怎样测量热电偶与热电阻区别的电阻

热电偶两引出线端的阻值一般是多大? -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG):
热电偶两引出线端的阻值一般是多大?
1、热电偶是两种不同性质的金属导体对接闭合而成;2、当俩节点有温差时,在闭合回路里产生温差电势;3、用两根线串入回路可将温差电势引出,实现有关温度的自动控制;4、一般热电偶两引出线端的阻值就是金属导体构成的闭合回路的电阻,当然是零!!!
1、热电偶是两种不同性质的金属导体对接闭合而成;2、当俩节点有温差时,在闭合回路里产生温差电势;3、用两根线串入回路可将温差电势引出,实现有关温度的自动控制;4、一般热电偶两引出线端的阻值就是金属导体构成的闭合回路的电阻,当然是零!!!5、当有温差时,即有温差电势是,其电阻就不是零;6、测量结果与什么测量原理的表有关系,一般数字表有一个确定的值;7、用500型指针式万用表电阻挡,正、反测,其中有一个是确定的值,另一个为负阻;1、当有温差时,即有温差电势时,如果你用万用表的电阻挡测电阻时,表的读数即“电阻值”就不是零;2、如果你用500型万用表电阻挡测电阻时,正、反测,由于温差电势的存在,其中有一个是确定的值(即温差电势与表内电源电势相反),另一个为负阻(即温差电势与表内电源电势相同),即读数小于零。3、这里说的是测热电偶的电阻,表的读数是多少,不存在把电势当作电阻的概念问题。
1、热电偶产生的温差电势较电表内电池电压小,容量也小,在这种特定条件下可以测;2、有电压时不能测量电阻,这是一般的电工常识,特别是含源两端网络,其电压高于表内电池电压时;3、热电偶是通过温差电势反映温度的变化,所以其内阻越小越好,而且是金属导体构成,所以测量电阻值为零;4、不要把热电偶和热电阻混为一谈,热电阻是通过体电阻的变化反映温度的变化,所以其体电阻大小有一定的要求。
1、如果热电偶在温差电势存在时,正反测得的电阻值相差很大,就说明你的热电偶工作正常;2、如果热电偶在温差电势应该存在时,正反测得的电阻值都是零,说明内短路故障;3、如果热电偶在温差电势应该存在时,电阻很大说明有接触不良或开路故障;
1、热电偶是通过温差电势反映温度的变化,所以其内阻越小越好;2、而热电偶是由两种不同性质的金属导体构成,成分不同决定温差电势的大小;3、试材的直径、长短决定其内阻的大小,由于要求内阻越小越好,所以线径要大,长度要短;4、在没有温差时,电阻测量值为零!
1、测热电偶的电阻的目的是为了判断它的好坏;2、测热电偶时,没有温差时,电阻为零是好的!3、测热电偶时,有温差,电阻正反测阻值不同表现相反,是好的!4、不需要它的准确数值!
暂无公告...查看: 7050|回复: 49
请问一下,热电偶校准一般是怎么做的?
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
此处所讲热电偶是指热处理设备上用的热电偶,一般大家是怎么样校准的?有没有参考标准?
热处理币 +10
该用户从未签到
送到专业的加测机构!
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
要送检的&&。。。。。
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
shmx17 发表于
要送检的&&。。。。。
就是设备上面在用的热电偶,如何送检?拆下来吗?
签到天数: 21 天[LV.4]偶尔看看III
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送检可行,但是设备多的话,当然热电偶也多,多达几十根甚至上百根,假如都送检的话能会出现以下状况1.由于检测周期长影响生产,造成不能按时交付,客户满意度下降。2.在拆除热电偶的时候有可能损坏热电偶,造成精度降低,成本升高
个人认为,可以买一只标准热电偶和一个电子电位差计来进行校准,每年或季度将标准热电偶和电子电位差计送到当地计量局送行校准,那样即可以保证交货期,又降低了成本,请陈工给出建仪看此方案是否可行?
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
江湖一狼 发表于
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送 ...
要是实在条件达不到的话,只能打擦边球。我认为无论热电偶多少支,都应定期校对。标偶和电子电位差计可以作为日常的检测。
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
木子首晨 发表于
要是实在条件达不到的话,只能打擦边球。我认为无论热电偶多少支,都应定期校对。标偶和电子电位差计可以 ...
相当同意你的观点。
就是关于定期校准的方法,那外校肯定是一种方法,但不一定是最好的方法(因为时效性不能满足要求)。
温度测量的误差,热电偶只是误差来源之一,还包括补偿导线和温控仪表带来的误差。
因此,这样看来,外校热电偶表面上看很规范,实际上不准确。
就此,相跟大家探讨一下关于内部校验应该如何做方能更准确?并且能被大家认可!
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
设备上的热电偶要求不严的话可以通过检测系统准确性来验证炉内热电偶!按照一些规范一般要求需要一年校准一次,送到有资质的剂量单位!
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
williswon 发表于
相当同意你的观点。
就是关于定期校准的方法,那外校肯定是一种方法,但不一定是最好的方法(因为时效性 ...
