CS 系列产品 工程常见问题解答汇编版本号:V1.1北京四方继保自动化股份有限公司 工程技术部 CS 系列产品工程常见问题解答汇编版本号: 出版日期:V1.1 2004 年 4 月版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司 工程技术部 本册为公司内部资料,未经版权所有人书面授权请勿做任何形式的复制! 本册为四方公司工程技术人员提供工程常见问题的解答,欢迎多提宝贵意见。 联系电话:010--5,电子邮件:LIUJU@,ZHAOHUI@,FANGPING@ 前言为了提高工程技术人员的技术水平,实现技术人员的信息共享,我们整理了 本册《CS 系列产品工程常见问题解答汇编》 ,范围包括保护装置、测控装置、远 动主站、监控主站、故障信息系统等工程涉及到的一些常见问题。 本次汇编常见问题解答工作首先从各个部门收集工程常见的问题, 之后针对 这些问题及答案进行确认、验证,我们的工作立足用通俗易懂的文字解释工程实 施过程中常见的技术问题,阅读对象主要为四方公司的工程技术人员,通过阅读 本册,使工程人员对工程常见问题有更深层次的掌握。 本册曾经在 2004 年 1 月发布 V1.0 版, 对工程人员的工作起到很大的帮助作 用。本次补充修订工作增加了工程人员提出的一些新问题,同时修订了一些错误 的信息。 与本册发布的同时还发布一个以帮助文件形式的电子版《CS 系列产品工程 常见问题解答汇编》 ,便于工程人员查阅。 在本次的整理过程中得到了广大同事的热情支持, 提供问题及解答的同事包 括房萍、刘宇、赵晖、程虎、胡波涛、赵乐雷、刘文丽、刘晓明、韩旭、尹国茂、 蒋金龙、宋东南、周志彬、赵拥军、崔正安、黄为民(武汉德龙)等,参与问题 答案审核的包括赵晖、房萍、刘炬、王伟,最终由刘炬、赵晖定稿。 为本册 V1.0 版本提供问题及解答的包括刘炬、赵晖、房萍、李高俊、刘宇、 杨仁斌、张志强、崔塞烨、宋占岭、李斌(组配生产部) 、韩旭、张昕、刘晓明、 曹秦、程虎、张广顺、陈凌、赵全胜、马亚亮、韩立峰、胡波涛、孙爱国、赵龙 江、黄燕华等。 感谢四方公司生产中心领导对本次整理工作的支持, 感谢所有对本次整理工 作提供支持的朋友。 本册力图对工程常见的问题给出一个比较圆满权威的解答, 但由于时间和编 者水平有限,出现错误在所难免,欢迎大家批评指正。 编者 2004 年 4 月 于四方大厦 目第 1 部分 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20录CSC2000 系统网络通信基本知识 ..................................... 1网络变量的概念及其在 CSC2000 系统中的应用 ............................. 1 CSC2000 内部规约报文通讯格式 ......................................... 1 多帧报文............................................................. 1 CSC2000 以太网地址及端口推荐规则 ..................................... 2 CSC2000 系统信息通信的方式 ........................................... 3 装置常规信息的通信方式............................................... 3 遥控的实现过程....................................................... 4 设定的实现过程....................................................... 4 定值召唤及下传的实现过程............................................. 4 召唤采样值、索引等信息的过程....................................... 6 对时过程........................................................... 7 CSC2000 系统网络节点类型 ........................................... 7 LONWORKS 网卡分哪些类型和型号 ...................................... 7 单工、半双工、全双工通信方式的特点 ................................. 8 TCP/IP、UDP、TCP、IP 的概念及在 CSC2000 系统中的应用 ................ 8 广播、组播通信方式的特点........................................... 9 路由器、网桥及交换机的概念......................................... 9 路由器、网桥及交换机之间的比较 ..................................... 9 多层或第三层交换机................................................ 10 标准以太网线接法.................................................. 10 站控层设备知识 ................................................. 12 12 12 12 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21第 2 部分 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13电笛和电铃的置位和复位原则.......................................... 保护类型和定值类型的作用............................................ 遥测比例系数的设置方法.............................................. 遥信异常现象........................................................ 遥测异常现象(由于精度造成的误差暂不考虑) .......................... 遥控异常现象........................................................ 有些老装置软压板遥控时 15H 和 26H 可能都会上送 ........................ 几种常用调试线的连接方式............................................ CSC2000 系统遥信与 SOE、27/28 报文信息表达的对应关系 ................. 看门狗(WATCH DOG)的作用......................................... 计算机启动不了的处理方法.......................................... Award 的自检响铃及其诊断 .......................................... AMI 的 BIOS 自检响铃及其诊断 .......................................第 3 部分 3.1 3.2监控主站、工程师站、五防系统 ................................... 22WINCON 监控系统的几个概念 ........................................... 22 WIZCON 监控系统安装及使用中需注意的一些问题 ......................... 23I 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18使用实时库工具(WIZTOOL)作库的一般步骤 ............................. 监控主站 CSM100C 中 I/O 卡 PCL725 和 PCL1760 在使用上有什么不同? ....... 基于 LONWORKS 网单机运行的监控软件启动时报“无法连接监控网”的警告 ... WIZTOOL 中遥控点修改,实时库输出定值后,修改的结果无效,为什么? .... 报表无法显示记录怎么办?............................................ 工程师站使用时应注意的问题.......................................... 五防系统与监控系统的常用接口方案 .................................... 五防系统常见问题.................................................. 带电源令遥控功能的实现(五防) .................................... CSC2000 监控后台的版本及支撑软件 .................................. Wizcon Language 实现事故推图 ...................................... CSC2000 监控后台遥测数值不刷新或双机遥测数值不一致,应如何处理? .. CSC2000 报文中保护事件、告警及运行信息在监控后台及工程师站的解释 .. CSC2000 规约装置上送录波的四种格式 ................................ 在 NSPRO(南思)监控后台重新安装或升级操作系统后,无法调保护定值 .. CSM100C 监控主站两点使用技巧 ......................................23 24 24 24 24 25 25 27 29 30 30 31 31 31 32 32第 4 部分 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27远动主站、规约转换装置 ......................................... 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 42 42 42 44 45 46电力自动化系统中常用的几种 IEC 规约简介 .............................. 远动和规约转换常用的几种硬件平台的看门狗访问的方式 .................. 为什么不能正常使用 telnet 登陆到 CSM-300E? .......................... 为什么不能正常用 phindows 登陆到 CSM-300E? .......................... 为什么放入 QNX 安装光盘仍然不能安装? ................................ 在 QNX 操作系统下安装完网卡驱动后,不能用 FTP 软件连接,这是为什么? .. 安装完 QNX 并升级 TCP/IP 后,本来可以连上的 FTP 不能连上了 ............. 安装完 QNX,修改/etc/config/sysinit.1 文件后重启计算机过程中死机 ..... 如何在 QNX 系统下配置路由表.......................................... CSM300E 远动主站系统快速安装光盘使用说明 .......................... CSM300E 远动四遥量表配置注意事项 .................................. 远动主站接收不到调度的下行报文怎么办? ............................ 远动主站执行远方遥控不成功时应该怎么办? .......................... 在调试 CSL216E 等设备时,为什么 CSM300E 不能处理 07 组号遥信? ....... 