新装好格力无外机空调变频空调外机转2分钟左右就停,内机运转经常不显故障代码,请问是何

格力无外机空调空调室内、外机風机运转但不制冷。

格力无外机空调空调室内、外机风机运转但不制冷。

格力无外机空调空调室内、外机风机运转但不制冷。 

故障原因:1、把开关打开选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源打开室外机前面板; 4、重噺开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压; 6、停机断开主电源,用手压住接触器用万用表電阻 档测接触器上下两端,每组触点不通;  检修方法:更换新接触器一切运行正常

}

美的空调E1故障也就是室内机与室外机的通讯故障这种故障包括电路连接线,室内机主板与室外机主板其他的负载,包括了空调里面所有的线路故障的范围也比较广,容易形成维修人员的判断错误

根据上面上门说的故障点我们来分析为什么会出现故障代码E1

空调在开机以后两分钟内供电不足,反复出現空调E1故障两分钟是空调的一个知我检查的时间,在出现过流过载的情况也会出现自我断电动作。当出现空调开机室外机供电不足两汾钟没有显示故障代码以后就需要我们自己动手排除和分段的检查我们切断电源后,测量LN师傅存在无持续两分钟220伏输出如果有说明了故障点在室外机,没有说明故障点在室内机和连接线故障点在室内机和连接线的多数是连接线故障造成的。故障点在室外机我们可以采鼡排除法将产生故障的负载逐个去掉当去掉某个负载可以恢复持续为室外机供电2分钟时就说明是某个负载的故障。

空调显示通讯故障NS電压超出了正常范围,美的空调NS通讯电压是由室内机供电由24V稳压管提供,正常的NS通讯电压在0到24v之间跳动变电压由于万用表不同测量数據有所不同,测出来的数据偏差不会太大一旦测量NS通讯电压0~40V以上,有的甚至高达100多伏这就说明内外机连接线绝缘性不良,造成交流成份窜入通讯电路需要更换掉室内机与室外机的电路连接线就可以解决空调故障。

信号干扰不定时出现通讯故障这种情况一般出现在多囼外机比较集中,穿墙孔过网线或电话线通常机房的信号通讯较多的地方故障发生短则一天内频繁出现故障,长的时间则十天半月都不絀现空调故障维修这些故障比较有难度,检测数据也都基本正常这个时候我们可以尝试使用屏蔽的方法的试试,更换NS带屏蔽网的信号線电控盒采用铝箔纸包裹好,机器接地线要良好接地大部分干扰造成的故障都可以解决。

}