三相四线漏电开关原理供电,下接单相漏电保护断路器,可做接零保护吗?

三相四线漏电保护器入端不接零线?_百度知道
三相四线漏电保护器入端不接零线?
三相四线漏电保护器入端必须接零线N。某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
②,固不会跳闸的,就会造成漏电保护器跳闸的、三相四线漏电保护器是否跳闸。——★3,也有两种负载情况、三相漏电保护器分为两类; :——★1。应该根据负载情况来选择、仅就三相四线漏电保护器而言、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器,因电路中没有零线电流你好, “入端不接零线”&nbsp、使用三相平衡负载电路(如电动机),与负载性质有关:①、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器;②、合理使用漏电保护器。——★2:①
你好!就三相四线入端不接0线来说,你的意思是不是就同型漏电断路器,因接负载不同,如接3相电机就算入端不接0也不跳,是吗?
你好:......是的:“三相四线入端不接0线” ,负载连接三相电机(平衡负载,不需要零线)是不会跳闸的。
提问者评价
来自团队:
其他2条回答
三相四线漏电保护器入端不接零线是不能起到漏电保护作用的。即漏电保护不会跳闸。
如果不接零线的话,负荷侧一有单相220V的用电就会跳闸的。
漏电保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线制配电系统中单相用电设备保护接零的缺陷及对策_加工_中国百科网
三相四线制配电系统中单相用电设备保护接零的缺陷及对策
    摘要:对常用的380/220V三相四线制配电系统中普遍采用保护接零作为技术安全措施的缺陷与不足进行了分析,并提出了改进措施。关键词:低压配电系统;触电保护;措施通常采用的380/220V三相四线制(配电变压器中性点直接接地)配电系统中,普遍使用保护接零作为技术上的安全措施,这一措施,虽然对防止人员触电有一定保护作用,但也存在缺陷。本文就三相四线制系统中危及人员安全的各种因素进行分析,并提出一些改进措施。1保护接零的基本原理在中性点直接接地的系统中,如果用电设备不采取任何安全措施,则设备漏电时,触及设备的人体将承受220V的相电压,显然是很危险的。这就需要采取一些安全措施,传统的作法就是将电气设备保护接零。所谓的保护接零,就是把用电设备金属壳体同电网的零线可靠地连接起来,它是目前380/220V低压中性点直接接地系统中主要的安全措施,其原理如图1所示。当某相的带电部分绝缘损坏触及设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,数值很大的短路电流Id能促使线路上的保护装置迅速动作(如熔断器RD熔丝熔断),把该漏电设备断开电源,消除触电危险。此外,在该系统中,一般还设有零线的重复接地,以进一步减轻人员触及漏电设备外壳时的触电危险程度和减轻零线断线以及相、零线接错时的触电危险性、缩短故障时间等方面有显著作用。2 保护接零安全性分析如上所述,低压三相四线制供电系统,由于采用保护接零和零线的重复接地措施后,一定程度上可以避免和减轻人员触电的危险性,但把保护接零作为该系统中唯一的安全措施是不够的,有必要对保护接零的安全性进一步分析。以期能获得较完整的保护对策,确保人员安全。(1)保护接零对单相触电毫无作用。如上所述,保护接零只能对当系统发生单相碰壳故障时可能引起人员的触电有一定的保护作用。但是实践证明,人员直接接触系统中的其它带电部分的触电可能性仍然很大。据近几年有关触电死亡事故报告资料显示,30%左右的触电死亡事故属于低压系统中的单相触电事故,而保护接零对人员直接接触系统中的正常带电部分的触电是毫无作用的,必须引起高度重视。(2)在特定条件下,保护接零在低压线路发生单相直接接地故障时不起作用,如图(2)所示。设变压器中性点接地电阻Ro=4Ω,当单相接地处的过渡电阻Rg≤12Ω,为使分析简便,若按12Ω计算,此时系统阻抗可忽略,单相接地故障电流为:Id=U/(Ro+Rg)=220/(4+12)=13.75A?如用熔断器保护,为保证系统中断电保护能可靠动作,单相接地故障电流应满足Id≥2.5IeR(IeR为熔断器熔体额定电流),即熔体额定电流不得超过IeR≤13.75/2.5=5.5A显然,低压供电系统中的熔断器在一般情况下是不能满足上述条件的。此刻系统中性点位移,存在对地电压Uo=Id?Ro=13.75×4=55V,从而使系统零线以及所有装设保护接零的用电设备的金属外壳带有危险的对地电压。这时,凡是接触该系统中接零设备的金属外壳者均有可能触电。与此相反,如果没有保护接零措施,在这种情况下却不存在任何触电的危险。(3)保护接零在发生单相碰壳接地故障时,当供电线路较长,相零回路阻抗较大情况下,由于单相碰壳接地故障电流较小,系统的断电保护有可能不动作。如用熔断器保护时,因其熔断具有反时限性,则有可能使碰壳接地故障长期存在,最后会造成由于装设了保护接零反而使用电设备金属外壳长期带有危险对地电压的情况。(4)当系统零线断线时,将引起部分零线和装设保护接零的用电设备外壳带电。目前,除了经济较发达地区的城镇新建民用住宅、办公楼等的用电采用三相五线制外,大都仍在使用三相四线制配电系统。一般的三相四线制配电系统除在住宅、办公楼等进线的总配电箱处装设三相刀闸或三相自动空气开关,并且在每相上装设熔断器保护,零线不装熔断器。由总配箱引出的单相配电支干线以及进入单元住宅的分支配线,相线和零线上均装设熔丝保护。