未连接控制器烧了什么情况 系统无法使用 是什么情况

请问:电脑连接led时与控制器建立通讯失败!该怎么处理啊?
按时间排序
建议关了LED,去下连接线,然后打开LED,插入连接线,选择输入源试试
可能是由于以下几种原因造成:1.确保控制系统硬件(接收卡)已正确上电.(DC5V)2.确认随机配的RS232完好无损并且两端有没有松动或脱落现象,连接发送卡的串口线是否有连接正确4.LED显示屏控制软件和所选用的控制系统卡是否配套,并选择正确的串口号、正确的波特率是否与控制系统一致.5.如经过以上检查并核对后仍然出现程序加载不上,请用万用表测量一下电脑本机COM口是否良好,RS232串口连接线或控制系统硬件的RJ11输入口是否被损坏.以确认是否应重新更换或将控制系统硬件重新更换.
是不是字太多了?少发几个字试试
波特率太高。。换低点。。。
com口通讯设置有问题,
com口的就是毛病多,你可以把控制器复位看看,
说明与解决办法:说明这个控制器(或LED控制卡)通讯频率设计存在不足,或硬件有看门狗芯片,这种情况要么按我下面的解决办法,要么改用另一种LED控制器。解决办法:在记事本里编译好内容后再建立通讯,在短时间内发送节目。绝对OK,中就给分吧,哈哈
com口和通讯线接触不良吧!
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:精品断路器系列
天E断路器系列
通用断路器系列
变频器系列
FAQ常见故障
提供天正全系列产品的技术支持 ( 简单故障处理)处理及常见技术问题(FAQ)的解答
客服热线:
联系方式:
上传文件:
具体的原因
电能表不读卡(不能充值)
电能卡不清洁,受到污染或锈蚀
用酒精(白酒)棉球清洁卡面及金属片,晾干后,再试;若还不读卡,对该电表做补卡操作;
电表在投入使用之前未清零(复位)
先清零(复位)电表,再充值;
电能卡插入电表的方向不对
请按箭头方向重试(金属面向左);
不是该电表的卡
售电系统写卡没成功,卡内数据信息不正确;
读卡(用户号)、再清卡、补卡;
电表可能故障,读卡不成功;
在软件中对卡进行换表操作,更换个新电表
电能卡可能损坏,
更换一张新电能卡,做补卡;
电表补卡不成功
用户没有回答实情,想通过补卡窃电;
对电表清零(复位),对卡做“换表”操作
电表可能损坏
在软件中对卡进行“换表”操作,并更换新电表
售电系统不能正常售电
读/写卡器和计算机没连接好;
请检查数据线,电源线
软件中串行通讯口(com)未设置好;
请正确设置串行通讯口
卡插入“IC读写器”的方向不对;
请按箭头方向重试(金属面向下),请重试;
管理软件和IC卡读写器不配套
请联系我公司,进行调换或升级系统。
读写器通电后,没有插卡时,红色指示灯不停的闪烁、不能正常售电
环境温度过低造成的。
把读写器预热一下(售电前2小时,给“IC卡售电系统读写器”通电预热),并立即通知总公司更换新读写器;
不能正确统计8,9月份购电量
将在使用的版本信息告诉我们,更换新软件。
备份数据后,用户登陆不了系统(出现找不到adm.db文件)
用户在备份数据的时候,直接选择了售电系统的系统目录
将位于C:Program Filestengen_ic下的文件夹“复制DB” 改写成“DB”,并告诉用户最好按照我们软件帮助下的说明,做数据的备份操作;
出现打印发票电量和售电电量不一致。
并将客户软件版本信息告诉我们,更换软件;
登陆售电系统的时候忘记了密码
把数据库文件夹发给我们,我们帮用户找回密码;
电能表不能实现购电报警和分闸报警功能
管理员窗口电表类型未设置好
请到软件管理员窗口,选择相应的电表类型并设置:购电报警和分闸报警电量
售电系统(写卡器和软件)和电表不配套
请联系我公司技术部确认,并调换;
备份和恢复数据后结果不正确
选择的目录不对(即使目录选择是对的),但没有对这个目录双击
重新备份和恢复数据;
DDSY256电能表不能被清零(复位)
清零允许按钮没按下
在清零允许“按钮”按下不放时,(确信按钮已按下,并且接触良好)插入清零(复位)卡;
一表多卡电能表(公用电能表)不认电能卡
电能表未被复位(清零)
用售电计算机制作的复位卡,对电能表进行复位,然后用软件中的“公用电能表”的卡操作,来开户,买电。
IC卡电表数码管不显示。
电表内的剩余电量多于购电报警电量
插一次IC卡,电表是否显示,若显示,说明电表内的剩余电量多于购电报警电量,电表正常;
电表有故障
插一次IC卡后,电表还不显示,请检查电表的进线和出线是否接反,若接线正常,说明电表有故障,换新表;
电能表轮显按钮按下后,电表信息不轮显
按钮可能有故障
插入一次电能卡,就可以看到电能表的信息;
用户不能用电,电能表数码管不显示
可能为电能表的进线和出线接反;也可能电表故障。
若检查后,确认电表进线和出线没有接反,请对卡做“换表”操作,把故障电表换下,换个新表;
电能表在校验时,校表台报警,不能加载电流
电表没合闸
若是一表一卡,把校表台设在潜动状态,用测试卡向电表输入电量,再进行校验操作;校验完后,再把校表台设在潜动状态,用复位卡把电表清零;
电表没合闸