无论是外校还是内校,导线和补偿导线都有的。相对来说,外校是由专业人士做的,误差会更小些。
签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II
觉得江湖一狼的方法可行,我这样做了好几年问过第二方和第三方,也都没提出别的问题来。
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
呵呵,CIQ后者AMS2750,以及国标都有相关的规定,所谓的标准传递。
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 chg1555 于
13:50 编辑
江湖一狼 发表于
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送 ...
高工:承蒙高工推荐,刚看到,这两天很忙,在做program fmea review plan,今天要开Kickoff Meeting。
你说的是现场测温的方法,不是热电偶校准。
留个脚印,空下来补充。谢谢!
签到天数: 36 天[LV.5]常住居民I
我觉得送到外面去校风险比较大,热电偶在拆卸和运输过程中很容易损坏,还是请有资质的检测机构的专业人员带上专业检测设备到场内来测比较好.
签到天数: 17 天[LV.4]偶尔看看III
我们是用电子电位差计和一个标准的热电偶自己测的,即用电位差计先测一下被测的热电偶,然后再和标准的比一下,有没有差别,差多少,查下表,就知道相差几个温度值,看是否合格,差太多就换,差不多就认为合格接着用。
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
江湖一狼 发表于
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送 ...
从国家计量法标准量值传递,标准偶与工作偶。标准偶从上一级计量机构传递下来,即送检。工作偶可以具备检定资质的企业自行开展,也可送上一级计量机构检定。企业热电偶检定有廉金属、贵金属工作偶。
如果企业使用热电偶数量不是很多,可以委外检定,使用已检定的备用工作偶维持设备工作,注意:标准规定新购偶可以直接使用,须保留出厂合格证证据。如储存超过一年,那么还须经过检定才能使用。缺点:影响问题快速解决的响应。
如果企业使用热电偶数量很多,如热处理加工设备多的企业、化工企业、钢厂等,从委外成本、保证质量、保证产量角度,企业自己配备具有资质的资源。
人必须具有热电偶检定员证书,一般热电偶与热电阻同时考核。
仪器、设备具备满足检定等级,须经过检定。常用配备UJ51低电势直流电位差计、直流分光检流计、零电势转换开关、标准电阻箱、标准电池、标准电阻、二等标准铂金属标准偶与补偿导线、冰点恒温瓶/箱、检定管式电阻炉等,以前还需要经过标准器考核(现在不在此行)。
简单过程:被检偶从偶保护套取出,清理,检查保护管是否腐蚀、穿孔、裂缝等,另检查偶丝表面是否受气氛作用而变质,偶丝焊接点变异等。然后套上瓷管与标准偶齐平送入检定炉,冷端放入冰瓶中,升温、保温、测量、记录,重复对每个检定点的检定工作。规程规定不少于等于5点,并应覆盖常用温度点......计算结果,给出修正值,并计算不确定度,这些都应反映在检定报告上......
现在有自动检定设备,简化复杂的电势计算。
签到天数: 21 天[LV.4]偶尔看看III
chg1555 发表于
从国家计量法标准量值传递,标准偶与工作偶。标准偶从上一级计量机构传递下来,即送检。工作偶可以具备检 ...
感谢陈工的经典解答,陈工不愧是这方面的专家,还望以后您多多指导,非常赞同您的观点
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
江湖一狼 发表于
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送 ...
肯定这样好啊,拆下来送检浪费时间,还可能损坏热电偶;我们厂都是买标准的热电偶校,然后定时送检标准热电偶
签到天数: 90 天[LV.6]常住居民II
建议自己买台毫伏计或电子电位差计,标准热电偶为好。计量局的检验我是不会再相信了。
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
专业守炉子 发表于
肯定这样好啊,拆下来送检浪费时间,还可能损坏热电偶;我们厂都是买标准的热电偶校,然后定时送检标准热 ...
在线用标准偶如何校准?
被校偶校几点?
是否按&JJG 141-2000 工作用贵金属热电偶检定规程&或&JJG 351-1996 工业用廉金属热电偶检定规程&,执行检定?还是以个人理解校准?注:以执行最新版为准.
补充:在线不能称为检定,只能定义校准,没有标准为依据.
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
zdw5678 发表于
建议自己买台毫伏计或电子电位差计,标准热电偶为好。计量局的检验我是不会再相信了。
送检是国家强制规定的量值传递,不相信送检?可能送野路子检定机构,上过当,要送地方有资质(北京国家技术监督局发证)检定机构.
毫伏计或电子电位差计?精度多少? 国内高精度的电子电位差没有.国外有,如:英国施力强等,价格很贵,一般作为标准源来进行量值传递之用.国内现常用的电子电位差计UJ33.其精度只有0.05%,你说能用于检定热电偶?
另外是否介绍下你是如何进行现场检定热电偶?
