室内消火栓给水系统系统安装完成后应做试射实验,应取两处还是3处做试验?

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
室内水暖、消防管道安装方案.doc69页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
室内水暖、消防管道安装方案
1、专业概况:
低(-2~4层)中(5~15层)高(16~顶层)三区。市政供水压力0.3MPa。
三区均采用无负压设备供水。干管采用衬塑钢管丝接,入户采用PPR管热熔。阀门Dn≤50全铜质闸阀,Dn50采用四氟填料蝶阀,压力1.0MPa。
地下一层干管采用铸铁管A型接口卡箍连接,主立管采用U-PVC螺旋消音管。压力排水管采用焊接钢管。球墨铸铁闸阀。
采用热镀锌钢管沟槽连接,雨水斗选用87型Dn150雨水斗。
消火栓系统:
采用焊接钢管,焊接。消火栓箱丁型室内单栓消火栓箱(800×650×200铝合金箱)。16层以下采用减压灭火栓,栓口压力小于0.5MPa。18m3玻璃钢水箱(19#楼顶84.00m高度)。每栋2套地下式水泵接合器,水泵2台。工作压力1.2Mpa,球墨铸铁闸阀或双见型蝶阀。
消防喷洒系统:
采用热镀锌钢管管径Dn≥100沟槽连接,管径Dn≤80丝接。每栋2套地下式水泵接合器,水泵2台。工作压力1.2Mpa,球墨铸铁闸阀或双见型蝶阀。
低(-2~6层)中(7~15层)高(16~顶层)三区。市政供水压力0.3MPa。
高区压力1.15MPa,低区压力0.6MPa。地辐射采用PE-RT管,采暖主干管、立管采用Dn≥70热镀锌钢管,管井入户段采用PPR管。所有阀门均采用铜制阀门。
通风系统:车库通风管道采用无机玻璃钢。
2、对监理单位、施工单位管理措施
2.1监理的管理及控制监理方法:
2.1.1熟悉与之签订的监理合同及监理实施细则;
2.1.2明确合同注明实名字或资质符合要求监理人员进场监理;
2.1.3督查监理现场巡视监理时间及监理的施工质量;
2.1.4对监理检查出现的质量、安全问题所下发的通知给于支持,并要监督整改后验收的反馈是否符合要求;
2.1.5对监理工作无责任心的、工作不积极的及不服从甲方管理的人员及时辞退更换;
2.1.6用技艺和信誉与监理结成
正在加载中,请稍后...室内消火栓系统试射试验记录
我们正在努力的为您加载...稍后更精彩
市场价¥99.98折扣5.0折节省49.99已有1228人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥360.00折扣5.0折节省180.00已有1144人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥71.00折扣3.6折节省45.44已有586人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥66.00折扣5.0折节省33.00已有461人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥60.00折扣5.0折节省30.00已有139人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥12.50折扣8.0折节省2.50已有122人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥86.00折扣4.9折节省44.00已有86人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥85.00折扣10.0折节省0.00已有81人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥38.00折扣10.0折节省0.00已有47人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥16.00折扣10.0折节省0.00已有31人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥106.00折扣10.0折节省0.00已有27人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥135.00折扣8.0折节省27.00已有21人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥12.50折扣9.4折节省0.70已有19人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥135.00折扣8.0折节省27.00已有18人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥35.40折扣10.0折节省0.00已有13人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥50.00折扣10.0折节省0.00已有12人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥50.00折扣10.0折节省0.00已有11人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥179.00折扣9.4折节省11.00已有11人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥2580.00折扣10.0折节省0.00已有10人购买数量有限,赶快下单吧!
市场价¥297.00折扣9.1折节省27.00已有10人购买数量有限,赶快下单吧!
相关文章推荐
室内消火栓系统试射试验记录-请问室内消火栓安装试射记录怎么写?谢谢-玩客达人分享你的热爱
请问室内消火栓安装试射记录怎么写?谢谢
消火栓试射试验记录C-128工程名称施工单位监理单位试验日期年月日试射消火栓位置栓口安装高度(m)栓口水枪型号卷盘安装高度(m)栓口压力(Mpa)充
按规定室外消火栓试射记录是多少米?
应该是室外消火栓的出水压力最少要多少米扬程吧?室外消火栓的出水最低不低於10米,当然会有应场合不同而不同,但最低不得低於10M的水压。
室内消火栓试射试验要求
消火栓试射试验:室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶取一处和首层取两处。屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和
地下室要不要做室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录
是整栋楼一起做的,消火栓系统可以按照立管来做检验批,附在报验申请表后面,这样就比较完备了,要是还有试射记录,就也附在后边。
请问室内消火栓安装试射记录怎么写?谢谢
消火栓试射试验记录C-128工程名称施工单位监理单位试验日期年月日试射消火栓位置栓口安装高度(m)栓口水枪型号卷盘安装高度(m)栓口压力(Mpa)充实水柱长度(m)试
消防栓充实水柱是在建筑屋面测呢,还是在建筑的某层楼面测呢
根据GB强制性条文:应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层二处消火栓做试射试验。充实水柱:多层大等于7m,100m及以下建筑大等于10m,100m以上建筑大等
消防工程里的消火栓试射记录中栓口静压、动压怎么填写?
这个不是计算的在你的工程竣工验收时,消防部队有专门的消火栓测试工具(水枪上接了压力表),先测试的事静压,就是不出水测试管网内的压力,一般不应大于1.0MPA。然后连接
安装预算中,消火栓安装完毕后,是否要套消火栓试射试验?套什
不需要套消火栓试射试验,因为消火栓试射、末端试验都含在系统调试里了,所以只要有个系统调试费子目就可以了。
五层是否做消火栓试射试验
消火栓试射实验是取首层和顶层二处做,如果你说的五层是顶层的话,那就要做试射实验。
消火栓系统8MPa压力,试射长度是多少?
消火栓压力一般在0.8MPa~1.2MPa之间.大概是30米左右!
买就要买真品,室内消火栓系统试射试验记录-请问室内消火栓安装试射记录怎么写?谢谢-玩客达人分享你的热爱。必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整. 4)管材..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
室内消火栓系统安装作业指导书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口室内消火栓系统及喷洒系统的安装工艺_secret_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
8页免费4页免费13页7下载券7页免费11页1下载券 2页免费2页免费2页免费5页免费6页免费
喜欢此文档的还喜欢3页免费2页免费2页1下载券3页1下载券19页免费
室内消火栓系统及喷洒系统的安装工艺_secret|消​火​栓​及​喷​淋​工​程​施​工​工​艺
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢试验消火栓_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
3页1下载券2页免费1页免费4页免费4页2下载券 2页免费2页免费2页免费3页免费1页免费
喜欢此文档的还喜欢1页免费10页免费5页免费1页免费20页免费
试验消火栓|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 室内消火栓给水系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信