医院供氧系统的供氧铜管套什么定额

安全医院中心供氧和负压杂谈
一、站房的选择:
在中心供氧系统设计中,最关键的,就是氧气站房的位置。”如正负压机组、液氧站的位置,如果是正压机组,站房一定要设计在上风向,下风口影响气体质量,如果气体质量达不到标准要求的话,病人吸入气体的质量不好会对肺部有影响,并且对机器有损坏,影响机组的使用的寿命。”她曾经看见一家医院把食堂竟放在机器的上风向,排出来的油烟和空气直吹向供气站,对气体的质量有很大影响。
负压吸引站房宜设计在下风向,“因为负压吸引所排出的废气是有严重污染的气体,设计在下风向容易扩散,但需要注意的是排出来的气体一定要经过处理!”
二、管道的设计和材料选择。
在设计方面另一个需要重视的问题是管道,首先就是管径粗细的选择。有些施工单位把管道设计得很细,这是不可取的,因为管径的粗细直接影响气体端口流量的大小。”如果只接一个端口测试,也许细管道的流量是足够使用的,但是,如果几个气口同时开的话,细管道通过的气体流量不够,势必会影响病人的吸入。所以在设计流量时最细的管子不能低于DN10,越大的医院,要求的用气量较多,管子越不能太细。
至于气体管道的材料,按新标准《医用气体工程技术规范》的要求,医院可以使用不锈钢和铜管两种材料,不锈钢的造价要相对低一些,但从安全、持久的角度讲,建议使用铜管:“不锈钢是一种合成材料,所含的成分不固定,容易含有其他成分。比如铁,特别是在南方沿海地区,气候潮湿,含有铁成分的不锈钢管内壁很容易锈蚀,影响设备的使用年限,而且产生的金属屑进入设备终端或病人身体里,这是很危险的。另外不锈钢管是对焊,容易出现气体泄漏。”相比之下铜管则更适用,首先铜管本身具有抗病菌、耐腐蚀、耐高温等物理特性,其次铜管联结使用的是套焊技术,不会有漏点。需要强调的是,即使是铜管也分好多种,适用于医用气体的铜管应该是脱脂铜管。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。中心供氧负压吸引系统采购公告 - 千里马招标网
热搜关键词:
位置>&&中心供氧负压吸引系统采购公告
中心供氧负压吸引系统采购公告
状态:公告
免费注册会员 即可查看免费招标信息
每天更新15000条招标信息涵盖超过1000000家招标单位
更多优势服务:全国免费服务热线:400-688-2000
**省**市政府采购中心对**市(略)中心供氧负压吸引系统采购项目进行采购,欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号:(略)
二、项目名称:
三、采购方式:
本项目要求以电子标书参与投标,不接受纸质投标文件,否则投标无效。具体报名及制作文件的步骤请参考(略)
咨询电话:(略)
四、技术需求及数量:**市(略)中心供氧负压吸引系统采购,本项目共设1个标段,预算为:2,249,789.21元。参与投标供应商的投标报价超出预算价的,所投项目(标段)投标无效。报价未超过预算价的供应商不足三家的(经市级财政部门批准的除外),该项目(标段)废标。详细需求见*****((略)
五、供应商资格条件:除符合《中华人民**国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
、具有有效的独立企业法人营业执照副本内页。
2、具有有效(略)(含国税和地税)复印件加盖本企业公章。
3、参与本项目投标供应商具有有效的压力管道安装许可证GC3证书原件及机电设备安装工程专业承包三级以上(含三级)资质证书原件及安全生产许可证原件。
4、参与本项目投标供应商需要提供主材【铝合金设备带(一个床头单元),直径25cm*1.5mm及直径16cm*mm及直径8cm*1mm的铜管(各10公分左右),DN80及DN85钢管(各10公分左右),轨道(10公分左右)】样品到开标现场,样品合格(略),未提供样品或样品不合格或样品不全的投标无效。
注:以上样品评审按一下程序进行:首先由本项目评标委员会对供应商所提供的样品外观、做工、尺寸、(略)通过初审的,投标无效;
评标委员会对通过初审的样品将结合本项目的招标文件及供应商所提供的投标响应资料进行进一步评审,评审合格的方可继续参与本项目竞争,评审不合格的,则本项目投标无效。
预中标供应商提供的现场经评审合格的样品,由采购单位封存并送至采购单位。如供应商在项目完成验收阶段中发现所提供产品与样品不符,由供应商承担违约责任。
5、建议参与本项目投标的供应商在开标前与采购单位联系进行现场勘查,了解施工具体位(略),如供应商不进(略),造成对现场情况及工程内容理解错误,后果由供应商自行承担。
联系人:(略)
六、报名须知
1、报名时间:公告之日起至(略)0时。
