防火阀的检查内容和方法
防火阀的 检查内容
防火阀的外观
防火卷阀的外观应完好无损,机械部分外表应无锈蚀、变形或机械损伤。在其明显部位应设置耐久性铭牌;标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,内容清晰,设置牢靠
防火阀的 检查内容
安装位置 
(1) 通风、空气调节系统的风管,在穿越防火分区处,穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处,穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,穿越防火分隔处的 变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管 的交接处可不设置防火阀(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管,如未采取防止回流措施,在支管上应设置防火阀(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向风管连接的支管处设置防火阀(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.Om范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口(5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
公称动作温度
公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。其他风管上安装的防火阀的公称动作温度均为79℃
防火阀的控制功能
主要检查防火阀的手动、联动控制功能和复位功能。防火阀平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,均能在消防控制室接到防火阀动作的信号
防火阀的检查方法 
查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计文件的一致性后开展现场检查
(1)查看防火阀外观,检查其是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有 杂物(2)在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号(3)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号(4)在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号
  编辑推荐:
  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校及,随时与广大考生朋友们一起交流!
您现在的位置: &&
>> 2015年二级消防工程师《综合能力》考点:防火阀的检查内容和方法
网络辅导试听
最新资讯 ―>
二级消防工程师试题专区 ―>
二级消防工程师复习资料 ―>
二级消防工程师辅导在线 ―>  消防官兵到达现场时,小男孩身体仍被死死卡在双缸洗衣机里的甩干桶里,只有露出头和手,丝毫不能动弹,小男孩父母在一旁焦急不已。图为消防破拆救援现场。  消防官兵观察发现,小男孩半蹲在洗衣机里,右膝盖紧紧顶着甩干桶侧壁,右脚和脚踝一直处于弯曲状态。由于被卡时间较长,如不及时救出,小男孩腿部容易肿胀。图为消防破拆救援现场。  消防官兵迅速利用液压破拆工具破拆洗衣机外壳。由于小男孩紧贴在洗衣机甩干桶内壁,破拆不慎容易引起变形对小男孩造成二次伤害。消防官兵先在洗衣机侧壁切开一个小口,再用手将洗衣机外壳撕开,让甩干桶一侧的外壁裸露了出来。图为消防破拆救援现场。  最后,消防官兵利用液压破拆工具将甩干桶最上面的厚壁剪切出一个小口,并继续利用刀对甩干桶侧壁进行破拆。经过近20多分钟的紧张救援,小男孩最终被成功救出。图为消防破拆救援现场。  据小男孩父母介绍,小男孩是自己顺着凳子爬到洗衣机里去的。消防官兵提醒大家,一定要看管好自己的孩子,以免受到意外伤害。图为消防破拆救援现场。图为消防破拆救援现场。图为消防破拆救援现场。来源中国青年网)
新闻来源:大河网原标题:四川2岁小男孩被卡洗衣机 消防破拆救援(组图) 与本文相关新闻洗衣机清洗拆内桶图片小天鹅洗衣机拆内桶图松下洗衣机内桶怎么拆洗衣机甩干桶怎么拆图日立洗衣机脱水桶怎么拆洗衣机排水阀怎么拆图西门子洗衣机前桶怎么拆荣事达洗衣机拆内桶三洋滚筒洗衣机拆轴承洗衣机减速器拆法视频滚筒洗衣机拆桶视频拆洗衣机图解
六维空间的所有信息均从互联网收集【友情链接、版权处理】请
Copyright (C)
(/). All Rights Reserved.[挑错]标题:的阀门不应隔断个以上消防栓阀门的}

我要回帖

更多关于 300平方米以上 消防 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信