若是一表多卡,把校表台设在潜动状态,用用户卡向电表输入电量,再进行校验操作;校验完后,再把校表台设在潜动状态,用用户卡把电量取回;
用户第一次买电后,电能表不能读入卡中的电量
电表没有被该售电部门售电软件系统制作的清零卡,清零(复位)。
确认电能表,是否已被卖电的计算机制作的清零卡“清零”过;
用户卡的电量已读入(充值)到电表里,计算机软件读出电量数据还是有效,或者不能买电
电能卡可能损坏
用一张新电能卡,先对卡做“清卡”,再到软件上做“补卡”操作。注意:补卡的时候,软件提示“丢失的卡是否用过”,应选择“是”。
电表显示剩余电量不为零,但用户不能用电
电表可能故障
先在电表上插一次卡,若还不能用电;请换一只新表,用旧卡在计算机软件上做“换表”操作
电表内的剩余电量少于分闸报警电量
在电表上插一次卡,再持卡去尽快买电。
电能表读入用户卡的电量后,电能表不显示(好象是没通电);
电表的剩余电量大于(多于)购电报警电量,电表显示自动关闭
按电表轮显按钮,或再插一次用户卡,电能表是否会显示,若显示,说明电表正常;原因是由于电表的剩余电量大于(多于)购电报警电量;只有当少于购电报警电量时,才会不停连续显示;
电表可能已损坏
插一次用户卡,电能表不显示,说明电表已损坏,需换新表;
电能表数码管连续几个小时(几天)循环显示,但用户能正常用电;
电表的剩余电量小于“购电报警电量”,“剩余电量”已不多。
电表剩余电量已不多,用户应去购电;
电能表数码管显示&ovLd”,用户能正常用电
电能表的过载报警提示信息,表明用电负荷已大于电能表允许值。
用户应关闭部分电器,否则将有烧毁或损坏电能表的可能;
电能表数码管显示,用户不能用电
电表剩余电量小于“分闸报警电量”,电表分闸报警。
插一次用户卡,若用户能正常用电,说明电表正常;电能表已断电报警,用户可继续用完剩余电量;但为不影响持续用电,用户应尽快购电。
电表的剩余电量为零,用户的电量已用完
用户必须购电,才能正常使用。
用户购电(不是第一次购电),电能卡电量不能送到电表里,用写卡器软件读卡,不能读出用户卡的数据;
电能卡可能不干净
用酒精棉球清洁卡,凉干再试(读卡);
电能卡可能损坏
换张新电能卡,在计算机软件上做“补卡”操作,在补卡操作时,“对丢失卡是否用过”,应回答“否”,否则补的电能卡不能用到电表上。
电能卡电量不能送到电能表里(不是第一次购电),软件读卡,计算机能读出电能卡的数据,并且电量数据有效。
电能表可能故障
若电表显示,用户卡在计算机软件上做“换表”操作,读取并记录此用户电表的“剩余电量”;再用“复位卡”对电能表进行清零,再把用户卡插入电表,输入卡中的电量;下次该用户购电,先买电,再进入管理员界面,到“退补电量”里去把复位前记录的剩余电量,补给用户(不收费);
(1)线路板上的短接片接错或螺丝未拧紧导致线路不通。(2)线圈接线端长时间连接处氧化导致不通线圈不动作。(3)接线端子未压紧导致线路不通。(4)航插头背部插针未插到位,导致与柜子上航空插座连接不通。(5)底盘车与合闸联锁卡住,导致不能合闸。连杆手车在试验位置或工作位置能自动灵活下落。
1.故障:电动不能储能处理方法:用万用表测线路板上B8(D-2)与B9(D-1)按下电动储能按钮。a.如果有电压,那就有可能电机烧了,可以将D-2与D-1从线路板上拆下,直接用万用表测电机阻值,无显示则可判定电机已经烧毁或连接线端未导通。如果无电压输入,则再测线路板上b.B6(S2-21)与B10(T-35)两端是否有电压,如果有电压,则说明线路板本体出现故障,需要更换新的线路板,如果没有电压,则说明故障点应该在线路板输入与航插头连接的线路上,可按照接线图检查储能微动开关上B-6与T-35是否导通,再按接点依次需找故障点给与解决。2.故障:无法电动合闸处理方法:注意故障处理前务必将断路器电动或手动储能到位,故障查找可以参考电动不能储能先从线路板处开始分析,用万用表侧线路板上A3(HQ-2)与B3(S3-14)按下柜子上电动合闸按钮。a.&如果有电压,那就有可能合闸线圈烧了,可以将HQ-2与S3-14从线路板上拆下,直接用万用表测回路阻值,无显示则可判定合闸线圈已经烧毁或连接线端未导通。b. 如果无电压显示,则再测线路板上B11(QF-11)与B15(T-31)两端是否有电压,如果有电压,则说明线路板本体出现故障,需要更换新的线路板,如果没有电压,则说明故障点应该在线路板此端至航插头连接的线路上,可按照接线图上的接点依次需找故障点给与解决。3.故障:手动能合闸电动合闸开关能动作但合不上,具体表现在合闸线圈能正常动作合闸簧能正常释放,开关合上同时分闸。处理方法:打开断路器面板,电动操作合闸时观察分闸线圈是否也动作,如果分闸线圈也动作了说明整个二次回路出现了问题,可以将线路板上B11(QF-11)与B15(T-31)两线头拆下,再进行合闸操作,如果此时断路器能电动合上闸,这就说明短路出现在线路板的输入端到外部操作电源的输入处,基本能判定线路板与分闸线圈是好的。此时应该注意再确认一下外部操作电源输入是否正常。