2、该项目采(略)。
在*****站或**省政府 ******上自助报名。未注册的供应商请注册后,***站(略)。
3、咨询电话:(略)
七、申请退出投标程序及注意事项:
1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》,如果供应商报名投标或下载招标文件后因自身原因需要退出投标,必须在(略),在**市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并说明合理退标理由。否则,计入不良行为记录名单一次。
供应商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的,将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的,我中心将限制其1个月内报名参与**市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内报名参与**市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计3次的,我中心将限制(略)。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。
退出竞争事宜联系人:靳长巍 联系电话: (略)
2、通过**市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的,可在**(略)。
3、未按规定程序申请退出投标的,无权向**市政府采购中心申请退还投标保证金。
4、未按规定程序申请退出投标的,我中心将视情况作出相应处理。
5、已经在**市电子政府采购交易管理(略)期的采购活动。
八、投标保证金:
1、投标方在报名后,须按相关规定向**市政府采购中心账户预交投标保证金:22,000.00元,投标保证(略)转帐方式交纳,不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金(包括直接将现金存到**市政府采购中心账户上的行为),不得以其他单位或以个人名义代交。否则,投标无效。
供应商投标保证金必须从本单位基本账户以转帐方式交纳,投标时提供(略)。否则,投标无效。
2、以担保保函方式提交投标保证金的,应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经**省财政厅认定的**省鑫正担保集团有限公司或**市财政局认定的**市工商业担保有限公司、**市国盛融资担保有限公司出具的投标保函,或基本(略)。投标保函应按谈判文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具,不按投标文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函,采购(略)。同时应将投标保函原件带到开标现场,并提供投标保函复印件一份。否则,投标无效。
对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、**省鑫正担保集团有限公司、**市工商业担保有限公司、**市国盛融资担保有限公司联系,联系电话:
中国投资担保有限公司:(略)
**省鑫正担保集团有限公司:(略)转(略)
**市工商业担保有限公司:(略)
**市国盛融资担保有限公司:(略)
3、**市政府采购中心账户信息:
户 名:(略)
开户银行:(略)
账号:(略)
行号:(略)
注:汇款或存款时请各供应商在汇款单的“用途”或“事由”栏内注明项目编号及用途,如:(略)。
4、投标保证金不允许串项目使用,交纳其他项目的保证金不能用作本项目,其他项目的保证金如要用作本项目,必须在距投标截止时间一天前到我中心财务办理好调转手续,并要在保证金票据上注明所投项目的项目编号及用途,否则投标无效。
5、使用保证金年卡的供应商扫描件放在投标文件中,保证扫描影内容清晰可查,否则投标无效。建议参与政府采购活动频率高的供应商办理保证金年卡,年卡可在投标(履约)保证金上限内重复使用,超出部分补差即可。保证金年卡可同时用作投标和履约保证金。
6、中标方的投(略)(多退少补)。
7、投标保证金(略):投标保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。未中标供应商请在中标通知书(中标公告)发出(略)平台提出保证金退还申请。退款申请详细内容:未成交供应商全称、开户行、账号、金额、项(略)由供应商自行承担。
