电线电缆国家标准一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T2)辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T2)中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压1-35KV配电系统。YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 其它型号与辐照交联类似(只是电压不同)YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。YJV32、、YJLV32、YJV33、、YJLV33适用于高落差地区,能承受一定的机械外力作用和相当的拉力。YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。 YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。三、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017-[/B]0KV、290/500KV)XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小,在没有有效星形接地地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。容易敷设是XLPE电缆的一大优点,与其它电力电缆相比,XLPE电缆弯曲半径较小,重量轻,终端处理简单,由于XLPE电缆不含油,所以在敷设时不用过多考虑线路要求,更不存在由于淌油而无法敷设的情况。极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度90度,短时故障130度,及短路250摄氏度条件下可负载大电流。极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度90度,短时故障130度,及短路250摄氏度条件下可负载大电流。YJV YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJY、YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJLW02、YJLLW02交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚氯乙烯护套电力电缆 YJLW03、YJLLW03交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚乙烯护套电力电缆 以下省略 以下省略电缆结构:导体-导体屏蔽-绝缘-绝缘屏蔽-阻水层-金属屏蔽-金属护套-沥青层-护套层-石墨层四、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V)1、产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用。电缆的导体长期允许工作温度为70摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体长期允许工作温度为90度;2、电缆敷设温度不低于0度;3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。KVV、KYJV 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆KVVP、KYJVP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP22、KYJVP22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22、KYJV22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32、KYJV32聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆KVVR、KYJVR聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆KVVRP、KYJVRP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVV、KYJV敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。KVVP、KYJVP、KVVP2、KYJVP2敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合 KVV22、KYJV22敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等能承受较大外力等固定场合 KVV32、KYJV32敷设在室内,电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 KVVR、KYJVR敷设在室内移动要求柔软等场合KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 控制电缆主要用于:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量等五、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。1、电缆长期允许工作量不超过70摄氏度。2、电缆敷设的温度不低于0摄氏度。3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。DJYPV铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYP2V铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆DJYP3VDJYP3V铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆DJYPV22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽、钢带铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYP2V22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢带铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPV结构:铜导电线芯-聚乙烯绝缘-屏蔽连接线、聚脂薄膜绕包-铜带或铝/塑或铜丝编织屏蔽-绕包层-聚氯乙烯套六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个)1、本产品用于敷设在额定工频电压35KV及以下的架空电力线路中,作输配电能用,电缆导体允许工作温度为90度,短路时电缆的最高温度为250摄氏度。2、电缆的敷设温度不低于-20摄氏度。3、电缆敷设时允许弯曲半径不小于电缆直径的12倍。具体型号有以下几种:1KV:JKLYJ、JKYJ、JKLGYJ;10KV:JKLYJ;10KV及35KV:JKLYJ、JKLGYJ七、铝绞线及钢芯铝绞线(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T )本产品适用于野外露天架空敷设,用于低、中、高压线路的电能输配,产品重量轻,强度高、抗腐蚀、敷设不受落差限制,耐受各种环境。钢芯铝绞线:LGJ;适用范围:高压和超高压,受力大,大跨越输电线路。 铝绞线:LJ;适用范围:受力不大,档距较小的一般输配电线路。铝绞线:LJ;适用范围:受力不大,档距较小的一般输配电线路。八、耐火电缆(电压等级:0.45/0.75、0.6/1KV;执行标准:GB/T ,GB/T2)耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。 耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。使用范围:1、本产品适用于额定电压0.6/1KV的电力传输及分配线路。2、导体最高长期工作温度为70度,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高温度不超过160度。3、敷设电缆时的环境温度应不低于0摄氏度,其最小弯曲半径就不小于电缆外径的12倍。NH-VV聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆NH-VV22聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆NH-KVV、NH-KVV22、NH-BV等等多芯结构:导体-耐火层-绝缘-填充-包带-内护套-铠装-外护套九、低烟无卤电缆(执行标准:GB/T ,GB 2) 适用于高层建筑、地铁、电站以及重要的公共场所,在发生火灾情况下电缆燃烧过程中减轻烟雾浓度、避免毒性气体的释放,这样可以悦免了蔓延的浓烟使人窒息,同时也避免了有害气体对一些精密、精良仪器及对人体的毒害,从而避免在线缆燃烧时千万的第二次危害。WDZA-YJE105、WDZA-YJLE105交联聚乙烯绝缘聚烯乙烯护套阻燃A类电力电缆 WDZA-YJE23-105、WDZA-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃A类电力电缆WDZA-YJE23-105、WDZA-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃A类电力电缆十、布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB) 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。B系列归类属于布电线,所以开头用BV就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)L就是铝芯的代码R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号 名 称BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;BYR 聚乙烯绝缘软电线;BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;RY 聚乙烯绝缘软线;RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
采纳率:87%
