三相电表互感器接法太大电表会影响吗

互感器及电能表的选择
互感器选择:
电能表选择:
电能表电流标示方式一般规格有以下几种:&
&电度表有单项、三项之分。三项三线制用于动力,三项四线制用于照明或含三项用电设备的动力线路的计费。。
& 单项电度表额定电流有1(2)、2(4)、2.5(5)、5(10)A等,最大可达100A,括号内的数字为最大额定电流。
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。部分电度表技术数据见表:&
选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。&
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。&
单相:&&1.5(6)A&&2.5(10)A&&5(20)A&&5(30)A&&10(40)A&&10(60)A&&15(60)A&&20(80)&
极限&&20(100)A(极少用到)&
前面数值是标定电流或称额定电流&称Ib&括号内为最大负载电流Imax&&在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.
&目前主流规格基本都是5(20)A&或5(30)A&很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装.&单相电能表最大规格一般选用20(80)A&其过载能力可达100A&.&如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全.&20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限.&如果最大负载电流超过80A&可以适当选择此规格.&
继续说明:&&&
括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。&&&&
&&&&根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负
荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。&
&&&&上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。
单相电能表&&三相电能表的型号规格:
单相电能表&
&DD862-2&1.5(6)A
&DD862-2&2.5-5A&
DD862-2&3-6A&
DD862-2&5-10A&&DD862-2&10-20A&&&&&&
DD862-2&20-40A&&&&&
&DD862-2&30-60A&&&
&DD862-2&40-80A&&&&
DD862-2&60-100A
单相电能表&
&DD862-4&1.5-6A&
&DD862-4&2.5-10A&&&&&
DD862-4&5-20A&&&&
DD862-4&10-40A&&&&&&&
DD862-4&15-60A&&&&&&&&
DD862-4&20-80A&&DD862-4&30-100A
3、单相电子式电能表
DDS825&1.5(6)A&
&DDS825&2.5(10)A&&DDS825&5(20)A&
&DDS825&5(30)
DDS825&10(40)A&&DDS825&5(50)A&&DDS825&15(60)A&&DDS825&20(80)A&&4、单相电子式电能表(经济型)
&&DDS825&1.5(6)A&&&&
DDS825&2.5(10)A&&
DDS825&5(20)A& &
&DDS825&10(40)A&&&&&&&
&DDS825&15(60)A&&&&
&&DDS825&20(80)A&&DDS825&30(100)A&&&&
4、单相电子式预付费电能表
DDSF825&1.5(6)A/&2.5(10)A/&5(20)A&/10(40)A&&
DDSF825&15(60)A&&&&&&
&DDSF825&20(80)A&&&
二、三相电能表
1、三相四线制有功电能表
&DT862-4&3*220/380V&1.5(6)A&&&&&&&&
&DT862-4&3*220/380V&3(6)A&&DT862-4&3*220/380V&5(20)A&&&&&&&
&DT862-4&3*220/380V&10(40)A&&DT862-4&3*220/380V&15(60)A&&&&&&&
DT862-4&3*220/380V&20(80)A&&DT862-4&3*220/380V&30(100)A&&&
2、三相三线有功电能表&
&DS862-4&3*380V&5(20)A&&&&&&&&&&&&&&&
DS862-4&3*380V&10(40)A&&DS862-4&3*380V&15(60)A&&&
3、三相三线无功电能表&
&DS862-4&3*380V&20(80)A&&&&&&&&&&&&
DS862-4&3*380V&30(100)A&
&DX862-4&3&100V&1.5(6)A&&&&
&DX862-2&3&100V&3(6)A&
&&DX862-4&3&380V&1.5(6)A&&&
&DX862-2&3&380V&3(6)A&&&
4、&DTS825三相电子式电度表
DTS825-1.5-6A&&
DTS825-3-6A&&
DTS825-5-20A&
&&DTS825-10-40A&&DTS825-15-60A&&
DTS825-20-80A&&DTS825-30-100A&&
5、三相四线电子式预付费电能表&
DTSF825&1.5-6A&
DTSF825&3-6A&&
DTSF825&5-20A&&DTSF825&10-40A&&DTSF825&15-60A&
DTSF825&20-80A&&
& DTSF825&30-100A
三相三线制和三相四线制是什么意思?各有什么区别?
是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是三相制电器,如三相变压器、三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有三相负荷又有单相负荷,那就是三相四线制或者是三相五线制(多零线、接地线)线路,就要使用三相四线制电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。
三相三线制和三相四线制的区别是什么?应用场所有哪些不同?
三相四线比三相三线多了一根电源中性线,三相三线只能提供380V电压的电源,三相四线可以提供380V电源又可以提供220V电源。三相三线,明显省钱,但负荷不平衡时候无法通过零相回馈电流,容易烧坏电器,而三相四线制就可以解决这个问题
三相三线制和三相四线制电机有什么区别?