8、办理交纳或退还保证金事宜,如有疑问请与我中心办公室财务人员联系。
电话:(略),传真:(略)。
9、发生下列情况之一,投标保证金将不予退还:
⑴投标(略),供应商撤回其投标资料。
⑵中标方不按本文件及成交通知书规定签订合同协议。
⑶将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购中心同意,将中标项目分包给他人的。
⑷拒绝履行合同义务的。
九、招标文件售价:(略)
十、预计投标截止时间及开标时间:****年7月23日10时,具体时间以招标文件为准。
十一、注意事项:
1、报名后请主动到*****((略)
关于下载(略),采购中心不另行通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与投标以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担。
2、参标供应商应详细阅读本公告,符合条件即可报名参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参标供应商将所有资格证明文件提供到开标会上,由评标委员会审查,经评审不符(略)。
3、未在*****或*****注册的供应商,***上报名。未在*****或*****进行供应商注册的企业,请到(略)
4、项目报名截止时未在*****或*****注册的供应商,本项目报名无效;在开标前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则投标无效。
未通过*****注册审查的供应商。请携带相关资质、资格证明文件原件到**市政府采购管理办公室(咨询电话:赵亮(略))进行注册审查。具体要求请查阅(略)
**市政府采购中心
****年7月3日
1.项目名称:**县人民医院中心供氧及中心吸引,呼叫系统工程。
2.建设地点:(略)
3.资金来源:(略)
4.招标人:(略)
5.建设内容:医用中心供氧系统(含汇(略),不含制氧机设备站);医用中心吸引系统(含设备站);综合设备带及附属设备安装;呼叫对讲系统安装。
二、2.3承包方式:(略)
2.4工程质量标准:(略)
3、工程计价方式:(略)
依据招标人提供的施工图纸、招标文件及其附件采用(略)投标报价采用清单报价。
三、售后服务要求:
1、设备出现故障后,中标企(略),8小时内解决问题;如设备需要维修,中标企业在8小时内提供备用机。
2、定期巡检:(略)
3、设备安(略),将招标方操作人(略),直到完全掌握为止;若招标方有要求可随时上门免费技(略)培训要求,中标方须根据实际情况协助招标方完成相关培训。
4、中标方购买的设备质保期不得低于三年,质保期满后,供应商将按照质保期内的服务措施继续提供优质服(略)
四、质量验收标准:
1、中标方应严格按照标书的有关规定提供合格商品,均应是国家同类产品中名牌的原装商品,保证货物为全新、未使用的原装正品;除有特殊要求的外,其余均为标准配置;货物上均有合格证及品牌的有关标志。
2、货物验收地点即为到货地点。验收时,供需双(略),如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题,应作详细记录,由中标方立即无条件为招标方调换或补齐,同时由中标方承担因此而产生的一切后果;
3、验收标准:供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准,同时须满足招(略)标。中标方负责组织相关部门检测,鉴定验收,并负责达到合格 。
4,禁止挂靠招标。
5.资金给付方式:(1).工程类:第一年50%(设备及材料进场付10%,工程进度达到50%再付20%,工程结束(略))。第二年工程及设备正常运行无故障付40%。第三年工程及设备正常运行无故障付10%。 (2)设备类;第一年(略)(设备进场工程进度达到50%付20%,设备安(略))。第二年设备正常运行无故障付50%,第三年设备正常运行无故障付10%。
五、工程工程内容:
本工程内容包括如下各项:
1、医用中心供氧系统(含汇流排设备站,不含制氧机设备站)
2、医用中心吸引系统(含设备站)
3、综合设备带及附属设备安装
4、呼叫对讲系统安装
注:本工程不包含任何土建部分的施工。不包含手术室、ICU区域设备和管道施工,设备带按图纸床位所在墙面通长布置(两端预留检修空间);电源线由其他施工单位预留墙内线盒(线盒距室内地平****mm处,外伸长度约为300mm),长度从病房所在治疗带墙面距窗口处300mm计取。
配置标准及技术要求
(一)院方招标工程数量如下:
一层、三层、四至十一层数据统计:(略)
