3两线制接近开关接线图可以接成2线吗?

两线和三线接近开关有什么区别?分别的工作原理是怎样的?
两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中.&三线制接近开关需要另加工作电源,&两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用的.
其他回答(共3条)
两线制接近开关与三线制接近开关的区别如下:&两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中。&三线制接近开关需要另加工作电源,&两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用。&两线制接近开关与三线制接近开关接法区别&两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。&三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。&两线接近开关和三线接近开关应用区别&1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源,另一根为信号线。&两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。&2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。&3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。
两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中.&三线制接近开关需要另加工作电源,&两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用的.
两线制接近开关与三线制接近开关的区别&两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中。&三线制接近开关需要另加工作电源,&两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用。
五金/配件热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
接近开关三线制接线方法
热点活动:
接近开关三线制接线方法 - 已解决问题
三线制接近开关输入PLC的接线方法是怎样的?请各位明示,谢谢
问题补充:那是不是需要接近开关的电源可是随便从哪里引来的24伏吗
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:29:59 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:25391
接近开关有PNP和NPN之分,三线的定义一般通用:棕色(24VDC)、黑色(信号输出OUT)、兰色(0VDC)。&如果是PNP型,将棕色24VDC电源线与PLC24VDC接到一起,黑色信号线接PLC的DI端口;&如果是NPN型,将兰色0VDC电源公共线与PLC0VDC电源公共线接到一起,黑色信号线接PLC的DI端口。
毕业实践员&nbsp&nbsp第4级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你.
PNP接的时候蓝线呢?是PNP的棕线接电源24V,蓝线接电源0V,黑线接输入点吗?
2/17/:08 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
要看你的PLC输入块是什么形式的.
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 11:03:55
NPN型接线:接近开关的+-分别接电源的+-,同时-和PLC的com相接,信号线接PLC输入点。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 11:06:58
接近开关的接线方式把-与PLC的COM相连.+接24V电源.信号线接入PLC的输入端.
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 11:15:23
3线制:一根接24V正,一根接DI模块,另一根接0V,和DI模块的地共地。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:54:16
三根线,电源分别接+和—,信号线接PLC的输入端。当然不能随便接24V的,必须和PLC的24V公用才行。不然PLC不会识别接近开关的信号的。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 14:09:10
三线制的接近开关,三根线通常为棕、兰、黑,分别为电源正(24VDC+)、负(24VDC─)和信号输出线。&黑色信号线接PLC输入模块的输入端。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 14:18:51
支持&carl7971的观点
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 15:32:36
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:1323
年度积分:489
历史总积分:5342
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
& & & 接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
& & & 三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。接近开关未动作时,输出电流近似为0。接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
& & & 两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到plc的输入端(见图1)。图中的s/s端子是plc输入电路内部的公共端。
& & & plc的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(fx系列plc为1.5ma)时,输入为0信号,plc的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(fx系列为3.5ma)时,输入为1信号。输入信号如果在二者之间,plc读入的逻辑状态不定。fx系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5ma。s7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1ma。
& & & 两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5ma,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于plc逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址:
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:507
注册时间:
接PLC最好用三线式的接近开关。
xq09181 版主
文章数:2514
年度积分:783
历史总积分:10344
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
有些质量不佳的两线式接近开关,不仅接入PLC输入端,会造成误输入(有漏电流存在),而且在驱动小型继电器时,会导致继电器吸合后不能可靠断开,动作失常.本人碰到了这一故障,被迷惑了半天.需要注意啊.
咸庆信变频器维修专题博客:
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
liutongwen1
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:796
注册时间:
路过,看看,xq09181说得有理。
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:575
注册时间:
同意3楼说法,本人也遇到过类似情况。同时发现一个有趣的现象,当编程器与PLC连线时一切正常,当把编程器拿下时出现不正常现象。经过查找发现如同3楼说的一样,是2线接近开关在作怪,换上3线接近开关后正常。
文章数:16
年度积分:54
历史总积分:579
注册时间:
最好用三线的,两线的会漏电误动作
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
三线灯亮并不意味工作正常。
文章数:408
年度积分:49
历史总积分:1833
注册时间:
两线制接近开关可以直接接入PLC输入,但要注意接近开关的电压等级要和模块一致,否则不能正常工作或损毁模块
文章数:408
年度积分:49
历史总积分:1833
注册时间:
两线制接近开关可以直接接入PLC输入,但要注意接近开关的电压等级要和模块一致,否则不能正常工作或损毁模块
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
工控学堂推荐视频:三线接近开关改装在两线接近开关怎么接_百度知道三线接近开关传感器与PLC的接线
核心提示:介绍普通型三线型电感式接近开关(接近传感器)在应用中与PLC接线。&
深圳市多凯科技有限生产的接近开关(接近传感器)分为:直流三线型、直流两线型和交流两线型,三种接线方式。
直流型供电电压为12-24DCV(可选5-24V宽电压型),交流型供电电压为60-250ACV。&
接近开关怎么和PLC接线呢?
直流三线接近开关分为NPN和PNP型两种
日系PLC用NPN型常见(如:欧姆龙OMRON、松下Panasonic、三菱Mitsubishi ,欧美系多数是用PNP型(如:西门子Siemens、GE General Electric),也有个别的型号的PLC是可以混接的,既可用NPN又可用PNP型,还有国产的等&。
怎样看PLC接线区分是用NPN还是PNP呢? 包括接近开关和光电开关(光电传感器)
PLC的COM点接电源正极的用 NPN型;开关检测到物体时信号端输出低电平,这时可以理解为信号端和负极相连接。
PLC的COM点接电源负极的用 PNP型;开关检测到物体时信号端输出高电平,这时可以理解为信号端和正极相连接。
相关型号:
&& 三线式平头(埋入式)NPN型:
3LR8-L1.5N1;3LR8-L1.5N2 ;3LR12-L3N1 ;3LR12-L3N2; 3LR18-L6N1 ;3LR18-L6N2 ;3LR30-L10N1 ;3LR30-L10N2
三线式平头(埋入式)PNP型:
3LR8-&L1.5P1;3LR8-&L1.5P2;3LR12-L3P1;3LR12-L3P2;3LR12-L3P2;3LR18-L6P1;3LR18-L6P2;3LR30-L10P1;3LR30-L10P2&
三线式凸头(非埋入式)NPN型:
3LR8-P2N1;3LR8-P2N2;3LR12-P5N1;3LR12-P5N2;3LR18-P9N1;3LR18-P9N2;3LR30-P15N1;3LR30-P15N2
三线式凸头(非埋入式)PNP型:
3LR8-P2P1;3LR8-P2P2;3LR12-P5P1;3LR12-P5P1;3LR12-P5P2;3LR18-P9P1;3LR18-P9P2;3LR30-P15P1;3LR30-P15P2&
固话 :6 ;3
公司网址:.cn
联系人 :舒 雷 先生
邮箱:E-Mail:.cn
本信息的网址 /hdnews//hd236429.html
本站批发、采购信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性,对此不承担任何保证责任,也不承担您因此而发生或交易致使的任何损害。
Com STEM All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 二线制接近开关接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信