请教高手,传染病隔离病房设计图房净化空调设计需要注意哪些

The following error occurred:
The requested URL was not found on this server.
Please check the URL or contact the webmaster.传染性隔离病房的通风空调系统设计doc下载_爱问共享资料
传染性隔离病房的通风空调系统设计.doc
传染性隔离病房的通风空调系统设计.doc
传染性隔离病房的通风空调系统设计.doc
简介:本文档为《传染性隔离病房的通风空调系统设计doc》,可适用于综合领域,主题内容包含传染性隔离病房的通风空调系统设计传染性隔离病房的通风空调系统设计狄彦强王清勤【摘要】本文介绍了传染性微粒的传播途径与特性指出对于以飞沫和空气气溶胶方符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
传染病负压隔离病房通风空调系统设计.pdf 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
传染病负压隔离病房通风空调系统设计.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
传染病负压隔离病房通风空调系统设计
祁建城王政徐新喜赵明李艳菊
国家生物防护装备工程技术研究中心
传染病负压隔离病房主要用于收治呼吸道传染病患者,如我国《收治传染性非典型肺炎
患者医院建筑设计要则》中总则所述,其总的功用是:从硬件设施方面为社会提供不污染周
围环境的隔离医疗环境,为一线医护工作者提供安全可靠的工作环境,为呼吸道传染病患者
提供舒适便捷的就医环境【11。根据传染病负压隔离病房的功用,其可适用于以下范卧列:
(1)已知的传染性强,特别是能够通过气溶胶传播的、致死性、缺乏免疫预防和特效
治疗的传染病病人的隔离、观察和救治。如埃博拉、马堡、拉沙热、肺鼠疫、肺炭疽等等。
(2)新发现的或未知的,有较大潜在危害的传染病病人的隔离、观察和救治。如来自
各种不明情况、不明原因、高热、有传染潜在危险的病人的隔离、观察和救治。2003年突
指南》明确提出,SARS病人应优先采用大门关闭的负压病房隔离IjJ。
(3)来自特殊的生物医学实验室的特殊病人的隔离、观察和救治。
(4)结核病防治。、
负压隔离病房在美国已有10余年的历史,最初主要用于对结核病的的传播和流行。美
国疾病控制与预防中心1994年就发布了标准《卫生设施中预防结核菌传染准则》,该标准从
医学角度对负压隔离病房的建设要求有比较详尽的描述;澳大利亚、英国、日本等国也早在
上世纪90年代就已制订了有关负压隔离病房的标准或指导性规范:针对SARS疫情,台湾
也于2003年6月建立了指导性规范“呼吸道传染病隔离病房空调系统设置指针”。长期以来,
我国负压隔离技术大多应用于生物安全实验室,大量缺乏负压隔离病房。2003年我国SARS
疫情的肆虐及医护人员感染严重、群众对医院惟恐避之不及的状况,凸显了负压隔离病房的
重要性。从负压隔离病房的适用范围可知,负压隔离病房是公共卫生体系的重要组成部分,
涉及到人民的身体健康、社会稳定及国家安全。当前,我国十分重视公共卫生体系建设,已
投巨资在全国范围内资助了传染病医院改造等项目,其中负压隔离病房是重要组成部分。但
遗憾的是,我国至今尚未建立有关负压隔离病房的建设标准或指导性规范,只有军事医学科
学院卫生装备研究所完成了军用标准《传染病负压隔离病区设计规范》(报批稿)。
目前,国外有关医院的标准中大多是从卫生学角度对负压隔离病房加以叙述,工程方面
涉及较少。但在负压隔离病房的设计中,采取正确的通风等工程控制手段对防止呼吸道传染
病的传播起到了至关重要的作用。本文试图从通风空调系统设计角度,对负压隔离病房的通
风空调系统设计进行比较详尽的叙述,以期对我国当前公共卫生体系的建设起到参考作用。
l负压隔离病房的布局与分区
从狭义上讲,负压隔离病房单指收治呼吸道传染病人的房间。一般认为,单间负压隔离
病房应由病室、缓冲前室和卫生间构成,如图1所示为WHO推荐的典型SARS隔离病房布
称膈离室(Isolation
room),为收治传染病人的房间。缓冲前室为由医护人员工作走廊到病
room)。在负压隔离病房前设置
室的通过间,亦被称为气闸室(Airlock)、更衣室(Change
缓冲前室具有特殊意义16J:a)提供一种屏障,有效防止压差丧失的同时也阻止了在门打开
时污染空气流出病房;b)提供了一种受控的环境,医护人员在进入病室前可在无污染的环境
下穿上隔离服,离开病房前可将受污染的隔离服脱下;c)提供了一种空气的闸门,设备和
材料进出病室前可有效阻止污染空气外溢,保证周围环境不受污染。
图1典型收治SARS患者负压隔离病房的构成和布局示意图(wH0)
图2负压隔离病房构成和布局示意图(美国CDC,HICPAC)
从广义上讲,尤其是针对我国预防与控制医院感染的有关规定和要求,负压隔离病房应
为较完整的收治呼吸道传染病患者的功能区域(隔离病区),即收治呼吸道传染病人的房间
应与治疗室、处置室、医护办公室、护士站、值班室等医护人员用房及中心供氧站、吸引站
等医技保障用房和更衣室、沐浴室、库房、清洁各餐室等辅助用房结合使用,以满足人流、
物流、气流、水流等要求。按照我国《医院预防与控制传染性非典型肺炎(SARS)医院感
染的技术指南》的要求,整个隔离病区应分为清洁区、半污染区和污染区f