(二)床位布置及配置要求:
每病区 一套压力监测盒、一套流量计,一套二级稳压箱,一台传呼主机、一台显示屏。普通病床一床设一氧一吸、两床设二氧二吸、三床设三氧三吸、每床一传呼分机、一床头灯、一 六孔电源插座,一灯具开关。抢救室每床设一氧一吸、一六孔插座。观察室三设二氧二吸、一床头灯、一 六孔电源插座。透析室每三(略) 一六孔电源插座。一灯具开关,每床位一套u型天轨,床间隔离轨道一套。
(三)技术要求1. 设计原则(1) 先进适用;(2) 安全可靠;
(3) 使用寿命长;(4) 美观**,安装维修方便;(5) 运行成本低;2 . 中心供氧系统:中心供氧系统由氧气阀门控制装置、氧气输送管道及氧气终端三个部分 组成。
(1)氧气阀门控制装置保证每个病区氧气管道独立控制,便于(略),每个(略)。(2)管材及附件氧气管路由氧站引出至医院病房楼。根据行业标准,YY/T(略)用中心供氧系统通用技术条件》的要求,其主、副、支管道的材料均采用紫铜管;阀门内与氧气接触部分严禁用含油或可燃材料,进入病房前的管道采用支架和抱箍螺栓固定在医院建筑墙上适当位置。(3)管径设计及压力要求
供氧管道:本工程(略),主管选用(略).5,入病区横管选用16×1,进入病房的支管选用8×1。
每个床位的供氧管路均从每个病房的墙角穿过,并用铝合金装饰罩罩住下至床头,以保证病房美观。同时,管道在穿墙、穿楼板时加套管。保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率远小于0.5%,保证最远管道压力损失小于10%,氧气管内的气体(略)。同时,管道可靠接地,接地电阻小于10Ω。(略)236标准施工。(4)氧气终端a) 终端采用快速自封插拔式国标终端。b) 终端压力:(略)c) 终端流量:大于10L/min(可调范围1-10 L/min)。
3 . 中心负压吸引系统:
中心吸引站组成:
中心吸引站(略)(负压罐)组成。真空泵必须有备用,并能自动切换。
(1) 负压(略)保证每个病区氧气管道独立控制,便于维修维护。(2)管材及附件负压管路由氧站引出至医院病房楼。根据行业标准,YY/T(略)用中心负压吸引系统通用技术条件》的要求,其主、副、支管道的材料均采用热镀锌管及紫铜管,进入病房前的管道采用支架和抱箍螺栓固定在医院建筑墙上适当位置。(3)管径设计及压力要求
吸引管线采用镀(略),选用国内名牌, 主管道选用DN80镀锌管,走廊横(略),进入病房的支管采用8×1紫铜管。
吸引系统负(略).02MPa(150mmHg),不低于0.07MPa(525mmHg),并能在该范围内任意调节。
中心吸引站应有报警装置,当负压值高于0.019MPa(140mmHg)或低于0.073 MPa(550mmHg)时,在55db(A)噪音环境下,在1.5m范围内应听到声报警和看到红色光报警。
中心吸引站室内噪音不超过80db(A),室外不超过60 db(A)。
吸引系统应有可靠的接地装置,接地电阻应小于10Ω。
(4)负压终端a) 终端采用快速自封插拔式国标终端。b) 终端压力:普通病房终端压力不低于0.045MPa。c) 终端流量:20-(略)(可调范围1-30 L/min)。4. 技术要求(1) 系统管道(略),均加PVC套管保护,套管内均不得有接头和焊缝;(2) 氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设;(3) 氧气管(略)(4) 管道支架均与布置,副管道在吊顶内安装,安装高度可根(略),副管道支架最大间距为2m,主管道支架最大间距为2.5m;(5) 氧气管道应可靠接地。
5. 检验要求:(1) 管道安装完毕应进行强度试验和气密性试验,试验介质(略)(2) 检验标准:YY/(略)YY/T(略)用中心供氧系统通用技术条件》6. 医用传呼对讲系统
①呼叫选用 国内名牌;
②具备呼叫(略)
③优先处理紧急呼叫功能;
④主机显示窗口由中心和数码直接显示工作状态;
⑤顺序号、床位号、房间号功能;
⑥主机话筒广播、宣教功能;
⑦多位病人呼叫变通、循环显示,走廊显示屏, (每一个病区1个显示屏)
(8病人一览表,走廊双面显示屏同时显示房间和床位及**