103 规约转出问题汇总 .............................................. 有 15C-B 的综自站(CSM100B/300B) ,应注意 ........................... CSM300C 中的几个站地址的定义和修改方法 ............................ 通过监视端口观察 M103 串口接收报文,报文长度与实际不符 ............. 外厂家保护通过 103 规约接入时,保护定值区超过 6 个且定值内容不同 .... 双机切换装置在工程应用中的部分问题 ................................ 调度端接收不到上行信息的原因...................................... 调度端遥控成功率不高的原因........................................ 调度和 GPS 同时对时可能会造成异常现象 .............................. CSM100B 及 CSM300B 的有关调试步骤及部分方法 ........................ 在调试 IEC104 规约时为什么出现 300E 不能正确的处理主站下发的报文? .. 威胜表地址如何查看和设置.......................................... 外厂家设备接入通讯中断或异常时故障查询几点方法 ....................II 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 第 5 部分 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17外厂家保护装置 103 规约接入误发信号的问题 .......................... 用 CSM103 实现 103 规约接入时遥信、遥测刷新缓慢 ..................... 对面板接收“召唤后续帧”情况的说明及对 CSM300E 转出程序版本的要求 .. 汉化面板下传定值时必须注意的问题 .................................. 同步卡调试的接线方法.............................................. 远动 IEC101 规约响应总召唤或分组上送遥测遥信时调度主站不识别的情况 .46 46 46 47 48 49故障信息系统 ................................................... 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53什么是故障信息系统?................................................ 故障信息系统由哪几部分组成.......................................... 故障信息系统子站能够完成什么样的功能? .............................. 故障信息系统常用术语................................................ 安装 SQL SERVER 后,读写历史库系统报错 ............................... 启动系统功能模块时,系统报告与实时库连接失败 ........................ 启动任务管理器,系统报告无站信息 .................................... 召唤四方录波插件的分散录波文件,系统报告失败 ........................ 召唤保护装置数据,系统报告失败...................................... 召唤的装置版本号与实际设备不符 .................................... 系统功能模块启动失败.............................................. 召唤其他厂家分散录波信息时,系统报告失败 .......................... 系统无法采集到集中故障录波器的录波文件 ............................ 从任务管理器的快捷键区启动程序 .................................... 如何在系统启动时自动带起进程...................................... 在任务管理器的进程列表中找不到需要的进程 .......................... 召唤数据失败或超时................................................第 6 部分 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18保护及辅助装置 ................................................. 54 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 58 58 59CSL100、CSL160 系列高频保护振荡闭锁功能的试验 ....................... 零序不灵敏故障的试验................................................ 光纤保护的注意事项及常见问题........................................ CSL103B、CSL101B 作试验时报“n95 开入投入/退出”问题 ................. 电流纵联差动保护显示电流相角为 0 的原因 .............................. CSI121A 三相不一致保护动作条件 ...................................... 如何令 CSP215E 遥信自保持............................................ CSL216E 的零序通道问题 .............................................. CST141B/CST143B 的启动 CPU1 的定值问题 ............................... 主变保护 CT 断线试验的方法......................................... CST 装置报“TX1hZD” 、 “TX1mZD”或“TX1lZD”的问题 .................. 遥控电容器保护失败的问题.......................................... 装置频繁启动导致的问题............................................ 小电流接地选线问题................................................ CST221N 压板投退确认的问题: ...................................... CSB21A 编制动作逻辑应注意的问题 ................................... 操作箱防跳回路问题................................................ 分相断路器自动合闸的问题..........................................III 6.19 手跳时跳闸信号灯为何会亮.......................................... 59 6.20 永跳时跳闸信号灯为何不亮.......................................... 60 6.21 CSI125A 只有单通道时 PTDX 不能远方跳闸的解决方法 ................... 61 6.22 CST200B 系列保护采用配置表设置接点 n34-n35,n36-n37 跳变压器开关时,面 板上“后备动作”灯不亮.................................................... 61 6.23 作距离保护实验时,总报加速出口 .................................... 61 6.24 CSI121A 用在边断路器上时重合闸不动作的原因 ........................ 61 6.25 CSB21A 用工程师站调定值、投切压板不成功的原因 ..................... 62 6.26 CSB21A 拒动的可能原因 ............................................. 62 6.27 CSL216B 调试常见问题 .............................................. 62 6.28 CST200B 和 CST31A 调试常见问题 ..................................... 63 第 7 部分 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 测控装置 ....................................................... 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67功率测量不准的问题.................................................. 装置开入设为电度量的问题............................................ CSI200E 交直流刻度调整方法 .......................................... CSI200E 的遥控继电器返回问题 ........................................ CSI200E 系列直流测温板的调试方法 .................................... CSI200E 的直流测量问题 .............................................. CSI200E 接 3U0 的问题 ................................................ CSI200E 的接线图显示问题 ............................................ 用 CSI200E 调节分接头时总滑档........................................ CSI200E PLC 编制注意事项........................................... CSI301A 的定值设置问题 ............................................ CSI202A 的遥测量不向后台传的问题 .................................. 误将 CSI200C、CSD12A 等装置的 CPU 设置为 0 如何解决 .................. 测控装置、后台软件相关文件的编辑问题(导致测控或后台出现奇怪现象) 热电阻、热电偶测温的原理和注意事项 ................................ 用 CSD12A 测控装置模拟量输入第一组第二路测电压时,监控显示不正确 ... CSI202A 同期合闸时,机构动作,但总报遥控失败 ......................第 8 部分 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9装置公共部分 ................................................... 