格力i尚变频柜机5匹柜机电灯闪灭不停

5匹格力空调开机正常制冷,过二十分钟左右红灯就一直闪,也不出现故障代码,外机就停了,_百度知道
5匹格力空调开机正常制冷,过二十分钟左右红灯就一直闪,也不出现故障代码,外机就停了,
请师傅指点关机后,再过20分钟左右又出现,再开机又正常
我有更好的答案
明天给他维修。过一段时间室内机吹风室外机也吹风,散热不良,很热短短20多分钟室外机压缩机已经高温了,原因基本2种
1室外机蒸发器脏了。你第一步用手测试一下靠近室外机压缩机部分的室外机外壳是否烫手,就是不制冷了,记得看一下室外机蒸发器有没有堵死或是部分脏堵,和你说的差不多,时间也差不多。2压缩机制冷剂过多压缩机负载大,剩下的就要看你的测试结果再判断,压缩机不工作了(热保护装置工作了),剩下的就是测量制冷剂压力了(他前几天加过制冷剂不是专业人员加的),我手测了一下室外机靠压缩机部分的外壳。排除了蒸发器脏堵,它的故障是一开始制冷效果很好,今天朋友让我去他家看空调了要确定时间是不是20分钟左右
电压低吗?
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 11835|回复: 6
格力天花机5匹开机红灯闪6次隔三秒又闪6次的问题
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天遇到一台格力天花机5匹遥控开机红灯闪6次。没显示内外不工作,我查过是通信故障但检查没发现线路有问题,之前也很少接触过这类空调,加上内外连接管有十多米维修有难度,请问下大家有遇到这故障吗?一般是什么问题,今天早上检查一上午还没发现问题,有朋友遇到这故障自欺欺人告诫我,在此先谢谢!
阅读权限35
在线时间 小时
相序,感温头通信践路断。
阅读权限25
在线时间 小时
如果是运行灯&&红灯&&连续闪烁6次& &是铺助电加热保护
电源灯闪& &&&外机故障
阅读权限25
在线时间 小时
同意楼上的看法
阅读权限35
在线时间 小时
通信故障.關電從啟一試.不行就檢查通信線及光偶合管.
阅读权限10
在线时间 小时
是通讯故障,如果加长线没问题,就换外机通讯板
阅读权限45
在线时间 小时
多情剑 发表于
是通讯故障,如果加长线没问题,就换外机通讯板
我今天去检查发现开机外机不工作主板有三个灯没一个亮的,怀疑板有问题
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司家电百科 产品:
格力空调运行灯闪烁是怎么回事
格力空调运行灯闪烁是怎么回事 常见问题
闪烁一会会停机吗?如果制冷效果比较好的就有可能是设定了定时关机了,如果制冷(制热)效果不好有可能制冷液不够
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10家电百科 产品:
格力空调开了空调打暖气,暖气开了5分钟左右,暖气灯一直闪怎么回事,没暖气了怎么回事
格力空调开了空调打暖气,暖气开了5分钟左右,暖气灯一直闪怎么回事,没暖气了怎么回事 常见问题
正常情况下,应该是在预热!!但一直闪有点异常,此时应确认室外温度是多少?当室外温度低于-7时,非变频没法正常工作,有可能是这个原因。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 15805|回复: 10
格力五匹空调天花机黄灯闪烁不制冷
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力五匹天花机,开20秒左右黄灯就闪个不停,主机就跟着停了不制冷,我把水盆清理干净,把浮子开关短接了,但还是之前的故障,请问各位有遇到过这样的问题吗?大家交流一下吧。谢谢
阅读权限40
在线时间 小时
格力天花机黄灯闪应该是室内传感故障吧?
阅读权限25
在线时间 小时
温度传感器坏或主控板坏
阅读权限10
在线时间 小时
红灯闪烁是不是外机的问题
阅读权限10
在线时间 小时
我修两台一台红灯闪烁&&一台黄灯闪烁 都是天花机 都是格力的
阅读权限35
在线时间 小时
闪1次为化霜。闪8次水满保护。闪0.5秒是定时或睡眠。
阅读权限25
在线时间 小时
得看是什么时候的机子..
阅读权限101
在线时间 小时
什么机子,怎么个闪法
阅读权限25
在线时间 小时
好像是通讯故障,查查通向外机的信号线,我遇到过很多,都是天花机安装的加长的线路长时间和管道一起包着,因为有的会有水分容易造成接触不良,还有就是天花板上的电线如果没有穿管容易被老鼠咬,新手的个人愚见,仅供参考
阅读权限10
在线时间 小时
外机压力开关故障。我以前见过
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司}

我要回帖

更多关于 格力空调柜机哪款好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信