“照明功率密度计算公式(LPD)”指的是什么

知道这些怎么算照明功率密度值LPD(w/m2)
Eav=N×Φ×U×K0/A   则,N=Eav×A/(Φ×U×K0)   即,LPD=N×Pw/A  式中,Eav— 平均照度(lx);   
N — 灯具数(个);
  Φ — 一个灯具内光源总光通量(lm);    U — 灯具利用系数;
  K0 — 维护系数;
为您推荐:
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
照明功率密度(LPD)限值及对照明节能的意义
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口建筑照明功率密度值是什么来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---建筑照明功率密度值是什么照明功率密度
义项指多义词的不同概念,如的义项:网球运动员、歌手等;的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。
所属类别 :
照明功率密度( LPD )的定义:建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。LPD: Lighting Power Density
外文名称 Lighting Power Density
位 瓦/平方米
义 单位面积的照明安装功率
照明功率密度( LPD )的定义:建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。LPD: Lighting Power Density
GB规定了七类建筑108项常用的房间或场所的LPD值,CJJ45-2006也规定了4种城市道路12项LPD值,并作为强制性条文(除居住建筑外)发布,必须严格执行。LPD限值是国家依据节能方针从宏观上作出的规定。因此要求照明设计中实际的LPD值应小于或等于标准规定的LPD最大限值。如果相等,说明是“合格”的设计;如超出,则是“不合理”设计。因此要求设计师努力优化方案,力求降低实际LPD值,使之小于,甚至大大小于规定的LPD值,做到“良好”或“优秀”的节能设计。有的设计师不进行照度计算,运用标准规定的LPD限值来代替照度计算,确定灯数,是不正确的,违背了节能的原则。
(1) LPD值和哪些因素有关?LPD的表达式见式(3):LDP=ΣΡ/S (3)用利用系数计算维持平均照度(Eav)按式(4):Eav=Σφ*U*K/S (4)一个房间选择的光源(含镇流器)的平均光效表达式见式(5): ηs=Σφ/ΣΡ (5)以上式中:ΣΡ——房间内装设光源(含镇流器)的功率和,W;S ——房间面积,m;Σφ——房间内装设光源发出的光通量之和,lm;U ——利用系数;K ——维护系数;ηs——房间内光源(含镇流器)的平均光效,lm/W。综合(3)、(4)、(5)式,经演算后得:LDP=Eav/ηs*U*K (6)从式(6)可知:LPD和照度值Eav或正比,和及U成反比。要降低实际LPD值,设计中应取合适的照度,应尽量选用光源、镇流器和灯具效率高的产品,并优化。(2) 降低LPD的措施① 最主要的措施是本文第二部分所论述的措施,即选择高效光源、镇流器和灯具等,是最关键要素。如难以达到LPD限值时,可采取下列措施。② 设计的照度计算值可低于规定的照度标准值,但不应低于其90%。③ 作业面邻近周围的照度可以低于作业面的照度,一般允许降低一级(但不低于200lx)。如办公室的进门处及不可能放置作业面的地带,均可降低照度。④ 通道和非作业区的照度可以降低到作业面照度的1/3或以上,这个规定符合实际需要,对降低实际LPD值有很明显作用。⑤ 对于装饰性灯具,可以按其功率的50%计算LPD值。⑥ 条件允许时,可适当降低灯具安装高度,以提高利用系数。