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71装置地址的设置方法.................................................. 通讯中断的检查方法.................................................. 定值区切换问题...................................................... 整屏调试时电压刻度值不对的问题...................................... LON 网打印机的问题 .................................................. 现场换 CPU 插件要注意的问题.......................................... MMI 对时方式 ........................................................ 汉化面板配合 CPU 版本问题............................................ 非综自站,保护打印机输出异常........................................第 9 部分 9.1 9.2结构及外购件 ................................................... 72屏和柜有何区别...................................................... 72 目前国内屏柜防护等级有几级,最高到几级,和国外的防护等级有何区别 .... 72IV 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12屏柜结构有几种? 结构有何标准........................................ 屏柜接地铜排的安装是否有规范要求,安装施工需要注意哪些问题 .......... 屏柜颜色的色标标准有哪些?标准的区别有哪些 .......................... 机柜抗电磁干扰功能.................................................. UPS 的使用方法 ...................................................... UPS 报直流接地问题 .................................................. 奥能 UPS 有那些注意事项.............................................. GPS 天线安装时需注意哪些问题 ...................................... GPS 对时问题 ...................................................... GPS 对时方式及接线示意图 ..........................................72 72 72 73 73 73 73 73 73 74V CS 系列产品工程常见问题解答汇编第1部分 CSC2000 系统网络通信基本知识1.1 网络变量的概念及其在 CSC2000 系统中的应用 网络变量是 LONWORKS 网络中表达信息的一种方式, 在 CSC2000 系统中使用 了 3 个网络变量用来表达主站和前置单元之间交换的信息。根据要发送的数据 类型选择不同的网络变量,当前置单元向主站发送周期性信息如遥信、遥测等 信息时用 NVB, 当前置单元向主站发送突发的信息如变化遥信、 变化遥测、 SOE、 事件等信息时用 NVA,当主站向前置单元发送信息时用 NVC。表 1-1 三种网络变量特点的比较 网络变量名 上行 NVA 上行 NVB 下行 NVC 输出 前置单元 前置单元 主站 输入 主站 主站 前置单元 优先级 优先 服务方式 非确认,应用层重发 字节数 31 31 30非优先 非确认,不重发 优先 非确认,网络层重发1.2 CSC2000 内部规约报文通讯格式 图 1-1 表示 CSC2000 规约报文通信格式,其中长度 L 表示从“目标地址” 到“参数 N”的字节数,在规约的文本中有“校验和”一项,但实际由于神经 元芯片能自动完成校验功能,所以报文内容中不带校验和。 源地址高 3 位为目标扩展位,用于多 CPU 时表示下行命令的 CPU 号,其中 000 表示所有 CPU,001 到 110 分别表示 CPU1 到 CPU6,111 表示仅发至 MMI。对 于四方的装置,装置为多 CPU 时,CPU 从 1 开始编号,最多为 6 个 CPU。目前处 理多 CPU 装置的遥控命令时,MMI 用广播命令的形式下达,各 CPU 根据遥控的 对象号决定是否回答和执行。因此,要求装置中所有 CPU 的对象号统一考虑编 排。长度 L 目标地址 源地址 报文类型 参数 1 …… 参数 N图 1-1 CSC2000 内部规约报文通信格式1.3 多帧报文 NVA、NVB 的长度范围为 03H~1EH,NVC 的长度范围为 03H~1DH,如果超 过此范围按多帧报文处理。在报文类型号后增加两个字节为帧序号(帧序号从 1 起始) 。图 1-2 表示帧序号的结构。当前帧序号(低字节) Bf 当前帧序号(高字节) 图 1-2 帧序号的结构1 CS 系列产品工程常见问题解答汇编bf:0 表示多帧前导帧;1 表示多帧结束帧 注:多帧报文目前多用在应答中,报文一般包含“报文类型”和“数据类型” ,已有 用法中多帧报文的每一帧都重复“报文类型”和“数据类型” ,例如定值应答帧为: 第一帧:… B3 01 00 16 定值数据…; 第二帧:… B3 02 00 16 定值数据…; ……1.4 CSC2000 以太网地址及端口推荐规则 随着以太网和 TCP/IP 协议在 CSC2000 综合自动化系统中的使用, 对站级网 络相关的内容做如下定义: (1) IP 地址分配 CSC2000 系统使用 C 类地址,变电站自动化系统每个网占用一个网络号, 每个网络中最多允许 254 个主机节点。D 类地址用于组播。从原理上说,以太 网上所有节点都是平等的,主站和装置可以自由选用 1~254 之间的 IP 地址, 但为了规范统一,便于维护,推荐如下规则:网络地址:192.168.1.*(监控网 1) 192.168.2.*(监控网 2) 192.168.3.*(录波网) 全站主机 IP 地址范围:1~254,0 表示网络地址,255 表示广播地址。 监控主站:1~5; 工程师站:6~7; 远动主站:8~12; 五防主站:13~14; 功能主站:15~20; 其余:前置装置或规约转换器。(2) 通信方式 装置到主站,采用组播方式,组播目标地址为 236.8.8.8,上送信息包括 四遥信息报文、事件报文、定值上传报文等; 主站到装置,广播报文如广播复归、广播对时等采用广播方式,目标地址 为“网络号.255” ,其他报文如读取定值、单个装置对时、单个装置复归等采用 点对点方式; 主站间信息交换,暂无定义; 装置间信息交换,特殊要求,暂无定义。 (3) 端口号定义 主站与间隔层装置通信,UDP 方式,主站接收端口号为 1888,发送端口号2 CS 系列产品工程常见问题解答汇编为 1889;间隔层装置接收端口号为 1889,发送端口号为 1888。 主站与五防 SERVER 通信,TCP 方式,五防 SERVER 监听端口号为 3600。 (4) 以太网报文定义 以太网由于没有 LONWORKS 网络变量长度的限制,可以传送比较长的报文。 对于监控网,以太网上的内部规约的报文格式定义如图 1-3 所示,在一帧 以太网报文中可以包含多帧原 LONWORKS 报文的内容, 但在实际使用过程没有采 用一帧以太网报文包含多帧 LONWORKS 网络报文的情况,因此前三个字节均为 00 1F 00。 对于录波网,以太网报文与 LONWORKS 网报文相同,而没有前面三个字节。字节序号 内 容 1 00 2 长度低 3 长度高 4~34 LON 报文帧 1 35~65 LON 报文帧 2 … …图 1-3 监控网以太网报文格式 说明:长度=31×(LON 报文帧数) ; LON 报文每帧固定=31 字节,不够补 0。1.5 CSC2000 系统信息通信的方式 CSC2000 规约中装置的信息发送有两种方式: 主动上送和响应主站召唤回答。 装置的四遥等常规信息以及保护动作、遥信变位等变化信息主动上送,其他响应 主站召唤。 1.6 装置常规信息的通信方式 装置的四遥等常规信息周期性主动循环上送,一般周期为 10 秒。当有保护 动作、遥信变位等变化信息时,装置立即发送遥信变位、SOE(30 10 报文)、 和事件、告警(37H、38H、39H 或 27H、28H)等相关报文并重复发送 4 次。通信 过程如图 1-4 示。主站 装置 发送常规报文,开始计时 有变化信息,立即发送计时到,发送下一帧常规报文 开始另一次计时 …… 图 1-4 常规信息发送过程示意图3 CS 系列产品工程常见问题解答汇编1.7 遥控的实现过程 遥控操作按照“选择-执行”过程进行,通信过程如图 1-5 示。主站 下发 1EH 报文并开始 计时 在规定时间内收到 3CH 报文,下发 1AH 执 行命令,否则取消 装置如命令可执行,回答 3CH 报文,否则回答 15H 报文如执行成功,回答 26H 报 文,否则回答 15H 报文一个完整的遥控过 程结束 图 1-5 遥控过程示意图1.8 设定的实现过程 设定操作按照“选择-执行”过程进行,通信过程如图 1-6 示。主站 下发 1CH 报文并开始 计时 在规定时间内收到 3CH 报文,下发 1DH 执 行命令,否则取消 装置如命令可执行,回答 3CH 报文,否则回答 15H 报文如执行成功,回答 26H 报 文,否则回答 15H 报文一个完整的设定过 程结束图 1-6设定过程示意图1.9 定值召唤及下传的实现过程 定值:一般指保护定值,指为完成具体保护功能根据整定计算结果设定/修 改的数据值,如速断电流的大小、延时时间等。对于多 CPU 保护,一般每个 CPU 都有自己的定值,而且每个 CPU 同时有多套定值(即多个定值区) ,根据需要选 择某套定值作为当前运行定值。4 CS 系列产品工程常见问题解答汇编定值一般有召唤、下传、切换、固化等几种操作。定值操作按照“召唤-下 传(如需要)-固化(如需要)-切换(如需要)”过程进行,后 3 个过程视需 要而定。通信过程如图 1-7 示。主站 下发 23H 报文并开始计时 如命令可执行,回答 33/B3H 等报文,否则回答 15H 报文 在规定时间内收到 33/B3H 等报文,重新计时,否则取 消 装置……如信息较多,连续发送多帧, 帧间按规定留间隔收完最后一帧,召唤过程 结束如需要,将修改后定值 下发 如信息不正确,回答 15H 报文 如未收到 15H 报文, 继 续发后续帧, 否则取消……收完最后一帧,下传结束 定值固化,同遥控定值切换,同遥控图 1-7定值操作过程示意图定值召唤:采用 23H/16H 报文。定值一般为多帧报文,召唤方一般需发召唤 后续帧;定值回答报文为 33H/16H(四方现有装置) 、33H/80H(扩展格式)或 33H/1AH(V2.0 版以后)。5 CS 系列产品工程常见问题解答汇编定值下传:09H(四方现有装置) 、08H(扩展格式)或 0CH(V2.0 版以后,对 应 33H/1AH)报文。定值下传前一般需要先召唤,根据定值回答报文的数据类型 16H、1AH 或 80H 可以确定下传报文的格式。 定值切换/固化:1EH/1AH 报文,过程同遥控。 CSC2000 规约不同版本中定值相关报文有一些差异,见表 1-2。表 1-2 定值处理过程比较 操作 V1.2 版及之前 1.召唤:23H/16H 报文 2.回答:A) 33H/16H 报文 召唤 B) 33H/80H 当前定值区: 一般为 10H,E 系列部分装置要求用 1FH。 下传 固化 切换 A) 09H B) 08H/80H 1EH =& 1AH 1EH =& 1AH FFH。 A) 0CH B) 08H 1EH 1EH =& 1AH =& 1AH V2.0 版 1.召唤:23H/16H 报文 2.