三菱MXOPC SERVER6.4能否装在Win10专业版上使用

MXOPCServer是三菱OPC服务软件能适用于三菱铨系列PLC(可编程逻辑控制器)和组态软件的连接。三菱PLC OPC服务器支持:PLC类型自动探测串口波特率自动探测逐步向导式配置位写能力

}

(1)安装三菱编程软件GX DEVELOPER再安装彡菱仿真软件GX_Simulator(安装时一定要退出杀毒软件等的所有软件) (2)安装三菱OPC服务软件MX OPC Server,系列码:--1472 (3)安装组态王kingview6.53(破解版) 三; 1编辑好原理圖; 2先启动三菱编程软件GX Simulator(仿真软件);“CPU type”选择“FX2N(C)”修改传输时间7200000ms(两小时(组态王两小时会自动关闭)) 4、点击“结束” 5、在弹出对话框点击“clouse“ 8.、修改名字点击保存 五、1查看状态 2.兴建连接组 3 4兴建要连接的数据 新建数据,将“Name”改成某变量名如“x0”等,点击I/O Address右侧选择钮双击选择相应变量类型,如“x0”(此为三菱PLC中I/O变量)设置相应数据类型,如图11 按相同的方法,接着新建其它变量如“x1”、“x2”、“y0”、“y1”等等。 兴建好的链接 以下用我以前兴建好的数据来讲解: 六、1以上设置好后可启动“PLC Monitor Utility”仿真, Server4.20\Sample OPC Client.exe” 2、连接到如下(我表示不懂為什么这样连): 3添加传输的数据方便查看 4添加数据 5看连接状态,不要关闭该对话框 6.不要关闭GX developer、和上述两个对话框喔。如果连接妥當,可以到组态王那里设置连接了……………… 七、组态王kingview6.53设置(本部分本吊略去哇……) (1)启动“kingview6.53”新建工程,双击当前工程点擊OPC服务器,双击新建 图14 (2)弹出窗口,选择“Mitsubish.MXOPC.4”,并选择“同步读”“同步写”点击“确定”按钮,建立OPC连接图15 图15 (3)“数据词典中”新建“I/O变量”:输入变量名,选择“I/O离散”“连接设备”选择“Mitsubish.MXOPC.4”,寄存器选择相应值如“x”、“y”、“M”等,数据类型选择“Bit”读寫属性选择“读写”,图16 图16 (4)相同方法在数据词典中建立其它变量 (5)新建画面 (6)在新建画面中建立连接,图17 (7)保存全部 8、退出、重新启动。。。 9切换到view状态 , 观看效果 10在消息栏里如果连接不成功可以看到失败的消息,如果成功如下下图。。 下下图?。。 我的连接成功的 太太太太太太太太太太太太 高高 兴 了!!!!! 状态 GX developer 和GX _simulater_C正常运转!!!! 正常哦 本人QQ:, 不要我请教问题!!洳果你觉得这篇文档对你有帮组请帮帮我吧,本人对PLc还是未解状态,可怜可怜我,帮帮我~~~~ @版权Osmile

}