ct二次侧接地可以通过交流

| 工艺 | |
当前位置: && &&
如何发现CT二次开路故障
添加:不详
&&&&&&& CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。 (2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。 (3) CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 (4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。 (5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。 (1) 发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。 (2) 尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。 (3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。 (4) 在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。(5) 若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
作者:未知 点击:1681次
本文标签:如何发现CT二次开路故障
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《如何发现CT二次开路故障》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“如何发现CT二次开路故障”的更多资讯
:新乡市天诚航空净化设备有限公司
&【求购】 &求购?后备...&&
&【求购】 &求购5吨的...&&
&【求购】 &求购大樱桃...&&
&【求购】 &求购KOR...&&
&【求购】 &求购阳澄湖...&&
&【求购】 &求购公路赛&&
&【求购】 &求购2.0...&&
&【求购】 &求购三洋超...&&
VIP公司推荐副主任医师
本站已经通过实名认证,所有内容由龚学军大夫本人发表
请问教授增强CT,要做二次,需要隔多久时间?
状态:就诊前
希望提供的帮助:
想请问教授,短时间内,做二次增强CT(要用碘的),可以吗?最好隔多长时间做比较好呢??做了有副作用吗?请回复,谢谢了。
所就诊医院科室:
湘雅 普外肝胆
&副主任医师
你好,CT扫描有一定的放射性辐射,与增强无关,现在增强多用碘海醇,只要不是甲亢、过敏等特殊情况通常还是比较安全的。没有特别的间隔时间规定。
状态:就诊前
请问脖子上有甲状腺结节,是可以做的吧??那做二次CT,会不会辐射很大呢??请解答。谢谢你
&副主任医师
甲状腺小结节没有甲亢就没问题,不要太过担心。
状态:就诊前
龚教授,再请教,在你们医院己经做了一次增强CT,因为体检时说右下肺有结节,所以就看呼吸内科,结果结节不在肺上,而在肝上,结果显示:“右肝前下段增强后见低密度结节灶,软大层面大小约为11MM*6MM,平扫CT值约54HU,增强后CT值约73HU.”
请问教授,您觉得此情况,
1,有必要再做第二次增强CT吗?
2,做CT可以看出是什么性质的吗?请问CT和B超哪种检查看得准确些??
3,低密度结节灶是什么意思呢?
急请求解答,非常谢谢您
&副主任医师
不同的检查部位增强显影方法和时间是不一样的
副主任医师
龚学军大夫通知通知:祝各位朋友新年快乐!吉祥如意!
大夫郑重提醒:因不能面诊患者,无法全面了解病情,以上建议仅供参考,具体诊疗请一定到医院在医生指导下进行!
副主任医师
龚学军大夫通知通知:祝各位病友端午节快乐!
大夫郑重提醒:因不能面诊患者,无法全面了解病情,以上建议仅供参考,具体诊疗请一定到医院在医生指导下进行!
副主任医师
龚学军大夫通知通知:明天开始本人休半个月的年假,直到国庆节后上班,所以门诊都取消了。祝各位病友节日快乐!身体健康!
大夫郑重提醒:因不能面诊患者,无法全面了解病情,以上建议仅供参考,具体诊疗请一定到医院在医生指导下进行!
1.扫码下载好大夫App
2.点击中的"免费咨询"描述病情
3.成功后,医生会在24小时之内回复
疾病名称:请问增强CT可以做二次吗?&&
希望得到的帮助:想请问教授,短时间内,做二次增强CT(要用碘的),可以吗?最好隔多长时间做比较好呢?...
病情描述:因为在别的医院的照了胸片,显示右下肺有结节,在湘雅看的呼吸内科,己经做了增强CT,结果己经出来,显示结节,不在肺部,是在肝部,所以又看了你们科室,医生说本月12号做的增强CT,没有扫到肝...
疾病名称:请问增强CT可以做二次吗?&&
希望得到的帮助:想请问教授,短时间内,做二次增强CT(要用碘的),可以做吗?最好隔多长时间再做第二次...
病情描述:因为在别的医院的照了胸片,显示右下肺有结节,在湘雅看的呼吸内科,己经做了增强CT,结果己经出来,显示结节,不在肺部,是在肝部,所以又看了你们科室,医生说10月12号刚做的增强CT,没有扫到...
疾病名称:乙肝大三阳需要抗病毒吗&&
希望得到的帮助:手上有蜘蛛痣,高病毒七次方大三阳,肝硬度7.9kp偏高需要什么治疗或抗病毒吗,还需要什...
