什么方法除电缆盘线头固定线头处绿锈

化工仪表维修工中级职业技能鉴定理论知识试题
一、判 断 题
1.&&&&&&&&&&&
化工生产的特点是高温、高压、易燃易爆、有毒的生产过程。(& √&
2.&&&&&&&&&&&
我国的法定计量单位,是以国际单位制单位为基础,根据我国的具体情况,适当增加了一些其它单位构成的。(&
3.&&&&&&&&&&&
为扑灭仪表、电器设备的初始火灾,可使用泡沫灭火器。(& &&
4.&&&&&&&&&&&
隔爆型仪表可以用于爆炸性气体环境危险区域O区内。(&
5.&&&&&&&&&&&
157.在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。(&
6.&&&&&&&&&&&
离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。( & )
7.&&&&&&&&&&&
测油水界位时,当罐内充满水时,界位为0。( & )
8.&&&&&&&&&&&
用某节流装置测量湿气体中干气体部份的体积流量(标准状态下)如果工作状态下的相对湿度比设计增加了,这时仪表的指示将大于真实值。( √
9.&&&&&&&&&&&
对节流装置上游直管段的要求是:随着直径比β的增大而减小。(& &&
节流装置安装有严格的直管段要求。按经验数据前5后8来考虑( && )
标准节流装置在测量粘性物质和腐蚀性物质时也没有必要装隔离器。( & )
某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω ,P=68%,k=2,则表示被测电阻值是50.60Ω 或50.70Ω。( &
某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω ,P=68%,k=2,则表示被测电阻值的真值在50.60Ω 或50.70Ω之间。(
某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω ,P=68%,k=2,则表示被测电阻的真值包含在区间(50.60,50.70)Ω
内的概率是0.68。( √ )
某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω
,P=68%,k=2,则表示用50.65Ω近似地表示被测电阻时,测量不确定度的绝对值小于0.05Ω 的概率为0.68。( √
某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω
,P=68%,k=2,则表示若对该电阻在同样测量条件下测1000次,大约有680次左右测量值在(50.60~50.70)Ω
范围内。(&&& )
在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差。(&
在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差,并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的疏忽误差。( & )
已知仪表的读数是495℃,修正值为+5℃,那么测量温度的绝对误差是5℃,被测介质的实际温度为500℃。( & )
某温度变送器的测量范围是-200~600℃,说明其上限为600℃,下限为-200℃,量程为800℃( √ )
热电偶的测温原理是基于热电效应,它的热电势大小,取决于热电偶材料的材质和两端的温度,而且与热电偶的直径和长短也有关系。( &
正确答案:热电偶的测温原理是基于热电效应,它的热电势大小,取决于热电偶的材质和两端的温度,而且与热电偶的直径和长短无关系。
因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,所以可将该电压信号同时送给两只并联的数显表用于温度显示。( & )
同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高。( & )
用一支铂铑-铂热电偶测炉膛温度,在无其他补偿情况下,测得热电势为10.63,(查表为;,自由端温度为50℃(查表为0.799)所以可得出炉膛的实际温度;+50&#℃。(
热电阻信号可同时分给两只数显仪表用于温度显示。( & )
涡轮流量变送器只能水平安装。( √ )
压力表不必垂直安装。( & )
取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。( & )
压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的2/3。( √ )
当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。( & )
霍尔压力变送器输送给二次仪表的信号是电压信号。( √ )
测量流体压力时,要求取压管口应与工质流速方向垂直,并与设备平齐。( √ )
若雷诺数相同,流体的运动就是相似的。( √ )
为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之后。( √ )
角接取压法上下游取压管位于孔板的前后端面处。( √ )
角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。( √ )
由于被测流体可能混有杂物,所以为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。( & )
由于被测流体可能混有杂物,所以为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。( & )
安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。( √ )
椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大;流体介质的黏度增大,泄露量减小。( √ )
当流速较小时,流体的惯性力起主导作用,当流速较高时,粘性力起主导作用。( & )
正确答案:当流速较小时,粘性力起主导作用,当流速较高时,流体的惯性力起主导作用
差压变送器与节流装置.液位测量取压点之间的导压管长度应在50米范围内。导压管内径应小于8导压管水平敷设段应有不小于1:10的坡度。在测量液体或蒸汽时,应在导管系统最高点和最低点安装排气或排污阀。(
差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。( √ )
向差压变送器的正、负压室同时输入相同的静压力时,变送器的输出零位会产生偏移。( √ )
电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,可不必改动导压管来实现正确测量。( √ )
差压变送器的启动顺序是先打开平衡门,再开正压侧门,最后打开负压侧门。(&
压建立后将正负压侧门全部开足(全开后回半圈)。
双法兰变送器测液位时,其量程范围与表头安装高度有关。( & )
用差压变送器测量液体液位时,变送器的安装位置不受限制。(&
标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。( & )
管道上将孔板方向装反,差压计指示变小。( √ )
孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大。( & )
由于圆缺孔板适用于测量在孔板前后可能产生沉淀物的流体,所以它是标准节流装置。( & )
测量孔板如果方向装反,测得差压指示变小。( √ )
若节流装置孔板安装时反向,将导致流量的测量值增加。( & )
安装孔板时法兰面必须垂直于管道,分管也轴线同心。( √ )
在水平和倾斜的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方(&
金属转子流量计必须水平安装。( & )
转子流量计安装要求安装在垂直管道上,第二个要求是流体必须从上向下流动(&
对转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。( √ )
对转子流量计的上游侧直管要求严格。( && )
转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径。( && )
涡轮流量计必须水平安装。( √ )
电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号1.2端子线是不可能随意对换的。( √ )
由于电磁流量计可以垂直或倾斜安装,所以对二只电极的轴线位置没有任何要求。( & )
电磁流量计在管道上安装的优选位置是泵的吸入端。( & )
电磁流量计出现流量时正时负跳变的原因是1.2信号线反接。( & )
质量流量计安装地点附近不能有大的振动源和产生较大的磁场的设备。( √ )
质量流量计的安装时有严格的直管段要求。( & )
双法兰液位计安装时要注意,正负压室位置不要装错,正压室装在设备的上采样口,负压室装在设备的下采样口。( & )
浮球式液位计测液位,当液位下降时,浮球所受浮力减小,浮球沿导轨下移,带动指针指示出液位高度。( & )
用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀.( √ )
差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。( & )
在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以
修正的疏忽误差。( & )
浮筒式液位计的调校可分为干法调校和湿法调校。( √ )
吹气式液位计一般只能检测密闭设备液位。( & )
吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。( & )
锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确。( & )
在锅炉汽包运行中,长期存在“虚假液位”现象。( & )
在单冲量汽包液位控制系统中,“单冲量”是指汽包液位。( √ )
液位静压力、液体密度、液柱高度三者之间存在着如下关系:P=ρgH。( √ )
使用氧化锆一次元件测量含氧量,要求二次仪表的输入阻抗不应过大。( & )
中子水分仪不能用于有碳水化合物的物体的测量。( √ )
自动调节系统主要由调节器、调节阀、调节对象和变送器四大部分组成。( √ )
系统输出的被调量和执行器之间存在着反馈回路的系统为闭环系统。( & )
在自动控制系统中大多是采用负反馈。( √ )
积分调节的缺点是有滞后作用。( √ )
动系统中静态是暂时的、相对的、有条件的。( √ )
反馈分为正反馈和负反馈。( √ )
一般控制系统都采用负反馈闭环系统。( & )
自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。( √ )
引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。( √ )
在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。( √ )
在自动调节中,P调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。( √ )
气动调节阀调校的主要项目有基本误差、回差、始终点偏差和额定行程偏差等。( √ )
调节阀所能控制的最小流量Qmin与最大流量Qmax之比,称为调节阀的可调比,以R表示。( & )
某单座气动调节阀,当推杆带阀杆移动到全行程的50%时,则流量也是最大流量的50%。( & )
不同结构的调节阀,压力恢复系数的情况也不同,压力恢复系数值越小,压力恢复能力越大。( √ )
调节阀的口径选择时,为确保能够正常运行,要求调节阀在最大流量时的开度<90%,最小流量时的开度≥20%。( √ )
气动调节阀的事故开或事故关就是指输入信号故障时,阀门所处的状态。( & )
既要求调节,又要求切断时,可选用蝶阀。( & )
既调节,又要切断时,可选用偏心旋转阀。( √ )
调节低压差、大流量气体,可选用蝶阀。( √ )
汽包给水调节阀应选用气开式或附加保位阀。( & )
汽包蒸汽出口调节阀应选气关式。( √ )
控制系统通常由被控对象、变送器、调节器、调节阀等四部分组成。(&
热阻与二次表采用三线制接线是为了好接线。(&
更换热电偶时,与补偿导线接反,使温度偏低,这时可将温度计处两补偿导线对换一下即可。(&
仪表主要性能指标有精确度、变差、相对误差、复现性、稳定性、可靠性。(&
相同的被测量,绝对误差可以评定其精度的高低,不同的被测量,绝对误差就难以评定其测量精度的高低,而采用相对误差来评定较为确切。(&
用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点的位置和介质密度。(&
用差压法测量液位,开表时应先打开平衡阀,再打开正负压阀中的一个阀然后关闭平衡阀,开启另一个阀。( √ )
为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之后。( √ )
在水平和倾斜的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方(&
执行机构的输出力就是用于克服负荷的有效力。(&
调节阀的可调范围反映调节阀可控制的流量范围,用 来表示。(&
有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。(&
直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。(&
在自动控制系统中大多是采用负反馈(&
120.&&& , |#
h& H" {" L- r& y, Q8
n控制系统由被控对象、检测元件及变送器、 调节器和执行器等四部分组成。(&
控制系统的输出信号不反馈到系统的输入端,因而不对控制作用产生影响的系统,称为开环控制系统。(&
在控制系统中,需要实现控制的设备、机器或生产过程,称为被控对象。(&
在控制系统中,除操纵变量外,作用于对象并能引起被控变量变化的因素,称为干扰。(&
在控制系统中,对象内要求保持给定值的物理量称为被控变量操纵变量。(&
在控制系统中,受调节器操纵,用以使被控变量保持给定值的物料量或能量称为操纵变量。(&
在控制系统中,被控对象的目标值称为给定值。(&
