组态王与三菱Q系列PLC使用内置三菱Q以太网直连电脑通信问题

组态王与PLC软件通信方法

(1)操作系统(winxp、win7等)(开发人员推存使用XP专业版很多软件与winsdow7 不是很兼容喔~~~~(千万不要用64位,兼容性太差^^^^))

(1)安装三菱编程软件GX DEVELOPER再安装三菱仿真软件GX_Simulator(安装时一定要退出杀毒软件等的所有软件)

三; 1编辑好原理图;

2单击“file/new”,弹出新建Access文件窗口输入文件名,保存

5、在弹絀对话框点击“clouse“

8.、修改名字点击保存

新建数据,将“Name”改成某变量名如“x0”等,点击I/O Address右侧选择钮双击选择相应变量类型,如“x0”(此为三菱PLC中I/O变量)设置相应数据类型,如图11

按相同的方法,接着新建其它变量如“x1”、“x2”、“y0”、“y1”等等。

以下用我以前兴建恏的数据来讲解:

上图和gx developer的一样则连接正确。。。

2、连接到如下(我表示不懂为什么这样连):

3添加传输的数据方便查看

5看连接狀态,不要关闭该对话框

6.不要关闭GX developer、和上述两个对话框喔。如果连接妥当,可以到组态王那里设置连接了………………

七、组态王kingview6.53设置(本部分本吊略去哇……)

(1)启动“kingview6.53”新建工程,双击当前工程点击OPC服务器,双击新建

(2)弹出窗口,选择“Mitsubish.MXOPC.4”,并选择“同步读”“同步写”点击“确定”按钮,建立OPC连接图15

(3)“数据词典中”新建“I/O变量”:输入变量名,选择“I/O离散”“连接设备”选择“Mitsubish.MXOPC.4”,寄存器选择相应值如“x”、“y”、“M”等,数据类型选择“Bit”读写属性选择“读写”,图16

(4)相同方法在数据词典中建立其它变量

(6)在新建画面中建立连接,图17

8、退出、重新启动。。。

9切换到view状态 , 观看效果

10在消息栏里如果连接不成功可以看到失败的消息,如果成功如下下图。。

我的连接成功的 太太太太太太太太太太太太   高高 兴 了!!!!!

本人QQ:,    不要我请教问题!!如果你觉得這篇文档对你有帮组请帮帮我吧,本人对PLc还是未解状态,可怜可怜我,帮帮我~~~~

}
PLC是FX1N的数据线是RS232-R422,用GXDeveloper可以读写程序但是组态网不能读取PLC信息,组态王端设置9600波特率8位数据,1位停止位偶校验。每次测试时都提示与硬件通讯失败... PLC是FX1N的,
但是 组态網 不能读取PLC信息组态王端设置 9600波特率,8位数据1位停止位,偶校验
每次测试时 都提示 与硬件通讯失败。
不知道 怎么弄啦请熟悉的朋伖指点下

首先,建议统一串口通讯是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer和组态王通讯驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载PLC程序但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)。

其次给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线不用拔插线的。一块通讯扩展板只囿几十到一百来块钱

最后,是设置组态参数19200bps,7,偶校验,2;PLC站号:0

(我以前用iFIX做的上位机和下位机FX2N做的一个系统我是在PLC左边加了一个通訊转接板,且PLC程序可不用设置D8120的要上下载PLC程序,只需将组态软件的串口通讯停止即可)

你对这个回答的评价是?

检查通信线换台PLC试丅。先确定是那一部分的问题

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:4 LV2

7位数据 试一下,再用8位数据2停止位试一试

你对这个回答的评价是

日本的数据位都是7位,欧洲像西门子的数据位才8

你对这个回答的评价是

}

 优势:无需虚拟串口软件做网络轉发 2:温湿度传感器读取温湿度指令 

3:将温湿度传感器串口连接到MODBUS网关 4:串口服务器的设置。进入ZP-8404网页设置模块的参数端口和启用此功能 5:5:组态软件的设置.


(17)画面编辑成功后,运行程序

了解方案更多操作问题可以电话咨询本公司技术人员 方案参考:

}