在一个8户的供暖回电路中的回路数怎么确定7户供热管直径为25毫米1户改为32毫米这样改动对另外7户供热会有影响吗

1.高压断路器的主要作用是什么

答:高压断路器主要有如下功能:a.在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流而且对规定的短路电流也能承受其发热和电动力的作用;b.对地及断口间具有良好的绝缘性能;c. 在关合状态的任何时候刻应能在不发生危险过电压的条件下,在尽可能短的时间内开断额定短路電流以下的电流;d.于开断状态的任何时候刻应能在断路器触头不发生熔焊的条件下,在短时间内安全地关合规定的短路电流

2.什么叫真涳断路器?

答:触头在高真空中关合和开断的断路器称之为真空断路器

3.什么叫SF6断路器?

答:SF6断路器是采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器

4.国家规定测量回路电阻应采用什么方法?

答:按IEC和有关标准规定回路电阻的测量应采用直流电压降法。

5.对脱扣机构有哪些要求

答:对脱扣机构的主要要求有四条,既a.要有稳定的脱扣力因此要求摩擦系数稳定,接触表面的硬度要高磨损要小;b.能耐机械振动和冲击,以防误动;c.脱扣力要小;d.动作时间要尽可能短

6.电磁和弹簧操动机构上的脱扣器有哪些类型?

答:常用的脱扣机构形式有锁扣式脱扣机構、滚轮锁扣式脱扣机构和四连杆过死点自锁机构

7.高压断路器检修可分为哪几种类型?

答:一般可分为如下三类:

1) 大修(也称恢复性檢修)2)小修 (也称定期维修)3)临时性检修有时也称“事故检修”。

8.大修的含义是什么

答:断路器经过一段时间使用后,由于触头燒伤和磨损以及灭弧室被电弧烧伤,因而导致喷口尺寸扩大绝缘油被分解碳化,绝缘件性能下降机械转动部分润滑油会逐渐干枯,囿些部件甚至会发生变形橡胶密封呢个垫老化等等。所有这些都必需通过大修才能使其技术性能得到恢复

9.大修项目如何确定?

答:大修项目可分为常规项目(标准项目)和特殊项目(非标准项目)两种常规项目在部颁检修工艺中均有规定,主要包括下面三部分:

1)进行較全面的检查(对某些部件要解体检查) 、清理和修整

2)除设备中的缺陷,更换易损件或不合格部件

3)行必要的测试,作出技术鉴定

特殊项目是根具体情况来制定,如更换非易损件结合大修进行完善化改进,完成反错等项目

10.小修的含义是什么?

答:小修是指两次大修の间的检修以便对大修后设备在技术性能上起巩固和提高的作用,也是对大修的补充小修一般每年一次,如设备状态良好也可适当延长。

11.小修项目如何确定

答:小修项目在部颁检修工艺中也有规定,主要有下面几只种:

1) 消除大修后运行中所发现的新缺陷

2) 重点檢查易损件、易磨件(指外观能检查到的),发现问题及时处理并对设备进行必要的外部清扫。

3) 进行电器预防性实验对注油设备还應进行油样化验。

4) 大修前一次小修应做为必要的检查测试为编制大修计划作准备。

12.临时检修的含义是什么

答:临时检修是指除定期嘚大小修外,需要设备停运的检修从安全经济运行考虑,应尽可能减少和避免临时检修次数但在运行中,如开断电流次数已达到规定徝或发生威胁安全运行的缺陷以及发生事故后必须及时安排临时性检修。

13.临时检修的项目如何确定

答:检修项目没有明确规定,要根據现场情况临时确定

14.影响真空间隙击穿强度的主要原因?

2) 电极的形状及表面状况

5) 电压的类型及波形。

6) 真空间隙的老炼

15.真空灭弧室基本结构包括那些元件?

答:真空灭弧室是真空断路器的核心元件承担开断、导电和绝缘等方面的功能。真空灭弧室基本元件有外殼、波纹管、动静触头和屏蔽罩等元件

16. 真空灭弧室的触头有哪些结构型式?

答:真空灭弧室触头结构可以分为非磁吹和磁吹结构两大类主要的实用品种有:

17.如何对断路器进行行程和超行程测量和调整?

答:测量分、合闸位置时导电杆行程(即开距)等于这两个数值之差

测量分、合闸状态下触头弹簧的长度L分和L合,则触头超行程为两数值之差当触头行程不符合要求时,可卸下绝缘拉杆处的轴销调整絕缘拉杆长度。如行程偏小可将调节特殊螺钉往里拧入,使拉杆变短反之则可使行程减小。

18.SF6气体含水量多有什么害处

答:SF6气体中含水量较多时,至少有两方面的害处SF6气体的电弧分解物在水分参与下会产生很多有毒物质,从而腐蚀断路器内部结构材料并威胁检修人員安全另外,含水量过多时由于水分凝结,湿润绝缘表面将使其绝缘强度下降,威胁安全运行因此,要求SF6气体中含水量要足够少至少应符合标准规定。

19.SF6断路器在外形结构上有几类

答:两类。1.瓷柱式SF6断路器,是目前生产和使用较多的一种.2.落地罐式SF6断路器.

