请问修空调的大师们,格力悦雅柜机5p柜机显示F5故障,我检查排气传感器48.2k,这是正常吗?初学,多指教

格力空调故障代码大全-最新格力中央空调故障代码
销售热线:(北京) &
关于格力电器
格力空调相关服务
紫畅制冷设备(北京)有限公司
格力中央空调(Gree)一级经销商
公司地址:北京市朝阳区水岸南街16号
泊郡大厦9层
贵宾热线:
贵宾热线:
贵宾热线:010-
业务邮箱:
格力空调故障代码大全-最新格力中央空调故障代码
一、GMV5系列格力中央空调故障代码
显示故障代码
故障代码含义
格力第五代GMV5系列中央空调
室内机故障
内风机保护
供电电源过流保护
防冻结保护
无主室内机
电源供电不足
一控多机内机台数不一致
一控多机内机系列不一致
空气质量严重浑浊报警
内外机机开型不匹配
室内机电路板不良
环境温度传感器故障
入客温度传感器故障
出管温度传感器故障
温度传感故障
水温传感器故障
跳线帽故障
内机网络地址异常
容量拨码设置异常
出风感温包故障
空内CO2传感器故障
工程调试代码
过滤网清洁提醒
二、GMV4系列格力空调故障代码--室外机
显示故障代码
故障代码含义
第四代变频中央空调室外机
IPM或PFC模块过热保护
电流检测电路故障
IPM或PFC模块温度传感器故障
压缩机电流保护
直流母线电压过低保护
压缩机启动失败
PFC模块保护
驱动模块复位
压缩机电机失步
变频驱动部分到主控通讯故障
IPM模块保护
传感器连接保护
交流接触器保护
压缩机自带过载保护
通讯故障(内外机、手操器之间)
室外环境感温头故障
室外盘管进管感温头故障
室外盘管中间感温头故障
室外盘管出管感温头故障
变频排气感温包故障
交流电流保护(输入侧)
驱动板环境感温包故障
交流输入电压异常
跳线帽故障
充电回路故障
直流电机无转速反馈故障
三、GMV4系列格力空调故障代码--室内机
显示故障代码
故障代码含义
第四代变频中央空调室内机
与有效主手操器冲突标志
清除线控器标志
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护/油温高温保护
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
室内机风机过载保护
辅助电加热故障
室内环境温度传感器故障
室内机入管温度传感器故障
室内机中部温度传感器故障
室内机出管温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
室外机入管温度传感器故障
室外机中部温度传感器故障
室外机出管温度传感器故障
定频压机排气温度传感器故障
四、格力空调故障代码--风管机系列
显示故障代码
故障代码含义
格力风管机空调
水泵故障(新款风管)
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
室内风机故障
辅助电加热故障
室内环境温度传感器故障
室内机蒸发器温度传感器故障
冷凝器温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
排气温度传感器故障
显示器环境温度传感器故障
跳线帽故障
五、格力空调故障代码--户式水机
1、单系统户式水机故障代码
显示故障代码
故障代码含义
户式水机单系统
压缩机高压保护
系统防冻保护
压缩机低压保护
压缩机排气温度保护
压缩机过载保护
水泵过载保护
水流开关保护
风机过载保护
系统防高温保护
防冻温度传感器故障
除霜温度传感器故障
排气温度传感器故障
室外环境温度传感器
进水温度传感器故障
出水温度传感器故障
2、双系统户式水机故障代码
显示故障代码
故障代码含义
户式水机双系统
压缩机1高压保护
系统1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1排气温度保护
压缩机1过载保护
水泵过载保护
水流开关保护
风机1过载保护
系统1防高温保护
压缩机2高压保护
系统2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气温度保护
压缩机2过载保护
风机2过载保护
系统2防高温
防冻温度传感器1故障
防冻温度传感器2故障
除霜温度传感器1故障
除霜温度传感器2故障
排气温度传感器1故障
排气温度传感器2故障
室外环境温度传感器故障
进水温度传感器
出水温度传感器
六、格力空调故障代码--模块机系列
故障代码含义
显示故障代码
模块式风冷冷(热)水机组
系统1高压保护
系统2高压保护
系统1低压保护
系统2低压保护
系统1过电流保护
系统2过电流保护
风机1过载保护
风机1过流保护
风机2过载保护
风机2过流保护
水流开关保护
进水温度传感器保护
出水温度传感器保护
系统1蒸发器防冻保护
系统2蒸发器防冻保护
除霜温度传感器1保护
除霜温度传感器2保护
压缩机1排气高温保护
压缩机2排气高温保护
压缩机1过载保护
压缩机一过载
压缩机2过载保护
压缩机二过载
防冻温度传感器1保护
防冻温感器或防冻/防过热温感器
防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护
参考点温感器
系统一制冷低压保护
系统一制冷低压保护
系统一制热低压保护
系统一制热低压保护
排气高温一保护
排气高温一保护
系统一防冻结保护
系统一防冻结保护
翅片入管一感温故障
翅片入管一感温故障
翅片出管一感温故障
翅片出管一感温故障
壳管进管一感温故障
壳管进管一感温故障
壳管出管一感温故障
壳管出管一感温故障
排气温感器一故障
排气温感器一故障
化霜温感器一故障
化霜温感器一故障
系统二制冷低压保护
系统二制冷低压保护
系统二制热低压保护
系统二制热低压保护
压缩机二过载保护
压缩机二过载保护
风机C过载保护
风机C过载保护
风机D过载保护
风机D过载保护
排气高温二保护
排气高温二保护
系统二防冻结保护
系统二防冻结保护
