30kw电机多大电流流是多少

在380V的电压下功率为30KW 那么电流为多少 我应该选多粗的电线_公务员_考试与招生资讯网
在380V的电压下功率为30KW 那么电流为多少 我应该选多粗的电线
发表于: 10:44:01& 整理: &来源:网络
在380V的电压下功率为30KW那么电流为多少我应该选多粗的电线 【最佳答案】在380V的电压下功率为30KW那么电流为多少?380V30KW电流是60A(估算,1KW2个电流)铝线的话应该16平方的!铜线应该用10平方的!参考资料:相信我!没错的~! 【其他答案】380V30KW电流是60A(估算,1KW2个电流)铝线的话应该16平方的!铜线应该用10平方的! “不结婚就不戒烟”说得很好~! 不结婚就不戒烟支持~!说得很好~! 功率用途不明,不好计算,请看下面的经验算法:【按功率计算电流的口诀】1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀:低压380/220伏系统每KW的电流,安。电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。说明:口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流.【例】30千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为60安。电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。【例】30千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为45安。这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。【例1】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安。(指380伏三相交流侧)【例2】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。【例3】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。补充说明:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相(每)千瓦4.5安”算得电流为2.3安。【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6×4.5=27安。比如36伏,60瓦的行灯每只电流为0.06×27=1.6安,5只便共有8安。补充说明2:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流,安。【例......
在380V的电压下功率为36KW那么电流为多少我应该选多粗的电线安全呢?问题补充:我该选择多少mm2的线呢 精彩回答估算每千瓦两安培&br绝缘导线载流量估算&br铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系&br&br导线截面(mm2)11.52.&br载流是截面倍数2.5&br载流量(A)0238300&br&br估算口诀:&br二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。&br条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。&br说明:口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;35平方铜线 【其他答案】p=ui功率=电压*电流3V*94.73A是三相还是两相如果是三相就是94.73/3是每相电流。是两相的话就不用除了。就是94.73A。如果是感性负载的话,要考虑到一个功率因数0.85(一般情况)。94.73/0.85就是实际电流标准:每平方铜线3-4个电流经济:每平方铜线4-6个电流参考资料:本人高级电工职称 首先要看设备是什么?也就是确定它的功率因数,然后用以下公式:电流=36kw/1.732*0.38/功率因数如果功率因数=1那么电流=54.5A导线选:BV-500V-(3*35+2*16)mm2或VV-1KV-(3*25+2*16)mm2 70-75A的样子,选35平方铜线或50平方铝线 35平方的铜线或50平方的铝线
谁知道设备8KW,30KW,2,KW,5KW,36KW电压要380V的,用多粗的电线,另外分别要什么型号的空气开关另外几个配电箱功率为132KW。200KW,51KW,要用多大的电线,和什么型号空气开关,起保护作用,谢谢,希望兄弟们帮忙了,谢谢!!!! 【最佳答案】告诉你公式你自己算总开关=最大电动机启动电流+其他负载电流隔离开关=额定电流的130%电动机直接启动开关=额定电流的250%-300%导线按额定电流的130%电动机直接启动按额定电流的250%导线的安全载流量按国家标准 【推荐答案】如果你是几个设备共用一组电缆,建议你选VV0.6/1kv的3×50的电缆,要正规厂家的,总开关可选DZ15-150A的断路器,如果是电机,最好在电机前装一个热继电器起保护作用,你可以把功率转换成电流P=1.732UICOSΦ,COSΦ一般选85%,再根据电流选电缆,空开选大一级的,电缆载流量可以在网上查 【其他答案】8KW6,30KW16,2KW2.5,5KW4,36KW16,132KW125/150,250A200KWKW50100A 8KW4平方,30KW16,2KW2.5,5KW2.5,36KW25132KW。200KW,51KW开关选250A,400A,125A
知道功率要如何选择用多粗的电线???我这边要接通一个15KW的加热器,这个线的粗细是如何选择的?还有交流接触器是应该选择多大的?用正泰的。 【最佳答案】负载的功率纯电阻有功功率P=UI→P=I2R(式中2为平方)U:电压,V;I:电流,A;P:有功功率,W;R:电阻纯电感无功功率Q=I2*Xl(式中2为平方)Q:无功功率,w;Xl:电感感抗,ΩI:电流,A纯电容无功功率Q=I2*Xc(式中2为平方)Q:无功功率,V;Xc:电容容抗,ΩI:电流,A电功(电能)W=UItW:电功,j;U:电压,V;I:电流,A;t:时间,s交流电的总功率P=3的开平方×U线×I线×cosΦP:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角一般选断路器和交流接触器算出电流后放大一点就好咯 荐电线:额定功率|电线:选型计算器|电线:截面积|电线:布线图|电线:生产厂家【其他答案】用10平方的就足够了!接触器就用大一点,不容易坏,而且正泰的不是太好容易烧触头,所以用100A的! 像这么大的功率一般不采用单相供电,选用三相供电,cos值按照0.8来算,电流值为28.5A,如果使用铜线,应选用10mm2的交流接触器选用CJX1系列的,额定电流值稍大点,用36A的就行了 致少不能少于3平方的线 4平方导线较好。热心网友
如知道电压是355KW660V,求用多粗的电缆? 【推荐答案】低压电缆的选择主要是考虑电压降满足要求即可,还有就是考虑到敷设环境的影响,电机功率因数按0.85算,那么电机额定电流约为365A,在1000米范围内使用240mm2交联铜芯电缆就能满足要求了。 荐电缆:额定电压|电缆:选型手册|电缆:测试仪|电缆:工程量|电缆:截面积【其他答案】240 用120mm的电缆够了;功率是355KW除以电压660V=537.9A,再乘以0.9功率因数算电线一个平方可走5A电流,537.9除以5A=107.58mm 240平方的能用。
此文由 考试与招生资讯网整理和发布,内容全部来源于网络,如有侵权请联系管理员删除
答:三相电需要考虑功率因数,一般在0.95左右 电流=功率/电压/电压相位/功率因数 =30000/380/1.732/0.95 约在48A左右 问:另外几个配电箱功率为132KW。200KW,51KW ,要用多大的电线,和什么型号...