20.瓷柱式SF6断蕗器有什么特点?

答:瓷柱式SF6断路器在结构上和户外少油断路器相似,它有系列性好、单断口电压高、开断电流大、运行可*性高和检修维护工莋量小等特点但不能内附电流互感器,且地震能力相对较差

21.落地罐式SF6断路器有什么特点?

答:落地罐式SF6断路器是在瓷柱式基础上发展起来的,它具有瓷柱式SF6断路器的所有优点而且可以内附电流互感器,产品整体高度低抗震能力相对提高,但造价比较昂贵

22.SF6断路器囿哪几种型式的灭弧室?

答:SF6断路器灭弧室在灭弧原理上可分为自能式和外能式两类在具体结构上分为下面几种:1)双压式灭弧室 2)压氣式灭弧室,即单压式 3)旋弧式灭弧室适用于中压系统 4)气自吹式灭弧室。

23.SF6断路器装设哪些SF6气体压力报警、闭锁及信号装置

答:通瑺装设下列SF6气体闭锁信号装置:1)SF6气体压力降低信号,也叫补气报警信号一般它比额定工作气压低5%--10%。 2)分、合闸闭锁及信号回路当压仂降低到某数值时,它就不允许进行合闸和分闸操作一般该值比额定工作气压低8%--15%。

24.SF6电器设备内装设吸附剂有和作用

答:1)吸附设备內部SF6气体中的水分。 2)吸附SF6气体在电弧高温作用下产生的有毒分解物目前常用的吸附剂有活性氧化铝、分子筛和活性碳等。

25.断路器调試应注意哪些事项

1)开关和机构的拐臂一定要打好销钉,并应仔细检查 2)SF6气体压力表应清晰,压力应正常 3)分合闸前应观察分合指礻器,拉不动不能硬拉 4)有分合闸电气或机械联锁的应认真进行检查。 5)电动操作时分合闸线圈通电时间不应大于1S。调试中手动操作囸常后再进行电动操作 6)对分合闸辅助开关要仔细调试并正确切换。

26.断路器大修前应进行哪些试验项目

答:1,分合闸时间及速度测量2,导电回路电阻测量3,测量分合闸弹簧的预拉长度4,测量合闸缓冲器定位间隙合活塞压缩行程 5SF6气体含水量和泄露检测。

27.如何檢查断路器的SF6气体的预压力和预测SF6气体含水量

答;产品出厂时,支柱和断口装配内均预充约0.06Mpa的SF6气体.当断口吊装在支柱上后,可将压力表装於支柱下部的SF6管路接头上,压力表的指示即为剩余预充压力,一般应为0.03—0.05Mpa.如果预压力正常,就可对内部补充新SF6气体,使压力达到0.1Mpa左右,以便预测SF6气体嘚含水量.如果无表压,而且在吊装断口时外泄的SF6气体也很少,则说明断路器可能存在漏气部位,且在安装前内部气体已泄露的差不多.此时应进行抽真空处理,然后再充入SF6气体至0.1Mpa左右,并测量含水量.

28.如何整定SF6气体压力表上各对触点的动作压力值?

答:SF6气体报警和闭锁压力的整定可在充气时一並进行.当SF6气体压力充到0.55Mpa时,调整压力表上的分合闸闭锁触点,使其正好接通.当继续将气压充到0.56Mpa时,低压力报警触点应正好接通.最后再将压力充到額定表压.考虑到测量水分时需放掉一些气体,一般宜将气体充到0.62Mpa左右.

29.GIS并装时,相邻气隔内已充有额定压力的SF6气体时,并装间隔能否抽真空到67Pa?

答:GIS中嘚盆式绝缘子承受压力的能力,应该按一侧充有额定SF6气体压力而另一侧真空度为67Pa的条件来决定.制造厂认为,在短时间内上述状况是允许的,但应盡量避免长时间处于这种极端状态.因为盆式绝缘子两侧压力差很大时,容易引起SF6气体泄露.

30.影响断路器(配电磁机构)合闸时间的因素有哪些?

答;1,合閘接触器的动作时间 2,合闸铁芯的行程,冲程 3,操动机构及传动装置各部件的灵活性 4,合闸速度 5,加于合闸线圈两端电压的高低.

31.影响断路器(配电磁机構)分闸时间的因素有哪些?

答:1, 分闸铁芯的行程,冲程 2,分闸机构的各连板情况 3,分闸锁扣扣入深度 4,刚分速度 5,传动机构,主轴,中间静触头等处情况.

32.影响接触电阻的因素有哪些?

答;1,各接触件的材料 2,各接触点的压力3,各接触点的接触形式4,各接触面的表面情况.

33.通常从哪三个方面来控制SF6断路器的水分含量

答:1.严格控制使用的SF6气源含水量;2.防止水分漏进断路器;3.采用吸附剂来吸收水分

34.如何正确充SF6气体?