在控制系统中,通常把给定值与测量值之差称为偏差。(&
在控制系统中引入积分作用的目的是消除余差。(&
比例度是P调节器中最关键的调节作用。( √&&
在一般情况下应选用薄膜式执行机构。(&
调节阀的理想流量特性取决于阀芯形状。(&
系统误差产生在测量之前,具有确定性,它与测量次数有关,可以用增加测量次数的方法使之消除或减少。(&
测量高真空容器内的液位可以选用超声波液位计。(&
调节阀的可调比R是指调节阀所能控制度最大流量(Qmax)与最小流量(Qmin)之比,即R= Qmax /
Qmin。这里的Qmin就是调节阀全关时的泄漏量。(& &&
安装阀门定位器的重要作用就是可以用于消除执行器薄膜和弹簧的不稳定性,以及各可动部份的干摩擦影响,从而提高调节阀的精确定位和可靠性。(&
新安装的阀门定位器,阀位不是跑最大,就是跑最小,肯定是反馈板装反了。(&
调节器的比例度越大,则放大倍数越大,比例调节作用越强。( && )
油管路敷设时,只要距热表面有足够的距离,就可以平行布置在热表面的上部。(&
电缆应按照最短路径集中敷设。 (& √& )
仪表引压管路最长不应大于50米。国家规定坡度1:10~1:100。(&
液体产生阻塞流后,流量就不随压差的增加而增大,而气体产生阻塞后,流量要随压差增加而增大。( &&
自控图纸中,FT代表孔板。( & )
FR101中的F代表流量,R代表是显示。( & )
补偿导线接反时,测量结果不影响。( & )
补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到二次仪表为止。( √ )
补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到二次仪表为止(&&√&)
阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比。&(&&√&)
&&二、选 择
1.职业道德建设与企业发展的关系是(&
A、没有关系&&&&&
B、可有可无&&&&&&
C、至关重要&&
&&&&D、作用不大
2.绝对零点是(& A&
)℃。
A.-273.16℃&&&
&B.-273.15℃&&&&&
C.273.15&
℃&&&&
D.0℃
3.控制系统是由(&
)、检测元件(变送器)、调节器、执行器等四部分组成。
A.被控变量&&&&&&
B.操纵变量&&&&&&&
C.被控对象&&&&&&&
D.检测变量
4.引入微分作用的目的是(&
A.消除余差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.改善高阶对象的调节品质
C.减小高频干扰&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&D.增强系统的稳定性
A&& )是指对象内要求保持给定值的物理量。
A.被控变量&&&&&&
B.操纵变量&&&&&&&&
C.被控对象&&&&&&&
D.检测变量
6.关于比例作用对闭环系统稳定性影响的描述,(&
B&& )是正确的。
A.比例度越小,闭环系统稳定性越好&&&
B.比例度越小,闭环系统稳定性越差
C.比例带越小,闭环系统稳定性越好&&&
D.比例增益越小,闭环系统稳定性越差
7.控制系统投运的步骤是(&
A.先调节阀、再检测(变送器)、最后调节器
B.先调节阀、再调节器、最后检测(变送器)
C.先检测(变送器)、再调节阀、最后调节器
D.先检测(变送器)、再调节器、最后调节阀
8.调节阀经常小开度工作时,宜选用(&
A&& )特性。
A.等百分比&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&C.直线&&&&&&
&&&&&&&D.不能判断
9.在国际单位制中,压力的法定单位是(&
&&&&&&&&&&&&B.Pa
&&&&&&&&&&&&&C.mmH2O&&
&&&&&&&&&&&D.mmHg
10.一测量蒸汽压力的压力表,安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值(&&
A.偏大&&&&&&&&&
&B.偏小&&&&&&&&
&&&&C.实际值一致&&&&&&
&D.不能判断
11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
当( D )时,具有积分作用的调节器会出现积分饱和现象。
A.偏差>0&
&&&&&&B.偏差<0
&&&&&&&&&C.偏差=0&
&&&&&&&&&D.偏差长期存在
12.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
引入微分作用的目的是( B &)。
A.消除余差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.改善高阶对象的调节品质
C.减小高频干扰&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&D.增强系统的稳定性
13.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
对于闭环控制系统,比例度越小,系统的稳定性就越是(& C&
&&&&&&&&&&&&B.不变
&&&&&&&&&&&C.下降
&&&&&&&&&&&&&D.小
14.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( C &)分别是始终起作用的分量;在前期比较主要的分量;一开始不显著,随着时间而逐渐
增加的分量。
A.比例作用、积分作用、微分作用
B.比例作用、微分作用、积分作用
C.积分作用、比例作用、微分作用
D.微分作用、比例作用、积分作用
15.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
液-液相界面不能选择哪种方法测量( A &)。
A.浮球法&&&&
&&&&&&&B.浮筒法&&&&&&&&&&
C.差压法&&&&&&&&&&
16.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
若玻璃管液位计的玻璃管选得太小,其测量值将比实际液位( A& )。
A.偏高&&&&&&
&&&&&&&B.偏低&&&&&&&&&&
&&C.不变&&&&&&&&&
&&&D.不一定
17.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
K的正常运行状态最多可以有(& A &)种.
&&&&&&&&&&&&&&B.3
&&&&&&&&&&&&&&&C.2&&
&&&&&&&&&&&&&D.5
18.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
K用户组态程序的存储器是(&
RA&&&&&&&&
RO&&&&&&&&&
&&&&C.PRO&&&&&&&&&
19.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
转子流量计安装安求 ( A &)(&
A.要求安装在垂直管道上安装&&&&&&&&&&&
B.第二个要求是流体必须从上向下流动。
C.第二个要求是流体必须从下向上流动&&&
D.第二个要求是流体必须按安装要求流动。
20.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
常见的节流装置取压方式有(&
A.环室取压&&&&&&&&&
B.法兰取压&&&&&&&&&
C.角接取压&&&&&&&
D.上述三种。
21.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的(& B
A.1/3&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&C.1/2&&&&&&&&&&&&
22.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
法兰取压:& 其取压孔中心线至孔面板的距离为(&
A.按经验数据前8后5来考虑&&&&&&&&&&&&
B.25.4(1&P)。
C.上游5DN,下游侧2DN&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.按经验数据前5后8来考虑
23.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
控制高粘度、带纤维、细颗粒的流体,选用何种调节阀最合适(&
A.蝶阀&&&&&&&&
B、角形阀。&&&&&&&&
C、套筒阀&&
&&&&&&&&&D、偏心旋转阀
24.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
在设备安全运行的工况下,能够满足气开式调节阀的是(&
A.锅炉的燃烧气调节系统&&&&&
B.锅炉汽包的给水调节系统
C.锅炉汽包的蒸汽出口温度调节系统
D.锅炉炉膛进口引风压力调节系统
25.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流量系数K与C的关系是(&
A.1.167K&&&&&&&
B.1.167C&&&&&&&&&&
C.K&&&&&&
D.不能判断
26.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
调节阀经常小开度工作时,宜选用(&
A&& )特性。
A.等百分比&&&&&&&
&&&&&&&C。直线&&&&&&
D。不能判断
27.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
调节器的比例度越大,则放大倍数(& A&
),比例调节作用(& D& )。
A.越小&&&&
C.不变&& D. 越弱
28.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一测量蒸汽压力的压力表,安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值(&&
A.偏大&&&&&&&&&&&&
B。偏小&&&&&&&&
C.实际值一致&&&&&&&&&
29.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
电缆电线保护管敷设时,穿墙管伸出墙面长度大于(&
A.30&&&B.50&&&C.80&&
30.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用孔板配差变测流量时,一般最小流量应大于(&
20%&&&&&&B.
30%&&&&&C.
31.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
雷达物位计比超声波物位计发射的波长&(&
A.长&&&&B.&短&&&&C.一样&
&D.不确定&&
32.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
调节阀的流量特性取决于&&(&
A.&介质特性&&&&&&B.&阀芯形状&&&&&C.&流通能力&&D.阀座&
33.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
防护等级IP20一般用于&(&
A.室内场合&&&B.防溅场合&&C.水下&&D.防水场合&&&
34.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
防护等级IP54一般用于&(&
A.室内场合&&&B.防溅场合&&C.水下&&D.防水场合&&&
35.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
防护等级IP65一般用于&(&
36.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A.室内场合&&&B.防溅场合&&C.水下&&D.防水场合&&&
36.仪表产品根据应用场合有不同的要求,其中隔爆型标志为&(&
36.A."d"&&&&&&&
&&B.&"i"&&&&&&&&&
&&C.“&&&&&
&D.“a”&&
36.仪表产品根据应用场合有不同的要求,其中,本质安全型&为(&
&&&&&B.&"i"&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&C.“”&&&&&&&&&
&&D.“a”&&
36.仪表产品根据应用场合有不同的要求,其中,增安型标志为(&
"d";&&&&&&B.&"i";&&&&C.“”;&&D.“a”&&
36.标准孔板如果将方向安装反了会造成(&
36.A.&差压计指示变小&&&&B.&差压计指示变大&
36.C.&差压计倒指示&&&
&&D.&差压计指示不变
36.在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(&
B.增大&&&&
C.不变&&&&
36.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表( B )
36.A.烧坏  B.没有输出  C.输出跑最大   D.输出跑最小
36.用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将( A )。
36.A. 降低   B. 升高   C.
不变&&&&&&&
36.若被测介质的实际温度为500℃,仪表的示值为495℃,则仪表的相对误差为( B )。
36.A. ±1%   B. 1%   C.
±1&&&&&&&
36.扩散硅压力变送器测量线路中,电阻Rf是电路的负反馈电阻,其作用( C )
36.A. 进一步减小非线性误差   B. 获得变送器的线性输出
36.C. 调整仪表的满刻度输出   D. 利于环境的温度补偿
36.将被测差压转换成电信号的设备是(&
36.A. 平衡电容  B. 脉冲管路  C. 差压变送器  D. 显示器
36.一台电Ⅲ型差压变送器,所供电电压为12DC,那么它能正常工作吗?(&
可以&&&&B.
显示不正常&&&&C.
不可以&&&&&D.
视具体情况而定
37.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(&
调零点&&&&&B.
调量程&&&C.
调线性度&&&&D.
