通辽京汉四期供热高区热、低区不热是怎么回事收藏
通辽京汉四期小区高区供热很好,但低区供热普遍不热,低区住户屋里温度刚刚达到15度,屋里冷的老人孩子都呆不了,找物业公司和万通热力公司给解决,但是他们也只是看看就完事了,找不出原因就不管了,而且态度非常恶劣,这样处理问题太不负责任了,业主交了供热费和物业费,可是这两个单位却不为业主办事,我们强烈要求万通热力给不热的业主退回取暖费,物业公司退回物业费,这样的事政府应出面管管,拿着纳税人的钱却不给纳税人办事,一群贪官都应该给拿下!
有多少家不热
说多了都是…
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或暖气不热怎么办_百度知道
暖气不热怎么办
我家里的暖气不热,暖气片用手摸上去没有温度,是一楼,住的这栋楼有六层,楼层高的暖气挺热,我家里只有13度左右,供热公司的人来看了说是因为楼上的住户都换成了挂暖,散热快,到楼下就不热了,没法修,请问是不是这回事,如果不是该怎么修啊?肯请行家帮忙出个主意。
供暖后暖气出现不热的现象原因是多方面的。所以,首先要分析问题可能出现在那里.. 1 、首先是热源有没有问题。如果是成片的楼房不热,首先耍检查其供热的热源厂、换热站,看其工作参数(温度、压力、流量)是否正常。如不正常则会造成大面积不热的现象。如果停电、停泵、停炉都会影响供暖.. 2 、其次,问题可能出现在供热区楼房内管线上。由于失修有的供暖楼内管线出现了腐蚀泄漏、堵塞。如果不能及时查出,将会造成系统补水过大、水温降低甚至不能正常运转.. 3 、最常见的不热现象是离热源近的楼热,远的不热。或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热。或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调。供热系统是由许多个供暖回路组成的,而每个回路中通过的流量如果不是其设计值就会出现过冷或过热,也就是失调.. 4 、如果设计上出现问题也会造成不热。常见的有以下问题 : (1) 新建筑在连入旧系统时定压高位水箱的高度没有核准造成汽堵。 (2) 管径、散热器选小了。 (3) 泵的出力及热源能力不足.. 5 、施工中的问题也会影响供热。常见的有以下问题 :(1) 管道冲洗不净造成堵塞。 (2) 安装的散热器是 & 假、冒、伪、劣 & 产品。 (3) 没有照图施工。如 : 有的阀门没彻底打开,有的坡度不对造成气排不净。 (4) 施工中偷工减料造成建筑保温性能下降.. 6 、是住户自己的原因。有的住户装修住房把暖气周罩罩上。影响了暖气的散热效果。有的用户还用又长又大的窗帘,结果把暖气与房间人为的隔开了,也会影响供暖。还有的用户从暖气系统中放水用,造成系统亏水,致使暖气不热.. 总之,如果不是整片楼房出现不热的现象。请住户去找本楼管理方面的原因,不要自己拆改,以免造成更大的问题..
租住的是自己家盖的那种房子,里面一间外面一家。今天按照北京规定开始供暖,但是发现家里的暖气只有里间的暖气热度还可以,外面的一点也不热,还能听到流水和类似于水开的那种声音是系统里有空气,应该找到合时的地方放空气,在外间屋子的暖气放水实际上目的是放出空气。放了很多水后,外间暖气一点也不热是没有循环起来,你可以放到外间的暖气片热了,再...
其他类似问题
2人觉得有用
为您推荐:
其他6条回答
供热公司的人说的不错,就是这个原因。老式串联的供暖系统这是最大的毛病。楼上换了散热器,增加了散热面积,增大了阻力,减小了压差,热水到了底层(那种系统是由上往下供水)大大降低了温度,降低了流速,你家怎么会热。这种问题没法修。不过楼上私改暖气,造成了你家温度低,是侵犯了相邻权。你可以维权。
人家都热肯定就不是供热公司的原因。那就只能是你家的原因了。看不到具体管路,不好说。他们说的应该对。
什么乱七八糟的,自己把暖气放气阀扭开,放放气让水循环就好了。
新恒基物业维修工买一个大功率循环泵按上看谁散热快
关闭截门,大家一起13度
不到16度不收费
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  日前,本报供暖热线陆续接到盛仕豪庭、东亚第一城等新建小区居民来电反映供暖问题,市千峰供暖公司相关负责人对此作出了解答,部分新建小区及新接手的小区因为管网调试、设备出现故障等问题,影响了正常供暖。本周开始,存在供暖问题的小区大多恢复正常。
  盛仕豪庭:缺少供暖设备
  新建的盛仕豪庭小区业主王先生反映,供暖期到了,可小区里的进户管道却还没接,业主们多次找开发单位,对方总是回答马上接,可供暖开始好几天了,家里还是没来暖气。取暖费交了却不给供暖,到底是供暖单位的问题,还是开发单位的问题?