(9)分机设有呼(略)。7. 终端设备带:病房床头终端设备带:采用铝合金组合式设备带,表面(略),美观**,其面板可折卸,安装(略)。带内设置气体、强电、弱电三个走线槽。(1) 设备带材料壁厚为大于等于1.0mm,宽度大于等于200mm,颜色待定,除特(略),均按房间通长制作。(2) 病房设备带位置:终端中心离地面高度在1.3~1.5m之间,以便于护士操作。(3) 设备带上安装氧(略)(国内名牌)、床头灯、电源开关、呼叫分机,漏电保护器(国内名牌)。(4) 照明灯嵌在设备带内,灯管选用优质日光灯;插座采用多功能插座,可插两线、三线及美式三线插头,无须转换插头。(5) 所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设,电路采用P(略),以符合电路安全要求。8. 医用气体项目的其他要求(1) 投标人在投标文件中必须提供完整的设备材料型号、规格。(2) 医用气体项目的所有部件、(略)。(3) 医用气体项目的制造、安装、检验和验收执行的标准:(略)(4) 标志(略)产品交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术资料。
招标文件所附技术图纸对图纸有不明处,以书面形式直接和招标方联系。
六、 设计标准及施工依据
投标人施工及所用材料应符合下列标准及规范:
1.招标人的要求及图纸
2. GB****《医用氧气》3. GB/T(略)及铜合金拉制管》4. GB****《工业管道工程施工及验收规范》5. GB****《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》6. GB****《建筑工程施工质量验收统一标准》7. GB****《工业金属管道设计规范》8. GB****《低压流体输送用镀锌焊接钢管》
9. GB/T(略)及铜合金拉制管》10. GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》11. YY/T018(略)12. YY/T01(略)
13.HG(略)表配管、配线设计规范》
14.(建设部13号令)《建筑安全监督管理规定》15. 国家和行业其它现行的有关技术规范、规程及要求,如有新规范,以最新规范为准。
七、质量保证及售后服务
1 投标人必须有专职维修工程师。
2 应承诺成交(略)。
3 免费(略),在质保期内供应商应派一名技术服务人员进行现场指导,在保修期内由中标方原因造成设备损坏的,供应商负责免费更换。
4 设有固定售后及技术服务中心,配备有相应的技术人员,提供24小时服务,在接到院方通知(略),需现场解决的问题则立刻派技术人员到医院。
5 设备安装交付使用起,成交供应商能长期提供优良的技术支持及零配件、备品备件优惠供应(按合同价)。
6 设备(略),供应商应派合格的技术服务人员进行现场指导及规范的专业技术培训。
7 具体技术要求:(略)
八:(略)
YB-A氧压负压报警箱
YB-A氧压负压报警箱
氧气(略)
氧气自动切换控制台
Dg10高压阀
Dg10高压阀
铜气瓶接嘴
铜气瓶接嘴
过滤器安装
过滤器安装
22YC球头、帽、焊嘴
紫铜管对焊管件
紫铜管对焊管件
防倒链主材费
气瓶支架制作安(略)
组装直属件
紫铜管对焊管件
压力表接头
一般钢结构刷防锈漆 第二遍
补充主材001
一般(略) 第二遍
一般钢结构刷银粉漆 第二遍
补充主材002
一般(略) 第二遍
直径(略).5紫铜管安装
直径1(略)
直径8*1紫铜管安装
直径25卡套
低压铜管件
直径16卡套
低压铜管件
低压铜管件
铝合金设备带
铝合金小罩
测压监视盒安装
补充主材003
补充主材004
一般管架制作安装
一般管架制作安装
一般钢结构刷防锈漆 第二遍
补充主材005
一般钢结构刷防锈漆 第二遍
一般钢结构刷银粉漆 第二遍
补充主材006
一般钢结构刷银粉漆 第二遍
二级减压箱
补充主材007
2BV-513(略)
3立方真空罐
汽水分离器
补充主材008
汽水分离器
全自动电控柜
真空电磁阀
真空电磁阀
真空泵拆装检查
电接点真空表
可绕曲接头安装
法兰橡胶挠性接头
截止阀安装
低压(略)
低压法兰阀门
方法兰安装
低(中)压碳(略)
低压法兰阀门
真空表接头
真空表接头
DN80热镀锌管安装
低压碳钢管
DN25热(略)
低压碳钢管
直径8*1紫(略)
补充主材010
低压法兰阀门
DN80镀锌管连件
低压(略)
DN25镀锌管连件
低压碳钢对焊管件
一般管架制安
吸引转接焊嘴
补充主材011
吸引转接焊嘴
一般钢结构刷防锈漆 第二遍
补充主材012
一般钢结构刷防锈漆 第二遍
一般钢结构刷银粉漆 第二遍
补充(略)
一般(略) 第二遍
对讲(略) 主机
对讲(略) 分机
六孔电源插座
铜芯线 2.5mm2内
74 床间隔离轨道
九:(略)
投标中标后要求90个工作日内完成项目工程,并通过验收合格交付使用。
十:(略)
您目前状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:400-688-2000
已有账号?