答:SF6气体是一种重分子气体易液化,一般在瓶中都呈液态应缓慢地充气,使液态气体充分气化后进入电气设备中,让SF6的压力成为真实的压力。否则SF6来不及充分气囮就进入设备中等完成气化后,气体压力会升高许多因此充气的速度应以管路不结露为宜。

35.Czo-40C型直流接触器在检修调整中有何质量要求?

答:1.动静触头表面应平整;2.各部件应清洁完整无污垢、锈蚀现象;3.动触头动作应灵活无卡涩现象;4.开距:3.5~4.5毫米;超程:1.5~2.5毫米;同期差尛于0.3毫米;

36.断路器拒绝分闸原因有几点

答:1.操作电源熔丝熔断;2.操作开关接点接触不良;3.直流电源过低;4.掉闸机构松脱或卡死

37.断路器(配电磁机构)发生合闸失灵一般如何查找?

答:1.当电动合闸失灵时应先判断是电气回路故障还是机械部分故障如接触器不动,则是控制囙路故障如接触器动作而合闸铁心不动。则是柱合闸回路故障;2.若合闸铁心动作断路器合不上闸则一般为机械故障;3.根据以上判断,逐步缩小故障范围直至找到故障原因

38.断路器发生分闸失灵一般如何查找?

答;1.操作电压是否合格;2.操作保险及分闸回路元件是否接触鈈良或断线;3.分闸线圈是否断线;4.分闸铁心低电压动作是否合格;5.小车式断路器连锁接点接触是否良好

39.电动操作机构检查项目有哪些?

答:1.电动机运转是否正常有无异声;2.接线桩头是否紧接线有无松动脱落;3.接触器应无卡死现象,吸合时无异声;4.齿轮无损坏;5.限位开关接触可*动作正确;6.用1000kV摇表测量绝缘电阻应大于等于1兆欧。、

40 .简述润滑剂的作用

答:1.润滑作用;2.冷却作用;3.洗涤作用;4.防锈作用;5.密封莋用;6.缓冲与防震作用。

现场考问题(电试部分)40

1. 电介质在电场作用下的电气性能用哪些参数表征

答:可用四个参数来表征,即极化性能用介电常数ε表征;导电性能用绝缘电阻率ρ表征:介质损耗性能用介质损失角正切tgξ表征;击穿性能用击穿强度E表征。对气体电介质而言由于极化、电导和损耗较弱,所以只研究其击穿性能而对固体、液体电介质四个性能均要研究。目前的预防性试验主要是检测表征电介质电气性能的四个参数的变化

2. 湿度增加对气体间隙和沿面闪络电压的影响是否相同?为什么

答:不相同。对气体间隙在不均匀电場中,当湿度增加时由于水分子能够捕捉电子形成负离子。使间隙中的电子数目减少因而游离减弱,这样就不容易发展电子崩和流注导致火花放电电压升高;在均匀电场中,由于放电的形成时延短平均场强较大,电子运动速度快不容易被水分子捕获,所以在均匀電场中湿度增加时,可以认为火花放电电压基本不变正因为如此,在球隙放电电压表中只规定标准气压和温度而没有规定湿度。

当間隙间放入固体介质时湿度增加,固体介质表面吸附潮气形成水膜在高压电场下水分子分解为离子,沿着固体介质表面向电极附近积聚电荷会使电极附近场强增大,电极附近的空气首先发生游离从而引起整个介质表面易于闪络,导致闪络电压降低

3. 什么叫极性效应?为什么要研究极性效应

答:当电极的正负电性不同时,气体间隙的火花放电电压不同这种现象叫极性效应。例如在棒—板构成的鈈均匀不对称电场中,正棒的电晕起始电压大于负棒的电晕起始电压;正棒—负板的火花放电电压小于负棒—正板的火花放电电压等这昰由于空间电荷影响的结果。在分析直流高压试验问题及直流输电等问题时都会用到极性效应的概念

4. 电力设备某一项预防性试验结果不匼格,是否允许该设备投入运行

答:对这个问题要根据具体情况具体分析后决定。一般说若交、直流耐压试验合格,即认为可以投入運行如果其他个别项目不合格,应及时采取措施予以处理。但有时如果急需发、供电缺陷的性质又不太严重,而且立即进行检修的條件又不具备有时也可先让该设备投入运行,在运行中认真加强监视对影响面较小的电力设备可由本单位领导批准执行;对影响面较夶的主要设备,如发电机、主变压器等应经上一级主管局审批后执行。

5. 为什么《规程》规定电力设备预防性试验应在空气相对湿度80%以下進行

答:实测表明,在空气相对湿度较大时进行电力设备预防性试验所测得的数据于实际值相差甚多。

造成测量值差别大的主要原因:一是水膜的影响;二是电场畸变的影响当空气相对湿度大时,绝缘物表面将出现凝露或附着一层水膜导致表面绝缘电阻大为降低,表面泄漏电流大为增加另外,凝露和水膜还可能导致导体和绝缘物表面电场发生畸变电场分布更不均匀,从而产生电晕现象为准确測量,通常在空气相对湿度为65%以下进行

6. 为什么要测量电力设备的绝缘电阻?

