一、防烟系统的联动控制应符合下列规定:
1&应由加压送风口所在防火分区内设置的感烟探测器的报警信号作为送风口开启的联
动触发信号,并根据加压送风系统的设计要求,由消防联动控制器联动控制火灾层和相关层
前室送风口的开启。
2&同一防火分区内两个独立的火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动报警按钮的报
警信号作为加压送风机启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制加压送风机启动。
3&应由电动挡烟垂壁附近的感烟探测器的报警信号作为电动挡烟垂壁降落的联动触发
信号,由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
二、排烟系统的自动控制方式应符合下列规定:
1&应由同一防烟分区内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器及一个手动报
警按钮等设备的报警信号,作为排烟口或排烟阀的开启的联动触发信号,由消防联动控制器
联动控制排烟口或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2&排烟口或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,由消防联动控制
器联动控制排烟风机的启动。
三、防排烟系统的手动控制方式,应将防烟、排烟风机的启动、停止触点直接引至设置在
消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现防烟、排烟风机的直接手动启动、停止。
四、&排烟口或排烟阀开启和关闭的反馈信号以及防烟、排烟风机启动和停止的反馈信号、
电动防火阀关闭的反馈信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控
制器上显示。
五、&排烟风机房入口处的排烟防火阀在280℃自熔关闭后直接联动控制风机停止,排烟防
火阀及风机的动作信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:当前位置:>>>>>>>>
精选:2016年一级消防工程师考试真题答题及解析汇总
日期:作者:考试资料网阅读次数:379次
1案例分析2综合能力3技术实务
1  2016年一级消防工程师考试案例分析真题和答案公布了吗?  答:  第一题  某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。  该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。  室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。  维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:  (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。  (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。  (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。  (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。  (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。  根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)  1.【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。  【选项】  A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2  B.消防控制室应能显示消防水池正常水位  C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开  D.应设置就地水位显示装置  E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号  【答案】BDE  2.【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。  【选项】  A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态  B.消防联动控制器处于自动启泵状态  C.消防联动控制器处于手动启泵状态  D.消防水泵的控制线路故障  E.消防水泵的电源处于关闭状态  【答案】ADE  3.【题干】关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。  【选项】  A.气压水罐有效储水容积符合规范要求  B.出水管阀门应常开并锁定  C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求  D.出水管应设置明杆闸阀  E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态  【答案】BCD  4.【题干】关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。  【选项】  A.应采取防冻措施  B.进水管管径符合规范要求  C.出水管管径符合规范要求  D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号  E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位  【答案】ADE  5.【题干】关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。  【选项】  A.栓口动压符合规范要求  B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态  C.检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况  D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态  E.消防水枪充实水柱符合规范要求  【答案】BCD  6.【题干】关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法  正确的有()。  【选项】  A.中间转输水箱有效储水容积不应小于36m³  B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m³  C.中间转输水箱有效储水容积不应小于60m³  D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m³  E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m³  7.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是()。  【选项】  A.应由自动停泵的控制功能  B.消防控制室应能手动远程启动系统  C.流量不应小于40L/s  D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min  E.应能机械应急启动  8.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是()。  【选项】  A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作  B.应采取防止被淹的措施  C.防护等级不应低于IP30  D.应具有自动巡检可调。显示巡检状态和信号功能  E.控制柜对话界面英语英汉双语语音  9.【题干】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。  【选项】  A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查  B.每月应手动启动消防水泵运转一次  C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查  E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况  第二题  某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000m2,直接经济损失4000万余元。  经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚丙乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围采用聚丙乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被封锁。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜恒温库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和扑救,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打了“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。  经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。  根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)  1.【题干】该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。  【选项】  A.电气线路  B.防火分隔  C.耐火等级  D.安全疏散  E.灭火器材  【答案】ACD  2.【题干】保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全的安全重点部位。根据消防安全重点部位管理有关规定,应该采取的必备措施有()。  【选项】  A.设置自动灭火设施  B.设置明显的防火标志  C.严格管理,定期重点巡查  D.制定和完善事故应急处置方案  E.采用电气防爆措施  【答案】BCD  3.【题干】这次事故中,造成人员伤亡的主要因素是()。  【选项】  A.当日值班人员事发时未在岗  B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料  C.消防安全重点部位不明确  D.部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通  E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练  4.【题干】关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有()。  【选项】  A.消防技术规范  B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施  C.报火警、扑救初起火灾的知识和技能  D.组织疏散逃生知识和技能  E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法  5.【题干】依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有()。  