&nbsp&nbsp&nbsp
公司名称:
联&系&人:
关&键&词:
填写您所关注的产品关键词,以便我们将优质招标、项目及时发送至您的邮箱。中小型医院中心供氧方案选择日期: 19:04来源:中国卫生工程网:技术中心:
中心供氧技术的实际应用,也带动了许多其他医疗服务系统的技术改革。如中心负压吸引及笑气、氮气、压缩空气的集中供应。同时,随着这些管道的引伸,医用信号系统,电源终端,
中心供氧技术的实际应用,也带动了许多其他医疗服务系统的技术改革。如中心负压吸引及笑气、氮气、压缩空气的集中供应。同时,随着这些管道的引伸,医用信号系统,电源终端,照明等也随之扩展,送达床头。事实上,所谓中心供氧已成为一项多元组合的管线综合工程。
在医用供氧技术方面,中心供氧技术已成为医院供氧工程的首选。作为中小型医院 ,由于其自身的特点,在供氧技术方面应有自己的选择。
一、中心供氧系统
中心供氧系统包括液氧贮槽(汇流排)、汽化器、减压装置、安全报警装置、氧气恒压监视装置、输送管道及终端组成。系统输送压力通过液氧汽化来提供,贮存在贮槽内的液氧通过汽化器汽化后,经过减压装置减压至0.3-0.5Mpa后,经管道输送到手术室、监护室、病房等终端。在较大的系统中由于各终端压力要求不同,可采用二次减压的方式,液氧一次减压至0.8-1.0Mpa,输送至各功能分区后,再进行二次减压,最终达到使用要求压力。
  1.氧源部分
  氧源以液氧为主。在三百床以下的小型医院也有采用氧气瓶的,但以液氧最为安全可靠。目前,PSA制氧机在一些医院中也有使用,但前期投入较大,应对其进行较好的维护与管理。液氧贮槽、汽化及减压装置应设在室外,其距建筑物的距离在消防规范中未有明确规定,在设计中可参照燃气汽化站的防火间距要求。一般要求设在通风良好,具有防爆措施和运输方便的场所,周围不能有锅炉房,明火,配电房,5M之内的地沟的表面必须封闭,不许上下有通气现象。
  2.安全和报警装置
  这部分由安全阀和声光电子报警装置组成。报警装置安装在值班室内,当氧源和整个系统管路输出压力低于或高于额定值20%时,它会发出声、光信号,通知值班人员采取相应措施,调整系统正常运行。
  3.氧气恒压控制、监视装置
  为保证每层楼氧气压力的稳定,可在每层楼的支管道上安装一恒压监视装置,-般设在护士站等有人值班的地方,以保证每层楼氧气压力不低于0.35Mpa,从而进行连续稳定的供氧。
  4.氧气输送管道
  氧气输送管道连接氧源及各终端,供氧管道可明装,也可安装在管井内,但应避开热力、燃气及强电管道,最好设在独立的管井内,管道阻力可查计算表计算,控制系统压力损失不超过10%。埋入墙体的管路须加管套,以防腐蚀,重压,潮湿。在管材的选用上,供氧管道通常采用紫铜管或不锈钢管,紫铜管具有规格全、容易加工且价钱便宜的特点,也有医院使用不锈钢管,其材质优于铜管,但施工工艺要求较高。氧气管道在安装前应进行脱脂处理。
  5.终端
  供氧终端采用快速自封插拔式接头,使用时将带快速插头的氧气吸入器插入定位盘终端,自动定位并卡死,打开吸入器开关即可吸氧,不用时拔下吸氧器,定位盘终端自动复位,保证气体不泄漏。供氧终端通常和吸引、呼叫等系统一起安装在床头设备带上,在手术室可接至手术室吊塔。 终端板是各种管线的导槽,又是各种管线终端部件的组装体。导氧管终端的开关阀件,叫&快速密封插头&或叫&氧头&,其功能是当把氧气湿化器插嘴插入时,即有氧气进入湿化器供氧。当把插嘴拔出时,随即自动密封。此外,电源插座,照明灯也装在板面,构成独立部件,需设多少就设多少。