病情描述:王主任你好,我在08年检查出乙肝大三阳,病毒7次方,后每半年一次肝功均正常,但是15年6月手上出现几个蜘蛛后做了B超,肝功,甲胎蛋白,肝硬度7.9kp,血常规,增强CT均正常,凝血四项前三项正常...
疾病名称:肝左叶有53*45mm的血管瘤需要手术吗&&
希望得到的帮助:家人担心越来越大以后手术的话风险会更大,请问您我现在需要手术吗,还能再要孩子吗?...
病情描述:大夫您好,看了您回复其他朋友的文字,觉得您是个认真负责的好大夫,我想问下,我今年33岁,怀孕前体检都是正常的,生完孩子那年(2011年)体检发现肝左叶有36MM*39mm血管瘤,这两年也在增大,2...
疾病名称:肾积水插管的话需要定期更换还是三个月拔出&&
希望得到的帮助:如果是输尿管狭窄插管的话需要定期更换还是三个月左右拔出就好了 住院手术下来费用大概...
病情描述:肾积水,没有结石,做ct没有查出病因,医生说可能是息肉或者输尿管狭窄,怎么治疗
疾病名称:乳腺癌术后短时间内就出现肝转移&&
希望得到的帮助:我们完全没想到病情变化会如此之快。母亲此前半年的治疗都非常坚强,有着很强的求生意...
病情描述:您好,病患是我的母亲,57岁。今年1月份前往医院就诊,经微创活检判定为乳腺癌中晚期。相关活检指标在附件中有。术前4次化疗,术后3次化疗,但在7月份准备开始做放疗前的检查中,CT检查到肝右后...
疾病名称:肺腺癌B1期,手术后是否需要化疗&&
希望得到的帮助:1、1b期诊断是不是准确 2、病人年纪大(73岁),体质弱,且有冠心病史、血小板低,怕耐...
病情描述:检查发现肺占位4天,10天做了根治切除及清扫手术,根据病理,医生诊断为1B期,建议做化疗4次
疾病名称:髌骨骨折移位需不需要手术&&
希望得到的帮助:希望医生帮忙看看片子,我是高三学生,学业很紧张,拜托医生给出治疗建议。
病情描述:号在学校跑步摔跤,医生诊断髌骨骨折脱位,韧带拉伤,髌骨有些先天性发育不良,不要手术,但有些医生说需要手术治疗,后选择保守治疗,打髌骨四周,现已拿掉石膏,髌骨还是肿胀,无其...
疾病名称:肺癌,多发肺大泡&&
希望得到的帮助:请医生给我一些治疗上的建议,Ia期小细胞肺癌ep化疗几个疗程最佳?有必要做脑部预防性放...
病情描述:朱教授您好!久闻大名,百忙之中打扰您,希望寻得您的帮助!
患者男,58岁,肺癌,多发肺大泡。烟史三十余年,每天一包左右,五六年前cea就偏高,约6~7左右,余体检无异常。去年9月发现肺大泡,...
疾病名称:是否可以进行第二次冠状动脉搭桥术&&
希望得到的帮助:下一步要准备该怎么治疗?
病情描述:我爸爸今年61岁,有糖尿病、高血压、高血脂,于2005年6月在湖南省湘雅附二医院进行了冠状动脉搭桥手术。2014年4月份的时候,发生了脑梗塞,目前处于偏瘫。从4月份的时候心绞痛开始复发,到长沙湘...
疾病名称:肺部阴影需要做增强CT确认&&
病情描述:
检查及化验:
肺部有空洞需要增强CT确认。推荐积水潭医院
治疗情况:
无治疗,未确诊,吃了部分抗生素,效果改善
近期无异常,体检发现肺部阴影
想得到怎样的帮助:
请问增强CT是否当天...
疾病名称:3岁宝宝,做ct正常,是漏斗胸吗&&
希望得到的帮助:希望告诉我是不是漏斗胸,是什么引起的,
病情描述:宝宝心口有点往里凹,是漏斗胸吗,ct检查正常
投诉类型:
投诉说明:(200个汉字以内)
龚学军大夫的信息
肝胆胰外科及腹腔镜外科
龚学军,男,工作认真负责,对待患者热情,迄今为止已完成各类腹腔镜手术1800余台,对肝胆胰疾病的外科治疗...
普外科可通话专家
上海瑞金医院
上海中山医院
上海瑞金医院
上海第六人民医院
郑大一附院
好大夫在线电话咨询服务行中的CT二次侧为什么不允许开路?
