一个36V交流接触器与热继电器同变压器和热继电器一个浮球

级别: 略有小成
发帖数量: 174 个
工控威望: 328 点
下载积分: 647 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 最后登录:
求助各位电气高手:&&&& 如果已知电机的电压和容量,如何选择其断路器?A、接触器?A和热继电器?A&&&& 大家在设计一次电路时经常采样什么样的简单方法?&&&& 还有很多控制柜内使用变压器时,其两次保护用断路器如何选择?(已知变压器容量和两侧电压)&&&& 单相变压器和三相变压器在选择其断路器时有区别吗?期待通俗易懂的解答!
级别: 略有小成
发帖数量: 122 个
工控威望: 218 点
下载积分: 356 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 最后登录:
这个主要是经验得出来的结果,市场上好多没有你计算出来的实际值卖的.你主要是看用电器的额定电流
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
级别: 略有小成
发帖数量: 314 个
工控威望: 219 点
下载积分: 8486 分
在线时间: 628(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用楼主hefei-02-23 12:42发表的 电机保护断路器、接触器和热继电器的选择 :求助各位电气高手:&&&& 如果已知电机的电压和容量,如何选择其断路器?A、接触器?A和热继电器?A&&&& 大家在设计一次电路时经常采样什么样的简单方法?&&&& 还有很多控制柜内使用变压器时,其两次保护用断路器如何选择?(已知变压器容量和两侧电压)&&&& 单相变压器和三相变压器在选择其断路器时有区别吗?.......疑惑????你没有干过电工活????
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
搞懂;实用电气速算口诀,见附件
(45 K) 下载次数:56
级别: 略有小成
发帖数量: 174 个
工控威望: 328 点
下载积分: 647 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 最后登录:
to:1楼&&凭经验知道。我想知道是不是有具体的规则。to:3楼&&希望你能给出意见。不见得你能答得上来。to:4楼&&电工速算口诀我有,不过里面好多口诀没有作出具体的解释,看不大懂。
想学新东西
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
你的IP是:220.177.198.53一个24V变压器、一个24V继电器、一个220V接触器、两个浮球开关怎么接成一个控制回路两个、浮球一开一关_百度知道熔断器和热继电器_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
熔断器和热继电器
     不能熔断器类似咱们家用的保险丝。热继电器是控制回路中用的,用来控制主回路的电流,一般和接触器一起使用。当主电路过载时,热继电器中的热元件就断开控制回路,与其连接的接触器的线圈失电,使主电路断开。起到保护作用,一般是用弱电控制强电。两者作用相似,熔断器你肯定知道了。一般 ...
电磁感应原理…怎么使用要看电路是怎么连接的了!追问:是双重连锁控制电路  ...
低压保护电器主要用来获取、转换和传递信号.井通过其他电器对电路实现控制,熔断器和热继电器属于最常见的低压保护电器。 ...
自动控制回路,组要原件,热继电器,熔断器,接触器,中间继电器,水压行程开关这种线路带有,缺相保护,过热,过电流,短路,保护,大的水泵3kw还必须备有,降压启动,回路  ...
上一章我们讲了接触器的工作原理,那这章我们讲什么是热继电器,控制与保护开关电器可以代替隔离器、断路器(熔断器)、接触器、热继电器、起动器等多种传统元器件,并将传统的分离元器件功能集成为一体,那热继电器的工作原理。1、热继电器的选择首先热继电器的脱扣值热不动作电流 ...
上一章我们讲了接触器的工作原理,那这章我们讲什么是热继电器,控制与保护开关电器可以代替隔离器、断路器(熔断器)、接触器、热继电器、起动器等多种传统元器件,并将传统的分离元器件功能集成为一体,那热继电器的工作原理。1、热继电器的选择首先热继电器的脱扣值热不动作电流 ...
多,国产的有cj0、cj10系列和比较新的cj20系列,引进的新产品有3th系列、3tb系列。接触器联锁的正反转控制电路图qm:电源开关fu:熔断器eh:热继电器常闭触头kf/kr:交流接触器m:电动机常开触头sr:正转按钮sr:反转按钮stp:停止按钮工作原理:主回路中 ...
