在什么场合下,可以用直流高压试验代替工频高压试验变压器

工频高压试验变压器_百度百科
工频高压试验变压器
本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
本系列产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特
1、工频交直流高压试验变压器:
将电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
2、带抽头试验变压器:
为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图
为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足:P1=2P2=3P3,U(总)=1U+2U+3U。
&单台额定输出电压:
(AC) 50、100、150、200、300KV
(DC) 70、140、210、280KV
&变比:500/1、00/1、00/1
&阻抗电压:&10%最新交直流高压试验变压器使用方法:工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1&O/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1&O/V(试验电压)。常用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)。球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1&O/V(试验电压)选取。在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时。试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压。最新交直流高压试验变压器操作注意事项(1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。(2)被试品应清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。(3)对丁大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙。(4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。(5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。(6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。(7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。最新交直流高压试验变压器泄漏试验的操作及注意事项(1)试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦净。要严防将试验电压加到人工作部位上去。(2)接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离,被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试验。(3)对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数。(4)试验过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源,并查明原因,详细记录。(5)试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。最新交直流高压试验变压器技术指标:额定容量:1~300KVA单台额定输出电压:(AC) 50、100、150、200、300KV(DC) 70、140、210、280KV额定输入电压:200V、400V变比:500/1、00/1、00/1变比误差:&&1.5%阻抗电压:&10%最新交直流高压试验变压器工作原理:交流交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。带抽头试验变压器为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出。最新交直流高压试验变压器配套产品:1、操作系统:XZC系列操作箱:容量:1KVA-5KVA,输入电压:0.22KVKZT系列操作台:容量:10K/A-300KVA输入电压:0.22KV 、0.38KV2、保护式数字微安表SWB-Ⅱ3、阻容式交直流分压器FYQ-50、100、150、220KV4、高压直流放电棒FZ-70、140、210KV5、高压硅堆:2DL-150、300、450KV6、绝缘支架50、100、200、300KV7、高压滤波电容0.01UF,40-100KV8、均压球9、保护球隙:Q-50、100、150、200、250、50010、标准试油杯400ml11、介质油杯12、折叠式小推车150、300型13、水电阻14、高压验电器10KV、35KV15、高压定相器10KV、35KV/110KV、220KV16、各种万用表、兆欧表及测试线最新交直流高压试验变压器诚挚邀请各地有信誉的经销商代理我们的产品,欢迎各用户单位来我们公司指导工作,我们愿意共同努力,为实现供需双赢尽自己的一份力量!订购热线:021-,金牌服务永远伴随您。
中国安防展览网微信公众平台:搜索"AFzhan"或扫描二维码,关注中国安防展览网微信,安防资讯尽收眼底!
更多相关信息
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明中国安防展览网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
《安防新视界》
期号:第69期
《安防新视界》
期号:第68期
日期:/dd>
《安防新视界》
期号:第67期
《安防新视界》
期号:第66期
《安防新视界》
期号:第65期您可能感兴趣的产品
访上海科恒实业发展有限公司销售经理孙金祥YDJ异形直流高压试验变压器 异形直流高压试验变压器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
的详细介绍
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
YDJ异形直流高压试验变压器相关产品
联 系 人:徐先生 联系电话:021-
传真电话:021-
Copyright@ &
上海徐吉电气有限公司版权所有&&&&&}