1.断路器短路不动作原因分析 : &选型过大,断路器额定电流远大于线路计算负载电流;导线太细与所选断路器不匹配;导线铺设距离太长。处理办法:更换合适规格断路器;选取与断路器匹配的导线;重新铺设线路。2.断路器 合不上闸原因分析:负载电流大于断路器额定电流;导线太细,与所选断路器不匹配,线路电阻增大,断路器温升升高;负载端短路或者漏电;产品损坏。处理办法:选取合适断路器;选取与断路器匹配的导线;排除故障;更换断路器。3.接线端子处外壳烧毁原因分析:接线端子未打紧或者接线柱滑丝处理办法:更换产品,提醒客户在接线完后,一定要用手拉动导线是否紧固。
故障现象原因解决办法电流互感器计量不准
1.互感器二次端子松动2.连接导线截面太小3.二次线路太长4.一次穿心数与铭牌不一致5.互感器电流比选择不合理6.电能表或电流表超差7.互感器误差超差
1.拧紧电流互感器二次端子螺钉。2.选用导线截面不少于2.5 mm2导线。3导线长度不要超过2m。4.按铭牌的规定匝数,穿绕一次绕组。5.选择与实际工作电流相配的电流互感器。6.检定电能表或电流表,若超差则必须更换。7.按铭牌参数检定电流互感器,若超差,更换电流互感器。(检定仪器必须符合标准要求,检定标准精度必须高于被检定电流互感器二个级别)。
电压互感器计量不准
1.互感器二次端子松动2.电压互感器所接负载超过电压互感器额定负载。3.电能表或电压表超差。4.电压互感器超差。
1.拧紧电压互感器二次端子螺钉。2.计算互感器输出总负载,超过互感器额定负载,必须缩短线路,或另外选择电压互感器。3.检定电能表或电压表,若超差必须更换。4.检定电压互感器,若超差必须更换。
高压油浸式计量箱漏油
1.油箱内有气体,气压较高。2.密封垫破损。3.油箱运输过程中受损,焊缝处漏油。
1.将箱体上变压器油用干抹布擦尽,将注油塞打开,静放十分钟,再盖上注油塞。2.更换密封垫。3.油箱受损,必须将变压器放出,对箱体进行焊接。
高压计量箱电能表未走数
1.组合互感器输出端子极性反。2.端子松动
1.按说明书接线图检查线路,极性反必须调整过来。2.拧紧端子螺钉,连接可靠。
1.上电后键盘无显示(1)检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;(2)经查p、n端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;(3)若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;(4)如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3842的静态是否正常(凭经验进行检查),如果ic3842静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压,仍无显示,可除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;(6)p、n端上电后,18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3842的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出;(7) 检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。2.键盘显示正常,但无法操作(1)若键盘显示正常,但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配。(2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良,或键盘贴片电阻是否有损坏现象。3.电位器不能调速(1)首先检查控制方式是否正确;(2)检查给定信号选择和模拟输入方式参数设置是否有效;(3)主控板拨码开关设置是否正确;(4)以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。4.过流保护(1)当变频器键盘上显示 “oc”故障,此时可进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“oc”保护是负载过重保护还是&OCC&保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等);(2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当调整加速时间及合适的v/f特性曲线;(3)如果没接电机,空运行变频器跳“oc”保护,应断电检查igbt是否损坏,检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正常。