求教各位三和大神清蓝大水,这张图里的水机系统怎么会没有冷却塔呢?

就在前段时间,小脚指头因为痛风结节而截趾,住院半个月,出院后报销......
第一个月入职,第二天就预定飞检,陪着审核老师加班到很晚,然后这个就不停的在整改不
查看: 2224|回复: 10
谈谈水动式风机冷却塔的优缺点吧?
阅读权限30
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &公司有项目业主要求冷凝水冷却塔要用水动式的,我在网上了解了下水动式冷却塔的资料,都是优点:节能、环保、经济、安全、性能稳定等等。 难道没有缺点了!有曾经 使用、设计、制造、接触过水动式冷却塔的大虾们谈谈这项技术的有缺点吧,非常感谢了~
阅读权限30
积分帖子主题
Whatever is worth doing is worth doing well.&&I'm disappointed.
阅读权限65
积分帖子主题
用水负荷变化时水动机的转速也会跟随变化。
当用水换热设备多数比冷却塔低时,其真正的动力应该是泵的压头。
欢迎积极参与交流
阅读权限30
积分帖子主题
三楼应该奖励,这问题放着一天了没人回应。
阅读权限30
积分帖子主题
书到用时方恨少。还记得我曾经被培训过这个凉水塔,感觉就是公司的一个节能环保的装置,应付国家政策的,使用还好,这个主要是把水的势能应用了一下,主要是按照厂家指导使用,没什么大问题的!
阅读权限75
积分帖子主题
我们公司也正在试用,但是效果不是很显著。
阅读权限30
积分帖子主题
freegoto 发表于
我们公司也正在试用,但是效果不是很显著。
能不能具体谈下你们用的水动式风机冷却塔的情况呢?
阅读权限75
积分帖子主题
进口的压力比较低,转速未达到1490转。开始时只有800转左右,通过厂家一次改进,现达到1100转。
阅读权限30
积分帖子主题
业主要求上这种冷却塔,我们目前考虑的方案就是必须的增大循环泵功率。感觉它的冷却效果不太好。
阅读权限20
积分帖子主题
水轮机冷却塔目前中国最好的厂家是南京泉腾冷却设备有限公司,他们技术来源于哈尔滨大电机研究所,是目前国际上最选进的X叶片混流式水轮机
根据我的了解,应该南京泉腾的技术好象比深圳沃德爱特落后一带吧&
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&冷却塔在制冷系统中怎么接,与 冷凝器有什么区别?
冷却塔在制冷系统中怎么接,与 冷凝器有什么区别?
冷却塔是给空调冷却水降温的装置,原理是冷却水通过填料与室外大气进行热交换降温.然后输送至主机冷凝器,给水冷主机冷凝器降温.冷却塔一般安装在冷却水系统的最高点,然后通过冷却水管接入机房.连接方式是:冷凝器出水口——————冷却塔——————冷却水循环泵——————冷凝器进水口冷却塔不是冷凝器,是给冷凝器降温的配件. 再问: 你好,我这边是的风冷冷凝器不是水冷冷凝器。就这个风冷冷凝器而言,它在制冷系统中是起冷却风的作用还是有其他用途? 再答: 风冷冷凝器顾名思义就是用风冷却的,制冷机系统由蒸发器,冷凝器,压缩机,节流阀组成,压缩机是做功部件,蒸发器是吸热部件,冷凝器是放热部件,冷凝器放出的热要及时带走,就需要空气或水作为介质来进行冷却,风冷冷凝器就是通过风扇和制冷剂-空气换热装置,直接将热释放到大气中。水冷冷凝器是通过水泵将水输送经过制冷剂-水换热装置,将热释放至冷却水,然后通过冷却塔释放到大气中。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《冷却塔在制冷系统中怎么接,与 冷凝器有什么区别?》相关的作业问题
在一个完整的蒸汽压缩式制冷系统中,除压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主件外,为了保证系统正常、经济和安全的运行,还需设置一定数量的其它辅助设备.辅助设备的种类很多,按照它们的作用,基本上可以分为两大类:(1)维持制冷循环正常工作的设备,如两级压缩的中间冷却器等;(2)改善运行指标及运行条件的设备,如油分离器、集油器、
主要看你能力、能效有什么要求了.换了小排量的压缩机,能力自然下降,当然能效可能提升,也可能降低,主要看是功率降的幅度大还是能力下降的幅度大了.
