50千瓦变压器价格的中容量乘以0.12就是动力千瓦对吗

一台容量为800KVA变压器所带负荷是多少千瓦一台容量为800KVA变压器二次侧电流:800/0.4/1.732=.85=981.52 A800KVA变压器所带负荷是多少千瓦
最好带公式及说明
RosE情义镯棷°
你问的这个是实际中的还是理想状态?若是理想状态的话他的额定容量,800kVA就是它的所能带功率,如果是问实际上能带多少的话,一般是要求不能超过满负荷的75%,你要是问这台变压器现在所带负荷的话,你给的电压等级没有,所以不能确定。
800/0.4/1.732=1154.73A(额定电流)(电动机每千瓦2A)=577KW假如负载全是白炽灯照明、电热(纯电阻)就是800KW
为您推荐:
扫描下载二维码变压器的容量和电机的功率之间的关系?
DFGHHS2147
1、统计出全部装机容量是多少千瓦,然后确定单(工厂)的自然功率因数,一般按0.8考(异步电动机多,功率因数就低)虑,再将千瓦换算成千伏安.即千瓦/0.8=千伏安.2、根据换算的千伏安数,就近选择变压器标称容量,但要就高,不能就低,让所选变压器就一定富裕.变压器经济运行在额定容量的75-95%之间为佳电源支持小组队员为你解答
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电机容量是什么意思,如何计算,又如何选择变压器容量_百度知道
电机容量是什么意思,如何计算,又如何选择变压器容量
电机容量和电机功率又是何关系
如何选择变压器呢
提问者采纳
732*U*I*功率因数*电动机效益变压器容量为P=UI 用实际的功率KW&#47.变压器为容量;0.电动机有功功率P=1电动机是指功率
其他类似问题
为您推荐:
变压器的相关知识
其他1条回答
电动机是指功率.变压器为容量.