38.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
在自控系统中一般微分时间用(& C
D&&&&&&&&&
39.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
压力式温度计中感温物质的体膨胀系数越大,则仪表越(&
灵敏&&&&&&&
不灵敏&&&&&&&&&
无影响&&&&&&&&&
40.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
压力式温度计中的毛细管越长,则仪表的反应时间越(&
&B.慢&&&&&
不变&&&&&&&
41.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(& A& )
A、电压&&&&&&&
&B、电流&&&&&
&C、电容&&&&&&&
a)&&&&&&&&&&&
温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(&
不变&&&&&&&
b)&&&&&&&&&&&
DC系统中DO表示:(&&
模拟输入&&&&&&&
模拟输出&&&&&&&&&
开关量输出&&&&&&&
D. 开关量输入
c)&&&&&&&&&&&
玻璃液位计是根据(& B&&
)原理工作的。
阿基米德模拟输入&&&&&&&&&&&&&&
连通器模拟输出&&&&&&
C. 牛顿定律开关量输出
&&&&&&&&&&&&&D.
在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性(&
增强&&&&&&&&&&&B.
不变&&&&&&&&&&C.
低噪音调节阀常用的是(&
单座阀&&&&&&&&&&&B.
套筒阀&&&&&&&&&C.
隔膜阀&&& D. 角阀
B&& )是利用流通面积变化来测量流量的元件。
旋涡流量计&&&&&&&B.
转子流量计&&&&
孔板流量计&&&&&&&&D.
电磁流量计
一般换热器的热介质的流向为(&
高进低出&&&&
低进高出&&&&&&
按工艺需要&&&&
D. 按施工需要
膨胀式温度计的测温材料是( A )。
A.液体、气体、固体&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.热电阻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.红外线温度计
一若玻璃管液位计的玻璃管直径太小不均,其测量值与实际液位(&
偏高&&&&&&&&&&
B. 偏低&&& C.
相等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
61.过渡过程品质指标中,余差表示(&&
A、新稳定值与给定值之差;&&&&&&&&&&&&&&&&
B、测量值与给定值之差;
C、调节参数与被调节参数之差;&&&&&&&&&&&&
D、超调量与给定值之差;
62.热电偶输出电压与(&
C&& )有关。
A、热电偶两端温度;&&&&&&&&&&&&&&&&
B、热电偶热端温度;
C、热电偶两端温度和电极材料
D、热电偶两端温度、电极材料及长度;
63.仪表的精度级别指的是仪表(&
A、误差 ;
B、基本误差;&&&
C、最大误差;&&&
D、允许误差&
E、基本误差的最大允许值
64.如把1151变送器的电源极性接反,则仪(&&
B、没有输出
;&&&&&&&&
C、输出最大&& D. 输出最小
65.在管道上安装孔板时,如果方向装反了会造成(&
A、差压计倒指示&&&
B、差压指示变小&&&
C、差压指示变大&& D、对差压指示无影响
66.校对0—16 kg/cm2,1.5级的工业压力表时,应使用标准压力表(
&&A、0—16
kg/cm2,0.5级;&& B、0—25
kg/cm2,0.35级;
kg/cm2,0.25级;&& D.
0---30 kg/cm2,0.2级;
67.在检修验表时,有人总结了以下几条经验,你认为哪一条不对(&
A、当液柱式压力计的工作液为水时,可在水中加一点红墨水或其他颜色,以便于读数;
B、在精密压力测量中,U型管压力计不能用水作为工作液体;
C、在冬天应用酒精或酒精、甘油、水的混合物,而不用水来校验浮筒液位计;
D、更换倾斜微压计的工作液时,酒精的重度差不了多少,对仪表几乎无影响;&&&&
68.下列检测液位的仪表中,受被测液体重度影响的是(&
A、玻璃液位计&&
B、浮标液位计&&&
C、浮筒液位计&&&&&&&&&&
D、声波液位计;
69.仪表系统的工作接地电阻一般不小于?(&
A、1欧姆;&&&&
B、4欧姆;&&&&&
C. 0欧姆;&&& D.
70.PROF提供了(& A&
)、(& B& )、(&
C& )三种数据传输类型
A.用于DP和F的R485传输;
用于PA的IC1158-2传输;
&&& D.同轴电缆
71.测温元件在管道、设备上安装时,固定方式有(&
A& )和(& B&
A.螺纹连接头固定&& B.
法兰固定&&&&
C. 焊接&&& D.
72.某温度变送器的测量范围是-200~600℃,说明其上限为(&
A& ),下限为(& B&
),量程为(& C& )。
A.600℃&&&&&&
B.-200℃&&&&&
C.800℃&&&&&&&&&&
D.400℃
73.热电偶的测温原理是基于热电效应,它的热电势大小,取决于(&
A& )和(& C&
),而且与( &D& )和(
B& )无关系。
A.热电偶的材质&& B.
热电偶的长短&&&&&&&&&&&
C.两端的温度&&&
&&D. 热电偶的直径
74.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大;流体介质的(&
A& )、(&&
A.黏度增大&&&&&
B. 黏度减小&&
C.泄露量减小&&& D.
泄露量增大
75.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的静压力时,变送器的输出零位(&
A.为零&&&&
B. 会产生偏移&&&
C.不变&&&&
76.差压变送器的启动顺序是先开启(&
A& ), 然后关闭(& C&
), 最后打开(& D& ).
A.正压侧门,&&&&
侧门&&&&&&&&&&&&
&&&&&C.平衡门&&&&&&&&
D.负压侧门&&
77.孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏小。
A.偏大&&&&
C. 为零&&&
78.若节流装置孔板安装时反向,将导致流量的测量值(&
增加&&&&&&
C. 不变&&&
79.油管路敷设时,即使距热表面有(&
C& )的距离,也(& B&
)平行布置在热表面的上部。
A.可以&&&&&
B.不宜&&&&&&
C. 足够&&&
80.与热电偶相匹配的补偿导线,在连接时,如果极性接反将使二次仪表指示(&
A.偏大&&&&
C. 为零&&&
81.在(& C&
)和(& D&
)的工艺管道上安装孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的(&
A& ),对气体及蒸汽介质应在工艺管道的(&
A. 正上方&& B.
正下方&&&&&&&&
C. 水平&&& D.
82.新安装的阀门定位器,阀位不是跑(
&B& ),就是跑(&
C& ),肯定是反馈板装反了
不动&&& B.
87.常用的补偿导线主要有(&
A,& B,& C,
&&D,& )。
铜--镍铜&&&&&&&
铜--康铜&&&&&&&&
铜&&&&&&&&&
D. 镍铬--考铜
88.补偿导线与热电偶配套使用时,应注意(&
A,& B,& D,)。
A.补偿导线必须与热电偶配套,不同型号的热电偶应选用不同的补偿导线。
B.补偿导线与热电偶连接时应正极接正极,负极接负极。
C.补偿导线与热电偶连接时应正极接负极。
D.补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温。
89.热电阻常见故障有(& A,&
B,& C,& D, )。
A.显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(保护管内有金属屑、灰尘;接线柱间积灰;热电阻短路。)
B.显示仪表指示无穷大(热电阻断路;引出线断路)
C.显示仪表指示负值(显示仪表与热电阻接线有错,热电阻短路)。
D.阻值与温度关系有变化(电阻丝受腐蚀变质)。
90.为了确保测量的准确性,测温元件的安装应按照(&
A,& B,& C, D, )。
A.测温元件在管道中安装,应保证测温元件与流体充分接触,测温元件应迎着被测介质流向,至少要与被介质形成顺流;
B.测温元件的工作端应处于管道中流速最大处;
C.要有足够的插入深度;
D.接线盒盖应向上。
E.测温元件的工作端应处于管道中流速最小处;
F.接线盒盖应向下。
91.差压变送器的停用步骤是先关闭(&
A& )、同时打开(& B&
)、再关闭(& C&
)、最后关闭& (& D
A.正压阀&
&&&B. 平衡阀
取压阀关闭&& &E.
92.电缆与热表面平行或交又敷设时应满足(&
A& )的距离要求.
A. 平行时一般距离不小于500,交叉时不小于200。
B. 平行时一般距离不小于400,交叉时不小于200。
C. 平行时一般距离不小于500,交叉时不小于100。
D. 平行时一般距离不小于300,交叉时不小于300。
电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能是(&
A& )、(& B&
)、(& C& )。
A.测量导管内壁可能沉积污垢
B.测量导管衬里可能被破坏
C.信号插座可能被腐蚀
D.电极间的绝缘变坏
94.氧化锆检测器在安装前,要进行(&
A& )、(& B&
)、(& C& )是否正常,
A.电阻检查&&& B.
升温检验&&&&
C. 标气校准检查&& D. 线路检查
95.如图1-2所示,函数F为(& D& )。
A、F=AB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C、F=AB+C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
96.电路如图1-3所示,设 的稳压值为5V, 的稳压值为7V,两管正向压降均为0V,在正常情况下,
的值为(& A& )。
A、5V&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C、12V&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
97.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性( &A&
A、减弱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C、不变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、先增强然后维持不变
98.下面那项不在安全标志四大类中(& B&
A、禁止标志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B、防护标志
C、警告标志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、指令标志
99.下面关于为什么要制订环境保护法中,描述错误的一项是(& C
A、保护和改善生活环境与生态环境&&&&&&
B、防治污染和其它公害,保障人体健康
C、保护和改善动物的生态环境,防止其灭绝&&
D、促进社会主义现代化建设的发展
100.下面关于臭氧层的作用中错误的一项是( &B&
A、吸收绝大部分太阳紫外辐射&&&&&&&&&&
B、能阻挡阳光的照射,降低空气温度
C、使平流层加热并阻当强紫外辐射引到达表面 D、对地面生物有保护作用
101.下面那项不属于废气污染物总量控制项目( &A&
A、二氧化碳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C、工业粉尘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、二氧化硫
102.下列所述建设项目中防治污染的设施必须与主体工程( A&
)、(& B& )、(&
A、同时设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B、同时施工
C、同时投产使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、同时拆卸
103. 热电偶的偶丝越细,则( &B& )。
A、灵敏度越高&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B、反应越快
C、越耐用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、灵敏度越低
104.在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是( &B&
A、线性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B、近似线性
C、非线性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、水平直线
105.在调节器中,常见到“EXT/INT”字样,其含义是(
A、手自动开关&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B、电源开关
C、内外给定开关&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D、勿扰动切换开关
三、简 答 题
1.化工自动化的主要内容是什么?
2.答:化工自动化一般要包括自动化监测系统;自动化信号和联锁保护系统;自动操纵及自动开停车系统;自动调节系统。
3.解释自动调节系统。
4.答:指输出量基本保持某个不变值或是随时间和其他要求变化的系统。
5.什么是简单调节系统?