若正常,则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插;检查是否是因霍尔及线不良导致“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic57962等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;(4)若在运行过程中跳“oc”,则应检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流;(5)在减速过程中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重,相应调整减速时间及减速模式等。5.过载保护(OL)(1)当变频器键盘上显示“TPIP”时“ol”闪烁,此时可进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大,则可能负载过重引起,此时应调整加、减速时间及v/f曲线、转矩提升等,若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器;(2)若查询故障时输出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。(3)检查霍尔及线是否有不良。6.过热保护(oh)(1)检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;(2)风扇不良导致过热保护;(3)环境温度过高,散热效果较差,变频器内部温度较高导致过热保护;(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“oh”过热保护,有如下原因:比较器坏,输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常。7.过压保护(ou)(1)变频器在减速过程中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致,此时应延长减速时间,若仍无效,可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;(2) 因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需调整vpn参数电阻;(3) 输入电源电压高于变频器额定电压太多,也可能出现过压。8.欠压保护(lu)(1)首先检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相;(2)“04”值参数电阻是否适当;(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需调整vpn参数电阻;(4)电压检测回路,运放等器件不良也能导致欠压。9.继电器不吸合(1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;(3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有接触不良或断线现象,导致rec控制信号无效,继电器不吸合;(4) 继电器吸合回路元器件坏也导致继电器不吸合;(5)继电器内部坏(如线圈断线等)。10.有频率显示,但无电压输出(1) 变频器运行后,有运行频率,但在u、v、w之间无电压输出,此时需检查载波频率参数是否有丢失;(2) 若载波频率参数正常,可运行变频器,用示波器检查其驱动波形是否正常;(3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常,若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常,则需断电更换26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常,则驱动电路部分有故障,需修理或更换。
一般原因分析
通电,转动手柄,电压表不指示(新型)
1.电源线没接牢,无输出电压;2.碳刷与磨面没有接触,无输出电压; 3.电压表坏
1.检查电源线连接是否可靠;2.检查碳刷是否断裂或者有无断线;3.更换电压表
转动手柄时感觉有紧力度不一致
线圈磨面与碳刷的摩擦力不均匀一致
检查线圈有无移位
通电后,线圈冒烟或者烧毁
1.接线不正确;2.没有选择容量的调压器,负载功率过大
1.专业人员接线;2.在购买调压器之前,要正确选定合适容量和额定电流等参数
碳刷运转时有火花或者跳丝现象
1.碳刷压力过小;2.线圈平面有绝缘物;3.碳刷头脱落或部分断裂导致接触不良
1.重新调整碳刷压力使其压力适宜;2.用砂纸打磨清除线圈磨面的异物;3.更换碳刷头
无输出电压
无输入电压 输入、输出线圈开路
送电 查明原因,更换变压器
输出电压不对
输入电压不对变压器输出电压有误
调整输入电压 更换变压器
变压器温升过高
输入电压太高 负载过重
设法降低输入电压 选用合适容量的变压器
变压器冒烟有异味
变压器匝间短路 负载短路
更换变压器 检查负载
稳压器不稳压
1、伺服机构出故障。2、输出电压超出稳压范围 。
1、如果电机在转动或者电机有电压但不能带动动臂则更换电机。2、如果电机没有电压则应检查微动开关和线路板调节保护线路板上的微调。3、如果故障还未消除应修复或更换线路板。