来自团队:
执行标准:GB&#47、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/T2辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙、不受敷设落差限制等特性、YJLV33敷设在室内、YJY。适用于工频额定电压1-35KV配电系统、VLV,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。
YJV,绝缘纯度高、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆:GB/T12706,从而辐照交联的电缆在电性能。YJV62、敷设不受落差限制等特点、电缆沟、YJLY适用于室内敷设、YJV32、VLV23、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆VV,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23.6&#47。YJV63、YJY、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV22;1KV、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33,能够承受一定的机械外力。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键、电缆沟、VV33、,能够承受一定的机械外力、VLV32、机车线电线和电机电器引接线等。 二、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJV22、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道。其它型号与辐照交联类似(只是电压不同)YJV、YJLV、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、VY、VLY、YJV、YJLV、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、辐照交联电力电缆(电压等级)0.2-2002) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引。 VV32。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、YJV33、VLV33;35KV;执行标准电线电缆国家标准 一。具有异体正常运行温度高,不能承受过大的拉力、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆
常规电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆 一、生产标准: 本产品按GB、IEC标准制造。 二、使用范围: 本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。 三、使用特性: 1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。 2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。 3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。 4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。 5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。 多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土) 一、生产标准: 本产品按GB、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产 二、使用范围: 本产品适用于架空电力输配电线路。 三、使用特性: 1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。 2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。 3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。 4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。 5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。 三.架空绝缘电缆 一、生产标准: 本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产 二、使用范围: 本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。 三、使用特性: 1.电缆额定电压分为三种: A、0.6/1kV; B、10(12)kV; C、35(42)kV; 2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。 3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。 4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。 四.预制分支电缆 一、生产标准: Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》 二、引用标准: JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准) JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准) IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件 GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 三、使用范围: 本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。 四、使用特性: 1、绝缘电阻≥200MΩ; 2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿; 3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求; 4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2; 5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法; 6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法; 7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g 8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。 9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。 10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。 11.电缆的敷设温度应不低于0℃。 五.地铁(轻轨)用电缆 一、生产标准: Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。 二、引用标准: GB9330 塑料绝缘控制电缆 GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流 IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆 IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件 IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量 IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度 IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定 NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定 三、使用范围: 本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。 四、使用特性: 产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。
1.钢芯铝绞线GB/T.电力电缆GB/T.控制电缆GB/T.架空绝缘电缆1KV
GB/T.BV线GB/T
低压电力电缆:GB/T2;控制电缆:GB9330-88;电线GB;耐火电缆:GB/T ,GB/T2;钢芯铝绞线:GB/T ,等等,还有部分详见QQ空间:
问问这家公司吧,
,或许他们知道
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
电线电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
阻燃电缆 为什么阻燃,电缆中含有什么物质 才会阻燃
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
阻燃电缆科技名词定义中文名称:阻燃电缆 英文名称:flame retardant cable 定义:在电缆护层火焰燃烧后,仅延燃有限距离而能自熄的电力电缆. 所属学科:电力(一级学科);输电线路(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片
阻燃电缆阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆.根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延.通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失.目录阻燃电缆概述阻燃电缆使用特性阻燃电缆主要技术指标其它相关的电缆相关链接:电线电缆行业发展概况 编辑本段阻燃电缆概述
阻燃的含义:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力.