6.答:简单调节系统是指由一个调节对象、一个测量元件、一台调节器和一个调节阀组成的单回路调节系统。
7.什么是被调对象?
8.答:指与被调节物理量相应的那个生产过程,或者进行生产过程的设备、装置等。
9.什么是给定值?
答:根据生产要求,规定被调量需要达到的数值。
10.什么是闭环系统?
答:闭环系统是指系统的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。
11.&&&&&&&&&&&
什么是开环系统?
答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。
12.&&&&&&&&&&&
什么叫随动调节系统?
答:随动调节系统给定值不断随机变化,或者跟随该系统之外的某个变量而变化。
13.&&&&&&&&&&&
什么叫开环调节系统?
答:指系统的输出量对系统没有控制作用,即没有反馈回路时的调节系统称为开环调节系统。
14.&&&&&&&&&&&
什么叫闭环调节系统?
答:当系统的输出量对系统有控制作用时,即存在反馈回路的系统称为闭环调节系统。
15.&&&&&&&&&&&
线性系统的叠加原理?
答:如果有好几个输入同时作用于系统上,那么在输出端引起的总效果等于每个输入单独作用时所引起的效果之和。
16.&&&&&&&&&&&
什么是反馈?
答:将输出量的全部或一部分信号返回到输入端称之为反馈。
17.&&&&&&&&&&&
什么是干扰?
答:引起对象中被调量变化的各种外界因素叫干扰。
导管在连接时,螺纹连接适用于什么管材的连接?它分哪两种形式?
答:螺纹连接是用于水煤气管的连接。它分为连管节和外套螺帽式(俗称油任)两种。
19.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负反馈放大电路有哪些类型?其作用?
答:负反馈放大器由电压、电流反馈和串联、并联组合成四种反馈类型:电压负反馈能稳定输出电压;电流负反馈能稳定输出电流;串联负反馈能提高输入电阻;并联负反馈能降低输入电阻。
20.&&&&&&&&&&&
我们常用的补偿导线有几种类型,当补偿导线类型分不清时,如何进行判别?
答:常用的补偿导线主要有铜--镍铜、铜--康铜、镍铬--考铜;当补偿导线类型分不清时,用颜色可以进行判别。
21.&&&&&&&&&&&
用热电偶测温度时,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?
答:1)热电偶接线柱与热电极接触不良;
2)热电偶测量线路绝缘破损,引起继续短路或接地;
3)热电偶安装不牢或外部震动;
4)热电极将断未断;
5)外界干扰(交流漏电、电磁场感应等)。
22.&&&&&&&&&&&
热电偶与仪表使用时,热电势比实际值大(显示仪表指示偏高)是什么原因造成的?
答:热电偶与显示仪表不配套;补偿导线与热电偶不配套;有直流干扰信号进入。
23.&&&&&&&&&&&
补偿导线和与其相匹配热偶的热电特性完全相同吗?
答:补偿导线比热电偶便宜,在0~100度范围内,它的热电性质和所配的热偶性质相同,所以使用补偿导线犹如将配偶延长,把热偶冷端延长到远离热源的控制室或其他读数方便地的方;不过严格地说,补偿导线和热偶电势并不完全相同。例如:补偿导线铜-康铜,100度电势为4.27,二和其相配的K型热电偶则为4.095;补偿导线铜-镍铜,100度电势为0.643,而和其相配的型热电偶则为0.645。
24.&&&&&&&&&&&
现场如何正确安装热电偶?
答:首选根据被测工艺对象和使用条件合理选型。热电偶工作端应安装在有代表性的均匀温度场中;热电偶冷端应小于100度;应避开强磁场和电场,以防干扰。
25.&&&&&&&&&&&
某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热偶套管拔不出来,这是什么原因?
答:这是因为热偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好应垂直安装,若必须水平安装,则当插入深度大于1或被测温度大于700度时,应用支架将测温元件撑住。
26.&&&&&&&&&&&
怎样判断补偿导线的类型和极性?
答:国产补偿导线规定了类型标记和颜色,一般容易判别,如标记和颜色不清,可采用实测方法进行判别。具体方法如下:将补偿导线两端各剥去一小段绝缘层,其中一端绞接后置于沸水中,另一端两根导线插入冰点器中,再用铜导线接至电位差计“末知端”,通过测得电势值大小与有关表格的某一电势值相接近,即可知补偿导线的类型。这样,与电位差计正端相接的是补偿导线的正极,另一极好是负极。
27.&&&&&&&&&&&
如何检查热电阻的好坏?
答:在使用前,应对热电阻进行检查,检查时可把热电阻从保护管中抽出,用万用表R&1档测量其电阻值。如万用表指针指示比该热电阻的R0值稍高一些,该热电阻正常。如万用表指示“00”,说明该热电阻已断路;如万用表指示在“0”处或小于R0值,说明该热电阻已短路。
28.&&&&&&&&&&&
用电阻温度计测温主要误差来源有哪些?
答:1)分度误差;2)线路电阻误差;3)热电阻元件的自热误差;4)热交换引起的误差;5)动态误差;6)显示仪表的误差。
29.&&&&&&&&&&&
热电阻常见故障有如下一些,试分析其产生原因?
答:1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(保护管内有金属屑、灰尘;接线柱间积灰;热电阻短路。)
2)显示仪表指示无穷大(热电阻断路;引出线断路)
3)显示仪表指示负值(显示仪表与热电阻接线有错,热电阻短路)。
4)阻值与温度关系有变化(电阻丝受腐蚀变质)。
30.&&&&&&&&&&&
为了确保测量的准确性,测温元件的安装应按照那些要求进行?
答:1)测温元件在管道中安装,应保证测温元件与流体充分接触,测温元件应迎着被测介质流向,至少要与被介质形成顺流;
2)测温元件的工作端应处于管道中流速最大处;
3)要有足够的插入深度;
4)接线盒盖应向上。
35.测温元件在管道、设备上安装时,固定方式主要有哪几种?各适用于什么场合?
答案:一般有两种:螺纹连接固定和法兰连接固定。
螺纹连接头固定方式,一般适用于在无腐蚀性介质的管道上安装测温元件。具有体积小、安装较为紧凑的优点。
法兰固定方式,适用于在设备上安装测温元件。在高温、强腐蚀性介质、结焦淤浆介质、剧
毒介质、粉状介质以及测触媒层多点温度时,也应采用法兰固定方式,以方便维护。
36.&&&&&&&&&&&
采用热电阻测量温度时,为什么要进行引线电阻补偿?一般有哪些引线电阻补偿方法?
答:在热电阻做测温元件时,若不考虑导线电阻的补偿,则热电阻导线电阻的压降会造成测量误差,导线电阻补偿电路可以消除热电阻连接导线的影响。为消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法。
37.&&&&&&&&&&&
差压变送器的停用步骤是什么?
答:①缓慢关闭正压阀;②同时打开平衡阀;③再缓慢关闭负压阀;④将一次取压阀关闭。
38.&&&&&&&&&&&
什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?
答:二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。
39.&&&&&&&&&&&
调整差压变送器时,零点和量程会不会互相影响?
答:调整量程时,因为改变了力平衡关系,所以影响零位。调整零位时,虽然也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。
40.&&&&&&&&&&&
怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?
答:由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:
1)零点检查:关闭正、负压截止阀。打开平衡阀,此时电动差压变送器电流应4A。
2)变化趋势检查:零点以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀。这时变送器的输出应最大即电动差压变送器为20A以上。若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4A。
3)打开排污阀时,被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。
41.&&&&&&&&&&&
应变式压力变送器是如何把压力信号变换成电信号的?
答:通过测量粘结在弹性元件或与弹性元件制成一体的应变电阻阻值的大小,来测量受压弹性元件的应变,用应变电阻阻值表示压力,从而将被测压力信号转换成电信号。
42.&&&&&&&&&&&
有一台温度变送器,量程为400-,输出为4-20A,当温度从变化到时,变送器从多
少变为多少?
答:时输出为:(20-4)&[(500-400)/(600-400)]+4=12A
时输出为:(20-4)&[(550-400)/(600-400)]+4=16A
即:当温度从变化到时,变送器从12A变为16A。
利用差压变送器测量水蒸汽流量,在排污后为什么要等一段时间后才能启动差压变送器?
答:对于测量蒸汽的差压变送器,排污时会将导压管内冷凝液放掉,投运前应等导压管内充满冷凝液,并使正负压导管中的冷凝面有相等的高度和保持恒定。这样,当差压急剧变化时,才不会产生测量误差。
打开排污阀时,被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。
有一气动差压变送器量程为20KPa,对应流量为40t/h,当流量为30t/h时,差变的输出为多少?
答:(30/40)2&100%=56.25%。差压输出信号:56.25%&80+20=65KPa
46.&&&&&&&&&&&
我们在将角执行机构的安装位置,改变后(如从阀的左面改到右面)需重新调整位置
发送装置的差动变压器,找零位输出点。在移动线圈或铁芯的过程中,我们会发现在不同位置上,两次出现4A电流。这是什么原因?如何判断哪一次4A是真实零位?
答:差动变压器是双向工作的,根据需要可调成顺时针转时输出4~20A也可调成逆时针转输出4~20A所以有两个起点。我们一个方面在移动铁芯或差动变压器过程中,如发现过了4A电流变成负的,然后再增大变正,这个零点是假的我们应继续移动,找真零位。
47.&&&&&&&&&&&
浮球液位计有时输出达不到100Kpa,试分析其原因?
答:1、供风不足 2、发讯器风箱漏3、发讯器盘根漏 4、连杆变位5、输出管线漏
48.&&&&&&&&&&&
什么是调节阀的流通能力,确定流通能力的目的是什么?
答:流通能力C表示调节阀的容量,其定义为:调节阀全开,阀前后压差为0.1Pa、流体重度为/c3,每小时通过阀门的流体流量3或kg。流通能力C表示了调节阀的结构参数,根据调节阀C值,查出公称直径和阀门直径。
49.&&&&&&&&&&&
通常仪表提供给控制系统的标准信号主要有哪几种?
答:通常仪表提供给控制系统的标准主要有:热电偶信号(±50)、热电阻信号(Pt100)、4-20A信号、1-5信号等。
50.&&&&&&&&&&&
积算器是如何进行流量累计积算的?
