高压开关设备现场操作疑难解答
发布日期:[]&&&浏览:[1637]次
1.1基本概念
1.1.1 断路器与隔离开关的区别
【问】 断路器与隔离开关有何区别?“令克”是不是指高压断路器?
【答】 与隔离开关的构造及在线路上的作用是不同的。断路器是用以切断线路上的负荷电流及短路电流,故断流能力很大。它有油浸、压缩空气、真空、六氟化硫(SF6)等多种,都有特殊的熄灭电弧用的部件。
仅仅在线路无负荷时做隔离线路只用,构造简单,类似闸刀。“令克”是隔离开关,不是高压断路器,它是外来译音名称。
【问】设有一企业总设备容量为7000kw(系计划15年内发展情况),计算使用电压为10kv,要修建一座配电所,试问需要用几台由断路器?是否应该备用一台?
【答】按该企业在15年内发展情况,设备总容量为7000kw,使用电压为10kv,功率因数为0.8(题中未说明),则其总电流应为
I=/((√3*15.1(A)
一般主变压器的容量应为负荷的125%,导体、油断路器应为计算设备容量的200%~300%,故受点油断路器的额定电流应为505.1*200%=1010.2(A),约为1200A,安全系数为2.可用两台额定电流为600A的油断路器。
是否考虑备用一台,要看该企业的停电带来的危害性。如为了避免检修油断路器时造成停电,则可设一台备用油断路器。
【问】 有一次,按操作规程进行送电约3min后突然停电。经检查,35kv高压油断路器跳闸,但没有找到故障原因。后继续送电,没有再出现跳闸现象,不知是什么原因?
【答】 按题中所述,供电线路大致如图1-1所示。
图1-1 供电线路
如逢自动重合闸装置失灵,则故障有两种可能:
(1)35kv油断路器后到6kv油断路器前(图中A、B间)的线路段,由于某种偶然原因而造成瞬时性短路,引起35kv油断路器跳闸。此原因自动排除后,油断路器再合闸时就没有再次出现跳闸现象。
(2) 在6kv油断路器(如图1-1中c点)之后发生类似上述的瞬时短路,但因6kv油断路器与35kv油断路器的继电保护动作值调整不当,结构造成6kv油断路器未跳闸而35kv油断路器越级跳闸。
若自动重合闸装置完好,则可能由于系统中发生了偶然性的短时过电流,在油断路器跳闸后,此过电流因素也随之消除。
1.1.2 高压开关几个基本参数
【问】 在订购高压开关时,厂家都注明适用于海拔1000m以下的地点,这是什么原因,可是使用在海拔1500m的地方,也没有发生什么异常现象,何故?
【答】一般高压开关适用于高海拔地区时,由于高原气候条件的特征,对他的绝缘强度、温升等均有不同程度的影响。其中以高压电气的外绝缘强度最为显著,因而高海拔地区使用的高压开关的外绝缘需要特别加强,在订货时需向制造厂特别说明。至于电气设备的允许工作电压U与海拔高度H的关系为
式中 Ut——试验电压;
k——安全系数;
p——气压,气压k与海拔高度H有关,具体的关系见表1-1.
表1-1 气压与海拔高度关系4
海拔高度H(m)
最低气压(Pa)
最高温度(℃)
如果将适用于海拔1000m一下的电气设备用于海拔1500m的地点,则其绝缘能力较差,如遇过电压(例如雷击或操作过电压等) 情况发生,即易于遭受击穿而破坏。
温升随海拔高度H的升高而增加,但由于气温随海拔高度H升高而降低(见表1-1),一般两者又可以补偿,因而在实际使用中,额定电流值可以保持不变。
【问】-熔断器组合电器存在着转移电流。请问什么叫转移电流?
【答】高压负荷开关——熔断器组合电器存在着转移电流的问题需从几个方面来理解:
(1)从设备本身而言,高压负荷开关——熔断器组合电器必须是熔断器在熔断的瞬间即驱动负荷开关分闸,而且是任何一相熔断器熔断都能驱动负荷开关分闸。
(2)负荷开关的基本特定参数都是以开断负荷电流的能力开表示其应有的性能,在一般情况下均是能够开断正常额定电流下的负荷电流或比额定电流略大一点的负荷电流(这主要取决于负荷开关的自身性能),但是负荷开关不具备切断短路故障电流的能力,而是有熔断器来承担开断故障电流的功能。
(3)高压负荷开关——熔断器组合电器在一般常规下用于配电变压器的回路,而配电变压器的联结组别有Dy11和Yyn0两种基本接线,因此当变压器低压侧发生各种不同性质的短路故障时,高压侧的三相熔断器有可能不同时熔断或首先开断后再两相电源电压作用下的故障电流,此种情况下的故障电流就称为“转移电流”。转移电流的大小将决定于故障形式和断开的电源相别。因此,转移电流时考核负荷开关——熔断器组合电器的一个重要指标。
1.2 高压电气设备
1.2.1 多油断路器
【问】 DW1-35型多油断路器(作分路出线开关)在运行中发现操动机构箱内冒烟,其中一箱油位计盖帽处冒油,防爆管,继电保护均为动作,应如何正确处理?
【答】要检查一下冒烟的颜色。判断是有机物质过热(或燃烧)产生气体(较浓)还是油温较高产生油烟;油断路器消弧室和动触头有无卡死而造成接触不良发热(这需要平时掌握设备修理或安装状态);油箱是否装正,有无内部距离不够而放电(外壳已接地,安全措施已着落时,可用听棒听箱内有无放电声);电流互感器二次侧导线接触是否良好(电流回路有无异常情况)等。至于油位计盖帽处冒油,这要看原来油位情况而定,可能因油温高而是油位升高,也可能原来油已加的太满(故要掌握历来情况)。查清原因后,才能对症下药进行处理。
【问】 DW2-35型油断路器套管漏胶是什么原因?并应如何防止?
【答】套管漏胶原因一般有:1变压器油渗入套管绝缘胶内,使绝缘胶融化后漏下;2 套管过热,使胶软化漏下。
防止的方法主要是不使油渗入或过热。漏胶的套管对绝缘有影响。需要补浇胶。若套管介质损耗已过大则须将胶融去,在电容套管的表面用汽油或苯揩净,经过真空烘燥处理,再重新浇胶。胶的质量需选择适当,软化点不可太低,冻裂点又不可太高,否则在冬天易开裂,使潮气浸入。
1.2.2 少油断路器
【问】 少油断路器为什么要使用25号变压器油?
【答】 少油断路器采用变压器油作为介质,要求油有一定的绝缘强度,同时作为灭弧介质,要求凝固点低,闪点高、不易燃烧。
各牌号变压器油特性按GB/T 2536——1981《褐煤蜡灰分测定方法》,见表1-2.从表1-2来看,SN10-10型选用DB-25(即25号变压器油)最为适合。新油或经过过滤处理的油击穿电压营部小于35kv/mm
表1-2 GB 2536——1981 中变压器油主要性能
凝点(不高于,摄氏度)
闪点(不低于,摄氏度)
【问】 少油断路器油位为什么应该保持在规定的高度范围内?
【答】少油断路器都在灭弧室侧上方装有一油表,用以指示油位
因为少油短路器中变压器油主要作为灭弧之用,因此需要一定量的油。又太少了(在下限一下)可能引起灭弧时油不足,不能切断电流,则易发生燃烧爆炸;油太多了影响灭弧室顶部的缓冲气囊,灭弧室承受过大气压时,可能损坏。
为此,标定了标准位置。至于上、下限,考虑到日夜温差等因素,略有变动,但必须在允许范围内。这些已经过型式实验验证是有效的。所以,使用时必须经常检查油位,消除因漏油因素造成油量不足,防止发生切断故障电流时失败等危险。
【问】 某单位几台SW4 -110型油断路器再梅雨季节检修时常发现下瓷套和三角箱内的绝缘油不合格,经用合格油冲洗及长时间使用压力滤油机过滤后,油样耐压仍达不到标准,不知何故?应如何处理?
【答】 由于少油断路器中的油量较少,油中稍有污染(水分、杂质等)对油的品质影响极为敏感。对于SW4-110型少油断路器在梅雨季节注油不易合格的现象,要根据具体情况采取措施。
断路器内部轻度受潮,一般可以再常温下通过循环滤油(用滤纸过滤)处理,循环次数一般按耐压标准确定,有条件时最好测定油中微量水分,大修后的水分对110kv断路器可考虑按30*10^-6掌握。如果效果不好,可将由加热,以提高效率。但不论加热与否,所有的滤纸必须采用事先经过良好烘焙的干燥纸。
断路器内部严重受潮时,只采用上述方法旺旺不见效果。在这种情况下,通常要先将内部绝缘部件,如灭弧室、绝缘提升杆等进行彻底烘燥后,再进行循环滤油处理,才能见效。
进行绝缘油处理与现场天气情况大有关系。干燥的油、纸绝缘对潮气极为贪婪,这可使处理中的油和滤纸以及所取的油样吸收潮气,往往耐压不合格。因此,原则上要避开在梅雨季节或高湿度天气做油处理。
【问】SN10-10型少油断路器除了一年一度所做的预防性试验及更换绝缘油外,请问该型少油断路器换油时间的标准是多长?
【答】在运行正常的情况下,一般经3~4年后应更换一次新油;若油质仍然较干净,且取样检验合格,则可不必更换。绝缘油必须保持干净,应经常注意油标内的油色。如发现油色发黑,或出现胶质状,就需及时更换新油。新油必须先检验,不合格的绝缘油不准加人油箱。
事故跳闸后应检查油色,一般跳闸3一5次应换新油。
【问】SN10-10型少油断路器的绝缘油必须保持干净,如油色发黑,就须更换新油。请问为什么?
【答】少油断路器中的绝缘油主要是用来灭弧的。在运行中检查油色可方便地判断油质变化程度。新油一般为浅黄色,色泽透明。如果运行中油发黑,则说明油中含有游离碳、机械混合物等,油质已变坏,会影响灭弧性能。因此必须更换新油,以确保少油断路器的安全运行。
【问】用于少油断路器控制电路中的辅助开关触头因拉弧烧坏,想在触点处并联RC吸收装置消除拉弧,请问是否可行?
[答】RC吸收装置一般用于吸收触头断开时产生的过电压,以免击穿线路中的其他操作线圈。
对于辅助开关触头断开时产生的电弧,在设计中应考虑用灭弧装置加以吸收。对定型的产品,用户可采取串联触头(高电压)或并联触头(大电流)方法来减轻触头拉弧。只有在交流回路中控制 电流过零时断开,辅助开关触头才不会拉弧。若采用触头处并联 RC吸收装置,则触头断开后,在交流回路始终有一电流流过RC,控制电路不能完全断开,会影响控制功能。
【问】某厂lOkV母联少油断路器选用SN10-10/630A型,隔 离开关选用GN19-1OC/630A型。一次在技术人员的指导下进行母联断路器加油,当工作人员卸下c相断路器加油孔螺钉时,强大的电弧造成人员严重烧伤。请间是什么原因引起的?是否由静电引起?
【答】若在加油前按《电业安全工作规程》的规定,将停电设备先行接地、放电,就不会发生此事故了。
从“强大的电弧烧伤”来看,好像属交流电压(电流)所致。
若由于设备具体布置的原因,有其他带电母线或设备与母联断 路器系统相距较近,在高压下形成电容藕合,使母联断路器在停电 后,仍有所谓感应电压(交流)而造成电击。这可以用静电电压表或高内阻万用电表测量验证。
至于静电,只有一个较小的可能性:在断开隔离开关闸刀时,若闸刀最后开断一相的电容电流在过零点前被强迫断流,则母联断路器上有可能残留有一些电荷,相当于静电荷,它在数十分钟(或数分钟)内会自行泄漏掉。即使在泄漏前人员触及断路器,可能感受到针刺状的电击,但一般不大会有“强大的电弧烧伤”现象。
另外,请检查一下是否有可能是低电压(或两个不同接地网之间的电位差)通过电压互感器的二次侧向IOkV高压侧反供电,使母联断路器带有电压。
【问】 SN10-10 I型少油断路器检修周期有何规定?绝缘油发黑后会不会引起爆炸?
【答】断路器检修周期视各单位使用及检修情况而稍有差异。一般情况下,大修周期为1-3年,届时断路器解体检修,并做全套试验。
操作频繁的断路器正常分合一定次数后,应调换绝缘油,检查 触头情况及传动机构是否灵活正常,操作次数可根据现场经验决定。
带有铜钨合金触头的少油断路器的维护周期一般采用正常操作50一100次为限。
断路器在断开故障电流后,应停役,检查触头烧损情况及更换发黑的绝缘油。如断开故障时喷油厉害或触头烧损严重的,应提前大修。
绝缘油发黑系油中碳粒子增加,对灭弧是不利的。但一般情况如操作次数不多,油稍发黑,对灭弧影响不大,不会引起断路器爆炸。
【问】 对运行中的少油断路器要注意检查哪些方面?
【答】建议用户根据使用的断路器的型号向厂家索取使用说明书,按照使用说明书要求进行检查最为全面;同时可以参考电力部门有关检修规程进行定期的或故障时临时检查。
运行中一般只能外观巡视、外表检查,如检查有否漏油痕迹,污秽是否严重,油表油位是否正常,接触部分或触头有否过热现象(除肉眼观察外,有条件的可用红外测温仪远测其温度),有否电晕或放电声音等。
特别要注意的是查阅记录:是否经过短路开断,有否切负荷过多现象,从而决定是否需安排检修。一般少油断路器开断故障电流不超过三次就要检修(现场运行一般开断故障一次,油就可能变黑)。这也是少油断路器之所以逐步被真空断路器代替的原因之一。
1.2.3【问】用真空断路器控制6kV磨煤机和排粉机的电动机,按制造厂说明书用交流耐压的方法检查真空灭弧室的真空度,出厂时耐压为42kV,施压lmin。最近在试验时发现有的加压25kV即在动、静触头之间发生击穿现象。请问击穿电压下降到什么程度时不能再继续使用?
【答]若采用交流耐压试验方法检查真空灭弧室的真空度,其最低耐受水平应不低于该电压等级的最低绝缘水平,即6kV电压等级为21kV, lmin(参照电力部1996年颁发的《电力设备预防性试验规程》中电流互感器出厂值不明的交流耐压最低值。因该规程中对真空断路器没有列出最低耐压值,考虑到真空断路器和电流互感器连接于同一母线,它们的最低绝缘水平应是相等的,故可参照使用),l0kV电压等级为30kV, lmin。
若极间耐受水平低于上述标准的就不能继续使用。今后对6kV真空灭弧室做试验时,不必施加25kV,施加21kV即可。
【问】某矿6.3kV配电线路的高压隔离开关上接触平面常被电弧烧伤,可否用焊锡来焊补?
[答】高压隔离开关只能用来切断已由断路器断开的高压线路。但由于线路中还有电容电流,因而高压隔离开关的接触平面有时会被电弧烧伤。
高压隔离开关不能用焊锡来焊补烧伤处,因为焊锡熔点低,高压隔离开关发热时会将焊锡熔化,在冷却时又会将刀闸与刀口焊在一起。最好用铜焊或将烧伤严重的刀片与刀座更换。
1.2.5高压熔断器
【问】某盐场空气潮湿经常有细雨、浓雾等恶劣天气,造成相与相之间放电和熔断或触头接触不紧等单相运行事故,如何防止?
【答】如是位于海边的盐场,对电气设备绝缘的盐污秽是非常严重的,因此户外绝缘子泄漏比距应加倍(即绝缘子数要加倍),否则易造成相对地短路。跌落式熔断器触头接触不紧,主要是跌落式熔断器的铜片受热后失去弹性,最好改为铸铜的。
【问】羊角型熔断器做成两只角,有什么作用?不要这两只角可以吗?
【答】这类熔断器的两只角是起灭弧作用的。当熔丝熔断产生电弧时,电弧会先向上延伸,羊角可使电弧拉长,从而起消弧作用,不能随便将角去掉。
【问】1000kVA电力变压器变比为6.3/0.4,高压侧采用户外式DW4-l0kV/400A油断路器和RW3-10/100型跌落式熔断器断合。为防止熔断,能否采用仍φ3.5mm镀锌铁线作熔丝?为什么?
【答】 RW3-10/100型跌落式熔断器的熔丝不能采用φ3.5mm 镀锌铁线。因为镀锌铁线不能起熔丝的作用,短路时不能灭弧,只会将整个熔断器全部烧坏。熔丝应按变压器高压侧额定电流的1.5~2倍选择,这样才能起到熔断器的保护作用。如高压侧电流取52A,则熔丝应选择100A进行保护。
1.2.6操动机构
【问】CD2型及其他同类型的电磁操动机构允许手动投人吗?
[答】CD2型直流电磁操动机构是采用直流电源将断路器合闸的。除安装调整和检修时可使用手动将断路器进行操作外,平时一般不允许用手动操动机构把断路器合闸投人运行。
CD2型机构在原设计时就没有考虑到手动闭合短路电流,因手动合闸时若遇到短路电流,将会产生强大的电动斥力,往往使人力感到不足(若此时继电保护没有动作);而在这时机构若不能马上快速分闸,则就会产生严重的人身或设备事故。另外,即使勉强使断路器合上了,由于不能保证断路器一定的合闸速度,轻则使触头烧伤,重则发生爆炸。因此CD2机构是不允许带电手动合闸的。
若有些使用部门没有电动合闸的需要,那么可以换以适合手动操作的GS2型手动操动机构(使用于6. l0kV级),这样就没有上述情况了。
但必须指出,手动操动机构一般使用于断开闭合容量较小的场合(一般电压为l0kV级时断流容量小于200MVA&,对于容量较大的场合应采用电动合闸的操动机构。
从CD2型机构的情况可知,操作35kV级的断路器更不能用手动机构把断路器合闸。
【问】直流电磁操动机构cm型是否可以改为交流使用?
【答】CD2型为直流电磁操动机构,要改为交流使用,只能将交流电源通过整流装置。CD2型机构在110v时额定电流为200A,起动冲击电流达300A。按此要求可选用适合的流装置。
【问】在对少油断路器进行操动机构的最低动作电压测量时,请问最低动作电压指的是空载电压还是负载电压?
【答】在对少油断路器进行操动机构最低动作电压测量时,最低动作电压指的是电磁铁或接触器线圈端子上的电压。
【问】SN10-10系列高压少油断路器配CD10型直流操动机构(户内式),合闸失灵、分闸失灵的原因有哪些?
[答】分闸和合闸失灵问题,可能是机械调整方面的原因,也可能是电气线路上的原因,最好按使用说明逐步查找。
(1)机械方面的原因(也是主要原因),可以参见图1-2.CD10机构分、合闸是由四连杆机构传动完成的,查找程序如下。
图1-2合闸过程
1)调整支点调节螺钉高度,使支持连杆夹角小于180度,然后进行手动、电动合闸试验。如小于180度太多,则造成分闸脱不了 扣,分闸线圈被烧毁。如等于180度,则合、分闸不稳定。如大于1800,则合闸打滑,合闸不成功。所以要找到最佳值,合、分闸都能稳定完成。2)调整间隙在1.5~2. 5mm范围。间隙太小,支持件不能稳定支持住四连杆位置,合闸不成功。间隙太大,合闸不稳定,甚至断路器触头位置也受影响。经上述调整,进行分闸动作,应既能脱扣又能合闸稳定。
(2)电气线路方面的原因。
1)按控制电路图查找各元件连接是否正确可靠。
2)调整辅助开关、连杆和拐臂位置(见图1-3),使辅助开关分合与断路器主触头分合同步。
图1-3辅助开关安装图(此时机构在合闸位置)
有时因辅助开关分闸太早,过早切断合闸电磁铁供电,会造成铁心未顶到最高位置,支持件未将四连杆可靠顶住,从而合闸失败。之后合闸回路又接通,造成铁心又起动上冲,又失败。造成连续循环的现象。这时应将拐臂上的小圆孔螺钉位置调换,选择最佳位置,满足分合闸要求。
1.3 高压开关柜和配套熔断器、电流互感器
1.3.1高压开关柜
【问】请提供高压开关柜尺寸并介绍这方面的书籍。
【答】高压开关柜品种繁多,一般也不会把所有尺寸汇编成 册,最好的办法是直接向制造厂索取有关型号产品样本,能得到较 为满意的答案。
对于老产品也可以查阅《工厂常用电气设备手册》上册及补充本(水利电力出版社,1991年出版)或新版本《电气设备实用手册》上、下册(1999年出版)。
现给出目前常用高压开关柜的外形尺寸数据,见表1-3,供参考。
表1-3常用高压开关柜外形尺寸
电压等级(kV)
柜高(rnrn)
GGIA(F) (固定式)
121812181558
185012251425
311031103110
XGNrZ(固定式)
JYN6-12(移开式)
KYNI-10(恺装式)
KYN28A-12(恺装式)
800A以上)
KYNI SA-12(恺装式)
【问】 10KV(kW/台)小热电站,请间其l0kV的高压开关柜应选用GG1A( F)一l0Z型柜,还是选用XGN2一l0Z密封型高压柜?
【答】为了节省投资,不选用手车式高压柜。I0kV高压开关柜的选型:GG1A(F)-10z型为敞开式结构,它的主母线及后柜均为敞开式,不安全,易造成短路事故。XGN2一10z型柜为全封闭结构。根据开关柜行业规定,GG1A(F)型柜已停止生产,由XGN2-10型柜替代。
【问】用于控制6kV高压电力电容器组的高压开柜内,装有有功电能表和电流表。请问有功电能表所计电能,是电容器组本身损耗的电能还是其与系统进行功率交换时电容器组发出的无功电能?电流表指示的电流又代表什么?
【答】根据GB 《并联电容器装置设计规范》}7.2.2 条的规定,高压电容器装置应设置电流表、无功功率表及无功电能表,没有规定要装设有功电能表。但是如果该柜上确实没有装设无功电能表,那么有功电表也有可能用作无功电能表,因为无功电能的计量,也可以借助于90。移相变压器用有功电能表来计量。为了计量电容器组所送出的无功电能,对于该处开关柜上的有功电能表是否用来计量无功电能,还需要对实际设备检查、核对其二次回路接线。若经检查确认是用于无功电能计量的,那么有功电能表所计量的就是电容器的无功电能。如果检查后发现该有功电能表不是用于计量无功电能,那么计量的是电容器的有功损耗。
GB 规定电容器装置总回路应分相装设电流表,在分组回路中可只装设一块电流表,这些电流表是用以监视电容器的 运行电流,最大不超过额定电流的1.3倍,以确保电容器的安全运 行。
【问】某厂总装机容量为3 * 4000kW。发电机电压6.3kV,额 定电流458A,采用JYN2-10/1000A型手车式少油断路器开关柜。 运行中,如发电机长期满负荷,开关柜发热严重。投运三年曾四次 烧坏固定在柜体上的静触头座,断路器绝缘油色变黑并发出奥鸡蛋 味。后改用了一台ZN28-10/1250A型真空断路器手车,但在运行 中同样发热并伴有轻微振动和嗡嗡声。请问是什么原因?
【答】能引起触头处发热的因素很多。主要在于动、静触头之间接触电阻的升高。接触电阻与压力、接触形式、材料、表面情况等有关。要使接触电阻小且稳定,首先必须保证足够的压力;在工艺上要注意加工方法并使表面有一定的粗糙度;还应注意接触表面的清洁,避免触头处被水分、尘埃、油及其他活性较大的化学物质(如硫化物和酸、碱等)污染而生成能使接触电阻急剧升高的表面膜。在保证工作质量的前提下,使用“导电膏”可使接触面在较长时间内受到保护。这些不仅在制造、安装施工时是重要的质量指标,而且在日常维修工作中也必须作为重点质量措施。该
处常常在发电机长期满负荷运行中烧坏开关柜,更应在平常 的维修工作中努力降低接触电阻并防止在运行中接触电阻的过度升 高。另外,在容易发热的部位涂上变色漆或贴上示温蜡片,以便在 日常巡查中及时发现温度异常,及早加以处理,也不失为一种防止 缺陷扩大的方法。
发电机主断路器选用1000A载流量不能说是设计不当。从题中 看,开关柜发热点似不在断路器内部而是在与柜体连接的接头处, 所以更换真空断路器后依然不解决问题。应该注意,一个开关柜 内,凡是电气的连接处,只要检修或安装工艺上略有欠缺,都可能 发热。如任其发展,都可能引起设备损坏。只有真正找到“病因”, 才能“对症下药”,解决问题。
有交流电流过的平行导体之间,有变动的电动力存在,电动力 的大小与两导体内流过电流值的乘积成正比。如支承物或导体的刚 性不足,大电流时出现轻微的振动和嗡嗡声并不少见,可在检修中 检查一下支承有无松动。
少油断路器在开断电流后常易引起油质变黑,是断流时电弧烧 灼的结果,属正常现象,只要及时换油就可以了。如果不是这个原 因而使油变黑,则要对断路器内部触头的接触状况重点加以检查。 至于油变黑后发出臭味,则是不正常的,很可能存在硫化物污染, 一定要设法消除。
【问】用一台GG1A - 07型,通过VIII高压电缆 控制一台2000kVA、6.3/0.4kV的车间配电变压器。如果在变压器 现场只安装高压隔离开关和熔断器,而不另安装GG1A-07型高压开关柜,请间能否保证此变压器的安全?
【答】用高压开关柜以专线电缆控制一台2000kA的配电变压器,只要柜内开关整定配合得好,在车间内可以不再装高压开关柜,有一高压隔离开关即可,熔丝可以装在低压侧,专线电缆长些亦无妨。开关柜的进线侧最好考虑增加过电压保护装置。
【问】介绍高压开关柜内CD2、CD10型电磁操动机构中的 手动合闸的作用与缺点。
【答】高压开关柜中的CD2, CD10型电磁操动机构在运行中也 可手动操作合闸,只是在电动操作失效或电池柜故障直流供电不足时才使用,手动合闸操作的缺点如下。
(1)在电动合闸操作时电磁操动机构的动作时间为0.3s,高压 路器主触头关合时间短,合闸可靠。手动合闸操作时间长,容易 拉弧烧坏主触头,合闸不可靠。
(2)手动合闸时,操作人员须打开高压开关柜手车室前门,近 距离操作不安全。
1.3.2配套熔断器和电流互感器
【问】对6kV配电柜中12个回路的同一种电器试运行,负载 的额定电流为24A,保护器件选用RN-40A的瓷管式熔断器。运 行4h后用远红外测温仪测瓷管各部位,温差很大,且每个瓷管同 一部位的温度也各不相同,个别管子的中J心点达120度。从安全考 虑,停止了运行。请间瓷管的最高温升点在多长时间内,温升不超过多少,方可继续使用?
【答】国家标准对高压熔断器主要规定了与外部导体连接端子 的温度(温升)极限值。考虑到最高环境温度为40度,当导体材料 为裸铜或铜合金时,温度极限值为90度,(即温升极限值为50K; 当铜有银、镍或锡镀层时,温度极限值为105 ℃(即温升极限值为 65K)。标准中对瓷管的温度极限值并无规定。
配电柜中12个回路的实际运行电流不会完全相同,即使电流 相同,由于熔断器结构和装配的缘故,每个瓷管的同一部位的温度 也不会一样。瓷管中心点的温度要比熔断器连接端子的温度高得多,建议测量端子的温度是否超过上述标准中规定的极限值来判定运行是否安全。瓷管中心点温度为120℃估计不会有问题。
【问】某厂高压配电室计费盘的高压电压互感器为V字形接 法。每次高压停电后,再送电时,控制电压互感器的YHRN2-10-0.5A型熔断器中相必定熔断(平时运行很正常),不知是何原因?
【答】可能电压互感器伏一安特性差,使饱和电压过低所造 成。可将现用两台电压互感器分别测其伏一安特性,如确由特性不 良所引起,则最彻底办法是更换励磁特性较好的电压互感器(换前 也要测伏一安特性)。在未换电压互感器前,为了避免熔丝经常熔断、经常换的麻烦,可以暂时换用额定电流稍大的熔丝,如1~2A。 也可能由于铁磁谐振所引起。如确是这样,则应设法改变母线上电容及电感的参数,避开谐振范围或在操作时采取临时措施增减参数,破坏产生谐振的条件。
【问】某试验区使用35kV断路器中的穿芯式电流互感器,有 如图1-4所示两种接法。运行多年来均未发生过明显的大事故。请问哪种接法是正确的?为什么?
图1-4穿芯式电流互感器两种接法(a)接线一;(b)接线二A、B、C、D、E——不同电流比的抽头端子
【答】图1-4 (b)的接线是正确的,图1-4(a)是错误的, 因为将部分匝数短路了。对于电流互感器,严禁二次侧开路,但不是将所有出线的端子均短路。图1-4 (a)所示电流互感器的二次 侧变成两个回路。一次侧的安匝应等于二次侧的安匝,但现在二次 侧的安匝变成两个安匝之和,所以二次侧的仪表读数成倍地小了, 断路器在故障时应跳闸亦可能不跳闸了。这些情况因该厂可能没有发生重大事故而未被发现。
【问】某站35kV多油式油断路器内每相二次侧有两组电流互 感器,电流比都为600/5,而实际二次回路设计要求为300/5。请间 电流互感器的二次侧应如何接线才能满足实际要求?
【答】题中所述的两只电流互感器,其电流比为600/5。如一 次侧电流在300A以下,将两只电流互感器的二次绕组并联起来, 就可获得300/5的电流比要求,但比单独使用时的总负荷减少了一 半。如一次侧电流因某种原因而大于300A时,二次侧电流亦将大 于5A,二次绕组端电压及电流互感器铁心磁密也随之增加,电流 互感器的误差势必增大,并将危及二次回路中所连接的负荷。故在 实际上两只电流互感器并联运行的方式很少使用。
油断路器内所装的电流互感器,如系LR-35型或LDR-35型 装入式电流互感器,其二次绕组均有三个抽头,可供选择使用。如 系(600~1000)/5,就无法满足使用要求,只能更换或改制。改 制后300/5这挡电流比,在带有二次负荷时,如发现误差大的现 象,可将两只二次绕组串联起来使用,即可满足要求。如两只电流 互感器铁心截面不同,其负荷的分配也将按铁心截面的大小成比例 分配。
【问】某矿有两台DW2-35多油断路器,配用LR2-35型 电流互感器,A-B抽头电流比为75/5。请问使用A-B抽头时, 其余抽头是否应短接?引出线是否应一根接地?进行互感器电流比 侧定时,应如何正确接线(采用调压器、升流器、仪用互感器)?试验时要注意哪些事项?
【答】LR-35型电流互感器为装入式(或称套管式),安装在 油断路器或大型变压器的套管座内,供测量电流用。其结构为环形 铁心上绕有多个抽头的二次绕组,以适应不同电流比的需要。由于 它的一次侧绕组为套管内的导电杆(即一次绕组仅为一匝),因此 该电流互感器的总安匝(IN)数充其量不过200安匝(当一次电流 为200A时),而且二次绕组中的抽头布置又往往不能满足沿铁心圆周均匀绕制的要求,所以这种电流互感器特性差,准确度很低。
该型电流互感器在使用时绝不能把不使用的其余抽头短接,否 则负荷的回路内将不显示电流值。
二次绕组中的一根线(如A线端)应予以接地。
在测定LR - 35型或LRE-35型电流互感器的电流比时,应将 单匝一次导线置于电流互感器铁心绕组的中间位置(不可偏移一 侧),二次绕组接上额定负荷,具体接线见图1-5。由于产品的准 确度不高,在没有专用的互感器校验仪的情况下,允许用双电流表
图1-5电流互感器二次绕组接线图
法(PA1, PA2)予以测定。一次电流通过仪用电流互感器(精度不 低于0.2级)测量,二次电流直接用电流表测量,电流表精度不低 于0.5级。
【问】工作中经常遇到高压开关出线柜的零序保护间题。请问零序保护应怎样选取零序电流互感器及电流继电器?
【答】如果安装在高压开关出线柜的出线是电缆,则可安装套 在电缆上的零序电流互感器,一般电流比为50/5。电流继电器动作 电流要根据该母线上的各出线的电容电流减去本出线的电容电流, 并要求有一定的灵敏度(如2)来选择。