21630千瓦变压器需要多大的变压器

功率210千瓦用什么型号的铜电缆或铝电缆
鶘鎖0890惪
问的确实不清楚,你如果是三相电机,每千瓦2A电流,那么应该选3X240+1X120的铜芯电缆,这型电缆安全载流396A.如果是其它负荷,每KW电流4.5A电流.这样你的电流是945A,三相均分,每相载流315A,你可用3X150+1x70的电缆.如果按你使用情况,正常时只有一半负荷在使用,线径可以再减一半.给你这几个实际方案,你自己根据情况选择吧.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相电流计算公式210KW的容量要用多少平方的线.电源是380V的.xv
2b①号ヾhQ
三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法) 三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法) 三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清.210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码210匹马力是多大功率
210x0.75=157.5千瓦
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请教,600千瓦的容量需多大变压器?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:255,371贴子:
请教,600千瓦的容量需多大变压器?
有台设备整机功率有600千瓦左右,不同时起动,但要一起运转,要装多大的?有哪位师傅愿赐教?烦告知计算方法.谢谢!
看看照片是双输出的电压...
我在网吧 发挥还很稳定 ...
至少600KVA吧不专业,仅供参考
一般电机使用率80%。500KVA就可以了
楼上说的80%,500KVA的变压器也不够用,至少要用到800KVA,但为了安全起见建议用
真的假的?
630KVA变压器,因为有这种规格的。
为了以后避免扩产时不够用建议用800KVA的.
六楼的师傅,请问是怎么算的?还要多少电容呢?谢谢各位师傅.
楼主哪里的,600KW,400V大约1200A电流,1000KVA变压器额定电流1440A,可以用1000KVA的,如果有大点击启动,建议用1250KVA变压器
按变压器的效率(70--80)%来计算600/0.7--0.8
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
大家在算的时候要考虑很多?600KW不可能同时用!还有功率因数!还有今后发展!如果厂区大建议用两台500左右的!双电源!
谢谢各位指教,
我们厂1800A的电流用800KVA的变压器
800KVA勉强把
正常变压器的的负载为其额定容量的60-80%,也就是说600除以0.6-0.8就是变压器的容量。补偿电容器应按电机的空载电流选择,电机的空载电流为额定电流的25-40%左右,补偿电容器按电机容量的30%左右选择。
说的那么高深&&
就是楼上说的不小于800kva
还要考虑基本电费,变压器容量大基本电费也多,不能一味增大被要求容量】
支持10楼看法
我的600千瓦那应该用多大的变压器呢,请问那位师傅可以指点指点,
公式1KVA=KW/0.8,即600KW/0.8=750KVA,就是说大于750KVA就行
建议1000KVA,要考虑企业未来的发展,但是不能考虑的太远,因为变压器运行在额定容量的60%-80%之间供电效率最高,电压及其他供电指标都能得到保证。选择太大容量供电成本和损耗增加,选择容量小了,各项供电指标得不到保证。能力有限,仅供参考!
全方位考虑500kva己足够用了
10楼的支持你!
各种理论!!500kva就好,要考虑电费问题,无功电费会很高。