翅片入管二感温故障
翅片入管二感温故障
翅片出管二感温故障
翅片出管二感温故障
壳管进管二感温故障
壳管进管二感温故障
壳管出管二感温故障
壳管出管二感温故障
排气温感器二故障
排气温感器二故障
化霜温感器二故障
化霜温感器二故障
空调进水感温包故障
空调进水感温包故障
空调出水感温包故障
空调出水感温包故障
热水进水感温包故障
热水进水感温包故障
热水出水感温包故障
热水出水感温包故障
空调防冻感温包故障
空调防冻感温包故障
热水防冻感温包故障
热水防冻感温包故障
环境感温包故障
环境感温包故障
回水感温包故障
回水感温包故障
加热水箱感温包故障
加热水箱感温包故障
蓄热水箱温感器故障
蓄热水箱温感器故障
空调辅电温感器故障
空调辅电温感器故障
热水辅电温感器故障
热水辅电温感器故障
空调水流开关故障
空调水流开关故障
热水水流开关故障
热水水流开关故障
壳管电辅热故障
壳管电辅热故障
容量拨码错误
容量拨码错误
加热水箱水位开关
加热水箱水位开关
蓄热水箱水位开关
蓄热水箱水位开关
风机三过流保护
风机三过流保护
跳线帽没装或不匹配
跳线帽错误
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
排气温感器一失灵
系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
排气温感器二失灵
空调进水温感器故障
空调进水温感器故障
空调出水温感器故障
空调出水温感器故障
系统一排气温感器故障
排气温感器一故障
系统二排气温感器故障
排气温感器二故障
系统一制冷节流点温感器故障
节流阀一温感器故障
系统二制冷节流点温感器故障
节流阀二温感器故障
系统一吸气温感器故障
吸气温感器一故障
系统二吸气温感器故障
吸气温感器二故障
冷冻水水流开关保护
冷冻水水流开关保护
系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一排气二失灵
冷却水水流开关保护
冷却水水流开关保护
系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统二排气二失灵
系统一压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一排气一失灵
系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统二排气一失灵
冷冻水出水故障
冷冻水出水故障
冷却水进水故障
冷却水进水故障
冷冻水进水故障
冷冻水进水故障
防冻温感器故障
防冻温感器故障
冷却水出水故障
冷却水出水故障
系统一制冷节流点温感器故障
节流阀一温感器故障
系统二制冷节流点温感器故障
节流阀二温感器故障
系统一吸气温感器故障
吸气温感器一故障
系统二吸气温感器故障
吸气温感器二故障
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
排气温感器一失灵
系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
排气温感器二失灵
用户侧水流开关保护
用户侧水流开关保护
热源侧水流开关保护
热源侧水流开关保护
跳线帽没装或不匹配
跳线帽错误
用户侧进水温感器故障
用户侧进水温感器
系统一用户侧出水温感器故障
用户侧出水温感器一
系统二用户侧出水温感器故障
用户侧出水温感器二
热源侧进水温感器故障
热源侧进水温感器
系统一热源侧出水温感器故障
热源侧出水温感器一
系统二热源侧出水温感器故障
热源侧出水温感器二
系统一制冷节流点温感器故障
制冷节流阀一温感器
系统二制冷节流点温感器故障
制冷节流阀二温感器
系统一制热节流点温感器故障
制热节流阀一温感器
系统二制热节流点温感器故障
制热节流阀二温感器
主板30s内接受不到显示板的信息
水泵开启30秒后,连续10秒内检测到水流开关断开
水流开关故障
连续30秒内检测到热水侧进水温度大于80度
热水侧防过热保护
热水显示温感器故障
热水显示温感器故障
七、格力空调故障代码--恒温恒湿机
显示故障代码
故障代码含义
格力恒温恒湿机
压缩机1高压保护
压缩机1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1过电流保护
压缩机2高压保护
压缩机2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气高温保护
压缩机2过电流保护
回风温度传感器故障
防冻传感器1保护
防冻传感器2保护
排气传感器1保护
排气传感器2保护
加湿器故障保护
离心风机过电流保护
八、格力空调故障代码--机房专用空调
显示故障代码
故障代码含义
格力机房专用空调
室内温度传感器故障
蒸发器温度传感器故障
冷凝器温温度传感器故障
室外温度传感器故障
排气温度传感器故障
出水温度传感器/湿度传感器
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
蓄电池低压保护
直流风机故障
辅助电加热保护
室内环境温度过高报警
室内环境温度过低报警
过滤器堵塞报警
九、格力空调故障代码--分体空调
显示故障代码
故障代码含义
内机指示灯显示
系统高压保护
运行指示灯
灭3S闪烁1次
内侧防冻结保护
灭3S闪烁2次
系统低压保护
灭3S闪烁3次
压缩机排气保护
灭3S闪烁4次
低电压过流保护
灭3S闪烁5次
灭3S闪烁6次
灭3S闪烁7次
防高温保护
灭3S闪烁8次
防冷风保护
灭3S闪烁9次
整机交流电压下降降频
灭3S闪烁10次
无室内电机反馈
灭3S闪烁11次
故障电弧保护
灭3S闪烁12次
灭3S闪烁13次
接错线保护
灭3S闪烁14次
灭3S闪烁16次
跳帽故障保护
灭3S闪烁15次
室内环境感温包开、短路
制冷指示灯
灭3S闪烁1次
室内蒸发器感温包开、短路
灭3S闪烁2次
