三相四线总配箱总配电箱中漏电保护器下分三个三相四线分箱,其中一个分箱4p总配电箱中漏电保护器出线端直接一个灯泡它会使总漏保跳阐

三相四线总箱使用保护接零系统,进漏保是abcn四根线,因为进入漏保的是工作零线。漏保出来的的四根接_百度知道
三相四线总箱使用保护接零系统,进漏保是abcn四根线,因为进入漏保的是工作零线。漏保出来的的四根接
三相四线总箱使用保护接零系统,进漏保是abcn四根线,因为进入漏保的是工作零线。漏保出来的的四根接分配还可以做保护接零系统吗。
我有更好的答案
不可以,否则跳闸。
总箱做保护接零,分配箱不能了吗
漏电开关以下不能。
这样可以总箱跟分配箱都保护接零吗
总箱的漏保跳闸。
分配箱的pen线没过漏保,从总箱零排引来的
分箱用电时的零线电流从箭头处分流,总箱的漏保跳闸。
那我主箱采用保护接零了,分箱可以保护接地吗
或者主箱采用保护接地了,分箱采用保护接零
求解谢谢啦
主箱可用保护接零,分箱可以保护接地;主箱也可采用保护接地,分箱不能采用保护接零,否则,分箱的零线电流从设备外壳流入大地(尽管地面接触电阻较大也有较小电流通过)而跳闸。
书上说同一个系统中不允许保护接零保护接地共用啊
三相四线中性点接地采用保护接零,分配箱还可以保护接地吗。
同一设备的外壳不允许保护接零和保护接地共用。
那我可以理解为,中性点接地采用保护接零,下一级可以使用保护接地啦
那我可以理解为,中性点接地采用保护接零,下一级可以使用保护接地啦
这样接可以吗
分箱零线不能接地。
图片是pen在分箱重复接地,分出n,pe。
采纳率:59%
三相四线总箱可以使用保护接零系统,这个系统称为TN-C系统,这根零线称为PEN线,(PE是保护零线,N是工作零线,二根线合一设置了)。在《施工现场临时用电安全技术规范》的总则内有一条强制性规范:.....必须采用TN-S接零保护系统。(PE和N是分别设置)。也就是说从总箱到分配箱,必须是三相五线制。在总箱的进线侧,进行重复接地,而后进入漏保是ABC和工作零线N四根线,PE线单独敷设,这就是TN-C-S系统。否则,N线是电源线,属于带电体,接在了电器的金属外壳,有重大的安全隐患。当N线的电流流向大地时,漏保肯定要动作,影响了电源的功能。
总箱使用接零保护,分配箱可以使用接地保护吗
这样可以总箱和分配箱都保护接零吗
1、总箱汇零排应就近与接地装置连接。2、总箱到分配箱没有实行TN-S接零系统,PE、N要分别设置(少了一根线)。从总箱PE排直接连到分配PE排。且分配箱PE、N不得相连。3、你现在画的分配箱不能实行保护接零或接地。试想,你把分配箱的PEN接在电器的金属外壳上,当三相电流不平衡时,剩余电流就要经过N线流回总箱,设备外壳就带电了。当有人接触该外壳时,电就到了人身上;这人与大地没有很好隔绝,电流就经过他流向了大地。所以有重大的安全隐患。当N线的电流流向大地时,如果漏保动作,影响了正常运行。
对了,还有个事
在三相四线中性点直接接地系统中,使用保护接零,那分配箱可以保护接地吗。
这样可以吗
为您推荐:
其他类似问题
保护接零的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
漏电保护安全用电课件.ppt 75页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
漏电保护安全用电课件.ppt
你可能关注的文档:
··········
··········
漏电保护 一、漏电保护装置的原理(利用原理
对五种故障案例的分析) 二、漏电保护装置的分类 三、漏电保护装置的主要技术参数 四. 漏电保护装置的选用、安装与运行 漏电保护装置的功能是提供间接接触电击保护,而额定漏电动作电流不大于30mA 的漏电保护装置,在其他保护措施失效时,也可作为直接接触电击的补充保护,但不能作为基本的保护措施。 一、漏电保护装置的原理 电气设备漏电时,将呈现出异常的电流和电压信号。漏电保护装置通过检测此异常电流或异常电压信号, 经信号处理,促使执行机构动作,帮助开关设备迅速切断电源,实施漏电保护根据故障电流动作的漏电保护装置是电流型漏电保护装置,根据故障电压动作的是电压型漏电保护装置。目前,国内外广泛使用的是电流型漏电保护装置。下面主要对电流型漏电保护装置(即RCD)进行介绍。
1. 漏电保护装置的组成 2. 漏电保护装置的工作原理 图4-7是某三相四线制供电系统的漏电保护电气原理图。图中TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。 图 6 - 12晶体管放大式漏电保护器原理图
题例:请大家利用漏电保护器原理分析下图的错误接线(与学员互动) 由上图得到以下结论:
漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。否则,在接通后就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(2) ,造成漏电保护器拒绝动作。 漏电保护器负荷侧与其他回路之间不得借用零线、火线。 工作零线不能就近接线,单相负载不能在漏电保护器两端跨接。 单极漏电保护器安装时火线、零线必须正确,否则不能起到触电保护的作用。 三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。
二、漏电保护装置的分类 1、按漏电保护装置中间环节的结构特点分类 (1) 电磁式漏电保护装置。其中间环节为电磁元件,有电磁脱扣器和灵敏继电器两种型式。电磁式漏电保护装置因全部采用电磁元件,使得其耐过电流和过电压冲击的能力较强,因而无需辅助电源,当主电路缺相时仍能起漏电保护作用。但其灵敏度不易提高,且制造工艺复杂,价格较高。 2. 按结构特征分类 1) 开关型漏电保护装置。它是一种将零序电流互感器、中间环节和主开关组合安装在同一机壳内的开关电器,通常称为漏电开关或漏电断路器。其特点是:当检测到触电、漏电后,保护器本身即可直接切断被保护主电路的供电电源。这种保护器有的还兼有短路保护及过载保护功能。 目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能。 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能。 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能
3. 按极数和线数分类 按照主开关的极数和穿过零序电流互感器的线数可将漏电保护装置分为:单极二线漏电保护装置、二极漏电保护装置、二极三线漏电保护装置、三极漏电保护装置、三极四线漏电保护装置和四极漏电保护装置。其中单极二线漏电保护装置、二极三线漏电保护装置、三 极四线漏电保护装置均有一根直接穿过零序电流互感器而不能被主开关断开的中性线。 4. 按动作时间分类 按动作时间可将漏电保护装置分为:快速动作型漏电保护装置、延时型漏电保护装置和反时限型漏电保护装置。 按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