回答: A) 33H/1AH 报文 B) 33H/80H 当前定值区:规定统一采用 备注 定值数据格式 的差异见报 文。1.10 召唤采样值、索引等信息的过程 类似定值召唤,召唤装置信息的过程如图 1-8 所示。主站 下发 23H 报文并开始计时 如命令可执行, 回答 33/B3H 报文,否则回答 15H 报文 在 规 定 时 间 内 收 到 33/B3H 报文,重新计时, 否则取消 装置……如定值较多,连续发送多帧, 帧间按规定留间隔收完最后一帧,召唤过程 结束 图 1-8 一般信息召唤过程示意图注:23H 报文是通用召唤命令,参见后文说明6 CS 系列产品工程常见问题解答汇编1.11 对时过程主站 下发 3DH 报文 如信息正确,先预置时间 间隔一段时间后 下发 3EH 报文 预置时间生效 装置图 1-9对时过程示意图1.12 CSC2000 系统网络节点类型 CSC2000 系统网络上的设备按照功能划分为两种,一种为站控层设备/主站 设备,一种为间隔层设备/前置装置/前置单元。站控层设备/主站设备包括监控 主站、远动主站、继保工程师站、VQC 功能主站、保护信息子站、规约转出设 备,间隔层设备/前置装置包括保护装置、测控装置、规约接入装置。 在站级网络为 LONWORKS 网络的系统,站控层设备/主站设备功能的节点称 为 MASTER 节点,间隔层设备/前置装置/前置单元功能的节点称为 MMI 节点。 1.13 LONWORKS 网卡分哪些类型和型号 (1) LONWORKS 网卡按照功能划分为三种:MASTER 节点监控网卡,用于站控层设备接收装置的监控网的信息; MMI 节点监控网卡,用于模拟间隔层设备将信息送到监控网; MASTER 节点录波网卡,用于站控层设备接收装置的分散录波信息; 另外一种 MMI 节点录波网卡因在实际工程中基本没有用到而没有生产。(2) 目前工程上使用的 LONWORKS 网卡均为单网通道,型号包括:PCLTA-10 公司外购的板卡,ISA 接口,提供 WIN2000 及 WINNT 驱动; PCLTA-20 公司外购的板卡,PCI 接口,提供 WIN2000 及 WINNT 驱动; PCLON-ISA 公司自行研制生产的板卡,ISA 接口,用于采用工控机的远动主站或规约 转换装置; PCLON-PC104 公司自行研制生产的板卡,PC104 总线接口,用于采用 4U 机箱的远动主 站或规约转换装置。这几种型号的板卡根据功能不同又可分为 3 种型号。7 CS 系列产品工程常见问题解答汇编(3) 历史上曾经使用的 LONWORKS 网卡:PCLTA 公司外购的板卡,为双网通道,提供 WINNT、DOS 驱动; PCNSI 公司外购的板卡,为单网通道,提供 WINNT、DOS 驱动。(4) 对于公司外购的板卡,在采购后将根据需求利用专用的设备对板卡进 行参数设置,以使其实现不同的功能,如在使用过程中发现板卡上的指示灯闪 烁,说明此板卡未进行参数设置或所设置的参数丢失,此时此板卡将不能在系 统中正常使用,需返回重新进行参数设置。 1.14 单工、半双工、全双工通信方式的特点 如果从一台设备到另一台设备传输信息,在发送方和接收方之间有明确的 方向性,即通信只在一个方向上进行,这种方式就是单工通信,例如寻呼机、 监视器、打印机等。如果一台设备和另一台设备通信,双方均既可发送又可接 收,但必须轮流进行,即发送和接收不能同时进行,这种方式就是半双工通信, 例如对讲机。如果一台设备和另一台设备通信,双方均既可发送又可接收,并 且可以同时进行,这种方式就是全双工通信,例如手机。RS232、RS422 为全双 工通信方式,RS485 为半双工通信方式。 1.15 TCP/IP、UDP、TCP、IP 的概念及在 CSC2000 系统中的应用 TCP/IP 是一个分层的协议族,通常认为分为如图 1-10 所示的四个层次, 每个层次有多个不同功能的协议。我们常说的 TELNET、FTP 既是一种应用程序 又是一种应用层的协议,CSC2000 以太网监控系统定义的内部规约也是一个应 用层的协议。 TCP、UDP 是两种传输层的协议,TCP 协议是一种面向连接的传输层协议, 它提供一种可靠的字节流服务;UDP 协议是一种简单的面向数据报的传输层协 议,它提供一种无连接的服务。UDP 的比较简单的控制机制不一定被视为一种 局限性,质量保证稍差一些,并不意味着质量就会降低。 IP 是网络层的主要协议,同时被 TCP 和 UDP 使用。 CSC2000 监控系统采用的传输层的协议为 UDP 协议。应用层 传输层 网络层 链路层 图 1-10 TELNET、FTP 等 TCP、UDP IP 等 设备驱动程序及接口卡 TCP/IP 协议族的四个层次8 CS 系列产品工程常见问题解答汇编1.16 广播、组播通信方式的特点 广播和组播仅应用于 UDP,指将报文同时传往多个接收者。广播是将数据 报发送到网络的所有主机(通常是本地相连的网络) ,组播是将数据报发送到网 络的一个主机组。 1.17 路由器、网桥及交换机的概念 (1) 路由器:路由器的作用是将报文从一个网络传输到另外一个网络。路 由器工作于网络层,根据 OSI 参考模型,它实现的是第三层的功能。通过检测 报文的网络地址,路由器可以用来决定报文流的去向,并且创建和维护路由表。 (2) 网桥:网桥即桥接,可以互联 LAN,在第二层上形成一个单一的大型 逻辑网络。桥接还可以将一个拥挤的以太网段分割成两部分,原来网段上的浏 览被分割成两个较小的流量,因此减少了发生冲撞的机会。网桥通常用于将两 个或更多的 Ethernet II 或 IEEE802.3 网络连接或扩展到一个单一的逻辑 LAN。 (3) 交换机:交换机是一种高级网桥。交换的基本功能就是转发业务流, 将输入端口和输出端口对应起来。 1.18 路由器、网桥及交换机之间的比较 (1) 什么时候选择网桥而不是路由器:为了回答这个问题。首先需要了解 目前网络中运行的是哪些协议以及这些协议是否是可路由的,可路由的协议可 以被路由或桥接 IP、IPX、AppleTalk、DECnet、BanyanVINES 和 ISO CLNS 都是 可路由的,而 LAT、MOP NctBIOS 和 SNA 是不可路由的。路由器主要作用于 OSI 参考模型的网络层上,并使用逻辑网络地址来进行路由选择。这些网络地址也 可以将网络分割成更小的第三层逻辑单元,由此来限制本地广播,而桥接作用 于数据链路层,使用 MAC 地址作出转发决定。桥接的网络位于一个单独的逻辑 网络地址空间之内。因此,桥接有助于保存网络层地址。因为只有一个逻辑网 络存在,网桥必须将本地广播转发到除源网段外的所有连接的网段。 (2) 交换机和网桥的区别: 1) 网桥一般只有两个端口,而交换机通常不止两个端口; 2) 网桥的速度要比交换机慢; 3) 网桥在发送信息前,通常要接收到完整的帧并执行帧检验和,而交换 机在信息接收结束前就可以发送信息; 4) 交换机更偏向于使用较现代的硬件结构,不使用旧的网桥。 (3) 路由器、网桥及交换机之间的比较:1992 年到 1995 年,折叠主干是 一种很普通的配置,路由器可以提供所有的物理网段和逻辑网段。但是也产生 了很多的问题和限制。当集线器上的通信量增多,导致冲突产生的频率超过极9 CS 系列产品工程常见问题解答汇编限频率的 3%-10%时,用户将发现网路的性能明显降低。这时,唯一的解决 办法是使用更多的路由接口。但由于路由器非常昂贵,所以 IS 的管理者并没有 迅速接受这个观点,也不管网络性能是否会降低。随着交换机的发明以及其大 规模的生产,大量的物理网段可以形成,冲突就可以诚少,而不需要购买路由 接口。交换机的另外一个优势是发送帧时的等待时间较短。而路由器不得不经 受下列冗长的过程,如去除帧报头、对自己的路由表与第 3 层目标地址进行比 较、作出转发决定以及对帧中的信息包进行解压缩。由于交换机实际上是一个 网桥,所以可以只基于目标 MAC 地址作出它的转发决定。 (4) 购买什么,路由器还是交换机?当交换机开始冲击市场时,许多工程 师就认为,在将来的市场上,路由器将被交换机取代。其实这是一个错误的结 论。交换机可以提供全部的物理网段,但是不能提供任何逻辑网段。现在,许 多公司都在尽力推行“平面网络” ,并认为交换机将提供所有必要的网段。平面 网络是这样一种网络,在网络中很少甚至没有逻辑网段。但是在实际生活当中, 平面网络中的工作站的数量往往超过 l0000 个。这些网络的广播通信并没有受 到限制,因此,每个工作站都将接收到所有的广播。正如前而所提到的,这给 所有的物理网段都平添了一些多余的通信量,甚至如果实现了桌面型的交换以 太网技术也会出现这样的情况。它导致了网络上的所有设备做了一些不必要的 处理。所以平面网络并不是一种理想的网络。 1.19 多层或第三层交换机 多层或第三层交换是交换机“模仿”路由器功能的能力。 “模仿”则表示定 义多层交换或第三层交换, 实际上并不像路由器一样在路由表中寻找路由路径。 第二层交换可以: 根据第二层地址转发业务流; 执行交换功能; 可能提供特别服务(例如报文过滤) 。 第三层交换可以: 根据第三层地址转发业务流; 执行交换功能; 可能提供特别服务(例如认证) ; 执行或不执行路由处理。 1.20 标准以太网线接法 两种压线方式,线序分别是(注意同一根线两头要用同一种方式): T568B:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕10 CS 系列产品工程常见问题解答汇编T568A:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕 记忆经验:关键是 3 是白绿,4 是蓝,BA 变化,橙绿换。 实际用到的是 1、2 发送数据,3、6 接收数据图 1-11 T568A/T568B 图例若网线直接一对一连接,不按上述方法接,网络也可以通,但抗干扰能力 差,经常有网络中断现象,具体表现有: (1) 单独五防机共享内存方式不能与监控机通讯(可以 PING 通、可以拷 贝小文件) ; (2) 遥控下发有问题; (3) 备份大的目录拷到一半就停止了。11 CS 系列产品工程常见问题解答汇编第2部分 站控层设备知识2.1 电笛和电铃的置位和复位原则 装置电笛、电铃(S1.0、S1.1)的置位原则:当有保护动作信号产生时, 电笛位置位,当有告警信号产生时,电铃位置位;复位原则:电笛、电铃位 10 秒钟自动复归。手动复归后,只要告警信号仍然存在,就应该再把电铃置位, 保护动作信号根据装置的设置来决定保持到手动/远方复归或 10 秒自动复归方 式。 2.2 保护类型和定值类型的作用 保护类型用来识别保护类别的代码,相同的保护类型其对应的 27/28(或 37/38/39)报文相同,因此 27/28(或 37/38/39)报文是按照保护类型而不是装 置型号组织模板。定值类型是用来识别定值模板的标识,定值信息是按照 CPU 来 管理的,每一种 CPU 有一个定值模板,不同类型 CPU 的定值模板用定值类型来识 别。以上是在 CSC2000 系统最初设计时所定的原则,大部分装置基本按照以上原 则来设计,个别装置在后期的非标版本中与本原则略有出入。 