【选项】  A.单位的消防安全负责人  B.装卸人员  C.专、兼职消防管理人员  D.电工  E.消防控制室值班、操作人员  6.【题干】根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有()。  【选项】  A.消防安全责任制  B.消防设施、器材维护管理  C.用火、用电安全管理  D.仓库收发管理  E.防火巡查、检查  7.【题干】根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有()。  【选项】  A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火  B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗  C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用  D.消防控制室值班人员未持证上岗  E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通  8.【题干】按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()。  【选项】  A.领导机构及其职责  B.报警和接警处置程序  C.自动消防设施保养程序  D.应急疏散的组织程序和措施  E.扑救初期火灾的程序和措施  9.【题干】依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到()。  【选项】  A.及时报警  B.启动消防灭火系统  C.组织扑救火灾  D.启动防排烟系统  E.及时疏散人员  第三题  消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(0管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m³。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号ZSTX-68(℃)。  检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:  (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。  (2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统实验报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。  随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。  根据以上材料,回答下列问题(共21分)  1.【题干】指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。  2.【题干】分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。  3.【题干】检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?  4.【题干】干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?  5.【题干】开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?  6.【题干】指出导致水流指示器始终不复位的原因。  第四题  某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m,和四层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口。设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房建筑面积为50m2-96m2,外窗全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑物外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。  地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉Ok厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m2-200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部分的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)其符合规范要求的防火卷帘。  裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的小商铺,每间商铺的门口均通向主疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m――35m,商铺进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。  高层主体的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。  建筑高层主体、裙房和地下室的和疏散楼梯均按国家标准采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层于地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分被借用了其他防火分区2.4m疏散净的宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需的疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。  建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准配置了机械排烟系统。  根据以上材料,回答下列问题(共21分)  1.【题干】指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。  2.【题干】指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。  【答案】卡拉OK舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米;卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙;水泵房不能设置在地下三层。  3.【题干】指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。  【答案】消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m。  4.【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。  【答案】借用疏散宽度不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%不对,应不超过本防火分区所需疏散宽度的30%。  5.【题干】指出该建筑内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。  【答案】高层建筑中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级。  6.【题干】指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。  【答案】未配备防软管卷盘,火灾应急照明和疏散指示标志,火灾自动灭火系统,电器火灾监控系统。  第五题  消防技术服务机构受托对某地区银行帮贡的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。  对火灾自动报警系统进行调试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,实验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号  银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配的方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:  按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。  按下B防护区内1具火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。  测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。  据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。  根据以上材料,回答下列问题(共21分)  1.【题干】根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。  【答案】1.备用电源无故障报警功能,备用电源容量不够,未设置短路隔离器,  2隔探测器故障,总线路隔离器未安装或故障。  2.【题干】导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?  【答案】送风阀联动程序错误,开启数量过多;2个排烟阀未开启或没有反馈信号,原因可能是排烟阀故障或排烟阀与联动控制器间的连线故障或短路。  3.【题干】三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?  【答案】3.联动控制功能不正常:  原因(1)防护区设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内的应为声报警器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。  (2)按下B防护区内1具火灾手动报警按钮。只为报警信号,而非联动启动气体系统信号,因此气体火灾控制器输出端电压应为0V。  (3)C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,应有30s的延迟时间,输出端电压为24V。  4.【题干】维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确,为什么?  【答案】不正确,原因:因为更换后管道要进行强度试验和严密性试验。  第六题  某砖混结构甲醇合碱厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃材料,厂房地下1层,地上2层;(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位曾设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有一座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。  厂房内一层布置了交、配电站、办公室和休息室,这些场所之间与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。交、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。  厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设置设计规范》(GB14)规定的防爆要求。  根据以上材料,回答下列问题(共21分):  1.【题干】指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。  【答案】情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。  2.【题干】指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。  3.【题干】指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。  【答案】平面布置:根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在该厂房内,当必须与该厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口;厂房中亦不应设置宿舍防火分区面积:情景描述中该厂房为单层厂房,且耐火等级为一级,根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2。  4.【题干】指出改厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。  【答案】根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不少于0.60m/100人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m。  5.【题干】指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。  【答案】因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。  该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。  案例一:  题干:某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,  共9道不定项题  1关于该建筑消防水池+A不考虑补水+C消防水池+D应不设置  2低区消火栓泵+除掉B自动启泵状态,其它全选  3关于该建筑屋顶消火栓+除掉C不符合规范要求,其它全选  4关于该建筑屋顶消防水箱+A应采取+B进水管+C出水管  5关于屋顶实验+ABCDE全选  6关于该建筑中间+B50立方米+C60立方米+E100米  7关于该建筑高区+除掉A应有自动停泵,其它都选  8关于该建筑加压泵控制柜+B应采取防止+D信功能+E双语语言  9关于该建筑室内系统维护管理+除D运行情况不选,其它都选  案例二:  题干:某食品有限公司发生重大火灾事故  共9道不定项题  1该单位保鲜?????灭火器材不选,其他都选  2保鲜恒温库????设置明显防火+严格管理+制定和完善  3这次火灾?????建筑构件+部分安全出口+员工未经过  4关于单位????消防技术规范不选其他都选  5根据有关规定?????单位的消防+专,兼职+消防控制室  6根据公安部????消防设施+用火,用电+防火巡查  7根据本案例????消防设施管理+将安全出口  8根据有关规定?????自动消防设施不选其他都选  9根据本案例描述????及时报警+迅速扑救+及时疏散  案例三:  第1小问1.管径大小需要DN1502.管网系统应对管网定期维护.3.消防栓每月须对消防栓检查  第2小问1.消防分水管应符合标准工作压力.2.末端试水开启后5分钟之内水力警铃开始报警.3.供水管路需2-3年检查腐蚀现象  第3小问1.13支水枪2.属于一级3.时间为3h  问题4:  1.消防水池,消防水箱已储备设计要求的水量  2.系统供电需要正常  3.消费气压给水双倍的水位.气压应符合要求  4.干式喷水灭火管网需符合要求,阀门无泄漏  5.火灾自动报警系统应处于工作状态  问题5:  1时间过长,末端试水装置打开后30s内喷淋应该自动打开  2.压力不符压力水流出压力不小于0.05mpa  3.系统管网的阻力,需要借助水力  问题6:  1.浆片复位挡块大小  2.水流指示器输出不能复位  案例四:  第一问:  1.卡拉OK舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米  2.卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙  3.每间卡拉OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门  4.舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙,应为2.00h耐火极限的防火隔墙  5.商铺的进深为8m不对  6水泵房不能设置在地下三层  7未设置避难层  第二问  1.消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m  2.东侧门廊宽度6m,不应大于4m  3.未设置消防救援窗口  第四大题  第三问:  1卡拉OK厅舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小鱼200平方米  2卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙  3一层的商店采用轻质墙体在吊顶下,隔墙没有到顶  第四问:  不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的百分之30.不对,应室本防火分区所需疏散宽度的百分之30  第五问:  高层主题中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级  第六问:  未配备防软管卷盘,火灾应急照明疏散指示,火灾劲爆装置,电器火灾监控系统,防火门监控系统,汽车库未设置泡沫水喷淋系统,水泵接合器设置在玻璃幕墙下,卡拉OK厅没有设置防排烟系统  案例五:  1、双电源切换应设置到最末端控制箱;应设置剩余电流保护和过载保护,而背景中设置的是剩余电流电气火灾探测器,起不到保护作用;不应对探测器和故障模块进行屏蔽。有故障或误报警应及时维修保养  2.风阀与模块之间的连接线路短路或模块故障,还有风阀锈蚀或者电磁铁线圈出现了故障。  3、A防护区正常;B防护区不正常,因为出发气体系统联动启动的信号可以为两只探测器,或一只手报加一个探测器,而背景中仅一只手报就启动,不符合规范要求;C防护区部正常,按照规范要求,按下手动停止按钮后,应停止倒计时,系统不应再启动。而背景中25秒后气体喷发,不符合规范要求  4、做法不正确,管道有损伤时,还应根据规范贵的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫  第2小问.风阀与模块之间的连接线路短路或模块故障,还有风阀锈蚀或者电磁铁线圈出现了故障。  案例六:  1情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。  2.平面布置  根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在该厂房内,当必须与该厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口  3防火分区面积  情景描述中该厂房为单层厂房,且耐火等级为一级,根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2。  4安全疏散  根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不少于0.60m/100人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m。  5防爆泄压  该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:  1)该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。  2)该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。  4)因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。  5)该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。  2016年一级消防工程师考试成绩查询时间:预计2017年1月中下旬开始。  2016年一级消防工程师考试成绩查询入口:。&  &&&小小编推荐&&&        2  2016年一级消防工程师考试综合能力真题完整版公布了吗?  答:  一、单项选择题  1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。  A.五万元以上十万元以下  B.十万元以上二十万元以下  C.五千元以上五万元以下  D.一万元以上五万元以下  答案:A  2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()  A.五千元以上五万元以下罚款  B.五日以上十日以下拘留  C.十日以上十五日以下拘留  D.三万元以上三十万元以下罚款  答案:B  3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()  A.重大劳动安全事故罪  B.重大责任事故罪  C.消防责任事故罪  D.工程重大安全事故罪  答案:B  4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()  A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核  B.将设计变更告知当地县公安消防大队  C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核  D.将设计变更告知当地市公安消防支队  答案:C  5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。  A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动  B.履行岗位职责  C.不得允许他人以本人名义执业  D.不断更新知识,提高消防安全技术能力  答案:A  6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()  A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口  B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔  C.厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门  D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口  答案:A  7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()  A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器  B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式  C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转  D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  答案:D  8.