5. 按动作灵敏度分类 按动作灵敏度可将漏电保护装置分为:高灵敏度型漏电保护装置、中灵敏度型漏电保护装置和低灵敏度型漏电保护装置。 按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:
正在加载中,请稍后...漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下-学路网-学习路上 有我相伴
漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下
来源:互联网 &责任编辑:李志 &
漏电保护器为什么会掉闸?此接地未与N线联通怎么会是TN-C-S?感觉你说的像是TT系统我明白了问题出在这里在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,...漏电保护器为什么要每个月按一次漏电保护器出故障了。如按下试验按钮,漏电保护器应跳闸,否则就是坏了。不过在按按钮的时候时间不要太长,跳闸了就要马上松手,不然漏保里的实验电阻会烧的。漏电保护器为什么不跳闸流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(...没有负载,漏电保护器频繁跳闸是什么原因?漏电保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳...空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建...漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图2)漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图4)漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图6)漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图8)漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图10)漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下(图12)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:漏电保护器为什么会掉闸?一食堂电源引自车间,三相四线,在食堂配电箱处做接地并引出PE线(此接地未与N线联通),形成TN-C-S系统,箱内设总漏电保护器、总空开,下设分路空开,用电设备有单相的,三相的(第1回路,严格的三项五线制,零、地未混接).此时,在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).头三天使用正常,后出现如下问题:回路1只要一用单项负荷(即便是很小的负荷),总漏电就掉闸;使用三相负荷时,线路工作正常;但当将回路2去掉后,回路1不论使用什么负荷,线路均正常.总漏电为DZ10L型,总空开为DZ10型.请高手给帮忙诊断故障所在?空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建...防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:漏电保护器跳闸原因跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换...防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:插卡的电表为什么没电了漏电保护器就会掉闸啊你电费交了吗。是不是电表坏了。是那种插卡电表吗。防抓取,学路网提供内容。此接地未与N线联通怎么会是TN-C-S?感觉你说的像是TT系统零线短路漏电保护器会掉开吗会的。尽管零线跟另一根不同的零线连接不会短路,但漏电保护器会跳开。因为漏电保护器输出端的零线和另一根零线连接后,会造成漏电保护器输入端和输出端的电流不平衡(有...防抓取,学路网提供内容。我明白了问题出在这里220V变380V电压怎么有的漏电保护器会掉有的不会两楼的家电负载不可能恰好完全一样,这样两楼家电各自分得的电压可能低,也可能高,且电压不是稳定的(得到高电压的家电烧毁,负载分配再次变化)。你说的漏电防抓取,学路网提供内容。在总漏电上火接出一路三相电源(第2回路),负荷有单相和三相负荷,此回路为TN-C系统,N线兼PE线(与设备开关箱箱体连接).漏电保护器合闸后为什么上下两端都变为40V左右保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器防抓取,学路网提供内容。零线接地了(等于漏电,那样就是不能使用单相负荷,纯三相的就没事)空开与漏电保护器有什么区别?答:区别如下:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控防抓取,学路网提供内容。漏电保护器跳闸原因跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换...插卡的电表为什么没电了漏电保护器就会掉闸啊你电费交了吗。是不是电表坏了。是那种插卡电表吗。零线短路漏电保护器会掉开吗会的。尽管零线跟另一根不同的零线连接不会短路,但漏电保护器会跳开。因为漏电保护器输出端的零线和另一根零线连接后,会造成漏电保护器输入端和输出端的电流不平衡(有...220V变380V电压怎么有的漏电保护器会掉有的不会两楼的家电负载不可能恰好完全一样,这样两楼家电各自分得的电压可能低,也可能高,且电压不是稳定的(得到高电压的家电烧毁,负载分配再次变化)。你说的漏电保护跳闸,实际上...
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved一个总的三相四线制带漏电保护的空开,给十家间店供电,每家门店的总控制箱里都装有一个三相断路器,然后_百度知道
一个总的三相四线制带漏电保护的空开,给十家间店供电,每家门店的总控制箱里都装有一个三相断路器,然后
一个总的三相四线制带漏电保护的空开,给十家间店供电,每家门店的总控制箱里都装有一个三相断路器,然后每个断路器对应每个门店的供电,当然,每个门店里都装有三相四线制漏电开关,当有一个门店出现设备漏电时,这个门店内部的三相漏电开关会跳闸,然后总的...
我有更好的答案
总开关的漏电设定值要大于各分开关,就不会同时跳了。
采纳率:52%
总闸不要拆,那是总闸,总闸带上漏电跳闸是多一重安全保护,至于某个门市小闸跳,大闸随着跳,你最起码得 核算出 总闸分配给门市的总负荷, 主电路总闸额定功率必须大于分线路总功率的百分之十以上。
拆掉总保即可!各户分别有保护,不会相互影响。