室外环境感温包开、短路
灭3S闪烁3次
室外冷凝器感温包开、短路
灭3S闪烁4次
室外排气感温包开、短路
灭3S闪烁5次
制冷过负荷降频
灭3S闪烁6次
电流过大降频
灭3S闪烁8次
排气过高降频
灭3S闪烁9次
直流输入电压过高
灭3S闪烁11次
化霜(化霜非故障现象)
制热指示灯
灭3S闪烁1次
静电除尘保护
灭3S闪烁2次
压缩机过载保护
灭3S闪烁3次
系统异常(防高温停机保护)
灭3S闪烁4次
灭3S闪烁5次
灭3S闪烁6次
灭3S闪烁7次
灭3S闪烁8次
电加热管故障
灭3S闪烁9次
制热防高温降频
灭3S闪烁10次
压缩机退磁保护
灭3S闪烁14次
直流输入电压过低
灭3S闪烁21次
管温过高降频
防冻结降频
滑动门故障
二氧化碳检测故障
制冷剂泄漏
制冷灯闪烁10次
二氧化碳浓度过高报警
湿度传感器故障
水箱水位开关故障
功率过高保护
运行灯闪烁20次
按键功能被屏蔽
欠相,脱调(缺相)
压缩机堵转
内机型号不匹配
压缩机相电流检测电路故障
整机过流检测电路故障
四通阀换向异常
PG电机(内风机)过零检测故障
外风机过零检测电路故障
无室外电机反馈
射频模块故障
内机与检测板通讯故障
室外记忆芯片读写故障
制热灯闪烁15次
电容充电故障
模块温度过高保护
模块感温包电路故障
压缩机相电流过流保护
模块温度过高限/降频
2015 北京直销中心 版权所有格力空调故障代码大全(一)
空调故障代码网
作者:代码网小编
&& & &格力空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,格力空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便。&
格力空调故障代码
E1:压缩机高压保护。&
   1p冷凝 器前有障碍物 &
   2p室外环境温度高于43度时开始制冷&&
   3p控制回路异常 4p高压管压力过大使高压开关动作&
E2:蒸发器防冻结保护。&&
   1p室内风机不转或风口堵住 。&
   2p室内环境温度低于18度 。&
   3p管温感温头折断 。&
   4p管温感温头插头没插好。&
   5p控制回路异常 。&
E3:压缩机低压保护 。&
   1p冷媒不足。&
   2p膨胀阀半堵,电磁阀故障。&
   3p过滤器半堵。&
E4:压缩机排气温度过高保护。&
   1p系统堵塞。&&
   2p 压缩机老化。&
   3p外机散热不好。&
E5:过电流(低电压保护)。&
格力KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码s
E1& &&&1p冷凝器前有障碍物
& && & 2p控制回路巽常
& && & 3p室外环境温度高于43度时开始制冷
& && & 4p高压管压力过大使高压开关动作
E2& & 1p室内风机不转或风口堵住
& && &&&2p室内环境温度低于18度
& && &&&3p管温感温头折断
& && &&&4p管温感温头插头没插好
& && &&&5p控制回路巽常
& && &&&6p电容C7漏电
格力LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码s
E1& &&&1p冷凝器前有障碍物
& && & 2p控制回路巽常
& && & 3p三相电源缺相
& && & 3p室外环境温度高于43度时开始制冷
& && & 4p工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2& && &1p室内风机不转或风口堵住
& && &&&2p室内环境温度低于18度
& && &&&3p管温感温头折断
& && &&&4p管温感温头插头没插好
& && &&&5p控制回路巽常
& && &&&6p电容C7漏电
E1一般是外机问题&&过欠流&&过欠压& & 散热不良!
格力KFR-70LW/ED故障代码
KFR-70LW/ED
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
格力吸顶式空调室外机电路板(发光管闪烁)是哪里故障
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力空调故障代码h1是化霜故障。
请参照以下格力故障代码
故障,保护意义&&&&&&& 显示器代码&&&&&&&&&&& 内机指示灯显示
系统高压保护&&&&&&&&&&&& E1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯 灭3S闪烁1次
内机防冻保护&&&&&&&&&&&& E2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁2次
系统低压保护&&&&&&&&&&&& E3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁3次
压缩机排气保护&&&&&&&&&& E4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁4次
低电压过流保护&&&&&&&&&& E5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁5次
通讯故障&&&&&&&&&&&&&&&& E6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁6次
模式冲突&&&&&&&&&&&&&&&& E7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁7次
防高温保护&&&&&&&&&&&&&& E8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁8次