答:流量的累计积算是把反映、瞬时流量大小的输入信号转换成与该输入信号成正比的脉冲频率信号,然后再对该脉冲频率信号进行计数,用该计数值表示所流过的流体总量
51.&&&&&&&&&&&
测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?
答:宜设置在低于取源部件的地方。
52.&&&&&&&&&&&
电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时,应采取什么措施?
答:应采取封闭电缆槽或穿电缆保护管。
53.&&&&&&&&&&&
设有电缆夹层时,电缆敷设后,应对其出口如何处理?
答:在其出口处必须用耐火材料严密封闭。
54.&&&&&&&&&&&
普通弹簧管压力表的型号为-60T,其中的字母及字母含义是什么?
答:表示压力表,60表示外壳直径为60,T表示结构特征为径向后边。
55.&&&&&&&&&&&
一压力表的型号为Z-100,其“Z”及“100”为何意?
答:“Z”表示真空表,“100”表示外壳直径为100。
56.&&&&&&&&&&&
紫铜垫片适用中、高压和中、高温工作介质的取源部件,但在使用前应进行什么处理?
答:紫铜垫片在使用前应进行退火处理。
57.&&&&&&&&&&&
工作介质为水、汽时,石棉橡胶板垫片的最大工作压力和温度是多少?
答:其最大工作压力为6.0Pa,最高工作温度为450℃。
58.&&&&&&&&&&&
盘底座应在二次抹面前安装,其上表面应高于地面多少为宜?
答:高出地平,但不宜超过20。
59.&&&&&&&&&&&
对取源部件的材质有什么要求?
答:取源部件的材质应与主设备或管道的材质相符,并有检验报告。合金钢材安装后必须进行光谱分析复查并记录。
60.&&&&&&&&&&&
电缆与热表面平行或交又敷设时应满足多大的距离要求?
答:平行时一般距离不小于500,交叉时不小于200。
61.&&&&&&&&&&&
现场校线最实用和最简单的方法之一是通灯法,试问为了找出第一根芯线,可使用何物构成回路?
答:可借导线的电缆外皮或接地的金属构件构成回路,先找出第一根芯线。
62.&&&&&&&&&&&
底盘座的固定应牢固,顶面应水平,预斜不大于O.1%,其最大水平高度差不应大于多少?
答:其最大水平高度差不应大于3mm。
63.&&&&&&&&&&&
导管在连接时,螺纹连接适用于什么管材的连接?它分哪两种形式?
答:螺纹连接是用于水煤气管的连接。它分为连管节和外套螺帽式(俗称油任)两种。
64.&&&&&&&&&&&
什么叫攻丝?什么叫套丝?
65.&&&&&&&&&&&
答:用丝锥(螺丝攻)在孔中切削出螺纹称攻丝,用板牙在圆杆上切削出外螺纹称为套丝。
66.&&&&&&&&&&&
仪表管安装用弯管机分为电动和手动两种,手动弯管机又分为哪两种?
答:手动弯管机又分为固定型和携带型两种。
67.&&&&&&&&&&&
盘内配线应选用什么规格的线材?
答:导线应选取1.52的单股硬铜线或1.02的多股软铜线.
68.&&&&&&&&&&&
如果一孔板装反了方向,流量指示将如何变化?
答:指示将会偏低。
69.&&&&&&&&&&&
测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?
答:宜设置在低于取源部件的地方.
70.&&&&&&&&&&&
测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?
答:测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表。
71.&&&&&&&&&&&
执行器正反作用是怎样定义的?
答:执行器的气开形式为正作用,气关形式为反作用。
72.&&&&&&&&&&&
调节器的正反作用是怎样定义的?
答:当被调参数(即变送器送来的信号)增加时,调节器的输出也增加的称为正作用,如调节器的输出随被调参数的增加而减小的则称反作用。
73.&&&&&&&&&&&
安装法兰时应注意哪些事情?
答:1)在两个相配合的法兰之间不要忘了安装垫片,而且垫片的选择一定要按照设计要求选取,不能随意选用。垫片的安装一定放在螺栓的内侧,管线压力愈高,垫圈相应愈窄。
2)使用的螺栓要按设计规定的规格选用,不能随便代用。螺帽及螺栓头应该垂直地支承在法兰面上。
3)在拧紧螺帽时,要采用对角线拧紧法(如图所示),否则容易引起倾斜,产生泄漏。拧紧螺帽的顺序如图示1—12。
74.&&&&&&&&&&&
什么是串联管道中的阻力比?值的减少为什么会使理想流量特性发生畸变?
答:值表示控制阀全开时阀上压力差与系统总压差之比。当=1时,说明系统总压差全部降在控制阀上,所以控制阀在工作过程中,随着阀开度的变化,阀两端的压差是不变的,故工作流量特性与理想流量特性是一致的。当值小于1时,系统的总压差一部分降在控制阀,另一部分降在与控制阀串联的管道上。随着阀的开度增大,流量也增加,降在串联管道上的压差增加,从而是使降在控制阀上的压差减少,因而流过控制阀的流量也减少。所以随着值减少,会使理想流量特性发生畸变,阀的开度越大,使实际流量值离开理想值越大。具体来说,会使理想的直线流量特性畸变为快开特性,使理想的等百分比流量特性畸变为直线特性。
75.&&&&&&&&&&&
什么叫气动执行器的气开式与气关式?其选择原则是什么?
答:随着送往执行器的气压信号的增加,阀逐渐打开的称为气开式,反之称为气关式。气开、气关式的选择主要是由工艺生产上安全条件决定的。一般来讲,阀全开时,生产过程或设备比较危险的选气开式;阀全关时,生产过程或设备比较危险的应选气开式;
76.&&&&&&&&&&&
试述电-气转换器及电-气阀门定位器在控制系统中的作用。
答:电-气转换器是将电信号转换为相应的气信号的一种装置。在控制系统中,如果所使用的控制器是电动控制器,其输出信号为0~10A
DC,但所选择的执行器为气动执行器,其输入信号一般为20~100kPa。这时就需要采用电-气转换器,先将控制器的输出电信号转换为相应气信号,才能为气动执行器所接受。
电-气阀门定位器除了能将电信号转换为气信号外,还能够使阀杆位移与送来的信号大小保持线性关系,即实现控制器来的输入信号与阀门位置之间关系的准确定位,故取名为定位器。定位器可以使用在阀的不平衡力较大或阀杆移动摩擦力较大等场合,同是还可以利用定位器来改变阀门的流量特性,改变执行器的正、反作用。在分程控制中,利用定位器可以使阀门在不同的信号段范围内作全行程移动。
77.&&&&&&&&&&&
试述电磁流量计的投运步骤?
答:①打开阀门,使流体充满系统;②排除泄露点;③排除系统内残留气体;④接通变送器和转换器电源,通电预热;⑤关闭阀门,使变送器内充满静态液体;⑥重新调整转换器零点;⑦重新打开阀门,达到100%流量,检查输出是否正确和稳定。
78.&&&&&&&&&&&
电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能有哪些?
答:当测量导管中没有介质时,电极间实际是绝缘的,造成p上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或被短路,发现上述情况应从几个方面考虑:
1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以清洗和擦拭电极;
2)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换;
3)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换。
79.&&&&&&&&&&&
电磁流量计将传感器安装在工艺管线上,必须满足那两个条件?
80.&&&&&&&&&&&
答:1)目前使用的电磁流量计可自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制
造商规定的正流向。用户在安装仪表时,应使该流向箭头方向同现场工艺流向保持一致;
2)为确保流量计的测量精度,应保证传感器上游侧至少应有5倍管径的直管段
长度,下游侧至少应有2倍管径的直管段长度;
3)传感器的安装场所与安装方位按需要进行。传感器可以水平、垂直、倾斜安装,但需要保证电极轴线与水平面的锐角不得超过45度,以减少液体中所夹带气泡对测量的影响;
4)流量计测量管内必须完全充满工艺介质,以保证电极完全侵没在被测量的流体中,使
测量可靠。
82.简述电磁流量计在安装、使用中应注意的事项?
答:电磁流量计变送器的安装位置可垂直、水平,倾斜安装,最好是垂直安装,并保证测量导管内充满液体。
电滋流量计信号较弱,满量程时仅2.5~8
,小流量时仅有几个(μ)微伏,因此变送外壳、测量导管以及变送器两端的管道要求单独的接地点,以避免外干扰。
变送器要求远离磁源和振动。变送器和转换器必须使用同一相电源,否则因检测信号和反馈信号位差120°,而仪表不能工作。变送器上游直管道长度大于5~10D。
83.&&&&&&&&&&&
试述是电动执行器的校验步骤。?
答:(1)当执行器校验接线无误后,接通电源,将伺服电机端盖上的:“手动——自动”开关拨向“手动”位置,摇动手柄,当输出轴转到零位时,位置发送器的输出电流应为4MA,(2)摇动手柄,使执行机构的输出轴旋转90度,此时位置发送器的电流应等于20MA,否则应调整位置发送器内的调幅值电位器。输出轴的转角与位置发送器的输出电流成正比例关系,其误差应符合要求;(3)用双极开关改变输入信号的极性,使执行器向正、反两个方向旋转,输出轴应动作灵活,位置发送器的输出电流应随输出轴向转动而正确变化。
84.&&&&&&&&&&&
试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作?
答:(1)电动执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到“手动”位置,拉出手轮,摇转即可;
(2)气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡阀板到“手动”位置,将上、下缸气路连通。不带手轮的气动执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作。
85.&&&&&&&&&&&
角行程执行器的机械调整主要指的是什么?若调节机构“全关”至“全开”,而执行
器转臂旋转已超过90度或不到90度时,应怎样调整?
答:(1)机械调整主要指调整调节机构转臂的长度,能使电动执行器转臂逆时针旋转90度,或气动执行机构活塞杆由最低位置运动到最高位置时,调节机构从“全关”至“全开”,走完全行程;
(2)或调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度时,应将调节机构转臂销轴孔向里移,即缩短转臂长度。若执行器转臂旋转不到90度时,则应将调节机构转臂销轴孔向外移,即增长转臂长度。
86.&&&&&&&&&&&
仪表的线性还较好,试分析说明该表应如何调整才能合格? 