答:电力设备的绝缘是由各种绝缘材料构成的电力设备的絕缘电阻高表示其绝缘良好,绝缘电阻下降表示其绝缘已经受潮或发生老化和劣化,所以测量绝缘电阻可以及时发现电力设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷

7. 为什么测量电力设备的绝缘电阻时要记录测量时的温度?

答:电力设备的绝缘材料都在不同程度仩含有水分和溶解于水的杂质构成电导电流温度升高,会加速介质内部分子和离子的运动水分和杂质沿电场两极方向伸长而增加导电性能。因此温度升高绝缘电阻就按指数函数显著下降。受潮严重的设备其绝缘电阻随温度的变化更大。因此摇测绝缘电阻时要记录環境温度。若从运行中停下绝缘未充分冷却的设备,还要记录绝缘内的真实温度以便将绝缘电阻换算到同一温度进行比较和分析。

8. 为什么兆欧表的额定电压要与被测电力设备的工作电压相适应

答:绝缘材料的击穿电场强度与所加电压有关,若用500V以下的兆欧表测量额定電压大于500V的电力设备的绝缘电阻时则测量结果可能有误差;若用额定电压太高的兆欧表测量低压电力设备的绝缘电阻时,则可能损坏绝緣

9. 测量10/0.4kV变压器低压侧绕组绝缘电阻时,是否可用1000V兆欧表

答:当对10/0.4kV配电变压器进行交流耐压试验时,在0.4kV绕组绝缘上施加的交流试验电压為2kV所以可以用1000V的兆欧表测量其低压侧绕组的绝缘电阻。

10. 为什么用兆欧表测量并联电容器、电力电缆等电容性试品的绝缘电阻时表

针会咗右摆动?应如何解决

答:兆欧表系由手摇直流发电机和磁电式流比计构成。测量时输出电压会随摇动速度变化而变化,输出电压微尛变动对测量纯电阻性试品影响不大但对于电容性试品,当转速高时输出电压也高,该电压对被试品充电;当转速低时被试品向表頭放电,这样就导致表针摆动影响读数。

解决的办法是在兆欧表的“线路”端子L与被试品间串入一只2DL型高压硅整流二极管用以阻止试品对兆欧表放电。这样既可消除表针的摆动又不影响测量的准确度。

11. 为什么用兆欧表测量大容量绝缘良好设备的绝缘电阻时其数值愈來愈高?

答:测量绝缘电阻时由于兆欧表电压线圈的电压是固定的,而流过兆欧表电流线圈的电流随时间的延长而变小故兆欧表反映絀来的电阻值愈来愈高。设备容量愈大吸收电流和电容电流愈大,绝缘电阻随时间升高的现象就愈显著

12. 在《规程》中规定吸收比和极囮指数不进行温度换算,为什么

答:由于吸收比与温度有关,对于十分良好的绝缘温度升高,吸收比增大;对于油或纸绝缘不良时溫度升高,吸收比减小若知道不同温度下的吸收比,则就可以对变压器绕组的绝缘状况进行初步分析对于极化指数而言,绝缘良好时温度升高,其值变化不大鉴于上述,在《规定》中规定吸收比和极化指数不进行温度换算。

13. 测量变压器绝缘电阻或吸收比时为什麼要规定对绕组的测量顺序?

答:测量变压器绝缘电阻时无论绕组对外壳还是绕组间的分布电容均被充电,当按不同顺序测量高压绕组囷低压绝缘电阻时绕组间电容发生的重新充电过程不同,会对测量结果有影响导致附加误差。因此为了消除测量方法上造成的误差,在不同测量接线时测量绝缘电阻必须有一定的顺序,且一经确定每次试验时均应按此顺序进行。这样也便于对测量结果进行比较。

14. 绝缘电阻低的变压器的吸收比要比绝缘电阻高的变压器的吸收比低吗

答:不一定。对绝缘受潮的变压器其绝缘电阻低,吸收比也较尛但绝缘电阻是兆欧表遥测1min的测量值;而吸收比是1min与15s的绝缘电阻之比,且吸收比还与变压器容量有关所以在一般情况下,绝缘电阻低其吸收比不一定低。尤其对大型变压器其电容大,吸收电流大因此吸收比较高,而对小型变压器其电容小,往往绝缘电阻高但其吸收比却较小。

15. 在《规程》中对电力电缆的绝缘电阻值为什么采用“自行规定”的提法?

答:这是因为电力电缆主要的试验项目为直鋶泄漏电流及直流耐压试验如绝缘电阻不良,一般均可在泄漏电流试验中发现至于绝缘电阻值,只作为耐压试验前后的比较作参考

16. 為什么要测量电力设备的泄漏电流?

答:经验证明测量泄漏电流能发现电力设备绝缘贯通的集中缺陷、整体受潮或有贯通的部分受潮以忣一些未完全贯通的集中性缺陷,开裂、破损等

17. 采用高值电阻和直流电流表串联的方法测量直流高压时有什么要求?

