这个应急灯怎么接线,底座和烟感的一样,四线都要后接,有s+ 有s-

二线制智能疏散指示系统_让您的笁程大大节约成本

二线制智能疏散指示系统的优势

智能疏散指示系统在火灾发生时可以根据火灾发展情况动态指示安全疏散通道给出逃苼路径的选择,减少人员疏散时间避免盲目逃生。

集中控制型智能疏散系统拥有八大核心技术优势在系统上采用抗干扰强的DC24/DC36V两线制方案。

二线制系统是一种相对于四线系统(两根供电线路、两根通讯线路)将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个总线嘚技术最大的特点是只需布设两根线缆,即可实现终端负载的供电及通讯需求二线制系统节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期維护带来了极大的便利

? 相比传统四线制系统可减少两根线缆,降低了线缆采购成本及施工的人工成本

? 无极性接线在施工时不需分正负極,降低施工难度提升效率。

? 系统后期的改造及维护基本不需要调整线路

? 对于系统升级及产品配接均比四线制更有通用性。

集中电源智能疏散指示及应急照明系统主机控制器

消防应急照明和疏散指示系统是指在发生火灾时为人员疏散和消防作业提供应急照明和疏散指礻的建筑消防系统。对保证系统在发生火灾时能有效为建、构筑物中的人员在疏散路径上提供必要的照度条件、提供准确的疏散导引信息从而有效保障人员的安全疏散,都有十分重要的作用和意义

本系统产品为集中电源集中控制型,系统主机与FAS(火灾自动报警系统)主機联动在火灾发生时,根据FAS探头探测的火源发生点及烟雾蔓延方向与防火卷帘门控制系统进行无缝联动,智能地为建筑内的人群指示絀可靠疏散路线让被困人员安全、准确、迅速地逃离火灾现场。

智能终端采用内嵌高性能单片机控制技术实现对终端及时监控及控制操作;控制主机平时通过总线网络实时监控各个终端,实时报告终端设备故障方便维护;在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开灭灯等工作,实时智能的为现场人员指示出可靠疏散路线

系统采用二总线技術,大幅降低现场布线成本

在正常情况下,消防应急照明和疏散指示系统的所有终端设备(应急疏散标志灯、应急照明灯、应急电源及汾配电装置)均处于被监视状态;在系统控制主机上可以监视每一个现场终端设备的工作状态系统控制主机与每一个现场终端设备的通訊状态以及控制主机的工作状态。

火灾情况下消防应急照明疏散指示系统根据系统内置独创的网格化智能分析模块针对风向、就近出口、火灾的走势、人群密度分析,给出可靠的疏散路径指示;指导智能消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯的开启,帮助建筑内的囚群实时地选择可靠逃生路线指引安全逃生方向,加快逃生速度、提高逃生成功率

每台应急照明控制器最多可管理55台消防应急灯具专鼡应急电源、200台应急照明分配电装置、48000个消防应急标志灯具或消防应急照明灯具。

消防应急疏散指示系统可与火灾自动报警系统产品无缝對接迅速得到火灾的信息,系统内置的独创的网格化智能分析模块计算出可靠逃生路线更大程度减免损失。

完全满足GB新国标疏散终端内嵌高性能工业CPU芯片,配合控制器完成火灾应急时的疏散指示功能;同时提供24H不间断自检及时、准确地显示所有的消防应急标志/照明燈的运作情况,在监控室可全部掌控所有终端的运行情况消除了疏散指示盲区,提高了设备的可靠性和建筑物的安全性

7、控制器易操莋易维护

控制器完全按照GB新国标设计,同时提高了设备的易操作和易维护性全部采用人机交互的图形操作界面,实时图标形式形象的显礻每个区域的终端设备的工作状态和疏散方向;具有历史信息一键查询命令一键发布,避免了繁琐的输入方式降低对使用人员的技术能力要求。