答:由题可知,该表允许的最大绝对误差为Δa=2.5%&(2.5-0)=0.0625Pa,又因已知在加压过程中发现仪表的线性较好,且指针在压力为零时,约指示0.08MPa处。综上情况分析,很可能是指针发生了相对位移与仪表量程稍小所致。重新安装指针,并略增大扇形齿轮上OB的距离。仪表就可能调整合格。
87.&&&&&&&&&&&
当调节系统出现积分饱和时,如何以人工办法尽快消除积分饱和,且对系统的扰动最
答:简便而有效的办法是:把"自动手动"切换开关切向"手动"(若DDZ-Ⅲ型调节器要切向"硬手动")。切向"手动"前,要事先调整手动拨盘的刻度值,使其对应于调节器的输出值,然后再切向"手动"。待偏差指示值回到零之后再切回"自动"。这样做,可以减轻积分饱和对调节过程带来的不利影响。
88.&&&&&&&&&&&
氧化锆检测器在安装前,检查是否正常,包括哪三项?
答:①电阻检查;②升温检验;③标气校准检查。
89.&&&&&&&&&&&
为什么孔板差压式流量计在精确测流量时气体或蒸汽要进行温压补偿,而测液体流量
时却不需要?
答:因为孔板测流量时流量的大小,除了与孔板差压有关外就是与介质密度有关,而气体的可压缩性很大,不同压力下密度相差很大,不同温度时介质密度也不一样,所以在测气体流量时都要通过温压补偿,将测得的工况流量折算成标准状态下的流量,(海平面上的压力和200C)。而液体的可压缩性很小,温度变化不大时其密度也不会变化多少,所以不需温压补偿。
90.&&&&&&&&&&&
电接点或水位计使用 ,发现测量筒中无水时个别发光管还显示绿色,我们应考虑出
现什么故障?如果有水时个别发光管还显示红色呢?
答:这种情况可以先试验排除二次表问题,对检测筒无水还显示绿色,可以判断为电接点短路,如接线处未短路就是电接点的电极结垢挂水,可把相应的电接点拆下清洗,如果检测筒有水发光管显示红色,则可判断线断了,或电极被腐蚀坏了。
91.&&&&&&&&&&&
自动调节系统在系统冷调试时应做哪些工作?
答:用模拟信号检查系统基本误差及管路线路连接质量。确定调节器、执行器、阀门定位器等的动作方向,应符合设计规定和工艺操作要求,还要检查调节器、执行器的误差和工作性能。进行开环试验、检查系统的正确性。
92.&&&&&&&&&&&
有些单位液压站的工作压力达15Pa~25Pa,安装取压件和压力表时要注意什么?为什
答:压力表的安装高度应高于1.8,同时压力表的正面要加防护罩:因为工作时压力表的元件如果破裂会产生很大的冲击力,冲破压力表的正面玻璃而伤人,在1.8以上,玻璃碎片不易直接冲击到人体部位。
92.现场更换压力表时应注意哪些问题?
答:应先办理好工作票,确认关死根部阀,缓慢打开排放阀,确认无介质后再拆压力表,拆时应轻轻摇晃压力表。更换时,要正确选取压力表的量程,并注意是否为测量特殊介质的压力表。
93.&&&&&&&&&&&
孔板为什么要装在调节阀前?
答:因为流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。所以孔板不能安装在汽液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前。
94.&&&&&&&&&&&
焦化厂氨罐上的压力表损坏了,一时找不到量程合适的氨用压力表,能否用一般的工
业压力表代用?
答:不能代用。因为氨用压力表的弹簧管是由耐氨腐蚀的材料制成,在仪表北面还有个安全阀。而一般的工业压力表不耐氨液腐蚀,且不都有安全阀,所以不能代用。测量专用介质的压力表,如氨、氧、酸等的压力表,其结构上各有特点,并有颜色标志,故而不能随便互换。
95.&&&&&&&&&&&
一仪表柜要求充气至100Pa(),今选择了一量程为0~200Pa的薄膜压力开关,安装
在仪表柜内进行测量,问这种方法是否合理?为什么?若要正确测量,可作怎样改进?
答:这种测量方法不合理。因为仪表与仪表柜处于同一压力系统中,所以仪表指示始终为零。改进的方法是将压力开关移至仪表柜外。另一办法是将压力测量改为差压测量,把差压表的另一端与大气相通,测出仪表柜的表压。
96.&&&&&&&&&&&
仪表引压管路的长度有无规定,以多长为好?
答:为了保证仪表的测量精度,减少滞后,管路尽量短,但对高温高压的蒸汽,为了能使其充分冷凝,要求测量管路有一定的长度;对脉动较大的介质,也要求测量管路有一定的长度,以使波动平稳,但最长不应大于50。
97.&&&&&&&&&&&
测量特殊介质的压力时,如何选用就地指示压力表?
答:①对炔、烯、氨及含氨介质的测量,应选用氨用压力表;②对氧气的测量,应选用氧气压力表;③对硫化氢及含硫介质的测量,应选用抗硫压力表;④对剧烈脉动介质的测量(如往复泵出口),宜选用耐振压力表;⑤对粘性介质的测量,宜选用膜片式压力表;⑥对腐蚀性介质(如硝酸、醋酸,其他酸类基碱类)的测量,宜选用耐酸压力表或防腐型膜片式压力表;⑦对强腐蚀且高粘稠、易结晶、含有固体颗粒状介质的测量,宜选用防腐型膜片式压力表,或采用吹气、冲液法测量。
98.&&&&&&&&&&&
选择执行机构和调节阀的依据是什么?
答:1)根据工艺条件,选择合适的调节阀的结构形式和材质。
2)根据工艺对象的特点,选择合适的流量特性。
3)根据工艺操作参数,选择合理的阀门尺寸。
4)根据阀杆受力大小,选择足够推力的执行机构。
5)根据工艺过程的要求,选择合理的辅助装置。
99.&&&&&&&&&&&
安装压力表时,如何选用密封垫片?
答:①被测介质低于80℃及2Pa时,可选用皮或橡皮垫片;②低于450℃及5Pa时,可选用石棉或铅垫片;③温度及压力更高时,可选用退火紫铜或铝垫片;④测量氧气压力时,不能使用浸油垫片或有机化合物垫片;⑤测量乙炔压力时,不得使用铜垫片。
100.&&&&&&&&&&&
怎样投用刚安装在现场的一块压力表?
答:应先关闭排污阀,然后缓慢打开根部阀,以免造成仪表受冲击而损坏,根部阀全开后要倒回半圈,方便下次植检。
101.&&&&&&&
测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?
答:测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表。
102.&&&&&&&
在气动仪表中是否可以加大喷嘴和恒节流孔的直径而取消功率放大器?
答:因为喷嘴和恒节流孔直径加大后,一是排气量增加,浪费能源;二是增大了喷嘴
出来的气流对挡板的作用力,降低了喷嘴-挡板机构的灵敏度。所以不能取消功率放大器。
103.&&&&&&&
一般由有4~20A输出的仪表,技术说明中要求负载电阻有100Ω、有250Ω、有350Ω---
这个参数有什么意义?如负载电阻远大于这个值,会出现什么后果?为什么?
答:这个参数是要求输出仪表后面接的仪表内阻及线路电阻的总和不可超出此值。如负载电阻远大于此值,会使输出电流大幅降低,无法工作,主要原因是破坏输出仪表的恒流源的恒流特性,严重时相当于负载接近开路,就有可能烧坏输出仪表。
104.&&&&&&&
有两块电压输出卡件,性能参数一块为“最大短路电流为1A,另一块最大12 A”,问那一块卡件性能更好?为什么?
答:最大短路电流为12
A的,其恒压性能会更好,因为当输出短路时,由I=/(R内+RL)知,要求电压恒定, 则RL
=0电流值大,R内必然小,其恒压输出性能更好。
105.&&&&&&&
水路系统中的调节阀,如前后压差过大,对系统和阀体有何影响?
答:压差过大使水产生汽化,通过阀芯时,汽泡爆破叫闪蒸,这个过程会啃蚀阀芯和阀座,同时影响阀的流通能力和流量特性。
106.&&&&&&&
某化工企业70t电炉的24个点的炉壁温度出现故障,现象如下:当电极插入炉料后,三个
模块的2个测温点示值全往低的方向跳变,每个模块有一个点从开路到短路跳变,用万用表量电阻两端电压,正常模块的电压为6左右,故障模块的电压在3左右跳变,分析是接线碰壳造成的。问,为什么碰壳的热电阻显示从“开路”到“短路”变化?而其他的显示只往低的方向跳变?
答:电炉电极插入后,炉壳电位发生变化产生干扰,由导线碰壳的热电阻,进入该点的信号测量回路,对该点的温度显示产生强烈的干扰,所以碰壳点的影响由最大到最小乱跳变,热电阻四线制中有测量桥路的电源线,因此该干扰使6稳压源负荷变重,输出电压降低,检测桥路的激励电压低了,输聘书信号也会降低,所以未碰壳的热电阻显示的温度往低的方向跳变。
107.&&&&&&&
连铸配水的流量调节,根据钢种不同对调节阀的可调范围要求很宽。我们调节阀有些要到22A信号才能关到底,这些对生产可能造成什么影响?因仪表输出不会大于20A,我们该如何调整这个气动薄膜调节阀(举两种方法)?
答:对生产影响炼品种钢需加小流量时达不到工艺需要,直接影响产品质量。调整时必须注意,连铸配水调节阀是:气关式正作用执行机构,当输入20A电信号时阀门定位器应输出0.25Pa气压。如果气压到0.25Pa阀门未关到位应调阀杆使阀芯向下运动直到阀门关死。如果输入20A,电/气阀门定位器输出未达到0.25Pa,应调整电气阀门定位器使输出气压力0.25Pa然后检查阀门是否关到位。如不行还应调阀杆位置。
108.&&&&&&&
电流源其输出外部电路能否长期开路?为什么?将会造成什么后果?
答:电流源的输出端开路,输出端口的电压会升得很高,时间长了损坏电流源输出回路的晶体管元件,所以使用中的电流源不充许长期开路。
109.&&&&&&&
锅炉汽包的差压式液位计,平衡容器安装与现场玻璃管液位计安装高度都一致,冷调试时仪表显示与现场水位一样。可是投入运行后,操作工就反映两个水位不一样。请分析是何原因?差压式仪表的显示应该低还是高?
答:冷调试时,汽包水温与平衡容器中的水温一样,密度一样,所以仪表显示与现场的一样,运行后,汽包中的水温远高于平衡容器中的水温,密度也小得多了,所以相同的水压下,汽包中的水位就比差压式水位计显示的水位要高一些。
110.&&&&&&&
差压式液位计运行中如要进行排污,仪表阀门应按什么顺序操作?