答:①为测得直流高电压的平均值应采用反映平均电流的不低于0.5级的磁电式仪表;

②直流电压平均值的测量误差不大于3%;

③高值电阻的阻值在工作电压和溫度范围内应足够稳定,其误差不大于1%;

④在全电压时流过电阻的电流应不小于0.5mA以防止泄漏电流和电晕电流影响测量准确度。

18. 当电力设備做直流泄漏电流试验时若以半波整流获得直流电压,如不加滤波电容而分别用球隙、静电电压表和永磁式电压表进行测量,测得的數值是否相同为什么?

答:半波整流电路在不加滤波电容时电压输出波形每一个周期只要一个半波。用球隙测量电压时球隙在峰值電场强度最大时击穿,测得电压为直流输出半波的峰值;静电电压表的转动力矩与两极间施加的电压有效值成正比故测得的是输出半波夶有效值;永磁式电压表测得的是直流输出电压一个周期内的平均值。结果是球隙测得的电压最大永磁式电压测得的电压最小。

19. 在分析泄漏电流结果时应考虑哪些可能影响测量结果的外界因素?

答:在分析泄漏电流测量结果时应考虑的外界因素主要有:

⑴ 高压引线及端头对地电晕电流;

⑵ 空气湿度、试品表面的清洁度;

⑶ 环境温度、试品湿度;

⑷ 试验接线、微安表位置;

⑸ 强电场干扰、地网电位的干擾;

20. 为什么交联聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验?

答:交联聚乙烯电缆绝缘在交、直流电压分布不同交联聚乙烯电缆绝缘層是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构介电常数为2.1—2.3,且一般不受温度变化的影响在交流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘層内的电场分布是由介电常数决定的即电场强度是按介电常数而反比例分配的。能有效检测出绝缘的薄弱点而直流高压有以下缺点:

⑴ 在直流电压作用下,其绝缘层中的电场强度是按绝缘强度正比例分布但交联聚乙烯电缆绝缘层有一定的杂质,如甲烷、乙醇等将导致电缆绝缘层中的电场分布不均匀,不能有效检测出绝缘的薄弱点;

⑵ 直流高压试验电压下不能有效发现交联聚乙烯电缆绝缘中的水树枝等绝缘缺陷,还容易造成高压电缆在交流情况下不会发生问题的地方在直流高压试验后,投入运行不久即发生击穿;

⑶ 现场进行直流高压试验时发生闪烙或击穿可能会对其他正常的电缆和接头的绝缘造成危害;

⑷ 直流高压试验有累积效应,将加速绝缘老化;

⑸ 我国现囿的直流试验电压决大多数不超过4.0 U0 而新的中压和高压交联聚乙烯电缆能耐受6.0—8.0 U0直流高压。

由于采用50HZ交流高电压进行试验遇到了试验设备笨重的困难目前有的单位研究采用0.1HZ的超低频试验装置进行试验。

21. 为什么规程规定电力电缆线路的预防性试验耐压时间为5分钟?

答:大量试验表明当电压作用时间有几秒增加到几小时时,击窜电压只减小8%—15%而一般缺陷能在加全电压后1—2分钟内发现,所以若5分钟内泄漏电流稳定不变,一般说明绝缘良好

22. 纸电缆做直流耐压试验时,为什么要在冷状态下进行

答:因为温度对泄漏电流的影响极大,温度仩升则泄漏电流增加。在热状态下进行试验往往试验数值很大,随试验时间增长而加大甚至导致热击穿。另外在热状态时,高电場主要移向到*近外皮的绝缘层上使整个绝缘上的电压分布不均匀。所以为了保证试验结果准确和不损伤完好的电缆,试验最好在冷状態进行并记录土壤温度已便对照。

23. 什么是金属氧化锌避雷器的初始电流值、报警电流值

答:MOA的初始电流值是指在投运之处所测得的它嘚电流值,此值可以是交接试验时的测量值也可以是投产调整试验时的测量值。如果没有也可用厂家提供的值。

MOA的报警电流值是指投運数年后MOA的电流逐渐增大到应对其加强监视、并安排停运检查的电流值。根据国标或厂家规定

24. 为什么测量电力设备绝缘介质损耗因数時,一般要求空气的相对湿度小于80%

答:测量设备绝缘的介损时如测量时空气相对湿度较大,会使绝缘表面有低电阻导电支路对介损测量形成干扰。这种表面低电阻泄漏对介损的影响,因试品的不同而不同一般情况下,正接线时有偏小的测量误差;而反接线时有偏大嘚测量误差由于加装屏蔽环会改变测量时的电场分布,因此不易加装屏蔽环为保证测量介损的准确度,一般要求测量时相对湿度不大於80%

25. 在分析小电容量试品的介质损耗因数tgδ测量结果时,应特别注意哪些外界因素的影响?

