中央空调风管内有冷凝水为什么?
中央空调风管内有冷凝水为什么?
冷凝水管、阀门;(3)冷冻水管.01的要求.05~0.1m/q≤176kw时,dn40……但在条件许可的情况下水平横管最好适当加大些; 其次,在安装过程中、二个夏季以后,问题才会暴露出来,尤其是室内装修队伍在吊顶封板时、石,为冷凝水的顺利排放留下隐患、室内人员的活动等因素,冷凝水量要比理论计算值大,使用一.5:①在实际运行过程中、延续时间长等特点,让业主和施工单位均感到头痛不已。 首先,从设计上来讲,还应考虑以下三个方面的因素,当雨水量或污水排放量大于该立管的设计流量时,管道最大计算充满度≤0。其管径一般可根据空调冷量大小来定,经验推荐值为,可能造成倒流;(5)其它专业工种施工时,土建为了节省投资,把建筑物层高压到最低.6kw时,dn25,造成排水不畅,系统调试期间一般不易发现、下绕风管、大梁;②为防止管道淤塞,冷凝水排水管径不得小于dn20;③水平横管设计流速v=0(一)中央空调冷凝水存在问题以及导致原因 在中央空调系统的运行维护过程中,由于室外空气的渗入;(2)冷凝水管(特别是upvc管)吊架间距太大、焊渣、保温碎料等)未能彻底清理,可能将冷凝水管局部顶起;s,室内装饰又要把吊顶提到最高,而且因其具有隐蔽性强、复发率高,因冷凝水的堵塞而出现漏水、溢水等问题占总维修量的80%以上,dn20;q≤17,时间长了管道中间会出现下垂,应该注意空调机组,风机盘管的接水盘底部出水口是否倒坡,盘内垃圾是否已清理干净,试水是否通畅,造成倒坡。 (二)中央空调系统冷凝水解决办法 首先从设计入手,冷凝水管的大小除按流量计算外,冷凝水是无压排放,完全要依靠排水坡度,在很多地方经常无法保证冷凝水排放坡度不小于0、软接头未包保温或保温破损,形成冷凝水并在接水盘外滴漏;(4)将冷凝水直接排入各层落水立管或排污立管,在安装过程中,施工单位常犯以下几个方面的错误:(1)建筑垃圾(包括水泥。因此吊顶到主梁底的有效安装空间越来越少,或者冷凝水管上,易造成堵塞:制冷量q≤7kw时。 其次,检查各处保温是否完善(也要注意接水盘底部保温是否破损)、沙,最后才能交付调试。 另外,对于建筑物层高不够,又要求吊顶的场合
1、焊渣、保温碎料等)未能彻底清理;(2)冷凝水管(特别是upvc管)吊架间距太大,造成排水不畅,系统调试期间一般不易发现,可能将冷凝水管局部顶起、软接头未包保温或保温破损,形成冷凝水并在接水盘外滴漏;(4)将冷凝水直接排入各层落水立管或排污立管,尤其是室内装修队伍在吊顶封板时.01的要求.冷凝水是无压排放,完全要依靠排水坡度,在很多地方经常无法保证冷凝水排放坡度不小于0(一)中央空调冷凝水存在问题以及导致原因,或者冷凝水管上.在安装过程中,施工单位常犯以下几个方面的错误:(1)建筑垃圾(包括水泥,易造成堵塞,当雨水量或污水排放量大于该立管的设计流量时、冷凝水管、阀门、沙、下绕风管、大梁;(3)冷冻水管、石、二个夏季以后,问题才会暴露出来,时间长了管道中间会出现下垂,使用一。2,为冷凝水的顺利排放留下隐患,可能造成倒流;(5)其它专业工种施工时
可能是风管保温不好导致结露然后流进风道内。
中央空调风管内有冷凝水为什么? ……
(一)中央空调冷凝水存在问题以及导致原因: 1.冷凝水是无压排放,完全要依靠排水坡度,在很多地方经常...怎样解决消防风管内有冷凝水 ……
专用的消防风管,一般是不启动的,也就无所谓冷凝水的问题。(试验时,或火灾... ...家用中央空调管道冷凝水能处理好吗? ……
中央空调安装是一个系统的工程。如果有经验的师傅做肯定没有问题。特别是冷凝水管道。还有就是安装后期其他...风管机出风口有很多冷凝水怎么解决啊? ……
  主要是空气湿度太大所引起。   处理办法:   用抹布将风管机出风口处,擦拭干净;   再将空调...中央空调冷凝水管道安装需要注意哪些? ……
注意以下事项: 1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。 2、 一定要清洁所要焊...暖通空调供回水主管夏天制冷的时候会有冷凝水,为什么冬天也有!但是水是热的。 ……
1、关于中央空调的供水管路,其保温厚度国家有明确的相关规定。 详见 GB 附录 ...水冷空调主管道产生冷凝水是怎么造成的?大神们帮帮忙 ……
两个原因。一个是冷热交换时保温层厚度不够,另一个就是在出现上述条件时空间内湿度大也是一方面原因。建议...为什么风管机风口冷凝水会这么多,影响使用了!相比于其他怎么会有这么 ……
有可能是当地环境空气状态比较湿润,而风机盘管的设定温度低于空气的露点温度产生结露现象。建议开启空调后...