三相电机是平衡负载,相电流等于线电流,矢量和为零,所以不需要零线;角形接法的电机没有零线可接的,星形接法可以在中性点接零线,但没有意义,接与不接都是一样的。
在低压供电系统中,三相四线制和三相三线制的适用范围是什么?有何优点?
三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器、三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压和相电压,对于使用者比较方便。另外三相负荷不对称时,因中性线阻抗很小,也能消除中性点的电压位移。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。当前位置: >
  北极星输配电网讯:电能计量装置的作用:
  ①电力市场中作为电能量贸易结算依据;
  ②发电厂用于计量厂用电量;
  ③供电公司用于测量每条线路的实际线损;
  ④工农业客户用于计算单位产品耗电量,核算产品的电能成本;
  ⑤各单位用于计量下属部门的分电量。
  电能计量装置的主要部件:
  ①计量用电流互感器、电压互感器;
  ②电能表;
  ③互感器与电能表之间的二次回路。
  电能计量装置的附属部件:
  ①试验接线盒;②失压断流计时仪;
  ③铅封;④电能计量箱(柜);
  ⑤电能量集抄设备。
  电能表分类
  按相别及接线方式,分为单相表、三相三线两元件表和三相四线三元件表。
  按电能种类,分为有功电能表、无功电能表、直流电能表。
  按电压等级,分为高压表、低压表两种。
  按电流测量范围,分为直通表和经电流互感器接入两种。
  按准确度等级,分为0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级。
  按结构原理,分为感应式电能表、全电子式电能表、机电一体化电能表。
  按测量功能,可分为分时计费(复费率)电能表、最大需量电能表、预付费电能表、集抄电能表、多功能电能表。
  感应系电能表的结构
  1、驱动元件:产生转动力矩的元件。
  包括电流电磁铁和电压电磁铁。
  电流电磁铁由&U&字形铁心和电流线圈(导线粗,匝数少)
  组成,电流线圈与负载串联,通过负载电流。
  电压电磁铁由横&日&字形铁心和电压线圈(导线细,匝数多)组成,电压线圈与负载并联(电感性很强),承受负载电压,始终带电。
  2、转动元件:由铝制园盘和转轴组成。
  驱动元件所产生的交变磁通穿过铝盘,在铝盘上产生涡流,
  该涡流又和产生它的磁通相互作用,产生电磁力驱使铝盘转动。
  3、制动元件:产生反作用力矩的元件。是一个永久磁铁。
  铝盘转动时,永久磁铁的磁场切割铝盘并在铝盘中产生感
  应电流,该感应电流和永久磁铁的磁场相互作用,产生反作用
  力矩。
  4、积算机构:用来计算铝盘的转数并将转数变换为被测
  电能的千瓦小时数。
  包括转轴上的蜗轮、蜗杆及一套齿轮和字轮。通
  常称为计度器。
  G-蜗杆;A-蜗轮;B、D-主动轮;
  C、E-从动轮;1~4-横轴;
  5-进位轮;6-长齿;7-短齿;
  8-梢齿;9-槽齿;10-转轴
  感应式电能表的工作原理
  仪用互感器
  互感器在系统的作用
  在计量大电流线路的电能时,可按电流互感器的变比ki来减小电流;在计量高电压线路的电能时,可按电压互感器的变比ku来降低电压;使接到互感器二次侧的电能表能够安全、准确地计量电能。此时所计电能量W为:
  W=(本月抄见数-上月抄见数)&ki&ku
  尽管一次电流与电压有各种不同的值,但通过合理选择互感器的变比,可使电流互感器二次额定电流统一为5A(330kV及以上线路为1A),使电压互感器的二次额定线电压统一为100V,这样可使电能表制造规格单一化、标准化,同时降低的表耗,使电能表校验及资产管理时的程序简单化、规范化。互感器还能降低对电能表的绝缘要求,保证在测量回路上工作的人员安全地与高电压大电流隔离。
  一、电流互感器简介
  电流互感器的一次绕组与被测电路串联,二次绕组与电能表的电流线圈串联。电能表的电流线圈内阻很小,所以电流互感器相当于二次短路运行的变压器。
  电流互感器的接线
  电流互感器的使用与选择
  1、低压供电客户的负荷电流为50A以上时,电能表不宜直通,应采用电流互感器接入方式。
  2、选择电流互感器的一次额定电流,就是选择额定变比,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。
  3、电流互感器二次连线须用单芯铜线,不能太长太细,截面积不少于4平方毫米。
  4、电流互感器运行中二次不允许开路。
  5、电流互感器接线必须按减极性连接。
  6、高压电流互感器K2端要可靠接地。
来源:电工之家
关键词:电能表 互感器
  郑智化曾经唱过这样一首歌:&星星点灯照亮我的家门,让迷失的孩子找到来时的路;星星点灯照亮我的前程,用一点光温暖孩子的心BBB&,在过去,...  北极星核电网讯: 中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工(位置)进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。实现批量建造...  北极星配售电网讯:成立相对独立的电力交易中心,既是贯彻落实党中央和国务院深化电力体制改革决策、加快构建有效竞争的市场体系的举措,也是电力工业发展和进...过去二十年来,沙特石油部长AliAl-Naimi一直是全球原油市场的主导力量,也是在沙特石油政策上最有权力的人,然而在上周日的多哈会议中,这种权力似乎已经消失不再...  北极星风力发电网讯:风电产业整体稳步增长,提升风电设备商业绩。Wind数据显示,A股风力发电概念板块21家公司已全部发布2015年度业绩或业绩快报。其中,13家...
俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)周三(4月20日)接受采访时称,&鉴于我们上周日(4月17日)进行的讨论,在可预见的未来达成原油冻产协议的可能性相当低。...  光伏电站投资是一个重资产行业,投资商一定有这样的疑问,为什么别人的光伏项目融资成本比自己低,而自己的项目不仅高还贷不到款?
  4月15日,平安银行绿...  周三,美国能源信息署(EIA)发布数据,上周美国原油库存增幅略小于预期,汽油库存、精炼油库存及库欣地区原油库存下降。油价回升,收复早先跌幅。
  根据...  北极星风力发电网讯:截至3月末,全国并网风电装机容量13407万千瓦,风电设备平均利用小时422小时,比上年同期降低61小时。
  分省来看,福建、云南风电平...  北极星火力发电网讯:持续干旱正在加重委内瑞拉的电力危机。委内瑞拉政府14日宣布,将从5月1日起调整时间,以应对&电荒&。政府还向全国15家大型商...
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
中国投资咨询网版权及免责声明
1、凡本网注明"来源:***(非中国投资咨询网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行.有关作品版权事宜请联系:1 邮箱:.cn
中投顾问咨询服务
? 投资机会
热度---- 100%
热度---- 100%
热度---- 90%
热度---- 90%
热度---- 80%
热度---- 100%
?【】?【】?【】?【】?【】?【】
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
热点资讯排行
01? 02? 03? 04? 05? 06? 07? 08?
Copyright & 2002-.cn, All Rights Reserved 深圳市中投顾问股份有限公司 & 版权所有 复制必究 &
 增值电信业务经营许可证:粤B2- 查看: 573|回复: 9
vncn实得分
如题,请热心的坛友帮帮忙.
主要看你的负荷大小,即电流大小,50平方负载在50千瓦,150平方负载100--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50 KW用互感器变比500/5,三个单项电度表。
70平方要看你是铜芯还是铝芯咯 铜芯的安全载流为210A 铝芯的安全载流为175A 装互感器的电表都是选择1.5(6)A 至于你的互感器选择多大要看你的负荷电流大小咯,大于并接近你的实际负荷就好 例如 你的实际负荷为100A,那么你就选择150/5
由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流互感器,电流互感器的一次侧电流选400A的,其二次侧电流
国家电力对电流互感器有明文规定:电流互感器的二次回路应采用截面积不小于2. 5mm2铜芯线,排列应当整齐,连接必须良好,回路接线不应有接头。
这个的啊,不是很强的啊
扪心自问心
很显然,变比是1000比5A的电流互感器。二次电流在5A左右,所以用1.5(6)A的表,连线用2.5平方毫米铜芯线最好
花草味奶茶
三台设备一共60千瓦电流大约有114安培,必须采用电流互感器进行二次计量,互感器至少要采用100/5A的,选用3×220/380V-1.5(6)A-1.0级三相四线电度表。选用100/5A的互感器,倍率就为20,电度表的读数乘以倍率(20)就为用电的千瓦小时数(俗称用电
互感器是利用电磁感应原理,在互感器的线圈中产生感应电流,二次侧电流大小与磁场强度有关系,而磁场强度又由流过电线的电流大小决定。 互感器二次侧电流大小一般为5A左右,变送器根据这个电流信号根据一定的比例系数,还原出实际电线中电流的大校
尊典奥斯卡家具
原则上线路阻抗加上电表内阻总阻抗应小于互感器额定负载。额定负载通过额定二次负荷计算,如:二次额定电流5A,额定负荷5VA,则总阻抗不宜超过1Ω。实际使用尽量短,如二次负荷太小,小于额定负荷的25%,精确测量可适当串接电阻解决。 一般测量用}

我要回帖

更多关于 三相电表互感器接法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信