防冷风保护&&&&&&&&&&&&&& E9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁9次
室温开,短路&&&&&&&&&&&& F1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪1次
内管温开,短路&&&&&&&&&& F2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路&&&&&&&&&& F3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路&&&&&& F4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路&&&&&& F5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪5次
化霜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& H1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护&&&&&&&&&&&& H2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护&&&&&&&&&& H3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁3次
系统异常&&&&&&&&&&&&&&&& H4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁4次
模块保护&&&&&&&&&&&&&&&& H5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁5次
滑动门故障&&&&&&&&&&&&&& FC
格力空调故障代码维修方法
一:格力空调故障代码含义及维修方法
1.&E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2.&E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3.&E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4.&E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5.&E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6.&EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1)&交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2)&熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二、格力空调维修和检查方法,&
  在制冷工况下冷量不足&
   1.有冷风但室内不冷。&
   2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。&
   3. 室内人太多或有热源,请清除热源。  &
   4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。&
   5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。&
   6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。&
   7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。&
   8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。&
   9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。&
   10. 室外温度太高。&
   11.  检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。&
   12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。&
   13. 压缩机本身效率低。&
   14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。&
   15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。&&
   16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。&&
   17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
系统高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三:格力定频机空调维修资料
1:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
2:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
3:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
&&&&&&&&&&&&&&&& A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]