东元松下空调故障代码码F6是什么故障

东元水冷柜机空调报E2E3E4故障代码什么意思,请各位指点一下_百度知道
东元水冷柜机空调报E2E3E4故障代码什么意思,请各位指点一下
E2:高压故障。E3:低压故障。其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。 E4:温度传感器故障。故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
其他类似问题
为您推荐:
要水循环处理一下,压缩机边上粗的那个铁的,头上盖帽卸掉细毛刷子清理污厚就行
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 3509|回复: 6
东元三匹柜机空调E3故障代码
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位老大。有谁修过东元3匹柜机的吗、是380V的,出现故障代码是E3,不知是啥原因,望赐教。谢谢
阅读权限20
在线时间 小时
传感器检查了吗
阅读权限20
在线时间 小时
相序对不对,冷媒多不多,电源线路检查了吗,交流接触器,传感器检查了吗
阅读权限40
在线时间 小时
我还没有遇到过。。
阅读权限30
在线时间 小时
不好意思我还没去看,因为东元这个品牌我还没听过,顾客说显示E3 ,过年了.忙& &我怕走弯路,所以先请教有修过东元这个品牌的有过经历的师傅,先谢谢你了
阅读权限40
在线时间 小时
我修过 我们这里使用的都是水冷机住,风冷的不是很多 ,大约是高压保护了,清洗冷凝起
阅读权限40
在线时间 小时
还有 将面板温度调节上下检同时按住就会关机,在从新启动 看看怎么样,应改可以解决