答:告诉你公式你自己算 总开关=最大电动机启动电流+其他负载电流 隔离开关=额定电流的130% 电动机直接启动开关=额定电流的250%-300% 导线按额定电流的130% 电动机直接启动按额定电流的250% 导线的安全载流量按国家标准 问:启动功率70KW,实际运行功率25-30KW,380V的电压,我该选择多大的电线和...
答:一平方电线是可以过5A电流, 70KW的380V按道理24平方的铝线就够得, 用50平的电线应该是够用了。 /0.85=72.239 铜线72.239/5=14.44平方毫米 铝线72.239/3=24.08平方毫米 问:已知用电器的总功率是15000瓦,以后可能还要加用电器。电压220V,我要买...
答:常用铜芯线: 6A/平方 功率 1 平方 电流 6安 线径 1.13mm 1320 瓦 1.5 平方 电流 10安 线径 1.38mm 1980 瓦 2.5 平方 电流 15安 线径 1.78mm 3300 瓦 4 平方 电流 24安 线径 2.25mm 5280 瓦 6 平方 电流 36安 线径 2.76mm 7920 瓦 10 平方 电流 6... 问:40个电机,每个电机都是380v,5kw的,请问需要多粗的电线才合适?变压器...
答:楼上几位懂不懂电啊,难道在计算动力时要除以跟号3都不知道吗?高中生都知道。而且实际中,要考虑到电机到配电盘之间配线距离。因为配线超过8米就会产生电压降下,按照你们的计算非常不精确,粗略计算的话,也要在你们计算的基础上,将导线规格...
考试与招生资讯网|ICP备案号:浙ICP备号-1
声明:本站内容全部来源于网络,并不代表本网观点或证实其内容的真实性本网不对信息的真实性和有效性负法律责任,希望访问者慎重考虑,风险由用户自己承担,如有侵权请联系管理员删除。电气工程分区
查看: 9666|回复: 71
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复帮忙算算电流? 主贴 的帖子
单相设备,电压是380V,电流30/0.38=78.9A
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
首先,应知道条件,没有确定的原因,就没有确定的结果如果是三相的电源,30KW应该是有功功率78A应是计算电流。如果是他用的需要法计算电流,还要有条件需要系数和功率因素。如果用利用系数法,要有利用系数和功率因数,才能算出。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
听众数收听数自我介绍怀旧的人
最后登录注册时间主题精华0积分1178帖子
五星工程师, 积分 1178, 距离下一级还需 1322 积分
原帖由 fyw1972 于
22:56 发表
单相设备,电压是380V,电流30/0.38=78.9A
单相是380V?
听众数收听数自我介绍怀旧的人
最后登录注册时间主题精华0积分1178帖子
五星工程师, 积分 1178, 距离下一级还需 1322 积分
和功率因数有关吧?
I=P/0.38/1.732/功率因数。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
你是从那看到A相2次线接反了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
回复负荷为30kw,怎么算出的电流为78A 6# 的帖子
是三相电机,请问电机的功率因素一般取多少
电加热器是纯电阻负载吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分819帖子
三星工程师, 积分 819, 距离下一级还需 131 积分
回复负荷为30kw,怎么算出的电流为78A 主贴 的帖子
和功率因数有关I=P/1.732/U/功率因数
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分468帖子
五星助理工程师, 积分 468, 距离下一级还需 32 积分
是三相电机,请问电机的功率因素一般取多少
电加热器是纯电阻负载吗?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 30kw 额定电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信