答:一般在运行中差压式水位计不要进行排污,在必须进行排污时,应先解除水位自动控制,打以手动,然后打开平衡阀,再进行排污,关掉排污阀后,差变输出应输出100%,关闭平衡阀,差变输出正常后,再投入水位自动控制。
111.&&&&&&&
电磁流量计输出负载电压为250Ω,现在要从高位水库用2x1.5的双绞线电缆引到所里“893”前端,其输入电阻为100Ω。1.5&2钢线的电阻率为0.05Ω/。高位水库到计控所距离3K,请通过计算说明次方案是否可行?为什么?
112.&&&&&&&
答:线路电阻为:&2=300Ω
电磁流量计总负载:300+100=400&250Ω
因负载电阻太大,破坏了恒流源的恒流特性,使电流输出大大降低所以不能实行。
113.&&&&&&&
电子平衡电桥的测量系统与热电阻采用三线制连接,这样有什么好处?
答:一般热电阻连接线为铜线,环境温度改变时,导线电阻也要发生变化,若不采用三线制,就会产会误差,采用三线制后,两根线路电阻RL分别接在电桥的两个臂中,外部温度变化了,两个连线电阻同时变化,即电桥两相邻臂电阻作相同的变化,而不影响电桥的平衡。
114.&&&&&&&
在DDZ-Ⅲ型仪表中,为什么现场与控制室之间采用4~ 20A,电流信号,而控制室内部采用1~5电压信号?
20A电流信号适宜在现场和控制室之间远距离传输,可以避免传输导线上压降损失引起的误差,1~5电压信号适宜于控制室内部短距离联络,仪表之间可以并联连接,便于设计安装与维护。
115.&&&&&&&
正在运行的气动薄膜调节阀,如果阀芯与阀杆脱节,会出现什么现象?
答:1)被调参数突然变化;
2)调节阀不起控制作用,气动阀杆在某一极限位置不动。
116.&&&&&&&
测温元件在管道、设备上安装时,固定方式主要有哪几种?各适用于什么场合?
答:一般有两种:螺纹连接固定和法兰连接固定。
117.&&&&&&&
6.5t锅炉水位检查管道疏通三阀组及差变校验正常(4.4Kpa负迁)安装正确,投入运48小时后,显示一直最大,问有何故障?
答:平衡容器中管道漏,造成平衡容器无差压。
118.&&&&&&&
水磨除尘水位,电接点显示,检查电极、电缆、接线均正确。但显示乱,无法判断水位,是何原因?
答:有强磁干扰,将电缆接地与屏蔽相接,显示正常。
119.&&&&&&&
某一气体介质其设计的流量回路调节系统在一给定的流量调节参数5003/h下,P输出1现该给定的调节参数未改变,但系统在某一时刻P输出却发生变化升为14A,请问:影响P输出升高原因是什么?系统在某时刻后的一个过程中稳定其流量参数值是多少?其稳定后的P输出值又是多少?
答:是被调介质的压力,温度变化影响 或介质管道发生阻塞后,使检测值下降引起的。
某时刻后,其流量参数值还是5003/h稳定后的P输出是14A。
120.&&&&&&&
在孔板计算说明书中,如果是圆缺孔板,D20,h20表示什么意思?如果是标准孔板D20,d20表示什么意思?
答:圆缺孔板D20,20℃时管道内径h20 20℃时孔板开孔高度。
标准孔板D20 20℃时管道内径,d20 20℃时孔板开孔直径。
121.&&&&&&&
电炉出坯秤原二次仪表为B秤重量示面,后经过技术人员认证,可以改为托利多8142秤重显示仪,问在改造前要经过哪些方面论证?改造时应注意什么?
答:改造前,首先检查接线方式、供电方式、桥压等级和传感器内部结构原理等是否一致,如一致,可改造。改造时应注意桥压、桥信的线不要接反,测量8142秤重显示仪提供的电压是否匹配。
122.&&&&&&&
高线在试生产期间,煤气总量孔板计量一直不正常,当烧咀处的小孔板3
6000N3/h流量,总量计量孔板显示为零,仪表维护工用型管测量孔板前后的差压为零,问总量计量孔板量否有问题?可能是什么问题?(排除取压管堵塞、泄露等因素),怎样处理?
答:烧咀处的小孔板有6000N3/h流量,说明有流量,总量计量孔板显示为零,孔板前后的差压为零,有可能是总量计量孔板装反了。因为煤气计量一般用圆缺孔板,安装时缺口在下,如果装反了缺口在上,孔板前后应取不到差。必须在停机停气后,将孔板重新安装即可。
124.锅炉汽包在哪种场合可以采用单冲量液位控制?
答:单冲量控制系统结构简单,适合在汽包内水的停留时间较长、负荷较稳的场合。然而对
于停留时间短、负荷变化较大时,采用单冲量控制系统就不能适用。
四、综合题
1.钢制油罐储油高度为5,欲装一压变测液位,量程应选多少KPa?液位在3时,压变输出应为A?(油的密度为0.85t/3)
答:5油位可选50Kpa压变,测液位:ρ=0.85t/每米液柱压力为:10&8.5=25.5Kpa
压变输出电流: 25.5/50 & 16 + 4=12.16A
2.有一气动差压变送器量程为20KPa,对应流量为40t/h,当流量为30t/h时,差变的输出为多少?
答:因为流量与差压是平方根关系,所以已知流量求差压用平方(30/40)2&100%=56.25%
差压输出信号:56.25%&80+20=65Kpa。
3.已知柴油的流量计最大量程为Qa=500t/h,求它的体积流量最大是多少3/h?
(柴油密度为γ=857.0943kg/3)
答:体积流量Q=/ρ=500/0.857=583.43/h。
4.线材液压站油箱液位是1.5,选用15KPa投入式液位计,问液位1时,投入式液位计应输出多少A电流?(液压油比重为0.87t/3)
答:每m油柱压力为0.87*10=8.7KPa
8.7/15*100%=58%
16*58%+4=13.28a
5.在流量计量中,小流量切除选择的值为多少?流量比例是多少?
答:小流量切除选择的值为1040
流量比例为√()/()&&
&100% = 10%
7.在订购节流孔板时,需向厂家提供哪些参数?
答:需向厂家提供:①测量介质的最大流量(t/h kg/h 3/h);②测量介质的最小流量(t/h
kg/h 3/h);③平均表压力( ?);④平均温度( ?);⑤平均大气压( ?);⑥管道内径(
?);⑦管道材质;⑧测量介质的粘度(Pa。);⑨测量介质的粘度( ?);⑩管道安装位置。
8.执行器在自动控制系统中起什么作用?
答:在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。
9.调节阀的气开、气关选择原则是怎样确定的?单参数控制系统中,调节器的正、反作用又是如何定的?
答:确定调节阀开关方式的原则是:当信号压力中断时,应保证工艺设备和生产的安全。如阀门在信号中断后处于打开位置,流体不中断最安全,则选用气关阀;如果阀门在信号压力中断后处于关闭位置,流体不通过最安全,则选用气开阀。
在一个自动控制系统中,应使调节器、调节阀、对象三个环节组合起来,能在控制系统中起
负反馈作用。
一般步骤,首先由操纵变量对被控变量的影响方向来确定对象的作用方向,然后由工艺安全
条件来确定调节阀的气开、气关型式,最后由对象、调节阀、调节器三个环节组合后为“负”来确定调节器的正、反作用。
10.有一液位控制系统如图8-3所示,根据工艺要求调节阀选用气开式,调节器的正反作用应该如何?
答:先做两条规定:
①气开调节阀为+A,气关调节阀-A;
②调节阀开大,被调参数上升为+B,下降为-B。
则& A&B=“+”调节阀选反作用;A&B=“-”调节阀
选正作用。
在图中,阀为气开+A,阀开大,液位下降-B,
则有:(+A)&(-B)=“-”调节器选正作用。&&&&&&&&&&&&
图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11.如何调整伺服放大器的不灵敏区?
答:常用的方法是通过调节负反馈深度来改变放大器的放大倍数,以调整放大器的不灵敏区。首先,调节磁放大器中的调稳电位器W2。当执行器产生振荡时,应增大不灵敏区。如仍不能消除振荡,则可以减小反馈回路的电阻,以加大负反馈的深度;或者减小偏移电阻,以增大偏移电流,加深磁放大器铁芯的饱和状态;还可以调整磁放大器输出端的电阻,以降低输入触发器的有效电压值。
12.电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么?
答:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,执行机构输出臂转角仍保持在原来的位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,起到保护作用。
13.角行程电动执行器的安装位置应如何选择?
答:执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不影响通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面内动作,否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋转,调节机构关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行器安装应保证在调节机构随主设备受热位移时,三者相对应位置不变。
14.试述DDZ型仪表为什么要采用直流毫安电流作标准信号?
答:直流不受交流感应的影响;2、不受传输线电感、电容和负载性质的限制;3、便于与巡回检测和数据处理装置及控制计算机配用;4、直流信号容易获得基准电压;5、电流与磁场作用容易产生机械力;6、传输线电阻在一定范围内变化,不影响电流值,便于信号的远距离传递;7、需要电压输入的场合,可将电流转换成电压;8、一个调节信号可同时、同值控制若干台执行机构。因此采用这种信号。
15.电流源其输出外部电路能否长期开路?为什么?将会造成什么后果?
答:电流源的输出端开路,输出端口的电压会升得很高,时间长了损坏电流源输出回路的晶体管元件,所以使用中的电流源不充许长期开路。
某企业8#加热站采用自动调节系统,对进入换热器一次蒸汽调节阀有最小开度限制要求其目的是
16.为了防止二次供水温度在开路时使二次供水温度不至于过低,请描述原理?
答:自动控制的目的是保证加热站换热器二次供水温度是恒定的设定值,当被调参数()检测值太高时(即温度元件开路),则调节PID输出信号使调节阀关闭,若不设置调节阀有最小开度限制,则阀全关闭,使换热器一次蒸汽不能进入,二次供水温度就很低。
17.已知柴油的流量计最大量程为Qmax=500t/h,求它的体积流量最大是多少m3/h?(柴油密度为γ=857.0943kg/m3)
答:体积流量Q=M/ρ=500/0.857=583.4m3/h
18.在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量系统,差变是经过校验后安装上去的,启表后发现指示值偏低,经核实工艺与孔板设计均无问题,试分析可能原因并说明解决办法?