某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家消防家属标准要求的是()  A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  答案:C  9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每年检查一次的项目是()  A.储罐立管除锈  B.喷泡沫试验  C.冲洗管道  D.自动控制设施功能测试  答案:B  10、对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是()  A.施工图等设计文件  B.联动调试记录表  C.立项批准文件  D.风管系统安装及检查记录  答案:C  11、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。  A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa  B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa  C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa  D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常  答案:C  12.泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是()。  A.材料材质  B.名牌标记  C.机械损伤  D.表面涂层  答案:A  13.室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是()  A.油漆等外观质量检查  B.机械损伤检查  C.水压强度试验  D.密封性能试验  答案:C  14.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于()s  A.1  B.2  C.3  D.4  答案:B  15.防排阀系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是()。  A.电动防火阀  B.送风口  C.正压送风机  D.柔性短管  答案:C  16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是()  A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器  B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器  C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器  D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器  答案:C  17.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每()检查一次  A.日  B.月  C.季  D.年  答案:B  18.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()  A.聚四氟乙烯  B.麻丝  C.粘结剂  D.O型密封圈  答案:D  19.消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()  A.类别为B的点型感温火灾控测器安装高度为6m  B.类别为A2的点型感温火灾控测器安装高度为7m  C.类别为C的点型感温火灾控测器安装高度为5m  D.类别为A1的点型感温火灾控测器安装高度为8m  答案:C  20.对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是()。  A.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间  B.建筑面积为350m氨压缩机房  C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房  D.独立建筑的建筑面积为280O的单层制氨车间  答案:D  21.消防应急预案演练可以按照组织形式,演练内容,演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容进行划分的是()  A.检验性演练  B.综合性演练  C.示范性演练  D.研究性演练  答案:B  22.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是()  A.防火阀  B.排烟口  C.送几口(阀)  D.联动功能  答案:D  23消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB)要求的是()。  A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.0lx  B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx  C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.5lx  D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.0lx  答案:B  24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为()℃  A.57  B.68  C.79  D.93  答案:C  25.根据《水喷雾灭火系统技术规范》,GB50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间,工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少()试验,检查系统的动作情况及信号反馈情况。  A.3次  B.4次  C.1次  D.5次  答案:C  26.对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走到上不应设置()。  A.水型灭火器  B.碳酸氢钠灭火器  C.泡沫灭火器  D.磷酸铵盐灭火器  答案:B  27.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是()。  A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业  B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向  C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平  D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范  答案:D  28.自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是()  A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75  B.开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作  C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号  D.压力开关应直接连锁启动消防水泵  答案:A  29.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是()  A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地  B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m  C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%  D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房  答案:D  30.对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况,下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()  A.每个避难间为3个护理单元服务  B.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间  C.避难间采用耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔  D.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间  答案:D  31.某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是()。  A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定  B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能  C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制  D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制  答案:A  32.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器,自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是()  A.组织扑救火灾  B.电话落实火情  C.打119电话报警  D.现场查看火情  答案:C  33.《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次,公众聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每()小时一次  A.2  B.1  C.3  D.4  答案:A  34.对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是()  A.使用性质  B.防火间距  C.耐火等级  D.建筑高度  答案:B  35.某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组织责范围的是()  A.巡查活动现场消防设施是否完好有效  B.巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅  C.巡查活动现场舞台布景的设置  D.巡查活动过程中临时用电线路布置情况  答案:C  36.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应急疏散预案,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是()  A.应急疏散及救援的程序和措施  B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责  C.动火作业的防火措施  D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式  答案:C  37.