稳压器无输出电压
1、主线路开路。2、开关跳闸或熔断管烧断。3、输出有电压但电压表不显示。
1、接通主线路,检查线头是否焊牢。2、更换熔断管或重新合开关减少负载容量。3、更换电压表。
指示灯不亮
1、指示灯正负极连错。2、指示灯烧掉。3、指示灯线接错。
1、按照规定的方法连接。2、如果有电压则更换灯。3、正确按标示接线。
碳刷单边走
1、电机正负极接反。2、电机线和控制线同时接反。3、当电压波动时碳刷不动。
1、把电机线按正确规定接电。(如:正极接低压、负极接高压)2、检查微动开关是否坏。(无弹力、有阻值)3、如果故障还未消除则更换线路板。
通电时,稳压器跳闸
1、稳压器输入线按错。2、稳压器线圈短路。3、分离断路器额定电流不对。
1、正确按好稳压器输入。2、更换线圈。3、选定匹配的断路器。
输出电压表不停的来回摆动,而且碳刷处产生火花
1、碳刷与线圈平面接触压力大小 。2、碳刷严重磨损。3、线路板灵敏度高。
1、用细锉刀或砂纸处理干净线圈和碳刷,然后调整碳刷。2、更换新的碳刷。3、更换线路板。
通电时,交流继电器不吸合
1、交流控制线路接错。2、交流继电器坏。3、线路板处于保护状态。
1、检查控制线路是否接错。2、如果控制线有电压则更换交流或继电。如果线路是好而无电压则更换或修复线路板。
控制器液晶显示屏无电显示
1.断路器进线端接触不良或脱落
将对应线接好
2.三极转换开关,系统中性线未接入端子号1和2上面
3.控制器电缆线连接器未插好
插好连接器,保证可靠连接
4.控制器损坏
更换控制或产品
连续报警声
备用电源电压故障
点取控制器右边向下指示的按键中断备用电源故障报警或修复备用电源
自动转换开关频繁切换
供电电源过压,欠压或负载用电三相不平衡
调整控制器,取消过欠压保护功能或修复电源正常供电
天正电气|断路器|高压避雷器|隔离开关|热过载继电器当前位置>>>
现在的数码产品基本都离不开USB设备,但是如果系统无法识别USB设备的时候,就会给我们造成各种困扰,那么遇到USB设备无法识别该怎么办呢?U大师小编教大家几种方法,轻松解决电脑无法识别U盘的问题。首先分析USB无法识别的硬件原因:1、BIOS禁用了USB设备。(进入BIOS,将“Enable USB Device”修改为“Enable”)2、USB接口的问题。(可以考虑换其他的USB接口尝试一下。)3、主板和系统的兼容性问题。(重新刷新一下BIOS看看。)4、USB设备被损坏。(换一台计算机测试一下即可。)5、USB驱动程序的问题。(可以考虑到设备生产商的官方网站下载最新的驱动程序安装。)USB无法识别的解决方案推荐:方法一:1、首先需要将USB设备插入到计算机USB接口,然后点击电脑的“开始”菜单,点击“运行”,在输入框中输入“cmd”命令,点击“确定”按钮。2、在命令提示符窗口内分别执行下面两条命令reg add &HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment& /v &DEVMGR_SHOW_DETAILS& /d 1 /t REG_SZ /freg add &HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment& /v&DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES& /d 1 /t REG_SZ /f3、将计算机重启,点击“开始”菜单,打开“运行”,输入“devmgmt.msc”命令,点击“确定”按钮或者右击桌面上“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,点击“硬件”选项卡,然后点击下面的“设备管理器”按钮。4、打开设备管理器,在菜单栏点击“查看” - “显示隐藏的设备”。5、鼠标左键双击双击“通用串行总线控制器”项目,将所显示的灰色项目和USB大容量存储设备卸载掉。6、然后右键点击“通用串行总线控制器”项目,在弹出的下拉菜单中选择“扫描检查硬件改动”。7、拔掉USB设备,再重新插上,看是否已经OK。8、若重新插入还是没好,则右键点击“通用串行总线控制器”下的“USB Root Hub”项目,点击“属性”。9、在打开的也窗口中点击“电源管理”选项卡,去掉“允许计算机关闭此设备以节约电源”,点击“确定”按钮(依次对每个USB Root Hub的属性进行修改)。方法二:1、点击“开始”菜单,选择“运行”命令,在打开的框内输入“regedit”命令,然后点击“确定”按钮。2、打开“注册表编辑器”窗口,在左侧注册表树窗口依次展开以下分支HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-0}3、右键点击“UpperFilters”和“LowerFilters”,选择删除即可。
少侠请留名
终于解决问题了!!我也是遇到那个问题:一开始U盘用的好好的,突然电脑就监测不到了=-=用其他的电脑还是监测的到,其他的U盘也是可以监测出。。用的方法一
管理员回复:感谢您对u大师的支持!
