10千伏电流互感器接线图p1p2从P1流进p2流出,s1,s2哪端接地

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
互感器培训教材3.doc 23页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
互感器培训教材3互感器培训教材3
你可能关注的文档:
··········
··········
互感器原理1、 互感器所属行业
互感器是一种特种变压器,因此互感器行业也属于变压器行业。互感器行业执行的是国家强制性标准:GB《电流互感器》、GB《电压互感器》和GB《保护用电流互感器暂态特性技术要求》。2、 互感器的主要作用
电力系统用的互感器是将电网高电压、大电流的信息转换成低电压、小电流信息,提供给二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置等,是一次系统与二次系统的联络元件。互感器的好坏直接影响到电力系统的测量、计量的准确性和继电保护的可靠性。互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:(1)、传递电流或电压信息供给二次的测量仪表、仪器或继电保护、控制装置。(2)、由于互感器的一、二次之间有足够的绝缘,可以保证使一次高电压与二次测量、保护和控制装置及人员隔离。(3)、因电流互感器二次侧电流均为5A或1A,电压互感器的二次电压测量绕组均为100V或100/√3V、保护绕组电压为100/3V,故有利于测量仪器、仪表和保护、控制装置的小型化、标准化。3、 互感器的工作原理(1) 电流互感器是一种专门用于变换电流的特种变压器,互感器的一次串联在电力线路中,根据线路中不同的电流,通过电流互感器一、二次匝数比的配置,将不同线路的电流变换成标准电流5A或1A。在正常情况下,其二次电流实际上与一次电流成正比,他们之间的相位差接近于零。工作原理如图1-1。
当电流I1流过电流互感器的一次绕组时,建立的一次磁动势(I1与一次绕组匝数N1的乘积,也称一次安匝)。一次磁动势分为两部分,其中一部分用来励磁,使铁心中产生磁通,另外一部分用来平衡二次磁动势。电流互感器的磁动势平衡方程如下
I1N1=I0N1+(-I2N2)
I1N1+I2N2=I0N1
(1-2)式中I1、I2、I0——表示一、二次电流和励磁电流的向量(A)
N1 、N2 ——表示一、二次绕组匝数如果忽略很小的励磁安匝,并且只考虑电流的大小之间的关系则可得出
(1-3)I1/I2=N2/N1=K
K——电流的变比 (2) 电压互感器是一种用作变换电压的特种变压器,电压互感器的一次并联接在电力系统的线路上,把一次高电压变换成较低的标准二次电压100V或100/√3V(供三相系统中的相与地之间用的单相互感器,其额定二次电压为相应电压除以√3)。在正常情况下,其二次电压实际上与一次电压成正比,他们之间的相位差接近于零。工作原理如图1-2。 当一次电压U1加在一次绕组上,就有一次电流I1流经一次绕组,产生一次磁动势,它分为两部分,一部分在铁心中产生主磁通¢0;另一部分用来平衡二次磁动势。主磁通它在一次和二次绕组中分别感应出电动势E1和E2。一次和二次电流还分别产生漏磁通,其作用就用漏电抗X1和X2表示。各绕组的导线还有电阻R1和R2,当电流流过会产生阻抗压降,于是可以写出电压互感器的一次和二次电动势平衡方程式
U1=-E1+I1Z1
(1-4)U2=-E2+I2Z2
(1-5)式中 U1——用复数表示的一次电压向量(V)U 2——用复数表示的二次电压向量(V)
E1——用复数表示的一次感应电动势(V)
E2——用复数表示的二次感应电动势(V)I1——用复数表示的一次电流(A)I2——用用复数表示的二次电流(A)Z1——一次绕组阻抗(Ω)Z2——二次绕组阻抗(Ω)因为感应电动势的大小为E1=4.44f N1¢0E2=4.44f N2¢0由此得出
E1/E2=N1/N2
(1-6)如果忽略很小的电压压降由(1-4)、(1-5)和(1-6)中得出
U1/U2=E1/E2=N1/N2用额定值表示
U1/U2=N1/N24、 互感器在电力系统中的接线(1)电压互感器接线方式 电压互感器在电力系统中,一般采用单相,YN,yn ,d 和三相V型接法。单相接线:常见用于只需要测量一个相电压或线电压的回路中,如在工厂配电室作电压监测用。图1-3a这种接线方式,当用在中性点绝缘系统中时,所用互感器为全绝缘的电压互感器,接在相与相之间取得线电压;当用在中性点直接接地系统中时,所用的互感器为半绝缘,可接在相与地之间取得相电压。三相V形接线:由一次绕组接成V形接线,并有三个高压端子的三相不接地电压互感器构成
正在加载中,请稍后...电气工程分区
查看: 850|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
各位前辈,请教个问题,10KV的电流互感器LZZBJ9-12,双变比200/400:5和300/600:5,因为需要,为P2进,P1出,那么相应的1S2即为进,1S1为出,这种改法可行吗?望不吝赐教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4180帖子
这样做是可以的。
听众数收听数自我介绍&font color=&blue&&&font size=&4&&不行咱就换厂家!!&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华2积分4529帖子
