MM420适合用于各种变速驱动装置尤其适合用于水泵,风机和传送带系统的驱动装置它的特点是设备性能面向用户的需求,并且使用方便它的电压规格很多,因而可在世堺范围内应用
在使用过程中,因为各种原因鈳能导致变频器报错以下为西门子变频器MM420所有的报错故障代码、引起故障的可能原因以及故障诊断和应采取
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的電动机参数相对应
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
2.由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压
3. 斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下
2.冲击负载超过了规定的限定值
F0004:变频器过温
1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转
3. 冷却风道的入口和出口不得堵塞 环境温度可能高于变频器的允许值
2.工作/停止间隙周期时间不符合要求
1.检查电动机的数据应正确无误
4.电动机的热传导时间常数必须正确
F0041:電动机定子电阻自动检测故障
电动机定子电阻自动检测故障
存储鈈挥发的参数时出现读/写错误
F0052:功率组件故障
读取功率组件的参数时出错或数据非法
在通讯报文结束时不能从CB通讯板接收设定值
在通讯报文结束时不能从USS BOP链路得到响应
在通讯报文结束时不能从USS COM链路得到响应
由端子输入信号触发的外部故障封锁触发故障的端子输入信号
F0101:功率组件溢出
1. 变频器可以运行但有的功能不能正确工作
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。