主电路三相电源先接空开--到交流接触器的三组常开触点,将两个交流接触器的三组常开触点并联(其中一组换相,可以实现电机正反转)--到(最好在这接上热继电器,做过载保护用)--到电动机的接线端子.控制回路从空开引出线处接a,b两相:a相先经过熔断器,即保险丝--到开关- ...
体的额定电流大2~3倍。5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。二、熔断器类型的选择熔断器主要根据负 ...
列、3tb系列。接触器联锁的正反转控制电路图qm:电源开关fu:熔断器eh:热继电器常闭触头kf/kr:交流接触器m:电动机常开触头sr:正转按钮sr:反转按钮stp:停止按钮工作原理:主回路中主触点kf和kr并联,l1与l2互相反接,为保证接触器kf和kr的线圈不会同 ...
器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。熔断器作用:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或珍贵器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若 ...
护对象的过载特性有良好的配合。4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。6)熔断器的额定电流应不小 ...
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。熔断器也被称为保险丝,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器其 ...
多,国产的有cj0、cj10系列和比较新的cj20系列,引进的新产品有3th系列、3tb系列。接触器联锁的正反转控制电路图qm:电源开关fu:熔断器eh:热继电器常闭触头kf/kr:交流接触器m:电动机常开触头sr:正转按钮sr:反转按钮stp:停止按钮工作原理:主回路中 ...
多,国产的有cj0、cj10系列和比较新的cj20系列,引进的新产品有3th系列、3tb系列。接触器联锁的正反转控制电路图qm:电源开关fu:熔断器eh:热继电器常闭触头kf/kr:交流接触器m:电动机常开触头sr:正转按钮sr:反转按钮stp:停止按钮工作原理:主回路中 ...
护的功能,所以不需熔断器和热继电器。因为电流比较小,主回路和控制回路的导线可用bv1平方毫米。如果电动机的额定电流ie比较大,主回路导线的安全载流量应大于ie,控制回路的导线可用1平方毫米。&#16 ...
此常与熔断器和热继电器等配合使用。主要由触头系统;电磁机构和灭弧装置等组成。线圈和静触头是固定不动的,当线圈通电后,产生的电磁力克服弹簧的反作用力,将衔铁吸合并使动;静触头接触,从而接通主电路。当线圈断电时,由于电磁吸力消失,衔铁依靠弹簧的反作用力而跳开,动触头和静触头 ...
主要用于控制电路中,将被控量转换成控制电路所需电量或开关信号 电压继电器 时间继电器 中间继电器 温度继电器 热继电器 9 熔断器 有填料熔断器 主要用于电路短路保护,也用于电路的过载保护 无填料熔断器 半封闭插入式熔断器 快速熔断器 自复熔断器 10 电磁铁 共5页 ...
容。给你一个我做过的方案:熔断器:nt00-50a接触器:cj19-63/11ac220v热继电器:jr36-6328~43a避雷器:hy1.5s-0.28&#16 ...
