简易式水基型灭火器没时间900灭火器怎样固定

灭火器换药有国家规定1年时间这个说法吗
全部答案(共2个回答)
没有国家规定这个说法,只是为了确保灭火器正常使用,灭火器到一定时间是需要更换里面的药的。
1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。
2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。
3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。灭火器的种类与使用方法:(1)泡沫灭火器:适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体的泡沫受压喷出。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。现已逐渐淘汰。(2)二氧化碳灭火器:适用B、C类火灾,使用方法①拔出相关信息插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把开关即将内部高压气体喷出。缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机体重量重。(3)干粉式灭火器:适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管朝向火点口压下把手即喷出。缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。(4)1211灭火器:适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大,不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。(5)高效阻燃灭火器:适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。缺点:药剂价格较高。
(诚心回答你的问题,给好评啊。谢谢。)
您好,根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)
1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
5 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
没有规定干粉灭火器的使用时限和换药时间,但是按照规定(这些规定一般是地方政府规章,国家至今没有统一规定)使用单位至少每12个月组织对灭火器进行一次功能性检查 。...
一般是看压力表,压力不够就去换。时间不好说,按规定年限一般是5年,但是大多不到时间压力 就不够了。经常检查压力表,在绿区正常,
使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,例如,对于常用灭火器,不能乱动乱拆,否则会造成灭火器失去密封或影响其结构强度,有...
各种灭火器的报废使用年限
一、手提式:
手提式化学泡沫灭火器———5年;
手提式酸碱灭火器———5年;
手提式清水灭火器———6年;
手提式干粉灭火器(贮气瓶式...
压力表上的指针低于绿色区遇就要充装气体
灭火器根汽车一样需要年检。应为干粉如一结块。焦圈也容易老化。压力表也容易出问题,比如说 灭火器已经没气了,可压力表指针坏...
答: 共同犯罪中止的成立必须具有下列条件:
1)应当具备及时性,共同犯罪的中止可以发生在犯罪预备阶段和犯罪实行阶段,也可以发生在犯罪行为已经实行终了犯罪结果尚未发生以...
答: 很简单。
1、房子是你的婚前财产,归你个人所有。
2、再婚后(婚姻关系存续期间)的还贷款项,归你们二人共有,权利平等。
3、如果你没有特殊合法约定,从其约定--...
答: 莫名其钞(连莫名其妙都不够格)!
1、无工资?你与什么单位是什么关系?
2、"只有只发放 10个月奖学金每月300元。每年交纳300元上网费和2520元房租。我...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415车内常见应急工具怎么用系列之灭火器广告
在电视或电影上只要看到汽车着火,往往就离爆炸不远了,当然,那些都是出于情节需要,现实生活中大多数汽车着火都是可控可扑救的。&一般情况下,灭火器和三角警告牌一样都被放在行李厢里,为了避免丧失最佳灭火时机,我们建议在条件许可的情况下可以买个固定装置,然后把灭火器装放在驾驶座下面。&由于灭火器体积太大,如果车型在设计的时候没有想到车主有这方面需求的话,确实很难在驾驶座下能找出这么一大块空位,所以大部分车主都会把它放在行李厢里。另外,一般车载灭火器都是干粉灭火器,所以横着放还是竖着放都没关系,你只要把它固定在一个能第一时间能拿到的地方就行了。&&灭火器上有各种标识,车主要特别留意它的压力表,当指针在&再充装&区域,表示罐内气体压力低于正常使用压力;若在&超充装&,则表示高出正常使用压力。出现这两种情况,车主可到4S店或者消防部门去更换一个新的。除此之外,灭火器上还有使用说明,万一手忙脚乱起来忘了不知道怎么使用,可以看一下。&&& & 如果车辆真的着火之后,在确定了着火位置后,请马上找到灭火器并带上手套按照灭火器的使用操作要求来对相对应的位置进行喷射灭火。&&& 如果是发动机舱着火,请带上手套并用比较隔热的东西垫在手和发动机盖之间,因为如果发动机舱内起火发动机盖的温度会非常高。将发动机舱盖打开,将灭火器的喷嘴从缝隙处喷到发动机舱内,以减少火势。&&&&之前我们认为错误的做法:之前我们认为,发动机起火后千万不要随意的打开发动机舱盖进行灭火,因为瞬间打开发动机舱盖会让大量的空气进入起火区域造成火势加大,但这样恰恰是错误的。&& &&我们咨询了某消防大队的消防员,他表示,由于现在的汽车发动机舱并不是完全的与外界隔开的,发动机舱与外界是联通的,因此也不就不存在猛的一开会让空气进入起火区域造成火势加大的情况。即使在猛的打开发动机瞬间,着火点反而可能会因为发动机舱盖打开产生的气流将烟雾或者火苗吹开,更好的帮助我们找到着火点进行第一时间的自救。这位消防员表示,很多车辆的自燃都是第一时间不进行救援导致整辆车被最终烧毁。最后,他还说,自燃看似很可怕,但你只要尝试去自救了就有可能把火情进行控制。& &&正确的作法是:一只手打开发动机舱盖,并马上寻找着火点,之后迅速用灭火器进行喷射灭火,如果你发现一瓶灭火器还没有把火灭掉那可以请求周围的车主帮助或者放弃救援撤离到安全地带。特别注意:&&& 一定需要注意,由于车载灭火器的容量有限,如果火势比较大,你就别指望它能完全的帮你把火灭掉,如果超过3分钟你发现火势还没有控制那么你就赶紧撤离到安全地方吧,车烧就烧了,人安全才是最重要的。& & 广汽本田临沂翔宇旗舰店& & 销售热线:& & 售后服务:& & 店址:临沂市罗庄区沂河路201号(金九路与临西五路交汇处向西1200米路北)
商家名称:
咨询电话:400-872-4837
店面地址:山东省临沂市罗庄区沂河路201号
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
临沂降价信息
手机/iPad上看汽车之家
请输入图形验证码
请填写验证码简易式灭火器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
简易式灭火器
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&&免费注册
◇关注京东
◇客户服务
共32万件 简易式水基型灭火器
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧}

我要回帖

更多关于 自制简易灭火器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信