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于()mm的余量  A.100  B.150  C.200  D.250  答案:B  38.某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连续供电时间不应小于()min  A.30  B.60  C.40  D.50  答案:B  39.某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是()  A.用于疏散的净面积为125m2  B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m  C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯  D.不同区域通向下沉式光广场的开口之间的最大水平距离为10m  答案:C  40.对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()  A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗  B.在避难层设置消防电梯出口  C.在避难层设置消防电梯出口  D.在避难层设置消火栓,机械排烟系统和消防专用电话  答案:D  41.在对建筑灭火器进行防火检查时,也应注意检查灭火器箱与地面的距离,根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高度不应小于()cm  A.8  B.5  C.10  D.15  答案:A  42.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在()S内发出报警铃声  A.5  B.30  C.15  D.90  答案:C  43.某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》GB/T13927《自动喷水灭火系统第6部分:通用阀门》GB5135.6的要求,对消防用碟阀开展进行检验。下列检查项目中,不属于进行检验项目的是()。  A.外观质量检查  B.规格型号检查  C.开关指示标志  D.水头损失检查  答案:D  44.下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是()  A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度应不小于1.2m  B.多层办公建筑内疏散门,其净宽度不应小于0.9m  C.地下歌舞娱乐场所疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.0m计算  D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m  答案:A  45.为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在()启动并控制火灾的增长  A.火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前  B.火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前  C.火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前  D.起火房间达到轰然阶段之前  答案:D  46.在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()  A.3层综合建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板  B.25层住宅楼,外墙的装修层采用大理石  C.建筑高度48M的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料  D.建筑高度55M的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板  答案:D  47.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于()m,转弯处应增设1个管卡。  A.0.5  B.0.6  C.0.7  D.0.8  答案:B  48.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是()。  A.检查和消防火灾隐患的能力  B.扑救初期火灾的能力  C.组织人员疏散逃生的能力  D.救援被困人员的能力  答案:D  49.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是()。  A.检查和消防火灾隐患的能力  B.扑救初期火灾的能力  C.组织人员疏散逃生的能力  D.救援被困人员的能力  答案:  50.对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电符合是指的合理性。下列建筑中,消防用电用电应按以及符合供电的是()  A.座位数超过1500个的电影院  B.建筑高度大于50m的乙、丙厂房和丙类库房  C.座位数超过3000个的体育馆  D.省级电信和财贸金融建筑  51.对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是()  A.电梯的载重量  B.首层设置的消防员专用操作按钮  C.消防电梯内的安装摄像头  D.消防电梯从首层到达顶层的时间  答案:  52.某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。  A.拨打119电话  B.根据火场情况划定安全区  C.明确疏散引导责任人  D.根据需要及时变更疏散路线  答案:A  53.消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的()、性能和操作规程。  A.灭火机理  B.工作原理  C.运行规律  D.设计原理  答案:B  54.消防检测机构对某单位安装的干粉预制灭火装置进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()  A.管道长度为18m  B.灭火剂储存量为160KG  C.工作压力2.3MPa  D.一个防护区使用3套预制灭火装置  55.对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是()  A.每年应对防护区进行一次模拟喷气试验  B.IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  C.七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个  D.高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  答案:C  56.【题干】某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃秋色标为黄色,该喷头公称动作温度为()。  【选项】  A.57  B.68  C.79  D.93  橙红黄绿  57.【题干】对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走道上不应布置()。  【选项】  A.水型灭火器  B.碳酸氢钠灭火器  C.泡沫灭火器  D.磷酸铵盐灭火器  58.【题干】注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养。坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是()。  【选项】  A.学习先进模范人物,立志在本岗位建功立业  B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向  C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平  D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范  P29  59.【题干】消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是()。  【选项】  A.高层建设应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地  B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m  C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%  D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房  60.【题干】对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。  【选项】  A.每个避难间为3个护理单元服务  B.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间  C.避难间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔  D.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间  A不超2个;合用前室不适合做避难间;C甲级  61.【题干】某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是()。  【选项】  A.组织扑救火灾  B.电话落实火情  C.打119电话报警  D.现场查看火情  62.【题干】某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防水的水头损失为0.X0MPa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50MPa,0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。  【选项】  A.减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa  B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa  C.出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa  D.在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常  不少于设计的65%  63.【题干】某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370的规定,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于()。  【选项】  A.1  B.2  C.3  D.5  64.对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是()。  A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503  B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201  C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261  D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084  答案:C  65.