Powered by您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
如何测量热电阻
产品价格&80.00
所属行业热电偶
关&&键&词,,
浏览次数53次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:白银版
所在地区:
在线客服:
主营产品:
二维码: 企业名称加二维码
如何测量热电阻
一、关于温度仪表型号:
热电偶的型号每个厂家所标都不一样,没有同意标准,只有少数大厂的型号大家都知道。还有一些是定制产品,可型号标的和常规产品并无二样。所以,在选择热电偶的时候能够提供具体参数,拿着以前的型号很容易搞错。如何测量热电阻
二、衡展自动化公司介绍:
上海衡展自动化仪器有限公司,专业制造热电偶、热电阻、热量表温度传感器、温度跟踪仪(黑匣子)、显示控制仪、双金属温度计、钨铼热电偶、补偿导线、复合金属套管、铠装电加热器,承接仪器仪表成套工程。
公司以"创一流温度仪表企业"为目标,依靠完整的产品体系、的技术优势和精细的管理体制,企业一直稳步发展。是上海市自动化与仪器仪表协会常务理事单位,是全国仪表功能材料协会常务理事单位,曾经参与了温度仪表行业标准的制修订工作。如何测量热电阻
三、温度仪表行业乱象:
我们一个做环保工程的客户,半年前在网上找了一家公司买了一批热电阻,价格非常的便宜。当时认为找了一家“物美价廉”的供应商,可东西到客户现场,日本的客户都比较严谨,客户拿去第三方检测,百分之九十的产品不合格。我们的客户去找这家公司却一直推脱,互相扯皮。让客户重新订一批高标准的,检测的。客户夹杂供应商用户用户中间,本不该发生的事情,搞的客户头疼不已。如何测量热电阻
四、为什么选择衡展?
纯粹从价格去比较各家的温度仪表基本无法体现出我们的价值所在,我们的生产制造工艺、检测设备已经达到了国内同行的先进水平,我们用料非常的实在,甚至不同商家的产品拿来和我们的做对比,那在手里就能感觉到我们的产品非常的重。由于质量的提升和可靠的精度,经常会碰到客户介绍客户的情况。
五、仪表型号繁多,均可咨询我们。
WZP-44SA、WZPK-523S、WZC-270、WZPK-226S、WZP-121、WZC-230、WZP-633、WZP-1212U、WZPK-304U、WZP-430、WZC-420、WZPK-263U、WZPM-201、WZPN2-131、WZPK-233U、WZPK-264U。如何测量热电阻。
六、您是否还存在一下问题?欢迎联系我们。
为什么热电偶的响应时间比热电阻快?
热电阻热电偶双金属温度计还需要生产许可证吗??
衡展自动化的双支防爆Pt00热电阻该怎么接线?
热电偶插深问题这里的插入深度是指浸入深度吗?
热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿?
XMTD-2001温度表配什么型号热电偶,热电偶0-多少度?
衡展自动化em235 温度变送器 热电偶 24v电源 这四个怎么连接?
如何测量热电阻
文章发表于:日
热电阻引线
/product/q066.html
上海市企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让热电偶公司主动与您联系!
本网页所展示的有关【如何测量热电阻】的信息/图片/参数等由企汇网的会员【上海衡展自动化仪器有限公司】提供,由企汇网会员【上海衡展自动化仪器有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【如何测量热电阻】有关的信息/图片/价格等及提供【如何测量热电阻】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号请问热电偶在测温时万用表测它什么|缘聚茶楼 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
万用表是通过测量热电偶所产生的电压大小来测温还是通过测电流还是测电阻还是。。。。。。
赞助商链接
天啊 看来茶楼里太少技术人员了
赞助商链接
热电偶工作原理:热电偶是一种感温元件 , 它把温度信号转换成热电动势信号 , 通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在 Seebeck 电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端, 温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系 , 制成热电偶分度表 ; 分度表是自由端温度在 0 ℃ 时 的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时 , 只要该材料两个接点的温度相同 , 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此 , 在热电偶测温时 , 可接入测量仪表 , 测得热电动势后 , 即可知道被测介质的温度。&&&& 简单的说就是温度不同,热电偶两端的电势差不同(毫伏级的)
看帖要回帖的撒。。。
对对 楼上朋友说的对 多谢三楼朋友
那么mf47万用表的测温探头是不是热电偶呢?我看到mf47的万用表的温度档是和电阻1k档是同一个档 这么说mf47就是通过测量测温探头两端的电阻来得到被测物体的温度的了?这么说mf47的测温探头就不是热电偶而是热电阻了以上是推测 请坛友们看看对不对
是测“热电偶”的2只脚了!
以前见过热电偶模拟器,但没用过。是可以设置温度的,对应有电压输出
再顶。。。。
是电阻 不同的温度对应不同的电阻值&&你也可以用个NTC电阻做个简单的感温头这个家电维修上就有的 热电偶要么是NTC负温度系数的&&温度越高电阻越小要么是PTC正温度系数的 K型热电偶就是这个样子的我们最近给客户做的设备上有个欧姆龙的K行热电偶坏了就是PTC的NTC主要用在温度补偿电路 像功放管温度对静态工作点补偿&&电动车充电器启动限流等等PTC主要用在启动电路 像电冰箱压缩机启动&&彩电消磁电路 电热蚊香等等
我是来学习的。。
学习的。。 &&
我来咯,准备翻墙
我来占鸟窝
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.087524 second(s),query:5 Gzip enabled}

我要回帖

更多关于 热电偶与热电阻区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信