135300千瓦发电机价格的电机离变压器300米远为什么启动不了

&生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理
生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理
240){this.width=240;}" onmouseover="SAlbum(this.src);" onmouseout="HAlbum();" onclick="PAlbum(this);" id="DIMG"/>
点击图片查看原图
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
浙江 温州市 乐清市
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
&生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理,产品介绍
生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理起动自耦补偿变压器(QZB)是专为三相鼠笼型电机作不频繁降压起动而设计的,该系列起动自耦补偿变压器适用于频率为50HZ、电压为380V的电动机,功率为10KW-320KW。该系列变压器绝缘耐热等级为F级。
起动自耦补偿变压器(QZB)系列产品铁芯选用冷轧硅钢片迭成,铁轭以型钢或钢板作夹件,用螺杆加以紧固。线圈为满足降压的需要在额定电压的65%、80%处设有抽头,抽头均有接线鼻,便于接线。起动自耦补偿变压器(QZB)分开启式和防护式两种,防护式需加罩壳。
产品制作按国家机械部标准JB/T 生产-起动自耦补偿变压器(QZB)
鼠笼式电动机自耦降压启动手动控制电路
自耦降压启动是利用自耦变压器降低电动机端电压的启动方法,自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头(例如:65%)接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入运转状态。生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理
1、合上空气开关QF接通电源.
2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM3线圈回路通电,主触头闭合,自耦变压器接成星形。 KM1线圈通电其主触头闭合,由自耦变压器的65%抽头端将电源接入电动机,电动机在低电压下启动。
3、KM1常开辅助触点闭合接通中间继电器KA的线圈回路,KA通电并自锁KA的常开触点闭合为KM2线圈回路通电做准备。
4、当电动机转速接近额定转速时,松开按钮SB2,按下按钮SB3,KM1、KM3线圈断电将自耦变压器切除,KM2线圈得电并自锁,将电源直接接入电动机,电动机在全压下运行。
5、电动机运行中的过载保护由热继电器FR完成.
6、互锁环节;
接触器互锁: KM2常闭触点接入KM3、KM1线圈回路
KM1常闭触点接入KM2线圈回路
按纽互锁: 按纽SB2常开触点接入KM3、KM1线圈回路
按纽SB2常闭触点接入KM2线圈回路
按纽SB3常开触点接入KM2线圈回路
按纽SB3常闭触点接入KM3、KM1线圈回路
鼠笼式电动机自耦降压启动手动控制电路接线示意图
安装与调试
1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理
5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM3动作吸合,KM2与KA不动作。再按下SB3运行按钮,KM1和KM3释放,KA和KM2动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。
6、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。
7、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么?
分析现象;电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。
处理;将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。
2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
分析现象;这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。
处理;延长起动时间现象排除。
以上详细资料不怎么完整,如有需要详细资料请联系咨询!
温州万江电气上海有限公司
销售电话:6,
销售电话:0,
采购电话:0,
刘经理手机:,
联系人:郑小姐
地址:浙江温州乐清市柳市镇长江工业区
邮编:325604
生产专卖800千瓦电动机启动柜,球磨机软启动柜工作原理
本信息链接地址:http://www.gd789.net/sell/show-514390.html
您还没有登录,请登录后查看联系方式
免费注册为会员后,您可以...
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。关东企业信息网对此不承担任何责任。
安全提示:本站不提供在线交易以及任何形式的交易担保业务。为规避风险,建议交易双方务必对其真实性实地考察后在做交易。
关东企业信息 B2B SYSTEM All Rights Reserved
关东企业信息网关键词:110kw电机离变压器300米启动用多大铝芯电缆
zuibhouy2883
R=U/I 压降允许20伏,单根压降U等10伏,铝电阻率是0.0283单根线电阻是0.04545欧.那么,S=ρ*L/R=0..04545约等186.平方的铝线.那就用185平方的吧,有条件就用240平方的铝线.如果在近处95平方的铝线足够用.仅供参考
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电动机离变压器距离远,无法启动._百度知道
电动机离变压器距离远,无法启动.
距离50的变压器1000米,负荷后电机转不动15kw电动机。直接启动接触器无法正常吸合,换星三角启动器后空载可正常启动,重载启动,500米50的铝地埋电缆,其中500米25的铝架空线
提问者采纳
最有效的办法是换导线为70平方的铝线。最便宜的办法升压再降压。最糊弄的办法就是装个变频器。
提问者评价
简单明了,我差点就买变频器了,最近才发现换线最佳方案
其他类似问题
30=0.028315KW
电流30A导线长度1000m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14&#47铝线电阻率0.65平方应采用平方铝线70平方;R=0. &#47..4666欧姆求铝线截面S=PxL &#47
地埋电缆不好改了,用50的可不可以
那你25平方架空线用70的,应该能行。
来自团队:
为您推荐:
其他5条回答
动机的功率是多大?电机的启动电流是额定电流有4-7倍,如果启动不了有两种办法,第二是更换线路(如果很麻烦就将变压器改成380变660-660变380)说明情况我必解决,第一电压低的话加一个变频器或变压器?1000米线路压降电压是多少
从空开上量 电压降到240
线电压还是相电压?如果是线电压那就是压降太高了,负载肯定启动不了。如果是相电压启动不了是线路内阻大限流了(不带负载电压正常,一带电压很低就是这种现象)。方法如下:1、调高变压器分接抽头将400V改为415V。
2、中间加装一台变压器作升压传输。
3、装一台变频器(根据负载性质选择,启动扭矩大的重载型。)和一台输入电抗器(这个要装,不然还是启不了)。
您这三个方法任选一个就行吧,不用都用上吧。我现在想用装变频器的方法,这个最省事也省钱。
按省钱方法第一个,其次是第三个(这个变频器要配大一些的,具体要咨询厂家技术才可以配。),第二个是以上方法都不行再用的哦。
首先你要确定变压器是否还有其它负载在用,如果有就不一定足够量共你15 KW电动机用了,15KW启动要60到105A的电流,50KVA满载才65A,所以要么换变压器。要么改用变频器启动。
用变频器可以启动,是重载哦?
完全可以! 你也可以到卖变频器的店铺去问问就知道了
更换线路,增加线径或者是更换成铜芯电缆。
换线不能解决的,买2个电容就可以了,