消防工程施工工地的进场检验含合法性检查,一致性检查及产品质量检查,某工地对消火栓进行检查,下列检查项目中,属于合法性检查的项目是()  A.型式检验报告  B.抽样试验  C.型号规格  D.设计参数  答案:A  68.对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应彩用防烟楼梯间的是()  A.建筑高度为32M的高层丙类仓库  B.建筑高度为36M的住宅建筑  C.建筑高度为32M的医院建筑  D.建筑高度为30M的学校办公楼  答案:C  69.某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检验,下列关于报警阀组现场检验检查项目要求中,正确的是()。  A.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度实验等  B.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等  C.阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等  D.压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等  答案:B  70.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是()。  A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位  B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对  C.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用乙级防火门且与楼梯间门正对  D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用乙级防火门且与楼梯间门错位  答案:A  71.根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是()。  A.除尘器  B.过滤器  C.管道  D.风机  答案:D  72.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()  A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa  B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作  C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵  D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动  73.某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每十防火分区的建筑面担均为2000m2。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准的是()。  A.避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全出口  B.每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6m2  C.避难走道自都采用轻钢龙骨石膏板做吊顶  D.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m  答案:D  74.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是()。  A.每季度检查供电情况  B.每年测试泵的流量和压力  C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查  D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况  答案:D  75.为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是()  A.根据负载的情况选择合适的电线  B.安装电气火灾监控量  C.安装剩余电流保护装置  D.安装测温式电气水灾监控探测器  答案:A  76.对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度功能检测项目的是()。  A.模拟启动检查  B.气瓶和干粉储罐充装量  C.模拟备用瓶组成功能试验  D.模拟紧急启停功能  答案:B  77.在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是()  A.建筑高度为20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料  B.建筑高度27m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无字腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料  C.建筑高度15m的员工集体宿舍基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温村料  D.建筑高度为18m的办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料  答案:B  78.为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置避行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符音现行国家消防技术标准规定的是()  A.插座安装在木质装修材料上  B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面百膏扳墙上  C.吊顶内的电线采用金属管保护  D.开关安装在水泥板隔墙上  答案:A  79.检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于()dB。  A.70  B.60  C.65  D.75  答案:A  80.对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是()  A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m  B.消防应急照明灯具应均匀布置  C.在距地面Lm以下墙面上置装时应采用嵌入式爱装  D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m  答案:A  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)  81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有()  A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导  B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认  C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警  D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散  E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火  答案:CDE  82.某丙类厂房建筑高度为45m,对齐消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是()。  A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志  B.每个防火分区设置1个消防救援窗口  C.消防救援窗口设置在3层以上楼层  D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m  E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m  答案:ADE  83对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有()  A.湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头  B.喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行  C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定  D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头  E.水平边墙型洒水喷头R水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm  答案:BCE  84.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有()  A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器  B.柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器  C.建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中  D.普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书  E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4  答案:BD  85.对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有()  A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开  B.设置了个建筑面积为200O的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施  C.设置了一个建筑面积为2000O的超市.并采取了相应的防火分隔措施  D.设置了一十建筑面积为200O的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施  E.设置了一个建筑面积为150O的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料  答案:CDE  86.某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有()  A.时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式  B.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s  C.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s  D.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s  E.临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式  答案:BDE  87.