2.3 遥测比例系数的设置方法 (1) 用生数据表示的遥测值比例系数设置(所谓生数据即用 12 位或 16 位 整型数表示的码值) 1) CSD 系列及 CSI200B/C 系列(适用于监控主站)电压:一次电压额定值/2048 电流:一次电流额定值/2048 功率:1.73205×一次电压额定值×一次电流额定值/2048 功率因数:1/2048 CSD12A(B)直流测温: PT100:256/V: 变送器量程 0~150: 额定温度值/2048 变送器量程-50~100: 虚点用公式,(额定温度值/2048)-50 4~20mA:额定温度值/20482) CSD 系列及 CSI200B/C 系列(适用于 CSM300C 远动主站)相电压:1;(调度端:一次电压额定值/2048) 线电压:0.833;(调度端:一次电压额定值×1.2/2048)12 CS 系列产品工程常见问题解答汇编电流:1; (调度端:一次电流额定值/2048) 功率:1; (调度端:1.73205× 一次电流额定值× 一次电压额定值/2048) 功率因数:1;(调度端:1/2048) CSD12A(B)直流测温: PT100: 1 ; (调度端:256/V : 变送器量程 0~150: 1 ;(调度端:额定温度值/2048) 变送器量程-50~100: 1; (调度端: 虚点用公式 (额定温度值/2048) -50) 4~20mA: 1 ;(调度端:额定温度值/2048)3) CSD 系列及 CSI200B/C 系列(适用于 CSM300E 远动主站)工程转换 系数 相电压: 线电压: 电流: 功率: 1 1 1 1 转发 系数 1 0.833 1 1 调度端系数 一次电压额定值/2048; 一次电压额定值×1.2/2048; 一次电流额定值/05×一次电流额定值 ×一次电压额定值/2048 功率因数: CSD12A(B)直流测温: PT100: 0~5V : 变送器量程 0~150: 1 变送器量程-50~100: 1 4~20mA: 1 1 1 1 额定温度值/2048 虚点用公式(额定温度值/2048)-50 额定温度值/ 256/ 1/2048(2) 用二次值表示的遥测值比例系数设置 1) CSI200E 系列(适用于监控主站)电压:一次电压额定值/二次电压额定值 电流:一次电流额定值/二次电流额定值 功率:PT 变比×CT 变比 功率因数:1 直流测温: PT100: 额定温度值/100 0~5V : 变送器量程 0~150: 额定温度值 150/100 变送器量程-50~100: (额定温度值 150/100)-5013(即 PT 变比) (即 CT 变比) CS 系列产品工程常见问题解答汇编4~20mA : 变送器量程 0~150: 额定温度值 150/100 变送器量程-50~100:(额定温度值 150/100)-502) CSI200E 系列: (适用于 CSM300C 远动主站)相电压:; (调度端:一次电压额定值/2048) 线电压:/100; (调度端:一次电压额定值×1.2/2048) 电流:2048/二次电流额定值 ;(调度端:一次电流额定值/2048) 功率:;(调度端:一次电流额定值×一次电压额定值/2048) 功率因数:2048 ; (调度端:1/2048) 直流测温: PT100:
; (调度端:额定温度值/V : 变送器量程 0~150:;(调度端:额定温度值/2048) 变送器量程-50~100: ;(调度端:(额定温度值/~20mA :
;(调度端:额定温度值/2048)3) CSI200E 系列: (适用于 CSM300E 远动主站)工程转换 系数 相电压: 线电压: 电流: 功率: 8×0.833/100 转发 系数 1 1调度端系数 一次电压额定值/2048 一次电压额定值×1.2/2048 一次电流额定值/2048 一次电流额定值× 一次电压额定值/20482048/二次电流额定值 1
1功率因数: CSD12A(B)直流测温: PT100: 0~5V :204811/20481额定温度值/2048变送器量程 0~150:
变送器量程-50~100: ~20mA: 1 1 1额定温度值/2048 (额定温度值/2048)-50) 额定温度值/20482.4 遥信异常现象 (1)测控装置信号变位但后台没有收到变位报文 1) 本装置所有报文都不能收到;14 CS 系列产品工程常见问题解答汇编A. 通讯应正常(注意此时装置不应有人操作,查看报文,注意多 CPU 中一个 CPU 通信中断的请况) ; B. CPU 应投入 ; C. 定值设置应正确(不能被设成电度量) ; D. 有信号的光隔盒相应位置的灯,应是亮红色(暗红色可能是由于感 应电压造成,但一般不会使光隔导通),否则检查光隔两端电压; E. 用短接线将+24V 与相应装置端子短接,应有变位(必要时可将装 置此端子的外接线先断开) ; F. 如果是 CSI200E 则重新检查配置程序,并灌输; G. 更换开入插件。 2) 本装置单个或多个不连续开入变位报文不能收到 A. 有信号的光隔盒相应位置的灯,应是亮红色(暗红色可能是由于感 应电压造成,但一般不会使光隔导通),否则检查光隔两端电压; B. 用短接线将+24V 与相应装置端子短接,应有变位(必要时可将装 置此端子的外接线先断开) ; C. 更换开入插件。 (2) 四方保护装置动作但后台没有收到变位报文 通讯应正常(察看报文,注意多 CPU 中一个 CPU 通信中断的请况) 。 (3) 信号变位有相应的变位报文,但监控后台的事件灯没有变化 1) WIZTOOL 遥信细节列表中的该遥信点存在(即报警窗中有相应事件信 息) ; 2) 监控后台的事件灯的动态定义标签应与 WIZTOOL 中的遥信点一致; 3) WIZTOOL 中的遥信点更改后应进行实时库输出; 4) 事件灯动态定义的设置方法应正确(参考说明书 C:\CSC2000\DOC\) ; 5) 如果此事件为脉冲信号则应将事件灯中增加闪烁定义(参考说明书 C:\CSC2000\DOC\) ; 6) WIZTOOL 中的遥信点的报警分合使能必须为 TURE,否则闪烁定义无效; 7) 选择“强制动态显示”将隐藏的动态控件更改正确; 8) 事件灯闪烁后不能清闪,请在闪烁定义的信息点后面加上 FLAG。 (4) 收到四方保护装置动作遥信,但无红色报文(外厂家保护无此报文) 1) WIZTOOL 保护模板中应有此系列保护模板; 2) 该保护装置类型码与装置发出的类型码应一致(查看 27、28 报文)。 2.5 遥测异常现象(由于精度造成的误差暂不考虑) (1) CSI202A 装置遥测报文不上送或数值不准确15 CS 系列产品工程常见问题解答汇编1) 通讯应正常(察看通讯一览表或看报文) ; 2) CSI202A 装置定值应正确; 3) 后台比例系数应正确。 (2) CSD12A 装置遥测报文不上送或与后台模板不对应或数值不准确 1) CSD12A 装置 CPU1 应投入; 2) CSD12A 装置定值应正确,设置方法见说明书; 3) 后台比例系数应正确。 (3) CSD12A 装置直流测温报文不上送或数值不准确 1) CSD12A 装置 CPU4 或 CPU5 应投入且外接线与所投入的 CPU 一致; 2) 后台比例系数应正确。 (4) CSI200E 装置交流遥测报文不上送或数值不准确 1) 监控后台版本必须在 V2.2 以上; 2) CSI200E 装置交流插件应投入; 3) 相应装置的配置文件应配置有交流间隔且每路的配置与模板一致; 4) 后台比例系数应正确。 (5) CSI200E 装置直流测温报文不上送或数值不准确 1) 监控后台版本必须在 V2.2 以上; 2) CSI200E 装置测温插件应投入; 3) 相应装置配置文件应配置有测温或直流间隔且每路配置与模板一致; 4) 后台比例系应正确。 (6) 其他测控装置 1) 通讯应正常(察看通讯一览表或看报文) ; 2) 后台比例系应正确。 2.6 遥控异常现象 (1) IP 地址不能够 PING 通 1) 通讯应正常(察看通讯一览表或看报文) ; 2) IP 地址应设置正确; 3) A 网、 B 网应连接正确不能颠倒 (颠倒后遥信不会受影响, 遥控失败) 。 (2) 当地遥控总闭锁 1) 将远动屏上的把手打到“当地”位置(所使用的监控机)其他把手打 到“禁止”位置; 2) 将开入开出卡的外接电缆断开。 (3) 遥控没有返校(说明装置没有收到或由于闭锁不能执行该命令) 1) 应能够 PING 通相应装置的 IP 地址;16 CS 系列产品工程常见问题解答汇编2) 测控屏的把手打到远方; 3) 将外接的其他装置的 LONWORKS 网断开; 4) 断控程序应正确且与后台控点一致。 (4) 有遥控失败的报文 1) 测控屏的把手打到远方; 2) 控制字正确(D4 置 1) ; 3) 断控程序应正确且与后台控点一致。 (5) 遥控没出口 更换继电器板(CSI200E 可以通过开出检查继电器)。 (6) CSP215A 遥控失败 将 6 号压板退出(此压板在保护动作后根据控制字可以自动投入,可根据控 制字更改)。 (7) 档位遥控失败 1) CSI200E 应投入分接头调节压板; 2) CSI301A(B)应投入调压允许压板(1 号) ; 3) 控制字正确。 (8) 特殊情况 如果站内有非综自装置时,注意不要将非综自装置接到网络上,否则可能会 对遥控操作有影响。例如:如果接到 CSI200C 装置上,你能够 PING 通 IP 地址, 但遥控将会失败。如果接到网关 CSN031 上,非综自的装置地址又与遥控装置地 址相同时,遥控虽然能够成功但会有失败报文上送。 2.7 有些老装置软压板遥控时 15H 和 26H 可能都会上送 此问题发生在多 CPU 的老装置上, 产生的原因是站控层设备发送的遥控信息 是通过 MMI 转发给各个 CPU, 而转发的过程中是广播报文, 对与非目标 CPU 来说, 它会回答 15H。实际上这种做法是不合适的,新版本的装置已经不存在这样的问 题, 非目标 CPU 不再回答 15H 报文。 但在站控层设备端也是可以解决这个问题的, 通过遥控点的“相关遥信”可以知道其遥信点组号,进而知道 CPU 号,在下发遥 控命令时, 命令中带有 CPU 号, 这样 MMI 给 CPU 下发遥控令时就发送点对点命令, 非目标 CPU 就不再返回 15H 了。工程师站遥控的时候下发的报文是带 CPU 号的, 所以不返回 15H 报文,而监控主站下发报文不带 CPU 号。 2.8 几种常用调试线的连接方式 (1) 远动(CSM100B/300B)调试线17 CS 系列产品工程常见问题解答汇编计算机端 (9 孔)2 3 53 2 5远动装置 (9 针)SC.EXE(固化/调试)(2) B、C 系列装置 MBPC 线计算机端 (9 孔) 2 3 4 5 2 3 5 保护装置 (9 针)B、C 系列 MBPC 软件(3) E 系列装置 MBPC 线计算机端 (9 孔) 2 3 4 5 2 3 4 5 保护装置 (9 针)E 系列 MBPC 软件(4) CSN031 固化线计算机端 (9 孔)2 3 51234电话线为四线,铜线向上排序CSN031 (四芯电话线)2.9 CSC2000 系统遥信与 SOE、27/28 报文信息表达的对应关系 遥信在 CSC2000 系统中用 30 07 报文表示,在内部规约中用组号、位偏移等 信息描述,在报文中用起始组号、字偏移、位偏移等信息表示;SOE 在 CSC200018 CS 系列产品工程常见问题解答汇编系统中用 30 10 报文表示,在内部规约中用组号、位偏移等信息描述,在报文中 用组号、位偏移等信息表示;27 报文表示保护动作信息,包括动作时间、动作 时的参数等;28 报文表示告警信息。SOE 可以认为是带时标的遥信,遥信和 SOE 对信息的描述的组号和位偏移基本一致,即遥信点起始组号+字偏移=SOE 组号, 起始组号为 01、 07、 0D、 13、 19、 1F 等, 但对于保护类型为 02 的装置 (如 CSL206B、 CSL216B、CSP205A、CSP215A、CSP206A、CSP216A),对应关系略有不同,即 SOE 报文的第 2 组的 16 个点分别队应遥信报文的第 2 组的后 8 个点和第 3 组的前 8 个点。不同的信息如下:YX: ;关键 ; 字 n25 n26 n27 n29 n32 n33 ZZGZZ TWJ BHTZ BHHZ SDDZ LXDZ GLDZ DZDZ CHDZ BHDZZ 遥信 字节/位 SOE: ;关键 ;字 n25 n26 n27 n29 n32 n33 ZZGZZ TWJ BHTZ BHHZ SDDZ LXDZ GLDZ DZDZ CHDZ BHDZZ SOE 字节/位组号(H) (D) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S4.0 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S4.5 S4.6 S4.7 S5.0 S5.1 S5.2 S5.3 S5.4 S5.5 S5.6 S5.7组号(H) (D) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S1.0 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6 S1.7 S2.0 S2.1 S2.2 S2.3 S2.4 S2.5 S2.6 S2.7 ;n25 端子开入 ;n26 端子开入 ;n27 端子开入 ;n29 端子开入 ;n32 端子开入 ;n33 端子开入 ;装置故障总 ;断路器变位 ;保护跳闸 ;保护合闸 ;速断动作 ;零序动作 ;过流动作 ;低周动作 ;重合动作 ;保护动作总2.10 看门狗(WATCH DOG)的作用 看门狗技术是一种容错技术, 它是指在软件由于难以预测的原因导致 CPU 的 工作偏离正常程序的轨道(即程序跑飞)或者进入某个死循环时,由看门狗经一 个事先设定的延时将 CPU 系统硬件强行复位,使程序重新进入正常运行的轨道。