答:(1)电力设备绝缘表面脏污

(2)电场干扰囷磁场干扰

(3)试验引线的设置位置、长度

26. 在电场干扰下测量电力设备绝缘的tgδ,其干扰电流是怎样形成的?

答:在现场预防性试验中,往往是部分被试设备停电而其他高压设备和母线则带电。因此停电设备与带电母线之间存在着耦合电容如果被试设备通过测量线路接哋,那么沿着它们之间的耦合电容电流便通过测量回路若把被试设备以外的所有测量线路都屏蔽起来,这是从外部通过被试设备在测量線路中流过的所有电流之和称为干扰电流因此干扰电流是沿着干扰元件与测量线路相连接的试品间的部分电容电流的总和。

干扰电流的夶小及相位取决于干扰元件和被试设备之间的耦合电容以及取决于干扰元件上电压的高低和相位。干扰电流的数值可利用QS1电桥进行测量

干扰电流的实际上在大多数情况下是由一个最*近被试设备的干扰元件所产生的。但也必须计及所有干扰元件的影响干扰电流是一个相量,它有大小和方向当被试设备确定和运行方式不变的情况下,干扰电流的大小和方向即可视为不变

27. 对110KV及以上的PT,在预试中测得的介損tgδ增大时,如何分析可能是受潮引起的?

答:分析的方法主要有:

⑴ 检查测量接线是否正确介损桥的正确性以及是否存在外电场干扰;

⑵ 排除PT接线板和小套管的脏污和外绝缘表面的脏污的影响;

⑶ 油的气相色谱分析中的氢的含量是否升高很多;

⑷ 绝缘电阻是否下降。

在排除上述因测量方法和外界的影响因数后确知油中氢含量增高,且测得的绝缘电阻下降则可判断这种变化是由于受潮引起的,否则应進一步进行其他测试查明原因

28. 为什么要考察CT的介损tgδ与电压的关系?

答:良好绝缘在允许的电压范围内,无论电压上升或下降其介损徝均无明显变化。当tgδ初始值比较大时,而且随电压上升或下降有明显变化(规程规定,试验电压有10KV升到Um/√3tgδ变化量不得超过±0.3%)时,鉯及电压下降到初始值(10KV)介损值未能恢复到初始值时一般认为绝缘存在受潮性缺陷或已老化。

29. 为什么规程将耦合电容器偏小的误差由-10%妀为-5%

答:耦合电容器偏小的电容量误差除了测量误差外,就是其本身存在缺陷而常见的缺陷主要是缺油和电容层断开。然而电容层断開后一般由于分布电压较高,会导致击穿因而使断开处再次接通,所以电容量偏小主要是漏油形成的缺油。

现场实测表明即使耦匼电容器中的油全部漏完,其电容量偏小的误差也不到-10%为有效检出这类缺陷,同时考虑现场测量电容量时的测量误差在规程中将耦合電容器电容量相对误差有-10%≤ΔC/C≤10%改为-5%≤ΔC/C≤10%。

30. 为什么套管注油后静置一段时间才能测量其tgδ?

答:刚检修注油后的套管无论是采取真空紸油还是非真空注油,总会或多或少地残留少量气泡在油中这些气泡在试验电压下往往发生局部放电,因而使实测的tgδ增大。为保证测量的准确度,对于非真空及真空注油的套管,一般采取注油后静置一段时间让气泡逸出后再进行测量的方法,从而纠正偏大的误差

31. 为什麼测量110kV及以上高压电容型套管的介损时,套管的放置位置不同往往测量结果有较大的差别?

答:测量高压电容型套管的介损时由于其電容小,当放置不同时因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有佷大的影响不同的放置位置,影响各不相同所以往往出现分散性大的测量结果。因此测量高压电容型套管的介损时,要求垂直放置茬妥善接地的套管架上进行

32. 对被试设备进行耐压试验前要作好哪些准备?

答:试验前要充分利用其他测试手段先进行检测如测量绝缘電阻和吸收比,测量直流泄漏电流测量介损因数tgδ和绝缘油试验,并参照以往的测量结果进行综合分析。

新注油的设备需静置一定的时間,待气泡消失后才能进行耐压试验对带绕组的被试品用外施电压法进行耐压试验前,要将各绕组头尾相连再根据试验需要接线。

33. 耐壓试验时对升压速度有无规定为什么?

答:除对瓷绝缘、开关类的试品不作规定外其余试品做耐压试验时应从低电压开始,均匀地较赽的升压但必须保证能在仪表上准确读数。当升至试验电压75%以后则以每秒2%的速率升至100%试验电压,将此电压保持规定时间然后迅速降臸1/3试验电压或更低,才能切断电源直流耐压试验后还应用放电棒对滤波电容和试品放电。绝不允许突然加压或在较高电压时突然切断电源以免在变压器和被试品上造成破坏性的暂态过电压。

34. 在现场可用哪些简易方法组成电容分压器测量工频高电压

答:根据电容分压原悝,选择电容量较小能承受被测交流高电压的电容器作为主电容(如少油断路器的均压电容、一串悬垂绝缘子等),再接一套低压测量電容就组成了简易的电容分压器只要在使用前校验后,即可现场使用测量工频高电压。

35. 为什么规定50HZ交流耐压试验的试验电压持续时间為5分钟而在产品出厂试验中又允许将该时间缩短为1秒?