&&& 与终端板相匹配的氧气湿化器是单独设备。可以根据病员情况,在同一时间内有多少人吸氧,就配备相应数量的湿化器,通常大约需配备相当于终端数的1/3左右较为适当。终端板材料,较豪华的有不锈钢加电镀,一般为铝合金,既美观又经济,适合中小医院安装。
  二、负压吸引系统
&&& 负压吸引系统的组成也可分为三部分。①负压产生设备。该设备一般由两台真空泵,一个真空罐,一个控制柜及相应阀件及仪表组成,均设在吸引泵房,其总造价比汇流排要高。②管道与终端。总管与分支管用镀锌管材,进入病室后,以紫铜管与供氧管一起并入终端板,并连接气头。平时处于密封状态,当插入吸引器时,即自动打开,并产生负压。③吸引是独立设备,设置数量,对中小医院来说,大致为终端数的十分之一即可。
   三、传统供氧方法的弊端与中心供氧的优势
&&& 传统的用氧气瓶供氧的方法将被淘汰,它的弊端是多方面的。①通常40 L的氧气瓶,重达60 kg,在房间内靠人力搬运,耸立床头旁,是一项危险而笨重的劳动。②影响病室清洁有序的医疗环境 ,并有碍于床边各种医疗活动的进行。③氧气瓶往往与病情危重程度相联系,它耸立于病人身旁,对病人心理产生不良的刺激作用。④氧气瓶是一个高压容器,有一定的潜在危险,造成事故的事例屡有报道。
&&& 相比之下,中心供氧的优势是显而易见的:①上述弊端完全可以避免。②在实施供氧工程后,病室加了一道新颖而庄重的装饰,给病员心理产生良好的影响。③使医护人员在供氧操作上变得简单快捷,有利于对病员的抢救,有利于氧气的充分利用,提高疾病的疗效,提高抢救成功率。④可减少供氧人员,节约支出经费。
四、最佳选择方案&&&
中小型医院应从自身需要和财力条件出发,对供氧方案进行选择,选择适当可以收到理想的效果。①中心供氧是医用管线综合工程的基础项目,可以单独上项,也可以考虑加设呼叫系统。可在1/3以上的病房和所有手术室、抢救室、专用特护室等特殊科室设置。吸引系统因使用频率较低,可随供氧系统在重症病房和特殊科室设置。②从便于管理和节省费方面用考虑,某些科室要作适当调整,设置中心供氧的科室尽量相对集中 。③也可以考虑在最需要的科室和病房单设中心供氧装置,设置数量虽不多,但可使供氧状况基本改观,所需经费也能明显减少。
&&& 中心供氧系统的设置,不是一个固定模式,而是一个可以任意组合的多项管线工程。参与结合的各个系统部件的种类和档次也有很大差异。因此,全面比较分析,完全可以找到一个切实可以承受的可行的方案。
口腔科医用气体系统是保证口腔综合治疗台能正常使用的重要条...
【 关键词 】医用气体,建设,问题与建议 【 摘要 】本文列举了当...
城市大型医院,如何实现安全可靠用气 文 / 刘强 从医院医用气...
我院是一所综合性三级甲等医院,承担着医疗、科研教学等任务...
山东省千佛山医院动力科科长 公永和 摘要:作为与医院各病区...}

我要回帖

更多关于 卡套式铜管接头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信