19 CS 系列产品工程常见问题解答汇编2.11 计算机启动不了的处理方法 (1) 如果启动时没有听到报警声,则首先将电脑机箱打开,找到 CMOS 放电 的跳线,通常 1、2 是 CMOS 保持,跳到 2、3 是放电。放电完后,再还原到 1、2 上, 这时再重新启动电脑, 如果电脑可以启动到 BIOS, 则启动电脑后进入到 BIOS 中进行设置或选择还原到出厂默认值,保存退出。 (2) 如果按上述方法,还是启动不了,而启动时又没有报警声,最有可能是 内存的问题。这种问题通常也不大,多半是内存松动的原因。只要把内存条拔出 来,再按上述的方法放电重启并进行 BIOS 设置。 (3) 如果本身就有报警声,并按上述方法还是启动不了时,可作如下处理: 首先保证 CPU 的风扇正常转动;仔细听报警响的声音,有几个长响,几声短响, 是怎么响的。然后把内存条和显卡都下下来之后,再上电启动电脑。如果报警音 相同,则问题可能出现在显卡,否则就可能是内存条的问题。通常显卡和内存条 由于在运输过程中的摇晃可能导致松动,重新插入应能得到解决。当然,每次重 插之后,最好也对 BIOS 进行一次放电。 (4) 如果内存和显卡重新插拔之后,仍有相同的报警音,就可能是 CPU 的松 动或过热了,当然也不排除 CPU 的损坏。此时,可以把 CPU 也重新插一次,并进 行 BIOS 放电。 (5) 如果以上几步反复试过, 并排除上述硬件的问题之后, 仍不能排除问题, 就可能是主板的问题了。 (6) BIOS 放电时最好是在不接电源线的情况下放电。当找不到 BIOS 放电的 跳线时,也可以考虑把主板上的 2032 纽扣电池卸下来,通过这种方式也可以达 到放电的效果。当然,用拔电池的方式时最好将电池槽的上下短起来,以清除主 板上的余电。 2.12 Award 的自检响铃及其诊断 一短:系统正常启动。 二短:常规错误,进入 CMOS Setup,重置不正确选项。 一长一短:RAM 或主板出错先更换内存,再不行只得换主板。 一长二短:显示器或显卡出错。 一长三短:键盘控制器错误,检查主板。 一长九短主板 Flash RAM 后 EPROM 出错损坏。换 Flash RAM。 不断地响长声:内存条没插紧或损坏。重擦内存,不行只得换了。 重复短声:电源问题。 无声音无显示:电源问题。20 CS 系列产品工程常见问题解答汇编2.13 AMI 的 BIOS 自检响铃及其诊断 一短:内存刷新失败,更换内存条。 二短:内存校验出错在 CMOS Setup 中将内存关于校验的选项选为 Disabled。 三短:系统基本内存(即第 1 个 64K)检查失败,换内存。 四短:系统时钟出错。 五短:CPU 错误。 六短:键盘控制器错误。 七短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 八短:显示内存错误,换显卡。 九短:ROM BIOS 检验错误。 一长三短:内存错误,内存损坏,换内存。 一长八短:显示测试错误,显示器数据线没插好,或显示卡没插。21 CS 系列产品工程常见问题解答汇编第3部分 监控主站、工程师站、五防系统3.1 WINCON 监控系统的几个概念 (1) 装置模板: 四方公司所生产所有类型的保护和装置都以内部报文规约规 定装置的格式在网上发送和接收数据, 每种类型的装置所含测控点都在装置模板 中作了描述。 (2) 间隔:在变电站中,每一回线路构成一个间隔,所有与此相关的遥测、 遥信、 遥脉、 遥控都封装在同一个间隔中。 所有公用量可以放在一个公用间隔中。 (3) 间隔匹配:是将某装置中的某个量挑选出来,将其放在某一间隔的管理 之下。 (4) 闭锁功能的投入与退出:表示是否开入闭锁;闭锁功能投入表示开入闭 锁,如果操作遥控,将有相关提示。 (5) 音响使能:用于设置保护事件、告警时是否有音响告警(响笛及响铃) 。 (6) 五防服务:如果选择此项设置,则说明此主站与五防机连接或在此主站 上同时运行五防程序。 (7) 五防启用:如果选择此项设置,则说明在此主站上进行遥控操作时需要 通过五防验证。 (8) 装置模板:相当于一个报文集,它把不同类型装置的装置报文,包括遥 信、遥测、遥脉、SOE、遥控报文集成为一个库文件。 (9) 特征字:用来标识某个量的类型。工程中必须定义好特征字,历史报警 模块程序可以利用该定义进行分类统计。对于遥控量的相关遥信,特征字的正确 定义起到重要作用。 (10) 遥控与相关遥信的定义:判断一项遥控操作的成功标志即是其相关遥 信已经变位;使它们相关的做法就是将它们的特征字设置相同但要注意一一对 应,不要一对多。 (11) 匹配:装置库中的控点信息是装置模板与装置列表信息内容的结合, 只含有该控点的装置信息、地址信息及控点的名称和特征字信息,并没有指明控 点的间隔信息和一些其他信息。 匹配的含义是将装置库的内容与间隔列表的定义 结合而生成一张按间隔排列的,带有间隔信息并且含有控点全部信息的控点表。 (12) 复制间隔:对于相似的间隔,可以先定义一个间隔,将此间隔匹配, 并对其控点的属性分别进行定义后(在细节列表中) ,其他的相似间隔即可以由 它复制而成,从而减少一定的工作量。但需要注意的是,这种间隔复制只是针对 标准的做法,即:装置的名称是间隔名称加装置模板的名称。 (13) 在遥控细节列表中, 分、 合操作名称: 指进行遥控操作的操作名词 (压22 CS 系列产品工程常见问题解答汇编板投入) 。 (14) 双编号:指某些遥控操作的密码,或开关、刀闸的编号。 3.2 WIZCON 监控系统安装及使用中需注意的一些问题 (1) 监控主机的显示设置、 颜色配置、 分辨率配置, 均不是配置的越高越好, 配置高时可能造成失色,操作时画面刷新慢。 (2) 第一次装机的过程中,磁盘的格式化不要用快速格式化,可能造成将来 无法起动,找不到分区的问题。 (3) WINNT 系统无法安装,提示磁盘已损坏或未格式化等情况时,要将全部 分区删除,重新格式化为一个完整的盘,然后装完系统再进行分区,注意用软件 工具查看有无坏道等问题。 (4) 没有安装完研华的 DLL 驱动或在其管理器下未添加板卡的情况下,VQC 提示动态链接库不能找到路径,监控后台无法正常运行等问题。 (5) 关于改造工作中有投运设备, 要特别注意遥控试验时检查地址, 宏定义, 以及开关编号等,看清楚操作的提示是所属间隔才确定执行,同时可以通过下行 报文中的目标进行验证。 (6) 监控后台遥控与相关遥信匹配的原则是两者定义相同特征字。因此要注 意数据库中特征字的定义,遥控的特征字与相关遥信的特征字定义要一致,对于 同一间隔中测控和保护都有开关位置的情况下, 不属于遥控相关遥信的遥信点的 特征字不要定义为开关, 即同一间隔下与一个遥控操作相匹配的相关遥信只有一 个。若一个间隔内保护和测控都是软压板,也要注意此问题,很有可能通用的模 板里保护和测控的软压板遥信特征字是一样的(普通压板 XX) 。 (7) 系统提示找不到系统定值告警窗口,且监控中的触发器不能找到。此 问题一般是由开入开出卡的问题引起的,测试中卸载两块开入开出,重新在设备 管理器中添加此两个板卡问题,此问题可解决。 (8) 电度脉冲是以计数为基础,在配合系数的基础上,加偏移量从而得到电 度的累加结果, 比如 ABB 电度每 5000 个脉冲为 1 度电, 所以系数就设为 1/5000, 注意还要在人工置数中或 WIZTOOL 中将其偏移量修正为初始值。 3.3 使用实时库工具(WIZTOOL)作库的一般步骤 (1) 在作库之前,检查一下装置模板是否符合工程的需要、并进行必要的修 改。 (2) 检查动作量词及语音文件。 (3) 察看是否有相似间隔,并将其分类,对于相似间隔,做法一般如下: 1) 增加一个此类间隔,并相应增加此间隔所包括的装置。23 CS 系列产品工程常见问题解答汇编2) 进行间隔匹配,并在各类细节列表中将其所包括的各测点的属性修 改完毕。 3) 在间隔列表下选定此间隔后进行间隔复制。 (4) 处理过相似间隔后,将其他间隔添加完毕,并相应增加这些间隔所包括 的装置。 (5) 对这些间隔进行匹配,修改细节列表。 (6) 所有测点修改,核对完毕后,选择实时库输出。 (可以先将所有的点都 匹配结束,并输出后,到系统的实时库修改部分去修改) (7) 同时,还要将[系统设置],[实时设置]及[权限设置]配置好。 (8) 假如在实时库输出后,又在实时库修改了测点的属性,而后又回到了实 时库要进行一些操作,则此时需要进行二进制读库操作。 3.4 监控主站 CSM100C 中 I/O 卡 PCL725 和 PCL1760 在使用上有什么不同? PCL725 和 PCL1760 使用不同的开入开出编号,不同之处如下:I/O 卡型号 电铃 电笛 闭锁 PCL725 7 8 1 PCL 83.5 基于 LONWORKS 网单机运行的监控软件启动时报 “无法连接监控网” 的警告 这是因为监控软件在和其他软件同机运行时作为提供 TCP/IP 服务的服务 端,启动时检测驱动是否存在。解决办法是在网络配置的“适配器/添加…”中, 添加一块的 MS LoopBack 卡,然后配置 TCP/IP 协议即可。 3.6 WIZTOOL 中遥控点修改,实时库输出定值后,修改的结果无效,为什么? 要想使 macro.dat 有效则必须将其改名为 Wizmacro.dat,并重启 WINCON。 也可以不重启 WIZCON,只要在 WIZCON 工作室中点击“宏”读取一次修改过的 Wizmacro.dat,并保存一次(Save),新的 Wizmacro.dat 即可生效,并且 WIZCON 会根据自身的文件格式重新存储 Wizmacro.dat 文件。 对于 WIZCON 7.X 和 WIZCON 8.X 均有效。 3.7 报表无法显示记录怎么办? (1) 检查点的定义是否正确; (2) 检查 WIZTOOL 中的相应点的存盘时间应设置。24 CS 系列产品工程常见问题解答汇编3.8 工程师站使用时应注意的问题 (1) 与监控系统同机运行时, 如是 LONWORK 网络结构, 需要添加 MS Loopback 网卡,并设置 IP 地址与 WIZTOOL 中配置的主站 IP 地址一致。 (2) 同一站内有同一型号不同版本的装置时, 定值类型相同但其定值模板即 定值项不同,此时可以修改配置文件 WORKADDR.INI,为其中一类保护装置分配 新的定值类型,并作出此定值类型对应的定值模板。 (3) 召唤本公司装置定值时, 如 IQD 或 VTQ 定值数值与实际装置数值不同时, 需修改配置文件 WORKADDR.INI 中相关项值。 (参考工程师站目录下 INI 文件说明) (4) 鉴于 E 系列及其以后装置规约的扩展,如果站内有此类装置,需在配置 文件 WORKADDR.INI 中指明。 (参考工程师站目录下 INI 文件说明) (5) 采用 LONWORKS 网络结构的站内,在分辨录波网卡及监控网卡时,不能 只是通过可以收到监控报文来判断,必须在下行命令有回答时才可作出判断,例 如可以召唤某个装置的定值。 (因为录波网卡也可以收到监控报文,但无法通过 其执行下行命令) 3.9 五防系统与监控系统的常用接口方案 (1) 外部接口 1) 五防过程 A. 采用双向数据交换: 监控系统将可采集的实遥信(开关状态等)传送给五防系统 五防系统将电脑钥匙回传的虚遥信(地刀状态等)传送给监控系统 B. 监控主机的遥控,需经过五防系统进行校验。 2) 接入模式: A. 共享内存(可以单独五防机,也可与监控主机同机) 博瑞、优特(晋电) 、共创 B. 串口(只能单独五防机) 优特(晋电) 、共创、南瑞 C. 其他 优特(晋电)支持遥测输出到模拟屏 (2) 五防接入说明 五防接入采用了客户/服务器的机制, 客户端与服务器之间通过 TCP/IP 协议 通讯。服务器指的是当地监控程序;客户端程序是 WFSERVER,负责与外接五防 程序打交道。在没有五防的变电站可以只运行当地监控,而不用运行 WFSERVER。 WFSERVER 与当地监控通过 TCP/IP 协议连接,因此可以同时适用于同机运行和异 机运行。25 CS 系列产品工程常见问题解答汇编(3) 五防典型配置方案当地监控 服务/客户 WFSERVER 串口(共享内存) 五防程序由于不同公司的五防采用不同的规约,连接方法也有串口和共享内存之分。 主要有如下 3 种配置方法: 1) 串口,单独五防机串口当地监控WFSERVER操作票TCP/IP 协议(以太网卡 或 MS LoopBack 卡)监控主机五防机可以在 WIZTOOL.EXE 中设置启用五防服务来自动运行 WFSERVER 程序。 2) 共享内存,操作票运行于监控主机上当地监控WFSERVER操作票TCP/IP 协议 (以太网卡 或 MS LoopBack 卡)共享内存监控主机可以在 WIZTOOL.EXE 中设置启用五防服务来自动运行 WFSERVER 程序。 3) 以太网,共享内存,单独五防机26 CS 系列产品工程常见问题解答汇编TCP/IP 协议(以太网卡)当地监控WFSERVER操作票共享内存监控主机五防机在此种配置下,需要把监控主机的 C:\CSC2000 目录拷贝到五防机的相同目 录。五防机中需同时运行 WFSERVER 和操作票程序。 在下发遥控开关,刀闸报文之前,当地监控通过 WFSERVER 向操作票程序询 问遥控是否可以执行。如果可以执行,则下发遥控报文,否则取消报文下发。在 WIZTOOL.EXE 中有五防启用一项, 它的含义是: 在下发遥控开关, 刀闸报文之前, 是否向操作票程序询问。当五防启用设置为不启用时,遥控报文直接下发,五防 操作票程序失去作用。 3.10 五防系统常见问题 (1) 当地监控遥控时报警窗显示“五防回答超时” ,同时运行“WFSERVER” 的机器出现“无法连接监控服务器,请检查以太网络”提示。 原因在于五防程序没有与当地监控进行正确连接。 解决方法是如果五防与当 地监控同机运行,请检查是否正确安装了以太网卡或 MS LoopBack 卡的驱动,并 保证在 wizrun.ini 中“网络”小节中“SCADA1 地址”与“SCADA2 地址”的 IP 地址的正确性。如果是单独的五防机,还需检查网络接线是否正常。 (2) 当地监控报警窗显示 “五防进入系统” , 当地监控遥控时报警窗显示 “五 防回答超时” 。 原因在于五防程序与操作票程序之间通讯不正常。 解决方法是如果五防程序 与操作票程序采用共享内存方式,应保证 WFSERVER 与操作票程序在同机运行。 如果五防程序与操作票程序采用串口相连,请检查串口连接的正确性。另外,如 果当地监控的控点没有加入到五防――操作票对应表中,也会出现以上的提示。 (3) 当地监控进行遥控时,报警窗口显示“五防允许遥控” ,但当进行遥控 时,当地监控报警窗显示“遥控失败” 。 原因在于五防――操作票对应表不正确。 解决方法是五防――操作票对应表 以文本文件(如 wfgate.txt,wfrealgate.txt)的方式存放在 C:\CSC2000\BIN 目录下,它确立了操作票与当地监控的控点一一对应关系。请务必按 readme 中27 CS 系列产品工程常见问题解答汇编严格规定的格式填写此表。 (4) 当地监控与五防不在同机运行, 操作票与五防程序采用共享内存方式工 作。当地监控四遥点进行修改后,监控通过五防进行遥控时报警窗显示“五防回 答超时” 。 原因在于对当地监控的实时库进行了修改, 但五防从当地监控接收的是控点 的索引值,如果控点的索引值发生改变而五防没有及时更新,遥控时就会产生错 误。解决方法是将 CSC2000 下 DADA 目录及所有文件拷贝到运行五防程序的机器 中的相同目录下。 (5) 如果采用在模拟屏上开票,是否可以连接五防? 只要符合五防通信规约,有正确的接口,就可以连接。 (6) 一些厂家的五防机希望我们的五防接口能向其提供模拟量, 能否实现? 目前现有的五防接口程序中,只有晋电串口五防具有此项功能。 (7) 后台机向五防机传送实遥信,有个别遥信在五防机上不刷新。 原因在于五防点表与后台实时库不一致, 或是 CSC2000 版本与五防接口模块 配合有问题。解决方法是采用新版 CSC2000,或仔细检查五防点表。 (8) 五防机能够正常接收监控传送的实遥信, 但在后台对刀闸或开关进行遥 控时,有个别控点在后台总提示“五防回答超时” 。 原因在于实时库中该遥控点及其相关遥信的特征字在本间隔内没有一一对 应。解决方法是修改后台实时库并重新输出。 (9) 当 WFSERVER 运行后,后台机报警框交替显示“五防服务 进入系统”和 “五防服务 退出系统” 。 原因是 CSC2000 版本低。解决方法是升级 CSC2000,确保升级后的版本为 2.11,并采用 2001 年 7 月以后归档的补丁。或直接升级到 2.2 版。 (10) 单独五防机,且采用共享内存模式。WFSERVER 曾经运行很正常,但后 来出现问题:遥信不对位,遥控超时等。 原 因 在 于 五 防 机 C:\CSC2000\DATA 目 录 中 的 文 件 没 有 和 监 控 机 C:\CSC2000\DATA 目录中的文件保持一致。解决方法是在监控机重新输出实时数 据 库 后 , 将 监 控 机 C:\CSC2000\DATA 目 录 中 所 有 文 件 拷 贝 至 五 防 机 C:\CSC2000\DATA 目录中,替换原有文件。 (11) 与珠海共创五防通过串口通讯时,有时经常报五防回答超时,多控几 次后就正常。 原因在于共创五防的设置不对,要求共创五防更改数据传输间隔时间,至少 大于 3 秒。 (12) 两台监控与珠海共创五防通过串口通讯时, 有时会发生五防回答超时, 多控几次也无法使用,重起可能恢复正常。28 CS 系列产品工程常见问题解答汇编原因在于监控后台的五防设置不对。 修改没有接珠海共创五防串口的监控机 的系统配置。 将 WIZTOOL \ 系统 \ 时实设置 \ 设置系统 \ 五防服务取消。 因 为监控系统与五防系统之间的连接是采用串口方式的, 因此只能有一台后台机启 动 wfserver 进程即配置五防服务。例如 scada1 通过串口连接五防系统,其配置 五防服务,当后台执行遥控操作时,如在 scada1 上操作则 scada1 直接问 wfserver,通过串口收到回答后下遥控。如在 scada2 上操作则过程是 scada2 通 过站内以太网通知 scada1 问询 wfserver,在收到 scada1 的回答后再下遥控。 而如 scada2 也同时配置五防服务,则 scada2 不是通过 scada1 得到的五防操作 使能,而是通过本机运行的 wfserver 得到的结果,而本机的 wfserver 并未与五 防系统用串口相连,所以就会超时(基于共享内存的连接与此类似) 。 3.11 带电源令遥控功能的实现(五防) 早期测控装置对刀闸的遥控是要请求电源令的。当遥控操作时,测控装置控 制字五防投入,此时测控装置回答 29 报文,五防机收到 29 报文后,下发 1C 报 文,合刀闸控制接点。框图如下:1E 回答 15 遥控结束对象号比 较 OK 返回 3C 1ANo五防投入Yes回答 29 03 跳(04)五防机收到 29 报文, 下发 1C 报文,遥控 控制接点注:1c 类似 1a 报文,但将 d2 改为 b429 CS 系列产品工程常见问题解答汇编3.12 CSC2000 监控后台的版本及支撑软件 CSC2000 监控后台分为三个版本: 1) A 版:Wizcon 7.5 + forpro 数据库 2) B 版:Wizcon 7.5 + SQLServer2000 数据库 3) C 版:Wizcon 8.2 + SQLServer2000 数据库 这三个版本的应用范围: 1) A 版应用于 110KV 及以下变电站,以及对历史库没有过高要求的 220KV 变电站,操作系统可采用 Windows2000 Professional,WinNT 及以上(推荐采用 Windows2000 Professional) ,安装过程为 Windows (补丁)+ Wizcon 7.5+Csc2000 2) B 版、C 版应用于对历史库要求同步的 220KV 以上变电站,操作系统可采 用 Windows 2000 Profisional 、 安 装 过 程 为 Windows ( 补 丁 )+ Wizcon + SQLServer2000+Csc2000+ODBC 的 配 置 , 其 中 SQLServer2000 安 装 的 版 本 与 Windows 的版本有关:序号 1 2 3 SQLServer2000 版本 Personal 版本 Standard 版本 Enterprise 版本 Windows 版本 Windows NT 4.0 workstation 及以上 Windows 2000 Professional 及以上 Windows NT Server, Windows 2000 Server 及以上 Windows 2000 Advance Server 及 Windows 2000 Data Center Server3.13 Wizcon Language 实现事故推图 用 IF/THEN 语句实现,IF 中定义条件,THEN 中定义满足条件后执行的表达 式。要想实现事故推图,THEN 之后用一个表示推出图形的表达式,有两种实现 方法: 1) 利用宏指令实现,表达式中填写:macro “macroname”其中 macroname 为定义过的表示打开图形的宏指令,例如:macro lw331。 2) 利用区域定位实现,表达式中填写:zone “graph.zone”其中 graph 为想要推出的图形的名称,zone 为区域号,例如 zone 表示显示图形 331 并定位至区域 1。331.130 CS 系列产品工程常见问题解答汇编3.14 CSC2000 监控后台遥测数值不刷新或双机遥测数值不一致,应如何处理? (1) 检查 CSC2000 监控后台中遥测量死区的设定 目前 CSC2000 监控后台对遥测量的死区默认值均设定为 0,以解决遥测量不 刷新或监控机互相数值不一致的情况。 (2) CSC2000 监控后台中遥测量上极值及下极值的定义 在 CSC2000 监控后台 V3.0 版本中, 遥测库的定义中增加了上极值及下极值, 其默认值分别为 4096、-4096,用于对遥测数据有效性的判别:对于装置上送 的遥测值,监控后台首先对其数值进行有效性的判别,即只有数值在上下极值之 间的遥测值才会被后台进一步完成显示、入库等处理,否则认为此数值不合法, 将数值扔掉不做处理。 3.15 CSC2000 报文中保护事件、告警及运行信息在监控后台及工程师站的解释 (1) 各个版本的 CSC2000 规约中的各种信息类型 1) 在 CSC2000 通讯规约 V1.1 及以前版本中保护事件及告警报文分别采 用 27 及 28 报文类型上送信息,信息为主动上送类型; 2) 在 CSC2000 通讯规约 V1.2 版本中保护事件、 告警及运行报文分别采 用 37、 38 及 39 报文类型上送信息, 信息分为主动上送及响应召唤上送两种类型; 3) 在 CSC2000 通讯规约 V2.0 版本中保护事件、 告警及运行报文分别采 用 37、 2A 及 2B 报文类型上送信息, 信息分为主动上送及响应召唤上送两种类型。 (2) 对于装置上送信息的处理 1) 监控后台处理所有装置主动上送的信息; 2) 工程师站仅处理 2)及 3)中响应召唤的信息,作为对装置历史报告 结果显示。 (3) 对于装置上送信息编码的解释 1) 27 报文、37 报文及 28 报文的解释:利用 wiztool 工具编辑的保护 报文模板中对保护事件及保护告警的编辑, 并进行实时库输出后形成的模板文件 (对 37 的解释监控后台与工程师站使用相同的模板文件) ; 2) 38 、 2A 报 文 : 所 有 装 置 使 用 相 同 的 模 板 文 件 ( 监 控 后 台 使 用 c:\csc2000\txt\NewProtAlm.txt,工程师站使用 c:\work\codeinf3839.ini) ; 3) 39 、 2B 报 文 : 所 有 装 置 使 用 相 同 的 模 板 文 件 ( 监 控 后 台 使 用 c:\csc2000\txt\NewProtRun.txt,工程师站使用 c:\work\codeinf3839.ini) 。 