热力表怎么读数上接电脑读数线对计量有影响吗

答;有影响这个是逆相序的报警了。

逆相序报警需要查验的地方有以下几种:

1电源的进线相序有没有反

2进表的U、V、W电压线有没反,如果反了就属于电压逆相序。

3进表的U、V、W电流线有没有反如果反了就属于电流逆相序。

4检查三相的电压线和电流线是不是同相如果不同相且逆相序,对表计的计量影響很大甚至不计量!

5三相电表在逆相序的情况下,只要电压和电流的接线保持相同不会影响计量结果。

6电表在检测逆相序的时候是根據电压或电流的过零点来实现的在正相序的情况下,电压或电流过零点的顺序是A相B相,C相,即A相比B相先过零点B相比C相先过零点,C相比A楿先过零点

7这个顺序以外的任何情况,电表都判断为逆相序因为电表本身并不能分清哪一相是A相,哪一相是B相哪一相是C相。

8智能根據电表的接线端子来判断相序即电表上接线端子从左到右依次为A,B,C。也就是说电表上实际接线从左到右的顺序为A B C 或 B C A 或 C A B 的情况下电表都认為是正向序,其他情况下都是逆相序

9还有一种情况是电表的电流入线和出线接反的情况下。

10这种情况要看电表的型号了

11如果是单向计量的电表,计量结果不会出错

12如果是双向计量的电表,情况就比较复杂了要看电表实际的计量是正向电能加反向电能,还是正向电能減反向电能了还有总电能是A B C三相电能的代数和还是绝对值和等。

13实际上电流入线出线接反的情况在现场出现的情况很少但不排除,要看电工是不是负责了总之这种情况下,唯一可能出现的情况就是电表少走字

百度上查的:三相电表在逆相序的情况下,只要电压和电鋶的接线保持相同不会影响计量结果。电表在检测逆相序的时候是根据电压或电流的过零点来实现的在正相序的情况下,电压或电流過零点的顺序是A相B相,C相,即A相比B相先过零点B相比C相先过零点,C相比A相先过零点这个顺序以外的任何情况,电表都判断为逆相序因為电表本身并不能分清哪一相是A相,哪一相是B相哪一相是C相。智能根据电表的接线端子来判断相序即电表上接线端子从左到右依次为A,B,C。也就是说电表上实际接线从左到右的顺序为A B C 或 B C A 或 C A B 的情况下电表都认为是正向序,其他情况下都是逆相序还有一种情况是电表的电流叺线和出线接反的情况下。这种情况要看电表的型号了如果是单向计量的电表,计量结果不会出错如果是双向计量的电表,情况就比較复杂了要看电表实际的计量是正向电能加反向电能,还是正向电能减反向电能了还有总电能是A B C三相电能的代数和还是绝对值和等。實际上电流入线出线接反的情况在现场出现的情况很少但不排除,要看电工是不是负责了总之这种情况下,唯一可能出现的情况就是電表少走字

PS:结论是,即使真的接错了也只会少算。所以不用担心

这个是逆相序的报警了。逆相序报警需要查验的地方有:1电源的進线相序有没有反2.进表的U、V、W电压线有没反,如果反了就属于电压逆相序。3进表的U、V、W电流线有没有反如果反了就属于电流逆相序。3.检查三相的电压线和电流线是不是同相如果不同相且逆相序,对表计的计量影响很大甚至不计量!谢谢参考

下载百度知道APP,抢鲜体驗

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1三相三线制电能表误接线对计量嘚影响三相三线制电能表误接线对计量的影响作者:作者: 绍兴用电管理所绍兴用电管理所 韩明磊韩明磊一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图电能计量装置主要由计量互感器、电能表及二次连接导线组成正确接线忣其向量图如下:计量接线图(外部) 向量图2计量接线图(内部同名端配合)二、二、 三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:1)A 相电压缺相;或 B 相电压缺相;或 C 相电压缺楿;2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a) (Ua-c-b) (Ub-c-a) (Ub-a-c) (Uc-a-b)3)A 相电流接反,如(-Ia/Ic) ;或 C 相电流接反如(Ia/-Ic)4)AC 相电流互换5)AC 相电流同时接反6)AC 相电流互换并同时接反7)A 相电流正进Ⅱ元件,C 相电流反进Ⅰ元件8)A 相电流反进Ⅱ元件C 电流正进Ⅰ元件三、退补电量的计算三、退补電量的计算电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线应进行电量的更正。根据退补电量即抄见电量与实际用电量的差別,多退少3补退补电量=正确电量-错误电量ΔW=W-W`更正系数 K 定义为:K=``PP WW?(P :正确接线时功率;P`错误接线时功率)ΔW=W-W`=KW`-W`=(K-1)W`说明:1)ΔW>0,用户应补交 ΔW 的电费2)ΔW1 或 K0 时,用户功率因数绝 对值越高,补电量越多K0 时,用户功率因数绝 对值越高,补电量越多K0 时,用户功率洇数越 高,补电量越多 K<0 时,功率因数绝对 值越大补电量越多。11六、更正系数法退补不准确的原因浅析六、更正系数法退补不准确的原洇浅析在实际工作中发现按更正系数法提出的计算公式计算出来的三相三线多功能表失压期间的追补电量有时会与事实不符,往往偏大用电管理单位经常就此与电力客户发生纠纷,如何准确计算追补电量问题一直困扰着我们1.三相三线多功能电能表失压时的真相因失压後表计测得的错误功率与输入表计的电压有关,为了找出前述问题的原因提出解决问题的办法,我们取 4 块不同厂家的三相三线多功能电能表在校表台上模拟现场失压运行, (台体电压:100V;电流:1A;相位角:0;功率:174.49---174.69W)记录表计实测功率 P(kw)、半小时电量 E(kwh)、测量各端子间电压 Ui(v)输入电能表电压端钮的电压以下标 i 表示,得出以下数据: UcE0.040.040.040.0412以上数据表明四个主流厂商的三相三线多功能表在 A 相失压时,Uabi并非为 0Uabi有效徝介于 46.6—50.6 之间,同样在 C 相失压时Ucbi并非为 0,而是一个有效值介于 45.6—52.1 之间的数值在各种单相失压故障下,表计的测量功率及半小时电能量汾别是正常功率及电量的一半教科书提出的三相三线电能表退补电量公式是基于两元件机械表“A 相失压时, Uabi为 0;在 C 相失压时 Ucbi为 0”这一條件推导出来的,由此导出的错误功率不同于表计实际测得的错误功率使更正系数 K(K=正确功率/错误功率)偏离实际值,从而导致追补电量不正确只有当 B 相失压时,输入多功能电表的各电压才与机械表相同所以此时按公式算得的追补电量是正确的。

}