一次回路就是主电路是指受电的的动力装置及控制,保护电器的支路等;它是由主熔断器,接触器的主触头,热继电器的热元件以及电动机等组成的控制原理图就是指控制电动机的启动和停止的装置,他是由主令电器的触头,接触器线圈及辅助触头,继电器线圈及触头指示灯和照明灯等组成  ...PLC复习题-五星文库
免费文档下载
导读:复习思考练习题,复习思考练习题一、填空:1、电器按工作电压高低可分为高压电器和低压电器;按工作原理可分为非磁式电器和非电量控制电器。2、低压控制电器常用的灭弧装置有:磁吹装置、电动力吹弧、栅片灭弧。桥式触头本身具有电动力灭弧功能。3、热继电器具有反时限保护特性,即:过载电流大、动作时间短;过载电流小、动作时间长;当电动机的工作电流为额定电流时,热继电器长期不动作。4、熔断器
复习思考练习题
一、填空:
1、电器按工作电压高低可分为 高压
低压 电器;按工作原理可分为
非电量控制
2、低压控制电器常用的灭弧装置有:
磁吹装置、电动力吹弧、栅片灭
。桥式触头本身具有
灭弧功能。
3、热继电器具有反时限保护特性,即:过载电流
、动作时间短;过载电流
小 、动作时间长;当电动机的工作电流为
时,热继电器长期不动作。
4、熔断器主要用于电气线路的
保护;热继电器主要用于
5、热继电器是利用
电流的热效应
保护的电器,具有
6、对于直流电磁机构,
不发热,只有
发热。对于交流电磁机构,若铁心端面没有
,则电磁机构将产生震动和噪音。
7、三相鼠笼式异步电动机常用的降压起动方法有:
自耦降压 启
; 星三角变换启动
延边三角启动
定子串接电阻降压启动
8、在标准的电气原理图中,用规定的文字符号代表各种电气元件。其中:QF代表的电气元件是
;SQ代表的电气元件是
;KS代表的电气元件是
9、在绘制电气原理图时,电气元件的
国家电气控制
10、可编程控制器主要由
CPU模块、I/O模块、电源模块、编程器
11、根据硬件结构的不同,可以将PLC分为
12、在PLC的编程元件中,
输入继电器
的状态唯一地取决于外部输入信号的状态,不可能受
13、可编程序控制器CPU的工作方式是循环扫描方式,在运行状态下每个扫描周期要完成若干阶段的工作任务,它们
14、PLC开关量输出模块的输出类型一般有:
晶体管输出、继电器输出 、双向晶闸管输
15、在梯形图中OUT指令不能用于
继电器。在编程元件中只有 输入
输出继电器
的元件号采用八进制数。
16、在PLC编程元件中 M8002
是初始化脉冲,
是100ms的时钟脉冲。
17、在PLC的梯形图中
应放在最右边,各编程元件的
可以无限多次地使用。
18、可编程控制器的输入、输出接线方式一般有
19. 低压电器是指工作电压在交流1000V以下、直流( 1500
)V以下的电器。
20. 常见的灭弧装置有电动力灭弧、磁吹灭弧、(牌矫鸹
21. 当电路发生严重过载、(短路
)、失压等故障时,自动开关能自动切断电路。
22. 凡是接触器(或继电器)利用自己的辅助触点来保持线圈得电,称之为(自保持)。
23. 熔断器主要用于( 短路)保护。
24. 多地控制的原则是:常开起动按钮要并联,(
)按钮要串连。
25. FX2N―48MR代表:(48)个I/O点,(
)输出的基本单元。
26. 编程元件只有输入继电器和(
)继电器的元件号采用八进制数。
27. 输出模块的功率放大电路有(
)输出电路、晶体管输出电路、双向可控硅输出电路。
28.初始化脉冲是( 仅在运行开始时瞬间接通 ),它仅在M8002由OF变为ON的状态时的一个扫描周期内为ON。
29 、PLC功能指令的执行方式有:(
连续执行和脉冲执行
二、判断下列几段话的观点是否正确,不对的加以改正。
F 1、接触器的线圈电压必须大于其触头所控制线路的电压。
2、在直流接触器的铁心中加入短路环后,直流接触器就可以替代交流接触器使用,而不会产生异常或损坏。
3、自动空气开关和热继电器在保护动作后,不需要更换任何零部件,都可以手动复位。
4、刀开关在实际使用中,对其安装方向及其进出线的连接没有特别的要求。 F
5、串接电阻的方法,只能用于鼠笼式而不能用于绕线式异步电动机的启动控制线路中。
6、过电流继电器在电路正常时是不动作的(线圈释放),当电路发生过电流故障时才动作(线圈吸合)。