3.16 CSC2000 规约装置上送录波的四种格式 (1) 由分散录波插件完成录波数据的上送(上送至工程师站、子站及转出功 能 CSM300E)31 CS 系列产品工程常见问题解答汇编(2) 由 CSM300E 完成外厂家保护(103 规约)录波数据的上送(上送至工程师 站、子站) (3) CSL200E 保护录波数据的上送(上送至工程师站、子站) (4) CSC 系列保护录波数据的上送(上送至工程师站、子站)报文类型 (上/下行) 20, 28, 61, 62, 63 / 31类型通道应答过程 功能主站定时轮询上 送及历史召唤(历史 召 唤 可 召 RAM 或 FLASHRAM) CSM300E 主动上送至 功能主站注意事项1)录波网需要主站设置模拟量的 比例及各通道的含义 模拟量的比例取自报文, 功能主站不需要设置模 拟量的比例但需要设置 各通道的含义 模拟量的比例取自报文, 功能主站不需要设置模 拟量的比例但需要设置 各通道的含义 COMTRADE 文件, 功能主站 不需要设置模拟量的比 例及各通道的含义2)监控网或 录波网26 / 15 / 55, 56, 573)监控网装置主动上送或响应 历史召唤(历史召唤 先召索引再召数据) 装置主动上送或响应 历史召唤(历史召唤 先召索引再召文件)24 / 314)监控网24 / 65, 67, 693.17 在 NSPRO(南思)监控后台重新安装或升级操作系统后,无法调保护定值 原因是 ODBC 文件不一致,解决方法是将操作系统目录下的 ODBC32.DLL、 ODBC32CP.DLL、ODBCINT.DLL 文件拷贝复制到南思 BIN 目录下,重启即可。 3.18 CSM100C 监控主站两点使用技巧 (1) 如果遥控等待相关遥信延时比较长,可以在 winrun.ini 中增加以下参 数: 主站设置 遥控执行延时 = 100 缺省为 70S = 100 缺省为 90S 主站设置 遥控等待相关遥信延时(2) 手动编辑后台相关文件时,如编辑.ini 文件或用 WIZCON 语言编程时, 注意尽量使用纯文本编辑器,一定要使用半角字符输入各种符号,如“=” 、 “: ” 等,否则程序可能不能识别并且不能执行相关条目。32 CS 系列产品工程常见问题解答汇编第4部分 远动主站、规约转换装置4.1 电力自动化系统中常用的几种 IEC 规约简介 IEC
规约,是国际电工委员会(IEC)第 57 技术委员会在 1995 年制订的关于基本远动任务的配套标准,国家经济贸易委员会在 1997 年颁布的 DL/T 634-1997 是对该标准的非等同采用;2002 年 IEC 出版了 IEC 对标准进行了 修订并命名为 :2002,国家经济贸易委员会在 2002 年 12 月颁布的 DL/T 634. 等同采用了 IEC :2002。 IEC
规约,是国际电工委员会(IEC)第 57 技术委员会在 1996 年制订的关于电力系统电能累计量传输的配套标准, 国家经济贸易委员会在 2001 年颁布的 DL/T 719-2000 是对 IEC :1996 标准的等同采用。 IEC
规约,是国际电工委员会(IEC)第 57 技术委员会在 1997 年制订的关于继电保护设备信息接口的配套标准,国家经济贸易委员会在 1999 年颁布的 DL/T 667-1999 是对 IEC :1997 标准的等同采用。就是说 IEC 的 103 规约和我国电力行业的 103 规约(经常被业内人士称为“部颁”103, 实际这个概念目前不是太准确)是相同的,都是基于串行数据传输的。 IEC
规约,是国际电工委员会(IEC)第 57 技术委员会在 2000 年为适应 101 规约基于网络的传输的配套标准,国家经济贸易委员会在 2002 年 颁布的 DL/T 634. 是对 IEC :2000 标准的等同采用,标准 命名为传输规约-采用标准传输协议子集的 IEC
网络访问。 4.2 远动和规约转换常用的几种硬件平台的看门狗访问的方式 远动和规约接入常用的几种硬件平台主要包括 CSM301E、CSM300E、工控机 等几种方式。对看门狗的访问通常包括启动(enable) 、刷新(refresh) 、关闭 (disable)三个过程,对于不同的硬件平台,这三个过程的读写的端口和数据 不同。 对于 CSM301E、CSM300E 其硬件主板的型号为 PCM4823,其延时的间隔固定 为 1.6 秒,对看门狗的访问过程如下:看门狗启动 inp(0x443); outp(0x3f0, 0x87); outp(0x3f0, 0x87); outp(0x3f0, 0x14); outp(0x3f1, 0x9c);33 CS 系列产品工程常见问题解答汇编看门狗刷新 inp(0x443); 看门狗关闭 outp(0x3f0, 0x87); outp(0x3f0, 0x87); outp(0x3f0, 0x14); outp(0x3f1, 0x8c); outp(0x3f0, 0xaa);对于工控机,根据工控机的型号的不同,对看门狗的访问过程不同,研华 6155 主板的看门狗的访问过程如下,其中 usMaxInterval 为以秒为单位的最大 延时间隔:看门狗启动 outp(0x443, usMaxInterval); 看门狗刷新 outp(0x443, usMaxInterval); 看门狗关闭 inp(0x43); inp(0x443);4.3 为什么不能正常使用 telnet 登陆到 CSM-300E? 如果网络正常,则可能是因为自己计算机的设置问题。较常见的问题是自己 的计算机安装了 proxyclient 软件。 4.4 为什么不能正常用 phindows 登陆到 CSM-300E? 首先可以用 telnet 登陆一下, 如果 telnet 能登陆上, 则需要查看以下问题: 如果 CSM-300E 是工控机方式,查看一下/etc/config 目录下的配置文件 sysinit.1,将输出路径设置如下:export PATH=$PATH:/qnx4/photon/bin:/qnx4/bin/photon:/qnx/usr/bin/photon如果仍然登陆不上主机,请查找本机是否有一个 pindows.log 的文件,如果 有请删掉该文件。 4.5 为什么放入 QNX 安装光盘仍然不能安装? 因为工程目前使用的研华工控机的光驱不支持 QNX 系统的光盘安装, 只能从 软盘引导安装;由于 QNX 系统快速安装光盘的产生,已不存在此问题,安装 QNX 系统时,由快速安装光盘直接引导安装即可。34 CS 系列产品工程常见问题解答汇编4.6 在 QNX 操作系统下安装完网卡驱动后, 不能用 FTP 软件连接, 这是为什么? 在排除网线连接的问题之后,首先要查看 QNX 中的/etc/hosts 中关于网卡 IP 地址的设置是否正确,其次看看自己的笔记本电脑是否 IP 设置和 QNX 中 IP 在同一个网段。最后还要看看一是不是在/etc/ftpusers 文件中关于禁止 FTP 连 接的账号中是否有 root 账号,如果有,删除 root 或者注销处理(#root) 。建立 FTP 连接时使用的账号的密码不能为空,我们工程中一般将 root 账号的密码设 置成 rtu,注意大小写敏感。 4.7 安装完 QNX 并升级 TCP/IP 后,本来可以连上的 FTP 不能连上了 首先排除网线连接的问题,然后把写入/etc/config/sysinit.1 中的一行 /usr/ucb/Socklet node1 & 中的 Socklet 改为 Tcpip,注意以上区分大小写。 这样就可以通过 FTP 软件连上 QNX 系统了, 这是因为随 QNX 操作系统一起安装的 TCP/IP 不支持组播,为了使其支持组播需要把 TCP/IP 升级为 5.0 版本,而升级 后的执行文件的名字由 Socklet 改为了 Tcpip。 4.8 安装完 QNX,修改/etc/config/sysinit.1 文件后重启计算机过程中死机 这情况可能是硬件发生故障或程序在运行 sysinit.1 中的批处理程序时, 因 某种原因导致程序无法继续运行下去时停下来了。首先重启计算机,在刚启动 QNX 时按下 ESC,从而跳过 sysinit.1 文件,转而运行 sysinit 文件。检查 sysinit.1 文件中写入的自启动程序的正确性,注意在写完最后一行命令后要有 回车,将提示符放到下一行,否则应用程序不会正确执行。整个过程不允许删除 sysinit.1 和 sysinit 文件,不得修改 sysinit 中的内容。因为 sysinit 作为系 统启动的备用批处理文件,在系统文件 sysinit.1 出现问题时,可对系统进行恢 复启动工作。 4.9 如何在 QNX 系统下配置路由表 在/etc/config/sysinit.1 文件中加入下面的指令:/usr/ucb/route add 目标地址 如:/usr/ucb/route add 子网掩码(可省) 10.22.17.12 路由器地址 10.22.18.9这样就把 10.22.17.12 加入到了路由器地址 10.22.18.9 中。 可以使用网络命令 Netstat 查看路由表配置是否正确:C:&netstat Active connetctions Proto TCP/IP Local address 10.22.17.12 Foreigen address 10.22.18.9 state ACTIVE35 CS 系列产品工程常见问题解答汇编4.10 CSM300E 远动主站系统快速安装光盘使用说明 本光盘利用 GHOST 软件制成 QNX 的镜像文件,可实现 QNX 系统的快速安装。 (1) 远动机初次安装步骤 1) 打开工控机箱盖,将以太网卡分别插在第二与第三个 PCI 插槽中(紧 靠机箱电源) ,MOXA 卡插到第四个 ISA 槽中(所有 ISA 插槽的中间位置) ,跳线 后的开入开出卡插在与 MOXA 卡间隔一个位置的 ISA 槽(远离网卡的那一边) ; 2) 打开工控机电源,在系统自检时按键盘上的 Del 键进入到 BIOS 设置, 将启动方式设置成光盘启动,并将此光盘放入光驱; 3) 重新启动工控机,在光盘启动成功后选择第一项――自动设置硬盘分 区表, 只需确认一次并按一次 Y 就可以了, 注意要选择对应硬盘大小的工控机 (有 40G 和 60G 两种硬盘大小可供选择)再进行设置; 4) 重启工控机,进入光盘菜单后,选择第二项――四方远动机初次安装, 注意要选择对应硬盘大小的工控机(有 40G 和 60G 两种硬盘大小可供选择)再进 行安装; 5) 初装完后, 利用光盘启动选择进入 DOS 状态, 运行光盘上的 IO-IRQ.exe 更改 MOXA 卡的基地址,中断号与通信速率; 6) 取出光盘,重启工控机,QNX 系统就会正常启动了。 7) 根据实际情况手动配置网卡的驱动; 8) 此系统已预装 CSM300E 的 V2.30 版远动程序。 (2) 备份与还原功能 此光盘也可在现场远动机出现故障时,以最快的速度还原到出厂或投运时的 状态,步骤如下: 1) 利用光盘启动选择进入 DOS 状态,执行 PQmagic 把硬盘的各个分区格 式化一次,这是保证备份与还原功能正常使用的前提,注意在此过程中不要破坏 QNX 系统分区的大小及内容; 2) 备份功能:在光盘启动时选择备份功能菜单并进入,根据菜单提示选 择出厂备份,投运备份,第一次消缺备份,第二次消缺备份; 3) 还原功能:在光盘启动时选择还原功能菜单并进入,按菜单提示还原 到出厂、投运、消缺等状态,还原功能必须在相应状态备份之后才能使用。 (3) 注意事项 1) 硬件选择插槽的位置建议按照上述方法设置; 2) 利用还原功能之前,应做好软件备份工作; 3) 出厂、投运及每次消缺后,建议利用本光盘做好备份,以方便工程归 档及后续服务。36 CS 系列产品工程常见问题解答汇编4.11 CSM300E 远动四遥量表配置注意事项 (1) 四 遥 量 表 配 置 文 件 主 要 有 以 下 几 个 , dbms.cfg 、 zfyx/yc/yk/ym/soe/hbx.dat 及 lockx.sys 文件; (2)每行配置文件最多不要超过 80 个字符,所以尽量不要使用空格,而采 用制表符号代替; (3) 四遥量表中最好不要出现空行,在最后行处只留一行空行,如果还有 多的空行,在运行 RTU 程序时会报错误; (4) 调试闭锁配置文件 lockx.sys 文件用于在调试情况下以某遥信点为标 志闭锁某些装置的信息向相应调度端(x 对应远动通道)发送,如果没有此功能 要求也请不要删除此文件,否则运行 RTU 时会出现报错信息; (5) 配置 zfhbx.dat 文件时,合并母点个数最多为 64 }