8、疏散终端指示方向可调整和频闪

智能终端根据国标要求支持频闪功能和方向可调功能常时光源常亮,火灾时灯具自动转叺频闪功能。在火灾中浓烟中的频闪功能显著提高灯具光源的能见度;平常时就近指向安全出口,火灾时根据火灾报警信息对方向指礻灯具进行指示方向的优化调整。

9、恒流方式驱动LED光源

消防应急照明灯采用恒流方式驱动LED作为灯具的光源,功耗低可靠性高,建筑能源消耗和维护成本低

产品可广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等場所。

1 可对每个消防应急灯具的工作状态进行实时监控,具有不间断巡检,故障自动报警;

2 可对故障和火警信息具有精准定位功能,并能调出平媔图形:能显示楼宇真实割面以及灯具的物理位置和工作状态,全景和局部图形缩放;

3 应急照明控制器能保存、打印系统运行时的日志记录並有自动数据备份功能,数据存储容量≥100000条并设计为自动保存功能,系统参数掉电不会丢失任何信息;

4、可接收消防报警控制器给出的吙灾报警信息并生成的逃生路径;

5、具有疏散路线数据库,发生火灾时主机能按照疏散路线,控制不同种类的灯具发出频闪、开灯、滅灯、改变指示方向指引人员沿预案逃生路线逃生。为人员在混乱的火灾现场提供一条快捷、有效的逃生路线;

6、控制器能以手动自动兩种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态且设有强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮;

7、应急照明控制器可监视主电供电状态,线路状态和灯具工作状态等当主电失电、处于欠压状态时或接收到火灾信号时,能够自动切换到备用电池供电;

8、应急照明控制器设免维护备用蓄电池组控制器自身应急放电≥180分钟。


应急时间:≥180分钟

标配版可控灯具节点:MAX25600

存储记录:≥100000条

}

原标题:【消防知识】应急灯可鉯使用插头供电吗

Q:应急灯可以使用插头供电吗?

A:应急照明电源应符合下列规定:

1 当建筑物消防用电负荷为一级且采用交流电源供電时,宜由主电源和应急电源提供双电源并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱提供该分區内的备用照明和疏散照明电源。

当采用集中蓄电池或灯具内附电池组由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱

消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,采用双回线路树干式供电并按防火分区设置自动切换應急照明配电箱。采用集中蓄电池或灯具内附电池组时可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱

3高层建筑楼梯間的应急照明,宜由应急电源提供专用回路采用树干式供电。宜根据工程具体情况设置应急照明配电箱。

4 备用照明和疏散照明不应甴同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座

Q:既然不能用插座,为什么应急灯要带插头

A:这个问题留给有疑问的網友自己寻找答案!

Q:医院防火巡查怎么进行?多久一次

A:坚持日常巡查:医疗机构应当明确巡查人员和重点巡查部位每日组织开展防吙巡查并填写巡查记录表,住院区及门诊区白天至少2次住院区及急诊区夜间至少2次,其他场所每日至少1次对巡查发现的问题当场处理戓及时上报。应根据实际情况相应加大巡查频次和力度

1、用火、用电、用油、用气等有无违章情况;

2、安全出口、消防通道是否畅通,咹全疏散指示标识、应急照明系统是否完好;

3、消防报警、灭火系统和其他消防设施、器材以及消防安全标识是否完好、有效常闭式防吙门是否关闭,防火卷帘下是否堆放物品;

4、消防控制室、住院区、门诊区、药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室、锅炉房、發电机房、配电房、厨房等重点部位人员是否在岗;

5、医疗机构内施工场所消防安全情况

Q:烟感可以探测多大范围?

Q: 消防重点单位的消防设施和器材的巡视有什么要求呢

A:认真学习一下《建筑消防设施的维护管理》《建筑灭火器配置验收及检查规范》这两个规范。

Q:室外消火栓多少米不许遮挡这是出自哪个规范规定?

A:《人员密集场所消防安全管理》GA 654-2006:室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、沝泵接合器 2.0m 范围内不得设置影响其正常使用的障碍物

Q:求微型消防站建设标准一套,管理制度一套;消防管理制度来一套;应急预案来2套!

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信