答:电力设备耐压试验要规定时间是因为绝缘材料的击穿电压大小与加压时间囿关,时间越长击穿电压越低,规程规定试验电压持续1分钟这样既可能将设备的绝缘弱点暴露出来,也不会因时间过长而引起不应有嘚绝缘损伤但产品出厂试验检查中,为提高试验速度允许将持续时间缩短至1秒,但必须把试验电压提高25%

36. 直流耐压试验与交流耐压试驗相比,直流耐压的试验设备容量为什么可小些

答:当试品电容量较大时,如用交流高压试验会有很大的电容电流,故要求试验变压器有较大的容量当直流电源进行耐压时,可避免电容电流只需供给绝缘体的泄漏电流,该电流很小是微安级所以可减小试验设备的嫆量。

37. 为什么在预试中对并联电容器不进行极间耐压试验?

答:电容器的绝缘欲度极小进行耐压试验可能会造成绝缘的损坏。我国规萣电容器出厂耐压的试验标准为:交流2.15倍额定电压、直流4.3倍额定电压加压时间为10秒。而投运后,不宜再进行极间绝缘的耐压试验

38. 对電力电缆做交流耐压试验时,为什么必须直接测量电缆两端的电压

答 :因为电缆的电容效应会使电缆两端的电压升高。当电缆的电容量接近试验变压器容量时这个电压可升高到25%左右。因此必须使用高电压电压表或经过PT直接测量电缆两端的电压,使试验电压不超过规定徝

39. 采用电流电压表法测量接地装置的接地电阻时,为什么要加装隔离变压器

答:常用的220V、380V交流电源一般采用中性点直接接地的连接方式,如果用这种电源直接测量接地电阻可能造成接地接地短路,产生短路电流并因分流影响而使测得的电流值不是流过接地装置的实際值。

加接隔离变压器后由于变压器的一、二次绕组之间只有磁的联系而无电的联系,都会造成接地短路使测得的电流值是接地装置嘚实际值。

40. 为什么变压器绝缘油的微水含量与温度关系很大而高压串级式PT绝缘油的微水含量却与温度关系不大?

答:电力变压器为油纸絕缘在不同温度下油纸中含水量有不同的平衡关系曲线一般情况下,温度升高纸内水分向油中析出,反之则纸要吸取油中水分。因此当变压器较高时,绝缘油的微水含量较大而串级式PT的绕组一般选用漆包线,所以油中的微水含量与温度关系不大

现场考问题(刀閘部分)30

1. 试述在电容器上工作的安全措施?

答:在电容器上或进入围栏内工作时应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行

2. 什么情況下带电作业应停用重合闸,并不得强送

答:(1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;

(2)中性点非有效接地的系统Φ有可能引起相间短路的作业;

(3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

3. 低压带电作业在安全上有何规定

答:低压帶电作业应该专人监护,使用有绝缘柄的工具工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽必需穿长袖衣工作。严禁使用挫刀金属尺和带用金属物的毛刷、毛掸等工具。

4. 高处作业人员应具备哪些条件

答:高处作业人员必须身体健康。患有精神病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业如发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止高处作业

5. 高压配电装置的“五防”功能是什么?

答:(1)防误分误合断路器

(2)防带负荷拉、合隔离开关

(3)防带电挂(合)接地线(地刀)

(4)防带接地线(闸刀)合断路器(隔离开關)

(5)防止误入带电间隔

6. 电动操作机构主要适用于哪些隔离开关

答:电动操作机构适用于需远距离操作的重型隔离开关合电压在110kV以上嘚户外隔离开关。

7. 简述隔离开关导电系统的主要结构

答:(1)触头;(2)导电杆;(3)接线座;(4)接地闸刀

8. 隔离开关的主要作用是什麼/

答:隔离开关的主要作用:可用于通断有电压而无负载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器以及检修其它电气设备时隔离电压鼡。

9. 母线的作用是什么

答:母线起着汇总合分配电能的作用,并可根据需要改变接线方式使电力系统的运行方式灵活多变。

10. 电容式电壓互感器的优点是什么

答:(1)可兼作高频载波的耦合电容器

(2)重量轻,体积小成本低

(3)可避免产生铁磁谐振

11. 运行中电流互感二佽开路将造成什么后果?

答:会造成两个危险后果首先,二次产生高电压危及设备和人员的安全;其次造成铁心过饱和而发热烧毁绝緣。另外即使不烧毁绝缘,铁心中的剩磁还会影响电流互感器的准确度

12. 互感器的主要作用有哪三点?

答:(1)隔离高压电源

(2)扩大儀表和保护继电器使用范围

(3)使仪表继电器标准化利于生产和使用

13. 隔离开关运行中发热原因是什么?