管理员回复:感谢您对u大师的支持!
我的电脑有的U盘可以识别,有的不可以,但是这些U盘在别的电脑上都好好的。插上有声音,但是没有显示。请问这是怎么了?
管理员回复:尝试插在电脑后面插口!
昨天手机原装数据线被小孩弄坏,然后我去买了个不是原装的回来。插上开始显示无法安装程序,后再插上的时候就一直是无法识别了,这情况怎么搞
管理员回复:手机这个跟u盘不太一样的,首先你要手机里面调整连接模式,然后检查数据线,最后查看电脑设置。
不行!!!!!!!!!!1方法二
管理员回复:首先请确认usb设备是好的,之后请您可以试试其他方法,如果还是不行,请尝试重装系统!
请问U盘插上时有声音,但是没有显示。
管理员回复:查看管理工具里面是否有u盘空间,如果有,请指定驱动器,如果没有,请确认不是u盘损坏!
管理员回复:感谢您对u大师的支持!
用了第二种办法,我电脑蓝屏了什么办,晕死
管理员回复:使用最后一次正确配置!
U盘插入电脑后无法识别,请大师指点,谢谢!
管理员回复:无法识别有很多情况,如果有问题,请咨询客服!
原来用的好好的现在不能用了是什么原因
管理员回复:usb不能识别有很多原因,不知道您说的用不了是因为无法识别还是写了保护,如果有问题,请直接联系客服,感谢您对u大师的支持!
以上还是没用怎么办
管理员回复:如果没有用,请直接联系客服!
管理员回复:如果有问题请直接联系客服,感谢您对u大师的支持!
用第二中方法,电脑无法启动了!
管理员回复:尝试使用最后一次正确配置,如果还不行的话只能重装了!
我试了好几次都不行啊
管理员回复:尝试更换u盘制作,感谢您对u大师的支持!
管理员回复:感谢您对u大师的支持!
我用第二种方法,开机开不了了,怎么办
管理员回复:请直接咨询客服,感谢您对u大师的支持!
两个都不行啊
管理员回复:请咨询客服,感谢您对u大师的支持!
输的命令无法执行
管理员回复:请咨询客服,感谢您对u大师的支持!
我用的方法二,U盘是可以读了,可谁来告诉我除C盘外的其他盘盘符具然被篡改了!!!桌面快捷方式全部打不开,最后使用两遍更改盘符改正过来,可是坑爹的是收藏夹全部没有了,晕!!!
管理员回复:感谢您对u大师的支持,造成不便之处还请见谅!
这个USB识别不出来是什么原因呢
管理员回复:原因有很多,可以根据教程中的方法操作。
好了,谢谢咯
管理员回复:不客气。
管理员回复:谢谢对u大师u盘启动盘制作工具的支持。
我用了第一种方法执行后重启计算机,蓝屏。代码07B
管理员回复:这个需要将硬盘模式换成ide,请参考u大师官网教程:http://www.udashi.com/n/9.html
原本还可以识别手机的,用了第二种方法,什么也识别不了了。。。怎么办?
管理员回复:用360驱动大师将手机的驱动安装上。
不行啊,估计U盘over了
管理员回复:那就换吧,反正现在u盘便宜。
管理员回复:可以试试注销一下电脑。
支持了。第一种方法完美解决了我usb无法识别的问题
管理员回复:usb无法识别有很多问题,只要找到对的就能解决问题。
这样就有网络了吗?
管理员回复:有网络必须满足你的电脑硬件支持以及驱动。
支持u大师做的越来越好,usb无法识别确实是个头痛的问题
管理员回复:谢谢你对u大师的支持。
顶,好文章啊!
管理员回复:呵呵,谢谢支持。
USB无法识别怎么办?轻松解决电脑无法识别U盘的问题,问题解决了,多谢u大师的客服耐心替我解答。
管理员回复:谢谢,你对我们支持。
终于解决了。感谢
管理员回复:谢谢你的支持。USB无法识别我们将提供更多方法也欢迎你们的反馈}

我要回帖

更多关于 电动车的控制器什么情况下会坏 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信