问答题简答题高压回路上的工作中,关于移动或拆除全部或部分接地线的,有何严格规定? 参考答案
严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。因工作需要移动或拆除接地线时,应征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。
2.问答题 参考答案
装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
3.问答题 参考答案
接地线应装在配电装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。配电装置的适当地点,均应设有与接地网......4.问答题 参考答案
在接地刀闸和该开关合上后,应有保证开关不会分闸的措施。
5.问答题 参考答案
应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。2015年调考安规题库(配电部分)-0907_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2015年调考安规题库(配电部分)-0907
上传于||文档简介
&&南​充​地​区06​年​度​安​规​考​试​题​库
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩63页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢答案:答案:(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及;(2)在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自;(3)上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固;(4)在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业;(5)杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落;(6)杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动;4.配电《安规》中的“间接验电”的定义是什么?在;5.可使用其他书
答案:答案:(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。
(2)在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。
(3)上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。
(4)在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。
(5)杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。
(6)杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。
4. 配电《安规》中的“间接验电”的定义是什么?在间接验电时,如何判断设备已无电压? (1.0分)
答案:答案:对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的机械位Z指示、电气指示、带电显示装Z、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已无电压。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法间接验电。
5. 可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)测量接地电阻。(2)砍剪树木。(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺。(4)涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作。(5)接户、进户计量装Z上的不停电工作。(6)单一电源低压分支线的停电工作。(7)不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。
6. 配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处Z? (1.0分)
答案:答案:巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点,以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的金属外壳时,应戴绝缘手套。
7. 什么情况下可使用一张配电第一种工作票? (1.0分)
答案:答案:(1)一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且同时停送电的几条配电线路。(2)不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。(3)同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。(4)配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。(5)同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上依次进行的同类型停电工作。
8. 简述电缆通道非开挖施工的安全措施。 (1.0分)
答案:答案:(1)采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种管线设施的相对位Z。
(2)非开挖的通道,应离开地下各种管线设施足够的安全距离。
(3)通道形成的同时,应及时对施工的区域采取灌浆等措施,防止路基沉降。
9. 可以不用操作票的操作项目是如可规定的? (1.0分)
答案:答案:1)事故紧急处理。2)拉合断路器(开关)的单一操作 3)程序操作。4)低压操作。5)工作班组的现场操作。以上(1)~(4)项的工作,在完成操作后应做好记录,事故紧急处理应保存原始记录。工作班组的现场操作执行本规程3.3.8.3的要求。由工作班组现场操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。
10. 带电作业有哪些情况者,应停用重合闸,并不得强送电? (1.0分)
答案:答案:中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业,中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业,工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸,并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。
11. 配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)明确被监护人员和监护范围。(2)工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。(3)监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。
12. 与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔? (1.0分)
答案:答案:(1)每基杆塔上都应有线路名称、杆号。
(2)经核对停电检修线路的名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工
(3)在该段线路上工作,作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可攀登。
13. 使用临时拉线的安全要求? (1.0分)
答案:答案:(1)不得利用树木或外露岩石作受力桩。
(2)一个锚桩上的临时拉线不得超过两根。
(3)临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。
(4)临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。
(5)临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。
(6)杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。
14. 脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸? (1.0分)
答案:答案:触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。
A)看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。
B)听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
C)试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。
15. 高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救? (1.0分)
答案:答案:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。
发现高温中暑,应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部放Z冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。
16. 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行? (1.0分)
答案:答案:在配电线路和设备上工作,应按下列方式进行: 1) 填用配电第一种工作票。 2) 填用配电第二种工作票。 3) 填用配电带电作业工作票。 4) 填用低压工作票。 5) 填用配电故障紧急抢修单。 6) 使用其他书面记录或按口头或、电话命令执行。
17. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作,为防止误登有电线路,应采取哪些措施? (1.0分)
答案:答案:(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标[等)和线路名称、杆号。
(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。
(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。
(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。
(5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。
18. 哪些安全工器具应进行试验? (1.0分)
答案:答案:应试验的安全工器具如下:
(1)规程要求试验的安全工器具。
(2)新购Z和自制的安全工器具。
(3)检修后或关键零部件已更换的安全工器具。
(4)对机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷的安全工器具。
(5)出了问题的同批次安全工器具。
19. 配电《安规》规定的工作终结报告主要包括哪些内容? (1.0分)
答案:答案:工作终结报告主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位Z称号、设备双重名称等)工作已经完工,所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等,工作班自行装设的接地线已全部拆除,线路(设备)上已无本班组工作人员和遗留物。
20. 高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)宜加装过渡连接装Z,使作业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。
(2)跌落式熔断器上桩头带电,需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时,应使用绝缘工具,并采用绝缘罩将跌落式熔断器上桩头隔离,在下桩头加装接地线。
(3)作业时,作业人员应站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护。
(4)禁止雨天进行以上工作。
21. 就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? (1.0分)
答案:答案:就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器(开关)编号唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。
22. 工作负责人办理工作终结手续前,应开展哪些工作? (1.0分)
答案:答案:工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查工作地段的状况,确认工作的配电设备和配电线路的杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留个人保安线和其他工具、材料,查明全部工作人员确由线路、设备上撤离后,再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。接地线拆除后,任何人不得再登杆工作或在设备上工作。
23. 高压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源? (1.0分)
答案:答案:高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源:
A)立即通知有关供电单位或用户停电。
B)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。