7、由于交流电弧比直流电弧难熄灭,所以交流接触器常采用磁吹式灭弧装置。 F
8、接近开关通常能代替行程开关进行行程控制和限位保护。
9、继电器控制系统中的中间继电器、时间继电器和计数器的功能,在PLC中完全可以用内部的辅助继电器、定时器和计数器来实现。
10、在可编程控制器系统中,开关量I/O模块的输入、输出信号仅有接通和断开两种状态。
11、在PLC梯形图里使用的各种编程元件中,除输入与输出继电器外,其它都不是真实的物理继电器。
F 12、FX2N系列PLC的内部定时器、计数器都有断电保持功能。
13、PLC的输入输出滞后时间是由输入电路的滤波时间和输出电路的滞后时间两部分组成的。
F 14.在控制线路的动作过程中,意外接通的电路叫寄生电路。(
15.交流控制电路中,如果电源电压为220V,接触器线圈的额定电压为110V,则可以把两个接触器的线圈串连,各分压110V。(
16.梯形图是一种位于其他编程语言之上的编程语言。(
17.热继电器可以用来作短路保护。(
18.断电保持型的计数器可累计计数。(
1、关于三相鼠笼式异步电机的启动,下面说法错误的是(
10KW以下电机可直接(全压)启动。
电机容量小于电源容量的20%可直接启动。
满足:Iq/Ie?(3/4 +电源变压器/4*电机容量)可直接启动
异步电机是否采用全压启动是根据工艺要求确定,与其功率大小无关。
2、下面关于时间继电器的触头说法正确的是(
A 当线圈得电时,延时闭合常开触头会延时闭合
B 当线圈得电时,延时断开常闭触头会延时闭合
C 当线圈得电时,延时断开常开触头会延时闭合
D 当线圈得电时,延时闭合常闭触头会延时闭合
3、下面关于时间继电器的触头说法正确的是(
A 当线圈失电时,延时闭合常开触头会延时闭合
B 当线圈失电时,延时断开常闭触头会延时闭合
C 当线圈失电时,延时断开常开触头会延时闭合
D 当线圈失电时,延时闭合常闭触头会延时闭合
4、下面关于时间继电器延时断开常闭触头说法正确的是( B
A 是断电延时继电器的触头
B 线圈得电时,它会延时断开
C 线圈失电时,它会延时闭合
D 它的自然状态是断开的
5、下面哪个是延时闭合常开触头( A
6、下面哪个是延时断开常开触头(
7、当线圈得电时,下面触头会延时断开(
8、下面针对输入继电器 X的描述,(
)是错的。
A 每一输入继电器对应PLC的一个输入端子
B 输入继电器的状态唯一地取决于外部输入信号的状态,不受用户程序控制
C 在梯形图中可以多次使用输入继电器的常开触点和常闭触点
D 梯形图中能出现输入继电器的线圈
9、下面针对输出继电器 Y的描述,(
D )是错的。
A 每一个输出继电器对应一个输出开关和输出端子
B 输出继电器的状态由用户程序的执行来控制
C 在梯形图中可以多次使用某一输出继电器的常开和常闭触点
D 输出继电器的线圈在程序中必须存在,而且一般能出现多次
10、下面关于辅助继电器M的说法,错误的是 (
A 通用辅助继电器采用八进制编元件号
B 相当于继电器控制中的中间继电器
C 断电保持辅助继电器具有断电记忆功能
D 特殊辅助继电器有触点利用型和线圈驱动型
11、绘制电气原理图应遵循的原则中,下面叙述错误的是( D
A所有元件都必须用国家统一规定的图形和文字符号来表示。
B主电路用粗实线画在图面的左侧或上方。
C 所有电器的可动部分均以自然状态画出。 D同一元件的不同部分必须画在一起。
12、下面关于欠电流继电器说法正确的是(D)。
A 电路正常时,欠电流继电器始终是释放的
B 欠电流继电器释放时,它常开触头是闭合的
C欠电流继电器吸合时,它常闭触头是闭合的
D 电路欠电流时,欠电流继电器是释放的
13、下面关于过电流继电器说法错误的是(B)。
A 电路正常时,过电流继电器始终是释放的
B 交流过电流继电器必须装短路环
C当电路发生过载或短路故障时,过电流继电器才吸合
D过电流继电器具有短时工作的特点
14、下面关于电磁式电压继电器说法错误的是(C)。
A 电磁式电压继电器把线圈并接于被测电路中
B 过电压继电器在电路电压正常时释放;
C 欠电压继电器在电路正常时释放 D电磁式电压继电器线圈的匝数多、导线细、阻抗大