阻燃电缆电线电缆电缆[1]的燃烧是由于外部加热而产生了易燃气体,要达到阻燃的目的,必须抑制引起燃烧的三要素,即:可燃气体、热量和氧气.因此,阻燃电线电缆一般采用的方法就是在绝缘、护套和填充等材料中,添加含有卤素的卤化物和金属氧化物,从阻燃的角度来评价,这是极好的方法,但是,由于这些材料中含有卤化物,在燃烧时释放大量的烟雾和卤化氢气体,所以,火灾时的能见度低,给人员的安全疏散和消防带来很大的妨碍,而人则更多地为有毒气体窒息致死.
此外,卤化氢气体与空气中的水一旦反应后,即生成“卤化氢酸”,严重腐蚀仪器设备、建筑物造成“二次灾害”.
目前,随着科技水平的不断提高,阻燃问题已由过去的卤素阻燃化,已进一步发展到低卤、无卤的阻燃化.中利科技集团有限公司在研制生产“通信电源用阻燃耐火软电缆”时,对电缆的绝缘、护套采用了低烟无卤、分解温度高、机械性能好的无卤聚合物材料,由于电缆不含卤化物和金属氧化物,在燃烧时不会产生有害气体和大量的烟雾,不存在会造成“二次灾害”的可能性,并且还具有良好的机械性能与电气性能,满足了电缆的使用要求,彻底改变了以往阻燃电缆的不足之处.编辑本段阻燃电缆使用特性
使用特性 聚氯乙烯绝缘 额定电压 0.6/1 导体最高工作温度 140℃ 短路温度(持续最长5s) ≤180℃ 敷设时环境温度 ≥0℃(低于0℃需预热) 敷设时允许弯曲半径 单芯电缆 不小于电缆外径15倍 多芯电缆 不小于电缆外径10倍 阻燃特性 符合GB12666.5 A或B(IEC332-3) 编辑本段阻燃电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)
2.工频电压试验:交流50HZ3.5KV/5min不击穿
IEC阻燃等级
为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准.IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准).IEC60332-3(国内对应GB,GB12666.5已经被GB/T 1代替)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多.
◎ IEC60332-1/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试 Flame Test On Single Vertical Insulated Wires/Cables) 这是单根电缆的阻燃标准.试验规定,一根 60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥与电缆以45度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过50mm,测试通过.
阻燃电缆◎ IEC60332-3/BS4066-3阻燃等级(成束电线或电缆垂直燃烧测试 Flame Test On BunchedWires/Cables) 这是成束电缆的阻燃标准.试验规定,成束 3.5m长的电缆试样用铁丝固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定.试样垂直挂在燃烧炉背壁上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉.丙烷平面燃烧器以750℃的火焰与试样接触,试样在强制吹风(气流排放5m3/分钟,风速0.9m/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭.IEC60332有A类、B类、C类和D类之分,以评定阻燃性能优劣.
UL阻燃标准 UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号.
◎ 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest) 这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟.合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外.光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15. 这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用.符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低.
◎ 干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test) 这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666.实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟.合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部.干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用.
◎ 商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test) 这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581.实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟.合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭.UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同.商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上.
◎ 通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test) 这是 UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581.商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用.通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上.
◎ 家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test) 这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1.实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次.合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃.UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同.这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中.这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管.烟密度、卤素含量和毒性等级编辑本段其它相关的电缆
• 电气装备用电缆 用做电气装备的连接线,有内部接线或外部接线
• 电力电缆
又称力缆,用于传输电能:常做地下敷设(城市电力传输).
• 架空线(裸电线)
又称裸电线,用于专输入电能;常做架空敷设,成本低.
• 通讯电缆
用于传输入电信号;常敷设于地下或架空.
• 漆包线(绕组线)
又称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能.
• 光织光缆
用于传输光信号,因具有低衰减性能,常用作长途通讯的主干线.编辑本段相关链接:电线电缆行业发展概况
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%.在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国.伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高. 中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看.随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力. 2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造.全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与改造.不知这样回答满意不请回复谢谢
为您推荐:
简单的说就是一句话 绝缘塑料里面添加了阻燃剂
因为电缆材料当中添加了阻燃剂,通常用的阻燃剂是三氧化二锑,空气中氧浓度为21%,添加了一定比例三氧化二锑的材料就需要21%以上的氧浓度才能维持燃烧。所以起到阻燃作用。