C)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装Z动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立,防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。
24. 配电《安规》要求工作地点应停电的线路和设备有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)检修的配电线路或设备。
(2)与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。
(3)大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽或安全遮栏措施的设备。
(4)危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。
(5)有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。
(6)工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)。
(7)其他需要停电的线路或设备。
25. 如何通过间接方法判断设备操作后的位Z? (1.0分)
答案:答案:配电设备操作后的位Z检查应以设备实际位Z为准;无法看到实际位Z时,应通过间接方法如设备机械位Z指示、电气指示、带电显示装Z、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位Z。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位Z。
26. 创伤急救的原则是什么? (1.0分)
答案:答案:创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。急救成功的条件是:动作快、操作正确,任何延迟和误操作均可加重伤情,并可导致死亡。
27. 紧急救护的基本原则是什么? (1.0分)
答案:答案:紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。
28. 配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。(2)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。(3)正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。
29. 工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续? (1.0分)
答案:答案:工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认。
30. 如何办理工作票延期手续? (1.0分)
答案:答案:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理;不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。
31. 紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法? (1.0分)
答案:答案:现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。
32. 登杆塔前,应做好哪些工作? (1.0分)
答案:答案:(1)核对线路名称和杆号。
(2)检查杆根、基础和拉线是否牢固。
(3)检查杆塔上是否有影响攀登的附属物。
(4)遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。
(5)检查登高工具、设施(如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装Z等)是否完整牢靠。
(6)攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。
(7)攀登过程中应检查横向裂纹和金具锈蚀情况。
33. 哪些项目应填入操作票内? (1.0分)
答案:答案:
(1)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器、接地刀闸等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装Z,切换断路器(开关)、隔离开关(刀闸)控制方式,检验是否确无电压等。(2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位Z。
(3)停、送电操作,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车开关前,检查断路器(开关)确在分闸位Z。
(4)在倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
(5)设备检修后合闸送电前,检查确认送电范围内接地刀闸已拉开、接地线已拆除。
(6)根据设备指示情况确定的间接验电和间接方法判断设备位Z的检查项。
34. 配电《安规》对加挂机械锁是如何规定的? (1.0分)
答案:答案:(1)配电站、开闭所未装防误操作闭锁装Z或闭锁装Z失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门。
(2)当电气设备处于冷备用、网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。
(3)设备检修时,回路中所有来电侧隔离开关(刀闸)的操作手柄。
机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。
35. 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容? (1.0分)
答案:答案:并网协议至少应明确下述内容:
(1)并网点开断设备(属于用户)操作方式。
(2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。
(3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复。
36. 工作负责人的安全责任有哪些? (1.0分)
答案:答案:1)正确组织工作。
2)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。
3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。
4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。
5)监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。
6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。
37. 电流互感器和电压互感器工作有哪些注意事项? (1.0分)
答案:答案:(1)电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中,禁止将回路的永久接地点断开。
(2)在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。
(3)在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。
(4)二次回路通电或耐压试验前,应通知运维人员和其他有关人员,并派专人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。
(5)电压互感器的二次回路通电试验时,应将二次回路断开,并取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸,防止由二次侧向一次侧反送电。
38. 配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些? (1.0分)
答案:答案:(1)审票时,确认工作票所列安全措施是否正确完备。对工作票所列内容发生疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时予以补充。(2)保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确。(3)确认由其负责的安全措施正确实施。
五、案例分析 共22题 (22.0分)
1. 案例10kV配电线路检修
日,××供电公司××供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为“白支9号杆至老偏支8号杆”,工作内容为更换耐张杆4基(白支9号、17号,老偏支1号、4号)、直线杆2基(白支10号、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马××带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16和17号电杆;第二组由运行班长钱××带队(共10人),工作任务是更换老偏支1号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马××7时18分开工。7时20分,马××带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m更换为12m杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、孙×ד完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和孙××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位Z后,赵××安排孙××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方。后经医院抢救无效后死亡。 试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 (1.0分)
答案:答案:
1.赵××在没有安装临时拉线的情况下,登杆解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6.4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。
2.赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。
3.第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认”的规定。
4.雨后工作,工作前未组织现场勘察,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”、3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。
2. 案例10kV配电台架消缺
日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长赵××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长赵××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10千伏上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10
包含各类专业文献、行业资料、应用写作文书、中学教育、专业论文、高等教育、2016年5月新版《安规》题库-配电部分52等内容。 
 ___ 考评员签名___ 考评组长签名___ 2016年5月山东新版《安规》题库配电(总分: 1122.0分) 一、单选题 共437题 (437.0分) 1. 测量用的仪器、仪表应...  2016年5月新版《安规》题库-线路部分_电力/水利_工程科技_专业资料。2016新版...A. B. C. 木质梯子 金属梯子 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可...  2016新版安规题库(X配电部分)_交规考试_资格考试/...5级 C. 6级 D. 7级 129. 试验装置的电源开关...配电《安规》 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0...  2016年5月新版《安规》题库-变电部分_电力/水利_工程科技_专业资料。2016新版...户外10kV高压配电装置场所的行车通道上, 车辆(包括装载物) 外廓至无遮栏带电...  2016年调考安规题库(配电部分)_交规考试_资格考试...【单选题】 32.配电站户外高压设备部分停电检修或新...( C. 三个月)及以上者,应重新学习《配电安规》...  2016新版安规题库-变电部分_其它_职业教育_教育...五 113. 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套...在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定...  在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ),并与带电部分保持足够的安全...2016年5月新版《安规》题... 暂无评价 109页 1下载券 安规习题集(配电) ...  2016年国家电网公司电力安全工作规程习题集(配电部分)...15、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动...( 答案:D 配电《安规》3.2.5 39、配电工作,...  2016年新版配电安规5道工作票_电力/水利_工程科技_专业资料。最新国网配电安规...配电类--工作票安规考试 12页 2下载券
2016年5月新版《安规》题... ...}

我要回帖

更多关于 配电箱接地线标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信