答:1)孔板方向装反----这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
2)正压管线中有气体或负压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使指示值偏低。
3)差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室测排气孔,见到液体流出后,再重新拧紧。
4)三阀组中的旁路阀未关严或阀虽旋紧,仍有内漏,需关严或更换。
5)仪表输出线路有漏气。
22.检修热电阻感温元件时应注意哪些问题?
答:应注意如下问题:热电阻感温元件抽出保护套管后,应将保护管内的锈蚀或油污除掉;
检修时,对于铂电阻不应用手直接接触铂丝,也不应将铂丝拆下,对于铜电阻不应将铜丝拆下,对于铜电阻不应将漆包线从骨架上拆下;
调整温度为0℃时的电阻值为R0时,R0值的增减应在其尾端进行。如R0值过小,对铜电阻可用焊接同样线经的漆包线来增大,对铂电阻可用镍钳轻微拉长来增大;
将感温元件装入保护管时,若发现引出线过短,对铜电阻可用同样直径的铜导线接长,对铂电阻可用同样直径的银导线接长,(用12左右电压电弧焊焊接)。
23.铜热电阻断路或短路后怎样处理?
答:断路处理&
若发现铜热电阻上漆包线的绝缘漆剥落并有绿锈,说明元件已损坏,应当报废。若元件上的绝缘漆仅有某些小的脱落,则可修复继续使用。
修复的方法:在元件的外层找到尾端,拆开线圈直至断线处;用电烙铁焊接,然后测量由尾端至引出线是否通路,若不通继续再拆,寻找另外的断线处,直至全部接通为止;
把拆下的漆包线以双线绕法重新整齐排列绕号(在焊接处应用清漆绝缘);整个元件浸渍清漆绝缘,放置烘箱烘干。
元件的短路一般是由于潮湿或绝缘清漆脱落而造成绝缘降低或短路的。若元件潮湿,在80—100℃烘箱中烘1—2h即可。若由绝缘清漆脱落所致短路,则应拆开线圈至清漆脱落处,用清漆绝缘后再重新绕上。
24.测量元件的安装应注意哪些问题?
答:为了确保测量的准确性,在工业上,测温元件的安装应按照下列要求进行:
1)测温元件在管道上安装,应保证测温元件与流体充分接触,因此,要求测温元件迎着被测介质流向,至少要与被测介质流向成90°,切勿与被测介质形成顺流;
2)安装水银温度计和热电偶,如果管道公称直径小于50,以及安装热电阻温度计或双金属温度计的管道公称直径小于80,应将温度计安装于加装的扩大管上;
3)测温元件的工作端应处于管道中流速最大之处,膨胀式温度计应使测温点的中心置于管道中心线上,热电偶、铂热电阻、铜热电阻保护套管的末端应分别越过流束中心线5—10,50—70和25—30.压力表式温度计温包的中心应与管道中心线重合;
4)要有足够的插入深度,以减少测温误差;
5)热电偶和热电阻的接线盒应向下,以避雨水和其他液体渗入影响测量,热电偶处不得有强磁场;
6)为减少测温的滞后,可在保护外套管与保护套管之间加装传热良好的填充物,如变压器油(&150℃)或铜屑、石英砂(&150℃)。
25.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热电偶套管拔不出来,这是什么原因?
答:这是因为热电偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好垂直安装。若必须水平安装,则当插入深度大于1或被测温度大于700℃时,应用支架将测温元件支撑住。
26.某装置加热炉出口温控采用由热电偶测温,由于长时期运行热偶保护管有结焦现象,致使热偶的测温时间常数达3分钟(若认为是单容对象),这样,在温度波动时,记录的不是真实温度,问二者之间有什么规律性关系?你采取什么措施补救,能够使记录的温度真实些,又能改善调节质量?
答:当被测温度相对稳定不变时,所记录温度就是被测温度;当被测温度波动时,所记录温度就不是真实温度,其波动幅度小于真实温度波动幅度,在相位上落后。波动的频率愈高,记录温度波动的幅度就愈小,相位落后愈严重。补救措施是在温度变送器的输出线路上串入一个正微分器,使其实际微分时间等于热偶的时间常数3分钟,这样记录下来的温度就真实些,克服了滞后,也改善了调节品质。
27.汽包液位由气动差压变送器测量,该变送器带负迁移,试述在现场就地怎样简易对零和对范围?
答:对范围:先关三阀组负向侧阀,再开平衡阀,最后关正向侧阀,此时变送器所受差压为零,由于该变送器迁移量为-100%,且考虑到正常工况下汽包内水的比重为0.85,因此变送器输出应约为114
对零:对范围结束后,排空正负压室,再关平衡阀,在变送器负压侧加入零位压力(即上下取压点冷凝液的位势差),此时变送器的输出应为20
注意:在整个校对过程中,不允许使三阀组的正、负及平衡阀同时处于开启状态,而导致负压侧导压管内的冷凝液流失。
28.锅炉汽包在什么情况下不能采用采用单冲量液位控制?
答:对于停留时间短、负荷变化较大时,采用单冲量控制系统就不能适用。因为负荷变化时
产生的“虚假液位”,将使调节器反向错误动作,负荷增大时反向关小给水调节阀,一到汽化平息下来,将使液位严重下降,波动很厉害,动态品质很差;
负荷变化时,控制作用缓慢。即使“虚假液位”现象不严重,从负荷变化到液位下降要有一个过程,再由液位变化到阀动作已滞后一段时间。如果液位过程时间常数很小,偏差必然相当显著;给水系统出现扰动时,控制作用缓慢。
29.简述控制系统的投运步骤?
答:①检测、变送系统投入运行;②旁通阀手动控制:先将前后切断阀关闭,手动操作旁通阀,直至工况稳定;③调节阀手轮控制:先将前切断阀全开,然后缓慢开打后切断阀,关小旁通阀,同时操作调节阀手轮改变调节阀的开度,使被控变量基本不变,直至旁通阀全关,而后切断阀全开,并保持工况稳定;④调节器手动控制:调节器置手动位置,改变调节器输出,使其与现场调节阀开度保持一致,释放手轮,保持工况稳定;⑤调节器自动控制:将调节器投入自动。
30.& 测量元件的安装应注意哪些问题?
答:为了确保测量的准确性,在工业上,测温元件的安装应按照下列要求进行:
测温元件在管道上安装,应保证测温元件与流体充分接触,因此,要求测温元件迎着被测介质流向,至少要与被测介质流向成90°,切勿与被测介质形成顺流;
安装水银温度计和热电偶,如果管道公称直径小于50mm,以及安装热电阻温度计或双金属温度计的管道公称直径小于80mm,应将温度计安装于加装的扩大管上;
测温元件的工作端应处于管道中流速最大之处,膨胀式温度计应使测温点的中心置于管道中心线上,热电偶、铂热电阻、铜热电阻保护套管的末端应分别越过流束中心线5—10mm,50—70mm和25—30mm.压力表式温度计温包的中心应与管道中心线重合;
要有足够的插入深度,以减少测温误差;
热电偶和热电阻的接线盒应向下,以避雨水和其他液体渗入影响测量,热电偶处不得有强磁场;
为减少测温的滞后,可在保护外套管与保护套管之间加装传热良好的填充物,如变压器油(&150℃)或铜屑、石英砂(&150℃)。
31.某节流装置在设计时,介质的密度为520kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480kg/m3,如果设计时,差压变送器输出100KPa对应电流为50t/h,则实际使用时对应流量为多少?
& 解:M实=M设
=50 =48.04(t/h)& 实际使用时对应流量为48.04(t/h)
32.下图所示为一蒸汽加热器温度控制系统,请指出:
(1)指出该系统中的被控对象、被控变量、操纵变量各是什么?(2)该系统可能的干扰有哪些?(3)该系统的控制通道是指什么?(4)画出该系统的方块图;(5)如果被加热物料过热易分解时,试确定控制阀的气开、气关形式和控制器的正、反作用。(6)试分析当冷物料的流量突然增加时,系统的控制过程及各信号的变化情况?
答:(1)该系统的被控对象是蒸汽加热器;被控变量是被加热物料的出口温度;操纵变量是加----热蒸汽的流量。
(2)该系统可能的干扰有加热蒸汽压力后,冷物料的流量和温度,加热器内的传热状总况(例如结垢大状况),环境温度变化等。
&&&(3)该系统的控制通道是指,由加热蒸汽流量变化到热物料的温度变化的通道。
& &(4)方块图如下:
温度控制器
蒸汽加热器
温度控制变送装置
被测变量 T
(5)由于被加热物料过热易分解,为避免过热,当控制阀气源中断时,应使阀处于关闭状态,即应选用气开阀。
由于加热蒸汽流量增加时,被加热物料出口温度是增加的,故该系统中的对象是属于“+”作用方向的,阀是气开型的,也属于“+”作用方向,为便系统具有负反馈作用,控制器应选用“—”作用的,即反作用方向的。
(6)当冷物料流量突然增大时,会使手料出口温度下降,这时由于温度控制器TC的反作用的,故当测量值Z下降时,控制器的输出信号U上升,即控制阀膜头上的压力上升,由于是气开型的,故阀的开度增加,通过阀的蒸汽流量也相应增加,使物料出口温度上升,起到因物料流量增加而使温度下降的相反作用,故为负反馈作用,所以该系统由于控制作用的结果,能自动克服干扰对被控变量的影响,使被控变量保持在恒定的数值上。
33.&&&&&&&&&&&
如图,用差压变送器测量闭口容器的液位,已知h1=0.5米,h2=2米,h3=1.4米,被测介质
的密度ρ1=850kg/m3,副压室的隔离液是水,求变送器的调校范围和迁移量?
答:①由题意知差压变送器的量程为:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
⊿P=ρ1 * g * h2 =850*9.8*2
=16660(Pa)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&②差压变送器正、负压室的压力为:
=ρ2 * g * h3 =850*9.8*1.4 =11662(Pa)
=ρ1 * g (h1+h2+h3) =*(1.4+2+1)=38220(Pa)
&&&&&&&则迁移量为:P+
- P- =38220 & 11662 = -26558(Pa)
&③由以上计算得知,调校范围为:-26558Pa∽(-)Pa
即:-26558Pa ∽ -9898Pa
已投稿到: