立杆计算长度系数取值里面a=0.2是什么意思

请高手指教,建筑施工构件式钢管脚手架立杆长度计算系数的问题_百度知道
请高手指教,建筑施工构件式钢管脚手架立杆长度计算系数的问题
JGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,立杆计算长度系数μ1和μ2为什么在同样的立杆间距下,支撑架横杆步距越小,取值越大???百思不得其解,那就意为着步距越小,立杆计算长度系数越大,导致立杆段的计算长度越大,然后长细比也就越大,再导致轴心受...
那就是步距的大小了,跟计算的立杆计算长度大小没什么显著关系,在同一个公式里一个数大一个数小的东东,刚才迷住了,谢谢各位了,不用回答了~
我有更好的答案
再想结合JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》看看能否悟出点什么,然而,单元框架有剪刀撑设置的支撑结构立杆计算长度修正系数不是μ1和μ2,而是βHJGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,看了三天!只知道适用于满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)、βa、μ三个,捏不拢去
我想通了,看我的问题补充
不用回答!真正从道理上想通了麽!我为什么把JGJ300-2013摆出来?用为那上面有个K(有剪刀撑的刚度系数),启示了我们。①用细长比查φ值的表,是理论上两端铰接杆件的模式,而扣件结合有剪刀撑的立杆不很符合这个模式,必须要研究、制定修正系数,这些系数都必须叫计算长度变大,更接近真实效果;②而步距越长的比步距短的相对更接近铰接,所以修正较小,步距小的转动刚度大,必须要多修正一些(就是修正系数大些)才能更接近真实效果;③步距小的修正系数大并不等于是查得的φ值更小,稳定验算算出的承载能力越差!
规范的各种系数取值都是经过大量实体试验按照统计学的原理制定出的经验数值,本身就没明显规律可循,只要知道相对应的理论知识就可以满足实际使用要求,对数据本身真的不用深究。其实我也明白,理论知识决定着我们的技术实践能力所能达到的最终高度,一起努力吧,亲爱的战友~!
我很赞赏像楼主这种水平的提问者,这才真正体现了百度知道的意义!谢谢楼主!
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
建筑施工的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表红水河双线特大桥主墩、引桥墩台钢管落地脚手架计算.doc
文档介绍:
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用木脚手板,标准值为0.35
NG2= 0.35×13×1.5×(0.8+0.3)/2 = 3.754 kN;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14
NG3 = 0.14×13×1.5/2 = 1.365 kN;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005
NG4 = 0.005×1.5×40 = 0.3 kN;
经计算得到,静荷载标准值
NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 11.814 kN;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值
NQ= 3×0.8×1.5×2/2 = 3.6 kN;
风荷载标准值按照以下公式计算
其中 Wo -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:
Wo = 0.3 kN/m2;
Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:
Uz= 1.42 ;
Us -- 风荷载体型系数:取值为0.645;
经计算得到,风荷载标准值
Wk = 0.7 ×0.3×1.42×0.645 = 0.192 kN/m2;
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×11.814+ 1.4×3.6= 19.217 kN;
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×11.814+ 0.85×1.4×3.6= 18.461 kN;
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为
Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.192×1.5×
1.52/10 = 0.077 kN.m;
六、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
立杆的轴向压力设计值:N = 19.217 kN;
计算立杆的截面回转半径:i = 1.58
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ= 1.5 ;
计算长度,由公式 lo = k×μ×h 确定:l0 = 2.599
长细比 Lo/i = 164 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到:φ= 0.262 ;
立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;
钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;
σ= 1×489)=149.993 N/mm2;
立杆稳定性计算σ= 149.993 N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205 N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
立杆的轴心压力设计值:N = 18.461 kN;
计算立杆的截面回转半径:i = 1.58
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ= 1.5 ;
计算长度,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 2.599
长细比: L0/i = 164 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到:φ= 0.262
立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;
钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;
σ= .262×489)+80 = 159.298 N/mm2;
立杆稳定性计算σ= 159.298 N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205 N/mm2,满足要求!
七、最大搭设高度的计算:
按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为:
NG2K = NG2+NG3+NG4 = 5.419 kN;
活荷载标准值:NQ = 3.6 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值:Gk = 0.139 kN/m;
Hs =[0.262×4.89×10-4×205×103-(1.2×5.419
+1.4×3.6)]/(1.2×0.139)=88.006
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 88.006 /(1+0.001×88.006)=80.888
[H]= 80.888 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H] =50 m。
脚手架单立杆搭设高度为40m,小于[H],满足要求!
按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为:
NG2K = NG2+NG3+NG4 = 5.419 kN;
活荷载标准值:NQ = 3.6 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值:Gk = 0.139 kN/m;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.077 /(1.4 × 0.85) = 0.065 kN.m;
Hs =( 0.262×4.89×10-4×205×103-(1.2×5.419+0.85×1.4×(3.6+0.262×4.89×100×0.065/5.08)))/(1.2×0.139)=80.879
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 80.879 /(1+0.001×80.879)=74.827
[H]= 74.827 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H] =50 m。
脚手架单立杆搭设高度为40m,小于[H],满足要求!
八、连墙件的计算:
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:
Nl = Nlw + N0
风荷载标准值 Wk = 0.192 kN/m2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 13.5 m2;
按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:
Nlw = 1.4×Wk×Aw = 32
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
文件大小:0 KB
下载次数:跪求:满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数问题??_百度知道
跪求:满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数问题??
6×0,只有&quot,步距1.2对应的立杆计算长度系数μ1),请问怎么取值?满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数,有些美术数据;—&(比如立杆间距0.6
—&(比如立杆间距0.6×0满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数,有些 没有 数据.2对应的立杆计算长度系数μ1).6,步距1,请问怎么取值?,只有&quot
我有更好的答案
493=1,按不同步距的μ1值。请仔细领悟“步距越小的,节点转动刚度越大,越是不接近铰的性质,修正系数应该越大”这个编制表格的思路!答,3.758根据JGJ130-2011表C-4注规定.758.251-1,用线性关系插入值。4.744-3.251=1.493 :取值1
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
剪刀撑的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:34
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
柱计算长度系数
下载积分:100
内容提示:柱计算长度系数
文档格式:PDF|
浏览次数:2027|
上传日期: 10:48:51|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 100 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
柱计算长度系数
关注微信公众号立杆的稳定性计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
立杆的稳定性计算
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 顶部立杆计算长度系数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信