小斩FJ6552
CT开路将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT.处理时,可将二次负载减小为零,停用有关保护和自动装置.PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全.处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 2228|回复: 25
最后登录在线时间23 小时人脉92 人注册时间阅读权限30主题积分226UID820120
技术员, 积分 226, 距离下一级还需 74 积分
TA的每日心情擦汗 21:44:50签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I星币114 元0 贡献20 点精华0帖子
<td class="t_f" id="postmessage_.在做保护试验的时候,在CT二次串入电流,会反馈到一次上去么,
2.在做保护试验的时候,在PT二次串入电压,会反馈到一次上去么,
3.在做保护试验的时候,比如说发变组某个CT二次额定电流是1A,如果你想做速断保护的话,肯定电流比1A大很多,可是到底有没有上限,一般不能超过多少倍呢
补充内容 ( 12:42):
前两个问题,我已经明白,谢谢大家,关于第三个问题,我可能没有说明白,我并不是考虑到CT二次,而是说对保护柜的电流采集口来说的,比如一个CT二次进柜子是1A额定。做差动试验,电流肯定大过1A,具体能大到多少呢?
最后登录在线时间184 小时人脉589 人注册时间阅读权限0主题积分1593UID703949
头像被屏蔽
TA的每日心情开心 14:19:17签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II星币1000 元0 贡献4 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍: 每天都会来这里和星友们一起讨论电气方面知 ...
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
最后登录在线时间17 小时人脉259 人注册时间阅读权限90主题积分2604UID150634
工程师, 积分 2604, 距离下一级还需 2396 积分
TA的每日心情开心 00:58:57签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1402 元0 贡献943 点精华0帖子
1A是它的额定工作电流,在短路瞬间二次电流可以大于1A,至于大多少倍不太清楚,各CT各0不同吧
最后登录在线时间8 小时人脉120 人注册时间阅读权限80主题积分1638UID381743
助理工程师, 积分 1638, 距离下一级还需 362 积分
TA的每日心情擦汗 12:04:07签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1046 元0 贡献472 点精华0帖子
CT二次你可以放心的加电流,因为如果CT一次无励磁,二次交流阻抗接近开路,二次电流不会返到一次。但PT不行,一定得注意,或打开连接片,或拉开PT二次空开,以防电压返到一次。至于二次电流最大值嘛,你只要看准确级就行了,譬如5P20,对于二次额定为1A的CT,最大不要超过20A就行了
最后登录在线时间6 小时人脉14 人注册时间阅读权限70主题积分504UID604961
高级技术员, 积分 504, 距离下一级还需 496 积分
TA的每日心情擦汗 14:27:13签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币474 元0 贡献16 点精华0帖子
这要看保护级别了
最后登录在线时间4 小时人脉25 人注册时间阅读权限30主题积分67UID768744
实习生, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
该用户从未签到星币42 元0 贡献0 点精华0帖子
jsdtws 发表于
CT二次你可以放心的加电流,因为如果CT一次无励磁,二次交流阻抗接近开路,二次电流不会返到一次。但PT不行 ...
大哥,能否说说5P20的含义么,最近刚学高压,电流互感器有很多5P20,10P10,10P20之类的,问了别人说是保护用的,似懂非懂中,求解
最后登录在线时间4 小时人脉11 人注册时间阅读权限20主题积分29UID847977
行走星民, 积分 29, 距离下一级还需 1 积分
该用户从未签到星币18 元0 贡献0 点精华0帖子
从CT的二次往一次看,其阻抗为Z×n2,阻抗很大,因而从二次通电流,对于大变比的CT.相当于开路,一次分流很小,不会有影响。
从PT的二次往一次看,其阻抗为Z/n2,阻抗很小,从二次通电压,相当于短路,要烧坏PT.
最后登录在线时间44 小时人脉218 人注册时间阅读权限50主题积分338UID729235
中级技术员, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
TA的每日心情郁闷 21:03:14签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II星币117 元0 贡献3 点精华0帖子
PT&&会从二次侧反送电& &安规都有讲& & 关于停电的部分
最后登录在线时间14 小时人脉38 人注册时间阅读权限70主题积分779UID605091
高级技术员, 积分 779, 距离下一级还需 221 积分
该用户从未签到星币709 元0 贡献32 点精华0帖子
5P20,10P10,10P20表示精确等级,越高,越不精确
最后登录在线时间23 小时人脉92 人注册时间阅读权限30主题积分226UID820120
技术员, 积分 226, 距离下一级还需 74 积分
TA的每日心情擦汗 21:44:50签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I星币114 元0 贡献20 点精华0帖子
jsdtws 发表于
CT二次你可以放心的加电流,因为如果CT一次无励磁,二次交流阻抗接近开路,二次电流不会返到一次。但PT不行 ...
关于CT还是没有看懂哈,什么叫无励磁啊,
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!