三相互感器电表接线图以电表5一20a的算

我关注的版块:
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
学习啦!!!
&70KW是设备负荷还是计算负荷?&
三星工程师, 积分 934, 距离下一级还需 16 积分
土木币1282
学习啦·& && && && && && && && && &
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
140A左右,选250/5电流互感器
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
若冬天的计算负荷为70kW的话,计算电流为70/1.732/0.38/0.9=118.17A,电流互感器可选200/5,计算如下:118.17/0.6=196.95。电表的话选三相四线有功电能表 DT862-4 3*220/380V 5(20)A,5A为电表的额定电流,20A为电表的最大额定电流。若70kW为办公楼内设备的安装负荷,乘以0.75作为办公楼的计算负荷即可按上述方法计算选择,希望能够帮到你
二星助理工程师, 积分 139, 距离下一级还需 11 积分
直流设备再说呗,功率因数要是0.3呢。具体情况还要看设备。
电能质量 STATCOM EQPC
五星助理工程师, 积分 375, 距离下一级还需 125 积分
jxdl2013 发表于
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
CT不必选用0.2s级的,0.5s级即可
技术员, 积分 11, 距离下一级还需 39 积分
一指慢 发表于
区管应是笔误,DT862(a) 5(10)A&&2倍率表
层主选择的是,DT862-4 3*1.5(6)A&&4倍率表
一般不是只有1.5 (6)的表能配互感器吗?
三星工程师, 积分 901, 距离下一级还需 49 积分
土木币2000
jxdl2013 发表于
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
正确!若负载有220V设备时,也可釆用5A三相四线电度表。
五星工程师, 积分 1908, 距离下一级还需 592 积分
土木币3191
应该是三相四线有功电能表 DT862-4型&&3*1.5(6)A 吧
一星高级工程师, 积分 2549, 距离下一级还需 451 积分
路过学习了!!
10周年站庆
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
电表与互感器的选择与型号
下载积分:400
内容提示:电表与互感器的选择与型号
文档格式:DOCX|
浏览次数:108|
上传日期: 15:58:36|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
电表与互感器的选择与型号
官方公共微信电流表20A互感器150/5可以用吗?怎么读数?_百度作业帮
电流表20A互感器150/5可以用吗?怎么读数?
电流表20A互感器150/5可以用吗?怎么读数?
你要测的电流不大于600A可用互感器变比是600比5,怎么看电表读数。怎么算?_百度知道
互感器变比是600比5,怎么看电表读数。怎么算?
//g:///zhidao/wh%3D450%2C600/sign=bc312b08099c6befa187/242dd42ad575f02cbea15ce37d3bee7.baidu.hiphotos.hiphotos.baidu://g.jpg" esrc="/zhidao/pic/item/242dd42ad575f02cbea15ce37d3bee7.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http&<a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=fae388e396eef01f4dceb51d/242dd42ad575f02cbea15ce37d3bee7
我有更好的答案
5=120(倍)实际用电量:600&#47倍率:7042
其他类似问题
为您推荐:
互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三相电表互感器接法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信