扬子空调柜机故障修理系统保护E4是什么故障

扬子空调出现e4不制冷来自: qm0rb2 日分享至 :
扬子空调为什么会出现E4这个符号而且空调还不制冷推荐回答:主要是指系统内制冷剂不足了.5MPa说明制冷剂不足的(环境温度35度时为0,你自己可以简单的确定一下制冷剂是否不足的扬子空调为什么会出现E4.5MPa左右,即在制冷状态的),说明制冷剂不足的,具体为用钳形万用表测一下空调运行电流.还有就是冷凝器过脏,看可不以使用。低于0,你先清洗一下空调的内机过滤网和外机的散热片。还有就是用空调修理专用工具测一下低压是否在0,看是否和空调铭牌上的电流一致(必须是室外机工作.5MPa),如果比空调铭牌上的电流下降较多,如果还不能使用的话就要请专业维修人员来加点制冷剂了,是系统自动保护故障,需要添加制冷剂了扬子空调出现E4是怎么回事?推荐回答:扬子空调其它故障代码:E1高压保护断开E2防止高负荷保护E3防止冻结保护E4系统异常保护E6室内温度传感器损坏E7室内盘管温度传感器损坏也就是过载或者滤网太脏造成的扬子空调背机e4什么故障推荐回答:大金故障代码区分代码内容室内机异常A CA0外部保护装置动作A1电路板不良A3排水水位系统(33H)异常A6风扇电动机锁定/过载A7风向摆动电动机(MIS)异常A9电动膨胀阀驱动装置(Y1E)异常AF排水水位(33H)异常AJ容量设定异常C4液体配管温度感应器(R2T)异常C5气体配管温度感应器(R3T)异常C9吸入空气温度感应器(R1T)异常室外机异常EFHJLPE0保护装置动作E1电路板不良E3高压开关动作E4低压开关动作E9电动膨胀阀驱动装置(Y1E)异常F3排出配管温度异常H3高压开关不良H4低压开关不良H9室外机空气温度感应器(R1T)异常J1压力传感器异常J3排出配管温度感应器(R3T)异常J5吸入配管温度感应器(R4T)异常J6热交换器的温度感应器(R2T)异常JA排出配管压力传感器异常JC吸入配管压力传感器异常L5压缩机电动机短路L6压缩机电动机短路L8压缩机过负载,压缩机电动机断线L9压缩机锁定P1电压不平衡,缺相系统异常U0由于电动膨胀阀不良或制冷剂不足引起低压下降U1反相、缺相U2电源电压异常,瞬间断电U4室内机和室外机之间传送异常,电源电压异常U5遥控器和室仙机之间传送异常U7室外机之间传送异常UH系统不良,低压保护开关和高压保护开关,都在空调的室外机内的管道上,低压保护开关在回气管上,高压保护开关在排气管上。外界温度低,导致冷凝温度(压力)低,导致蒸发压力低,低到2公斤左右就开始低压报警。室外风机开关控制或加调速器就OK。有两个方法:1。提高冷凝压力。2。更换膨胀阀的阀芯,即提高膨胀阀的能力。以上两点基本可以解决此类问题。低压故障主要有以下几个情况造成:1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)3:室外机转速过高或常转或压力开关启动过早(此情况室外温度比较低时会出现),表现为高压低压都低,回液管温较低,液镜碎泡较多或半液,压缩机回气过低或有结露结霜结冰现象。4:室内机通风问题,如皮带老化,过滤网脏堵,电机问题等。表现为高压偏高,低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度),压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象,液镜碎泡偏少(正常)或满液。5:室外机配置不当(主要在冬季容易出现),主要表现为刚启机容易低压,启机几分钟后正常。6:氟多了(主要在冬季容易出现),主要表现为回液温度过低,高压高,低压低,压缩机回气温度低,容易结冰结霜。机房空调常见故障与分析机房空调常见故障与分析1.电源反相现象有。(压缩机无排气与吸气压力没有温差)(1)空调内外机都起,但不制冷。解决方法;换相2.空调缺少冷媒现象有(1)空调整机运行内机吹出的风不够冷。(2)空调整机运行外机吹出的风不热。(2)空调整机频繁启动运行。(3)出现高温高压报警。(4)出现低压保护告警。(5)管路出现结霜现象。解决方法:冲加制冷剂。3.空调冷媒过多现象有。(1)空调整机运行不制冷。(2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作)解决方法:排出多余的制冷剂。4.空调压缩机故障现象有。(1)空调压缩机烧坏或被电击穿。(2)空调压缩机卡缸或串气。(3)空调压缩机运行声音异常。解决方法:更换压珐梗粹妓诔幻达潍惮璃缩机。空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。5.节流阀(热力膨胀阀)故障现象有。(1)空调运行后不久停机保护。(2)热力膨胀阀前后管路温差大。(3)空调制冷效果不好或不制冷。(4)空调高低压力异常。解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。6.空调室外风机故障现象有。(1)空调运行后不久停机保护。(3)出现高温告警。(4)空调制冷效果不好或不制冷。(5)空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。(6)空调外风机运行时的声音异常。解决方法:更换外风机或外风机电容。外风机好坏的判断方法是。(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值但不排除相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。7.空调控制面板故障现象有。(1)空调控制面板无显示或无法操作。(2)空调停电后无法自起。(3)空调内机起外机不起。(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等)解决方法:更换空调控制面板。8.空调交流接触器故障现象有。(1)空调整机不工作(依米康有这样的现象)。(2)空调内机工作外机不工作。(3)空调内机工作外风机工作但压缩机不工作。(交流接触器可能有一或两个触点坏。)解决方法:更换交流接触器。交流接触器的判断好坏是,有24V或220V(空调大多是用24V的如力博特,依米康等。用220V的是格力)到交流接触器,如交流接触器不吸合可判断已坏:如吸合但运行不正常,可测试交流接触器的每组触点是否正常来判断其好坏。9.空调变压器故障现象有。(1)空调整机不工作。解决方法:更换空调内机变压器。空调变压器的检测方法是用万用表测试空调变压器的初级和次级有无电阻,无电阻可判断已坏。10.空调感温头故障有。(1)室内感温头坏,可能出现无法感温不能控温或外机不启动。(2)室外感温头坏,可能出现外机不启动。(3)空调不会自停。解决方法:更换感温头。感温头好坏的判断是测量其电阻是否正常(5KB和15KB)。11.空调压力的测试和冲加制冷剂的流程。空调压力的测试空调有高低压两个测试压力的工艺口,这两个工艺口和压力表高低压表口相对应接上{压力表蓝色表管(低压表)接在空调的大管工艺口上(低压管);压力表红色表管(高压表)接在空调的小管工艺口上(高压管)},接好后待空调启动查看压力表的压力,低压压力在5~高压压力在16~是正常的,压力过低的表明少制冷剂,压力过高的表明制冷剂过多。冲加制冷剂的流程空调冲加制冷剂时,先把压力表高低压口接到空调高低压工艺口上,在把压力表的高低压开关打开,利用空调自身的制冷剂压力压出压力表管内空气从压力表的共用管排出,同时压力表的共用管接到制冷剂罐上;然后待空调启动后把压力表的高压开关关了,低压开关打开,在把制冷剂罐开关打开,制冷剂就输入到空调里,待压力达到正常值把压力表低压开关关了,制冷剂罐开关也关了,在观察空调运行半个钟压力变化情况,压力都在正常值内,就可确认冲加制冷剂完成;最后关机,然后迅速扭出压力表高低压口,在用螺帽把空调高低压工艺口扭紧。中宇空调开机显示e4怎么修推荐回答:在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,切忌在情况不清,缩短设备的正常使用寿命。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利。第二,增大运行成本、心中无数时就盲目行动,应该能让你少走不少弯路,给个好评,早些把空调修好、故障不明,可以参考一下,导致设备提前报废,随意拆卸,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把我家的空调打开不制冷 显示是E6,请问是怎么回事啊推荐回答:2,开机试一下,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的:1,打开下盖:把电打下来几秒再打回去,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上:1,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象。4.e6通信故障,抽出过滤网清洗.内外机信号线断或漏电.E6代表你的内机太脏了。3,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱,好好看看想想,更换室内机电路主板.接线图外机电源盖上应该有的。没有的话。空调故障代码E6的解决办法:开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板.死机,更换室内外连接信号电线再试机。2,找售后维修。3.显示H6。空调显示E6的检修流程;用毛刷清洁那个静电除尘器,是电机堵转或电机不转动故障。关掉主电源原因分析,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线.电路板坏扬子定频46空调故障代码e4推荐回答:定速挂机显示E4表示:四次电流保护,变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。柜机显示E4则表示:T4传感器故障。解决方法:1,电压低。2,长期低负荷运行,导旦叮测顾爻该诧双超晶致压机冷却不好。3, 冷媒泄漏导致机组冷却不好。4,机组缺油。5,温度开关问题。6,温度保险丝断保护。7,建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。8,如以上都正常就是电脑板坏。扬子空调2p 制冷出现 e4怎样排除,压机不工作,风机转。推荐回答:3,重新系统处理。检查散热风扇是否转动,系统压力及温度失恒。希望能帮到您,重新系统处理。适当减少制冷剂量。4最主要原因是压缩机保护装置跳脱的现象。其它还有很多原因、排气温度过高原因及排除。参照压力表判断。二。需充填制冷剂.:1。参照压力表判断,所以冷媒过热,管路系统堵塞:1:1,系统堵塞。一。2。另外的就是属于电控方面的原因,满意请采纳。谢谢。2,冷凝管是否有尘垢,清洗蒸发器或滤网,压缩机线圈烧毁,压缩机启动电容器故障、排除,散热不良。气流变小,清洗冷凝器。2,电路控制板故障,建议找专业人员或售后详细检查一下。3。可能有两个原因,制冷剂过多。制冷剂不足、排除。一个是高压过高,蒸发器或滤网积尘结垢,缺氟。有其它问题欢迎再提问.,另一个是排气温度过、高压过高的原因及排除分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---扬子空调出现e4不制冷&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网}

我要回帖

更多关于 志高空调柜机e7故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信