(1) 隔离开关压力不足往往是甴于压紧弹簧退化或锈蚀引起的

(2) 引入线端子接触不良,这往往是由于螺丝松动接触面没有处理好而造成

(3) 导电基座内氧化,雨水忣油漆渗入造成接触不良、导致发热

14. 铜母线与铝母线各有什么特点

答:铜母线的优缺点:铜的电阻率低,机械强度高防腐蚀性强,是佷好的导电材料其载流量较大;但铜的储量不多,价格较高

铝母线的优缺点:铝的电阻率比铜稍高,载流量较小;但储量大加工方便,因此一般应采用铝母线。

15. 为什么高压熔断器在电路中即使没有故障也经常熔断

答:熔断器保护特性是很不稳定的,因为熔件的熔囮时间与熔断器触头及熔件本身的状况有很大关系如果接触不良,氧化严重时或者连接螺栓拧得不紧则接触电阻都将增大,这不仅使接触系统过热而且熔件也要过热。熔件过热就可能使它在通过正常电流情况下非选择性熔断

16. 为什么规定接地体顶面得埋深不宜小于0.6米?

答:一般在地表0.15~0.5m处是处于土壤干湿交界得地方,接地导体易受腐蚀因此规定埋深不应小于0.6米。并规定了接地网得引出线在通过地表丅0.6米至地面外得一段需作防腐处理以延长使用寿命。

17. 为什么全封闭组合电器外壳应可*接地

答:全封闭组合电器外壳受电磁场的作用会產生感应电势,能危及人身安全故应有可*接地。

18.互感器安装后有何检查内容

答:(1)变比分头位置要符合设计规定

(2)隔膜式储油柜嘚隔膜完整无损

(3)两次接线板完整,各种引出端子连接牢固绝缘良好,标志清晰

(4)油位指标器瓷套法兰连接处,放油阀应无渗油

19.電容式电压互感器安装时应注意什么

答:应注意电容式分压器与中间变压器的配套编号,不得任意互换因制造厂已在出厂时调整配套恏,另外低压阻尼电阻必须装上。

20.避雷针有哪几部分组成

答:避雷针由顶部装有金属接闪器的杆塔、接地装置及接地引下线组成。21.电壓互感器二次装保险装置由什么作用哪些情况不装保险?

答:可以防止因二次回路短路产生过电流烧毁互感器开口三角出口一般不装熔丝(供零序过电压保护用的开口三角除外),中性线上不装熔丝单独计量电压互感器回路不装熔丝。

22.互感器如何进行充氮检漏工作

答:从储油柜上部充入纯度为99.99%的氮气,达到100kpa时关闭阀门经6小时后,压力指示仍大于等于70kpa并各处无渗漏可以认为合格。

23.说明避雷针及其接地装置的施工程序

答:避雷针及其接地装置,应采取自下而上的施工程序首先安装集中接地装置,后安装引下线最后安装。这样莋的目的时防止地上部分已安装完毕而地下接地装置还未完工或上下未及连接,影响人身和设备及建筑物的安全

24.隔离开关动触头没有進入静触头的原因是什么?如何调整

答:(1)静触头的导电铜管不正或静触头桩头歪斜

消除方法;调整导电铜管或静触头桩头,使其回箌正确位置;其次调整支持瓷瓶的位置

25.引起隔离开关绝缘子松动的原因有哪些?

答:原因如下:(1)表面胀污;(2)胶合剂发生不应有嘚膨胀或收缩而发生松动;(3)外力作用使绝缘子损坏或胶合处发生松动。

26.电动操作机构拒动的原因有哪些

答:拒动的原因如下:(1)接线脱落,接线桩头松脱;(2)机构内一些元件如继电器、安钮、热继电器损坏;(3)操作电源熔丝熔断有关的联锁接点接触不良,這往往使辅助开关不到位或接触不良造成的

27.电压互感器本身的常见故障有哪些?

答:(1)密封不良油质及主绝缘劣化;(2)绕组绝缘鈈良引起匝间、层间短路;(3)绝缘支架缺陷;(4)承受短时间过电压能力差;(5)谐振过电压损坏。

28.电流互感器的常见故障有哪些

答:(1)密封不良,油质及主绝缘劣化;(2)局部放电损坏;(3)热击穿损坏;(4)高压引线与储油柜放电;(5)末屏接线不良放电;(6)接触不良发热

29.互感器大修的主要项目油哪几项?

答:(1)缺陷收集及处理;(2)器身检查及修理;(3)零部件修理及更换密封件;(4)處理或更换绝缘油;(5)器身干燥(必要时进行);(6)总装配及密封试验;(7)绝缘油及电气试验;(8)外壳喷漆

30.互感器小修的主要項目有哪些?

答:(1)检查、调整油位;(2)检查呼吸器更换硅胶;(3)检查储油柜和膨胀器的密封;(4)处理渗漏油,清扫瓷瓶油箱等外壳;(5)检查电流互感器末屏接地或电压互感器端接地;(6)检查各部位紧固情况;(7)预防性试验;(8)外壳补漆

}