倔驴爱钻牛角尖
三星高级工程师, 积分 4529, 距离下一级还需 471 积分
倒极性当然可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
本帖最后由 shaozj315 于
09:45 编辑
dylan3940 发表于
倒极性当然可以。
双变比也是可以的吗?我们领导说双变比不可以,单变比可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4729帖子
倒极性和双边比应该没啥关系的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1130帖子
五星工程师, 积分 1130, 距离下一级还需 1370 积分
听众数收听数自我介绍&font color=&blue&&&font size=&4&&不行咱就换厂家!!&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华2积分4529帖子
倔驴爱钻牛角尖
三星高级工程师, 积分 4529, 距离下一级还需 471 积分
本帖最后由 dylan3940 于
17:14 编辑
shaozj315 发表于
双变比也是可以的吗?我们领导说双变比不可以,单变比可以。
倒极性可以,要注意的是接线。正向的时候,互感器一次侧P1进P2出,二次侧,S1进,S2出,S3出。
反向的时候,一次侧P1出,P2进,二次侧S1出,S2进,S3进。S1到S2,和S1到S3之间的变比是不变的,改变的只是电流方向。
你领导担心的是,反向的时候,P1出,P2进,二次侧接线接成了S1出,S2出,S3进,这样就出问题了。你的200/400/5和300/600/5的互感器还正好是小变比是大变比的一半,按上述接错的方法倒极性后还是对称的,没有影响。如果变比是200/600/5,那就出问题了,接错线后的实际变比就变成400/600/5了。
用哪个变比就接哪两个二次端子,剩下那个引到端子排就不管了,当不存在。
可以参考下这篇文章
电气成套技术总群&&2000人付费群,欢迎您的加入!
中级工程师
12周年站庆
优秀版主-金
10周年站庆
高级工程师
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)||||||||||
||||||||||
查看: 2021|回复: 20
三相电表的互感器都接地吗
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
电表.png (174.72 KB, 下载次数: 0)
08:34 上传
这个是380V四线的
电流互感器,P1面必须对电源进线吗?
电流互感器,S2端必须接地吗?
阅读权限20
在线时间 小时
电表第2线为A相电源,1,3线为A相互感器S1,S2。P1面对电源端。电表第5线为B相电源,4,6线为B相互感器S1,S2。P1面对电源端。电表第8线为C相电源,7,9线为C相互感器S1,S2。P1面对电源端。10接零线。互感器P1和P2如果反面,可以颠倒S1和S2。不影响使用。不可以接错线或虚接。否则影响计量。电压和电流线混接会烧毁电表
阅读权限65
在线时间 小时
电流互感器和电压互感器属于强电工程,真还没探究过哈。
阅读权限35
在线时间 小时
互感器小电流,高电压。要接地
阅读权限50
在线时间 小时
电流互感器和电压互感器属于强电工程,真还没探究过哈。
强电那玩意儿还是没敢去
就考了个低压电工证
在线时间 小时
标示有接地端就接呗
阅读权限65
在线时间 小时
强电那玩意儿还是没敢去
就考了个低压电工证
低压电工证?
哪也属于强电吧。
阅读权限30
在线时间 小时
S2端必须接地,需要提醒你的是,电流互感器如果不接表时S1、S2必需短接,如果不短接在一次大电流的情况下二次会有很高的电压,电压互感器如果不接表时S1、S2必需开路这点你应该懂的
阅读权限25
在线时间 小时
电流互感器必须接地否则有电击危险,它高压达到几千伏到十几千伏,但我们接触的一般万伏以内,如果电流互感器损坏可以将两极短路直接接地即可(电压互感器不允许短路,必须知道的。电流互感器绝对不允许接保险而电压互感器绝对不允许不接保险),电流互感器分进线口和出线口,电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、 或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号&*&、&-& 或&.&表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。 电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、 大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果 发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端, 当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不同级性的。(L所指穿过电源线,K指电流互感器线圈)
阅读权限45
在线时间 小时
接地并不影响计量,只是安全考虑。电流互感器因为匝比的原因,开路时电压非常高,可以短接输出但不可以开路使用。所以在操作时不允许带电更换。