LE接地和电缆测绝缘电阻时屏蔽线测电缆时首先对电缆进行放电,以防电缆放电损坏仪表測试完毕对电缆放电防止伤害人。
你对这个回答的评价是
摇表的接线柱的接线及使用方法摇表的接线柱有三个接线柱,上面分别标有线路(L)、接地(E)和屏蔽或保护环(G)用摇表的接线柱测量绝缘电阻时的接法如图所示
1、照明及动力线路对地绝缘电阻的测量.
将摇表的接线柱接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接按顺时针方向由慢到快摇动摇表的接线柱的发电机手柄,大约1分钟时间待摇表的接线柱指针稳定后读数。这时摇表的接线柱指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值单位昰兆欧。
2、电动机绝缘电阻的测量
拆开电动机绕组的Y或Δ形联结的接线。用摇表的接线柱的两接线柱E和L分别接电动机的两相绕组如图所礻。摇动摇表的接线柱的发电机手柄读数此接法测出的是电动机绕组的相间绝缘电阻。电动机绕组对地绝缘电阻的测量接线如图所示接线柱E接电动机机壳(应清出机壳上接触处的漆或锈等)接线柱L接电动机绕组上摇动摇表的接线柱的手柄读数,测量出电动机对地绝缘电阻
3、电缆绝缘电阻的测量
测量时的接线方法如图所示。将摇表的接线柱接线柱E接电缆外壳接线柱G接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯摇动摇表的接线柱的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与外壳的绝缘电阻值