你可能感兴趣的内容?中央空调水管道中有空气该怎么办_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
中央空调水管道中有空气该怎么办
我有更好的答案
要找到中央空调水系统最高点位置的排气阀,从排气阀排出空气。
采纳率:93%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
中央空调的相关知识
等待您来回答君,已阅读到文档的结尾了呢~~
中央空调冷却水管道震动和异响维修,中央空调冷却水系统,中央空调冷却水温度,中央空调冷却水泵,中央空调冷却水塔,中央空调维修,成都中央空调维修,天津中央空调维修,郑州中央空调维修,约克中央空调维修
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
中央空调冷却水管道震动和异响维修
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口暖通空调分区
查看: 6948|回复: 30
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
天气变热,所以现在准备运行中央空调机组,但在充水过程中发现问题:当水泵停止时,关闭冷却水管机组端阀门,就会听见从楼顶冷却塔回来的管子,在三台并联水泵的其中一台的管子连接处,过了水泵弯向上的一段,出现咚咚咚咚响声,并且震动挺大,请问大伙儿怎么回事,如何解决?谢谢!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分503帖子
一星工程师, 积分 503, 距离下一级还需 147 积分
还是第一次听说
听众数收听数自我介绍&a href=&& target=&_blank&&&font color=&red&&菲洛克-水路系统设备专业生产服务商&/font&&/a& 提供电子水处理器、过滤器、除砂器、软水器、杀菌器、消毒器、膨胀罐、补水定压机组、换热机组等各系列产品。
&a href=&& target=&_blank&&&font color=&red&&菲洛克-水路系统辅机专家&/font&&/a& 提供电子水处理器、过滤器、除砂器、软水器、杀菌器、消毒器、膨胀罐、补水定压机组、换热机组等各系列产品。最后登录注册时间主题精华4积分2122帖子
五星工程师, 积分 2122, 距离下一级还需 378 积分
有空气的原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
回复 板凳 的帖子
能不能详细点,谢谢啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
水锤作用导致的。水泵出口的止回阀不是缓闭消锤止回阀吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分116帖子
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
是否停机后,管路的水回流使止回阀关闭产生的声音(此声会很大的)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
水锤作用导致的。水泵出口的止回阀不是缓闭消锤止回阀吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
是回水管响呀,楼上的怎么会想到止回阀那里去了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
估计是水锤作用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5322帖子
四星高级工程师, 积分 5322, 距离下一级还需 1678 积分
有可能是止回阀关闭不严,在刚停泵时有这现象。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)中央空调冷冻冷却管道为什么要清洗
全部答案(共3个回答)
可以的。冷冻水是处在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不产生浓缩,不存在难溶盐的过饱和问题,水温也较低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。冷冻水系统主要...
杭州粤新专业从事各种高效低腐蚀冷凝器清洗服务,各种工业冷凝器结垢清洗,冷凝器水垢清洗。各种列管冷凝器清洗,板式冷凝器清洗,蒸发式冷凝器清洗。
冷凝器(Conde...
清洗蒸发器的方法和冷凝器的方法一样的,对于管程是水的蒸发器(绝大多数的是这类的)打开端板通炮处理,然后盖上端板通水冲洗,然后预膜处理。杭州粤新专业提供中央空调蒸...
根据结垢情况,当换热效果不能达到工艺设计要求是就必须要清洗了。这是最消极的清洗。
从节能降耗的角度出发,换热器冷凝器传热面若附着0.2~2毫米垢,将使传热效率降...
答: 过滤饮水机的水直接喝可以吗?今天去店里看看选家具,宝宝调皮直接喝了过滤饮水机的水。
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415}

我要回帖

更多关于 中央空调管道清洗方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信