某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有()  A.每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  B.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  C.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道  D.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  E.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  答案:CDE  88.某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有()  A,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求  B,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求  C,防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求  D,两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求  E,两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L.15MPa,符合规范要求  答案:ABCE  89.消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。  A.端子板的每个接线端,接线最多为2根  B.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线  C.接地导线采用截面积16mO铝芯导线  D.每根电缆芯和导线留有200mm的余量  E.传输总线采用解决为0.5mO的阻燃双绞线  答案:ABD  90.90.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()  A,在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备  B.在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20mO的铜芯照明电缆  C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁  D.电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施  E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接  答案:AD  91.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有()  A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变  B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处  C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置……和乙级防火门完全隔开  D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度  E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确  答案:ACDE  92.某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有()。  A.防火隔间的门为乙级防火门  B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶  C.设置供人员休息用的座椅  D.不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m  E.采用阻燃壁纸装饰墙面  答案:ACE  93.针对人员密集场所错在下列除患情况,根据《重大火灾除患判定方法》的规定,可判定重大除患要素的有()  A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏  B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%  C.火灾自动报警系统处于故障装填,不能回复正常运行  D.设置的防排烟系统不能正常使用  E.安全出口被封堵  答案:ACDE  94.对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有()  A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度  B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验  C.材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录  D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验  E.内部装修不应影响消防设施的使用功能  答案:BCDE  95.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是()  A.风机风量压力不足  B.风道尺寸偏小  C.部件造型不当  D.风道泄露风口  E.位置不当  96.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有()  A.应安装在便于消防车接近使用的地点  B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m  E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  答案:ABCE  97.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。  A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m  B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%  C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处  D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m  E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m  答案:BE  98.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是()。  A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍  B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次  C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次  D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次  E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次  答案:BCDE  99.南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。  A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施  B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m  C.稳压泵设计流量3L/s  D.消防水泵五用一备  E.消防水泵房不设置值班室  答案:CE  100.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有()。  A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号  B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号  C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号  E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  答案:AE  2016年一级消防工程师考试成绩查询时间:预计2017年1月中下旬开始。  2016年一级消防工程师考试成绩查询入口:。&  &&&小小编推荐&&&        3  2016年一级消防工程师考试安全技术实务真题及答案(文字版)  答:  一、单项选择题(共80题,每题1分)  1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()  A.闪燃  B.热波  C.蒸发燃烧  D.阴燃  答案:D  2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象  A.蒸汽燃烧及爆炸  B.容器爆炸  C.泄露产生呢过流淌火  D.沸溢和喷溅  答案:D  3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级  A.烟气毒性  B.燃烧滴落物/颗粒  C.产烟特性  D.燃烧持续时间  答案:A  4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()  A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求  B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求  C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求  D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件  答案:C  5、某独立建造且建筑面积为260O的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()  A.一级  B.二级  C.三级  D.四级  答案:C  6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()  A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置  B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置  C.储存区内的东北角,地势比较高的位置  D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置  答案:C  7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()  A.10.0  B.11.0  C.12  D.14  答案:A  8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。  