  针对盛仕豪庭未供暖的情况,千峰供暖公司答复说,盛仕豪庭小区于2011年申请供暖上网,当年定购了换热机组,在供暖前开发单位决定2011年不供暖,换热站没有建设。今年,盛仕豪庭小区要求供暖,开始建设换热站,但工作人员发现开发单位将换热站布置在负三层,地面积水,不具备换热站建设条件。后进行重新选址,重新设计。在建设过程中,因为设备进货较晚,机组无法调试,影响了小区的正常供暖。目前机组调试完成,小区已经正常供暖。
  东亚第一城:设备有故障
  穆先生今年入住东亚第一城小区,进入供暖期后,家里的暖气却迟迟没热。他打听了小区的其他业主,却得到不同的答复。同一小区住着,为啥有的家热,有的家不热呢?
  千峰供暖公司工作人员说,东亚第一城小区为2011年供暖上网小区,该小区供暖分为高、中、低三个环路,其中高、低环路供暖正常,但中环管网在供暖首日出现漏点,后换热站内中环变频器又出现故障,供暖公司立即联系设备厂家维修,现在该小区供暖运行正常。
  据介绍,根据相关规定,现在小区的室内暖气设施维修归物业负责,如有个别住户仍然存在室内暖气不热问题,可以联系物业公司为其维修。如物业公司无法解决,可到当地维修所报修。
  消防局小区:管网须调试
  住在消防局小区的居民反映,今年小区的供暖从诚信供暖公司划到千峰供暖公司,可是从供暖开始,家里的暖气就冰凉,这让很多居民不理解。
  对此,千峰供暖公司答复道,公司今年新接收了消防局小区共15栋楼的供暖,外管网于10月27日施工完毕,试水运行。但由于金山换热站一次网管线过长,二次网管线地势差较大,管网调试比较困难,尤其是新接收了消防局小区,管网调试更加困难。经公司技术人员多方努力,已于11月6日一、二次管网调试结束,目前该小区已恢复正常供暖。部分居民家里可能因为循环不好而影响供暖,居民可到所在维修所报修,找维修人员进行室内排气处理。
  万科城一期:供暖设施存在问题
  莫女士家住万科城一期,去年小区的供暖就不好,今年还是不理想,暖气摸着刚温乎。
  据千峰供暖公司介绍,万科城一期坐落在越岭路,是新建越岭路锅炉房第一个用户,自去年12月新锅炉房建成后,供暖效果一直比较好。今年供暖以来,该锅炉房运行正常,锅炉房回水温度在40℃-43℃左右,换热站回水温度在32℃左右,完全可以满足住户供暖需要。个别业主反映暖气不热的情况,主要是因为供暖设施存在问题。该小区自2009年分期建设供暖,按规定由开发单位自行维护,两个采暖期后,经验收可转供暖公司维护。现在开发单位未办理验收。只有开发单位对供暖设施存在问题彻底整改,交由供暖公司接管后,才能解决小区内存在的供暖问题。个别不热的住户目前可到供暖公司进行报修。
  另据万科城客户关系中心介绍,去年12月新建锅炉房启动前后,由于管网平衡影响部分热用户供暖效果,造成一段时期供暖效果不稳定。今年供暖以来,小区内高区、中区、低区供暖水温度还处于管网调试阶段,锅炉房一次管网监控回水温度从技术参数上基本满足供暖效果。个别业主暖气不热,还要针对具体室温情况进行小区内高区、中区、低区间的热平衡调节。另外,小区内供暖支线调节井、换热站散热片配置及日常维护等原因也是影响供暖效果的因素,需要多方排查原因,尽快达到供暖温度。记者王琳
9月24日上午,由东北报业协会主办,鞍山市委宣传部,鞍山报业集团承办的2013《报业发展与城市经营环境》高端论坛在我市召开。您好: | 
> 请教各位邻居:总高16层的楼房,暖气压力11层应该属于低区还是高
阅读 2479|回复 16
请教各位邻居:总高16层的楼房,暖气压力11层应该属于低区还是高区?
因为我看到论坛里有邻居说1--9层是低区,10--16层是高区。可是我家是11层却属于低区末端,这是不是造成我家暖气不热的原因啊?
推荐|热门|潜力|升值|
应该属于高区吧。
平和提出问题,探讨理性解决,实现多赢局面,共享和谐领秀。
应该属于高区吧。
平和提出问题,探讨理性解决,实现多赢局面,共享和谐领秀。
应该属于高区吧。
平和提出问题,探讨理性解决,实现多赢局面,共享和谐领秀。
有压力多高都不怕
夫君子之行,静以修身,俭以养德;非澹泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也;非学无以广才,非志无以成学。怠慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与岁去, 遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及!
暖气是从上到下注水,还是由下向上打水?
没有懂行的吗?
1-9层是单独一根暖气管
疯狗再现,注意远离!!!
明天会更好114
一般14层为高区末端
下面是引用tigpp于 15:53:47 发表的回复:请教各位邻居:总高16层的楼房,暖气压力11层应该属于低区还是高区?:暖气是从上到下注水,还是由下向上打水?
别的楼不知道,我们楼目前是从低往高供水
> 请教各位邻居:总高16层的楼房,暖气压力11层应该属于低区还是高