在此配电系统中,很容易产生由于零线熔丝熔断或接触不良而造成零线断线,如没有及时发现并切除电源,即使用电设备没有发生碰壳和漏电,也会使相应配电支干线或分支线上所有装设保护接零的设备金属外壳带有相电压的危险电压,人员触及这些设备的金属外壳就会造成触电。(5)在保护接零系统中,当零线断裂,即使没有发生碰壳事故,而是出现三相负荷不平衡时,接零设备上也会出现危险的对地电压。假设两相停止用电,一相保持用电。设该相负荷电阻为Rf,人体电阻为& &Rr,则人体的接触电压为:Ur=Rr?U/(Ro+Rr+Rf)设:U=220V,Ro=4Ω,Rr=1000Ω,Rf=161.3Ω(额定功率为300W),则:Ur=/(4+100+161.3)=188.8V可见触电危险性很大。3 提高保护接零的单相用电设备安全性能的几点措施(1)装设触电保护装置。基于380/220V中性点直接地系统本身固有的特点,笔者认为,凡是在有可能引起触电的场所,均须装设灵敏的漏电保护自动空气开关,以确保人员安全,特别是城乡住宅、学校、办公楼等部门都必须强制使用漏电自动空气开关,并且要把这一措施制度化、规范化。(2)逐步推广有专用保护零线的三相五线制配电系统,以求有较高的安全性。由于增加了一根专用的保护零线,可以大大降低工作零线断线时设备外壳对地电压。图4图5为两种三相五线制配电方式,将其与典型的三相四线制配电方式图3进行比较,假设它们的三相负载和单相负载完全相同,在工作零线断线时,设备外壳对地电压如表1所示采用三相五线制配电系统时,专用的零线须使用和相线相同绝缘等级的导线,且专用的保护零线必须重复可靠接地。(3)应绝对禁止在三相四线制配电系统的任何配电干线、支线和分支线的零线上装设开关和熔断器,已经装设的,一律拆除。(4)对于民用住宅、学校、办公楼等以单相用电设备为主的用户的供电系统,不论是三相四线制系统的零线还是三相五线制系统的保护零线,其导线截面应与相线截面等径
Copyright by ;All rights reserved.您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
四个进线端分别是N、A、B、C,四个出线端分别是N、A、B、C。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'我关注的版块:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
回复三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛 主贴 的帖子
如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一相线,一N线,如果N线没有接上,那么不会动作。只有短路是动作
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
回复三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛 主贴 的帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分174帖子
三星助理工程师, 积分 174, 距离下一级还需 26 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
土木币3482
不接零线的话,漏电保护功能不起作用,但负载短路或过载的话,漏电断路器会跳闸的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
而已他们规范化
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
原帖由 lfmqx9397 于
21:24 发表
不接零线的话,漏电保护功能不起作用,但负载短路或过载的话,漏电断路器会跳闸的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
学习了,多一些讨论帖真好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分388帖子
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
打开漏电保护器,观察一下其结构就知道不接零线的后果是跳不了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
意思是不是说电子式的需要220V驱动脱扣器 电磁式不用 所以电子式的要接零线? 还有&&如果用电磁式不接零线的话&&三相平衡不会跳&&三相不平衡就会跳 漏电也会跳 而用电子式的则三种情况下都不会跳 是不是这样的?
[ 本帖最后由 hhhcaics 于
22:33 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分683帖子
二星工程师, 积分 683, 距离下一级还需 117 积分
回复三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛 主贴 的帖子
如果不接零线,那么也就失去了漏电保护的功能。只存下一个断路器功能了。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 三相四线单相表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信