A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统  B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器  C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、  D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施  答案:A  9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min?O),连续供给时间不应小于()min。  A.25  B.30  C.40  D.45  答案:B  10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()  A.设置防爆墙  B.设置泄压面积  C.采用不发火花的地面  D.采用合理的平面布置  答案:C  11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是()  A.加气机应配置手提干粉灭火器  B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统  C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m³  D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m³可不设置消防给水  答案:CD  12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()  A.15  B.20  C.22  D.27.5  答案:D  13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()  A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  B.室外消火栓的保护半径不应大于150m  C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m  D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  答案:A  14、关于建筑防火分隔的做法中,错误的是()  A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔  B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m³)。采用防火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔  C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔  D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔  答案:B  15、下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()  A.泡沫灭火器  B.二氧化碳灭火器  C.水基型灭火器  D.干粉灭火器  答案:D  16、某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是()  A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s  B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s  C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s  D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s  答案:D  17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()  A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头  B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀  C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统  D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统  答案:A  18、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()  A.硝化纤维、硝酸钠火灾  B.精密仪器火灾  C.钾,钠,镁火灾  D.联胺火灾  答案:B  19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为()段分段进行保护  A.5  B.4  C.6  D.7  答案:B  20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()  A.集流管应设置安全泄压装置  B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同  C.输送启动气体的管道宜采用铜管  D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管  答案:D  21.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m.。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()  A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置  B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25O/人计算确定  C.将第一个避难层设置在第十二层  D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以0.2O/人计算确定  答案:C  22.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是()  A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上.门、窗的耐火或完整性为0.25h  B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h  C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h  D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙.门、窗的耐火完整性为0.25h  答案:A  23.某汽车加油站2个单罐容积为30M3的煤气罐,1个单罐容积为50m³柴油罐。该加油站的等级是()  A.一级  B.二级  C.四级  D.三级  答案:D  24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择()  A.轻水泡沫灭火器  B.卤代烷灭火器  C.二氧化碳灭火器  D.碳酸氢钠干粉灭火器  答案:A  25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是()。  A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统  B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃  C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃  D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃  答案:B  26.在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。  A.2  B.3  C.4  D.1  答案:D  27.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是()。  A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐缸可使用的消火栓数量  B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m  C.采用高压消防给水系统且宽带大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓  D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量  答案:D  28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于()  A.0.25h和1.0h  B,0.4h和1.0h  C.0.5h和0.5h  D.1.0h和0.5h  答案:B  29.根据《地铁设计规范》GB,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()  A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃是能连续有效工作0.5h  B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h  C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h  D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h  答案:D  30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。  A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头  B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽  C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m  D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m  答案:D  31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。  A.区域显示器  B.消防应急广播扬声器  C.可燃气体报警控制器  D.火灾警报器  答案:C  32.某建筑面积为2000O的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。  A.吊顶上方  B.吊顶上方和下方  C.吊顶下方  D.根据实际实验结果确定  答案:C  33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。  A.1  B.3  C.2  D.4  答案:C  34.某总建筑面积为5200O的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。  A.中危险Ⅱ级  B.严重危险Ⅱ级  C.}

我要回帖

更多关于 vivoz1实际的运行内存 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信