &&
kV变电站的初步设计
你可能关注的文档:
··········
··········
v 110kV变电站的初步设计
根据对原始资料背景和设计要求的分析,110kV变电站初步设计的主要内容包括:先试选电气主接线方案,然后进行技术性和经济性的比较,最终选择最合理的主接线形式;通过经济截面电流法,先选择变电所进线导线,为后续三相短路电流计算做铺垫;根据三相短路电流计算结果,选择符合使用要求的各种电气设备;最终是对变压器、线路进行保护。
通过综合分析,110kV侧入线是双电源供电,35kV和10kV母线选择的都是单母线接线。导线选择后,采用标幺值法计算等效电抗,通过查电源运算曲线的图表,找出短路瞬间、4s后的短路电流标幺值,而后将其转换成有名值,通过公式计算出冲击电流。至于电气设备的选择则是通过最大负荷电流和开断电流进行选择,根据4s后电流有名值和短路冲击电流有名值进行热稳定性和动稳定性校验;至于保护方面,主要是变压器的保护,通过延时时间不同,来让不同断路器动作,进而起到保护作用。
关键词:电气主接线,三相短路电流,变压器,线路保护,标幺值
PRELIMINARY DESIGN OF 110 kV SUBSTATION
According to the analysis of raw data background and design requirements, the main content of the preliminary design of the 110 kV substation including: Try to choose the main electrical wiring scheme, then carries on the technical and economical comparison, and finally choose the most appropriate form of the main wiring. Through the economical section current method, choose the substation into line conductor, which will pave for the subsequent three-phase short-circuit current calculation. According to the results of the three-phase short-circuit current calculation to choose all kinds of electrical equipment, which conform to the requirements. Transformer and line are ultimately to be protected.
Through the comprehensive analyse, the side into line of 110 kV is double power supply, while 35 kV and 10 kV busbar selection are single busbar wiring. Use standard per unit method to calculate the equivalent reactance after selecting wire, and to find out the per unit's short-circuit current value of short circuit instantaneous and after 4s’ through checking the power operation curve chart, and then convert them into actual value, calculate the shock current based on the formula. As for the selection of electrical equipment, which is through the choice of maximum load current and open circuit current, carries on the thermal stability and dynamic stability check according to the after 4s’ current actual value and short circuit impact current actual value. The protection of transformer is m
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
330kV变电所竣工验收大纲.docx 28页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:226 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
220kV变电所竣工验收大纲目 录1.?土建工程?11.1?验收依据?11.2?主控制室、配电装置室、继电器室、供水系统建筑、传达室?11.3?屋外配电装置建筑?31.4?辅助生产建筑?41.5?特殊构筑物?41.6?与所址相关的单项工程?51.7?土建重点验收内容?52.?电气一次?62.1?验收依据?62.2?主变压器系统?62.3?220KV配电装置?82.4?110KV配电装置?102.5?35KV配电装置?112.6?10KV配电装置?132.7?无功补偿?132.8?所用电系统及消弧线圈?152.9?全所电气照明?162.10?全所防雷及接地装置?173.?电气二次?183.1?验收依据?183.2?继电保护和安全自动装置?193.3?自动化?203.4?通信?213.5?直流系统?243.6?电能计量?253.7?“五防”闭锁系统?253.8?视频监控系统?263.9?端子箱?273.10?电缆敷设?274.?生产准备?294.1?验收依据?294.2?技术资料?294.3?运行资料?304.4?规程资料?314.5?设备标示、标签?324.6?工器具及备品、备件?335.?竣工资料?345.1?验收内容?345.2?验收要求?37?1.?土建工程1.1?验收依据序号?标准文号?标准名称1?GB5?《建筑工程施工质量验收统一标准》2?GB5?《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》3?GB?《砌体工程施工质量验收规范》4?GB?《混凝土结构工程施工质量验收规范》5?GB?《钢结构工程施工质量验收规范》6?GB?《屋面工程质量验收规范》7?GB?《地下防水工程质量验收规范》8?GB?《建筑地面工程施工质量验收规范》9?GB?《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》10?GB?《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》11?GB?《通风与空调工程施工质量验收规范》12?GB?《建筑电气工程施工质量验收规范》13?GB?《民用建筑工程室内环境污染控制规范》14??初步设计及施工图设计文件15?DL/T 521.1-2005?电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分1.2?主控制室、配电装置室、继电器室、供水系统建筑、传达室1.2.1?验收项目序号?验收内容?验收项目1?主控制室?一般土建、上下水道、暖气、通风2?配电装置室?一般土建、通风3?继电器室?一般土建、暖气、通风4?供水管道、深井及深井泵房?一般土建、上下水道、通风5?传达室?一般土建?1.2.2?验收要求?一般土建外墙面工艺质量:无脱层、裂缝、空鼓现象;分隔条(缝)宽度、深度均匀、楞角整齐;滴水线顺直、滴水槽深度、宽度一致,门窗框与墙体间缝隙填塞密实平整;立面垂直度、表面平整度、分隔条(缝)平直度等符合施工验收规范要求。饰面板(砖):粘贴牢固,表面平整洁净,无歪斜、缺棱、掉角和裂缝等缺陷,色泽协调,接缝密实平直、宽窄均匀一致,使用勾缝条压缝,阳角方正。涂料墙面:颜色一致、疏密均匀、无掉粉、起皮、漏刷、透底等缺陷,无反碱、咬色现象。内墙面工艺质量:内墙墙面无渗漏、裂缝,表面光滑、洁净,颜色均匀、墙面无裂缝、无抹纹,线脚和灰线平直方正、清晰美观。孔洞、槽、盒的尺寸正确,边缘整齐、光滑。立面垂直度、表面平整度、(阴)阳角方正和垂直度符合施工验收规范要求。踢脚线高度一致,结合牢固,接缝平整均匀,出墙厚度适宜,表面洁净。吊顶:骨架构造正确,固定牢固,表面平整、洁净、美观,颜色均匀一致,接缝宽窄均匀,压条顺直。楼地面工艺质量:表面光滑,分隔缝平直。水磨石地面:表面光滑,无裂纹、砂眼和磨纹等缺陷;石粒密实、显露均匀;颜色图案一致,不混色;分隔条牢固、顺直和清晰。块料地面:表面洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。水泥砂浆地面:表面光滑,无明显裂纹、无脱皮、麻面和起砂等缺陷。活动(防静电)地板:板块与横梁接触处四角平整、严密;切割边不经处理不得镶补安装,并不得有局部膨胀变形;门口或预留洞口应符合设置构造要求。门窗安装牢固、门窗扇关闭严密、间隙均匀、开关灵活,附件齐全、安装准确、牢固。屋面防水工艺质量:屋面防水符合设计和构造要求、符合施工规范规定。排水顺畅、无积水、无渗漏、无空鼓。?上下水道管道敷设、连接、阀门安装等符合设计和验收规范规程要求,不违反“强制性条文”,工艺美观。设备运转正常,运行良好。各类卫生洁具、水暖器材、配件完好,无锈蚀、无渗漏水。排水通畅。?暖气、通风空调设备室外机组风冷一体机安装牢
正在加载中,请稍后...声明:本站内容部分源于网络转载,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。
如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况, 请联系本站,
Copyright (C)2017
| 欢迎来到杭州厨师培训软母线施工
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
软母线施工相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 母线桥架 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信