冷凝器一般是风冷和水冷 蒸发器一般是风机或盘管
肯定啦 再问: 可以具体些吗? 再答: http://bbs.hcbbs.com/thread--1.html
氟利昂制冷系统装置中设有油分离器,从油分离器出来的高温高压制冷剂的蒸汽通过管道送到冷凝器,大约的坡度是:千分之二到千分之三.
不是的,是低温级的冷凝器,高温级的蒸发器.
低压大概在0.15-0.2MPa也就是1.5-2公斤压力,高压大概在1.5-2MPa也就是15-20公斤压力低压低是因为在蒸发器内有个膨胀阀,对制冷剂进行节流降压,造成制冷剂温度降低,然后制冷剂与驾驶室内空气换热,达到降温的目的.高压高是因为1方面是增大压力,为低压方面节流做铺垫,另一个是为了冷凝器更好的换热.而且汽车
  节流机构为制冷循环的四大部件之一(其余为;压缩机、蒸发器、冷凝器.  节流的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例.节流机构的作用:  1)、节流降压.当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体.进而实现向外
吸热,蒸发器吸收热量,在冷凝器中散热
节流机构为制冷循环的四大部件之一(其余为;压缩机、蒸发器、冷凝器.节流的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例.节流机构的作用:1)、节流降压.当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体.进而实现向外界吸热的目的
分四个步骤:在压缩机中制冷剂是由低温低压气态变成高温高压气态,然后进入冷凝器经散热变为高压液态,再进入节流装置降压处理进入蒸发器由液态变为气态,如此循环. 要控制制冷温度首先控制在不同状态对应的压力,因为温度和压力是一一对应的.
制冷空调室内机里就是蒸发器,室外机是冷凝器.循环安装顺序一次,压缩机——冷凝器——毛细管——蒸发器,然后再到压缩机.
制冷系统本是四大件组成的循环缺一不可,其中压缩机提供动力,冷凝器,节流阀,蒸发器均是承载制冷剂的三大容器,这三大容器的外形不一,作用不一.没有节流装置,制冷剂由高温高压的液态不能经过降压降温变成低温低压的气态直接进入蒸发器,待到压缩机入口,可能会不工作. 再问: 我不是问节流阀的作用是什么,我是问如果制冷系统中如果没有
冷藏展示柜其采用微电脑全自动控制,自动恒温,自动化霜,确保设备正常运行;大圆弧玻璃门设计,使用方便,外观美观大方;冷藏展示柜零部件全部进行防腐防锈处理,采用静电喷粉工艺喷涂保护层;有效减少冷藏柜内部与外界空气的热量和湿气交换,降低了冷藏柜的能耗;专业防冰堵技术,清洗方便,提升了食物的干净卫生美观感.\x0d选购冷藏展示
节流元件在节流降压的同时有一定的降温作用,另外冷媒在蒸发器里面发生从液态到气态的变化过程中,温度也会降低;同时由于管道的沿程阻力,冷媒压力也在降低. 再问: 那蒸发器到回气管出口 排气管进口到冷凝器这2段管路他的温度怎么变化的啊 看网上说把回气管月毛细管绑在一起可以提高过热度 不绑的话吸收空气的热度不是也可以吗 气体刚
一般使用的制冷系统中有不凝性气体泛指的是空气,一般有两种情况会进入到系统中的,第一是新系统在加制冷剂前没有把系统中的空气抽尽(没有达到标准的真空度)及没有做24~48小时的系统真空度的测试,第二种情况是操作方面的不注意失误造成的,其中包括添加制冷剂时的不注意、系统低压部分的接头和焊接处及阀门等处的密封不佳(尤其是有的制
制冷剂充注量初始值的确定 电冰箱制冷剂充注量取决于制冷系统管道内部容积大小即压缩机排气量大小、蒸发器大小、冷凝管长短及储液器大小等 .目前尚无一准确计算公式可借鉴,对于CFC-12制冷剂,可采用下述经验公式进行估算.式中 G—制冷剂的充注量(g);Ve—蒸发器等低压部分内容积之和(cm3);Vc—冷凝管
鲜鱼放在最下层,肉放在中间层,水果蔬菜放在最上层.电冰箱冷冻时,上方的空气遇冷收缩密度变大,下降至底端,下方的温度高的空气上升再遇冷下降,这样就形成对流,最下方的温度较低便于冷冻.
压力开关的输出是断续的,只有开,闭两种状态,而压力传感器,输出的是连续的模拟量,经过变送器后,能变成标准信号.(电压,电流)冷却塔的风机转向是怎样的度镀DITA0146冷却塔有很多种,有机械抽风式,还有机械鼓风式。你说的那种圆形逆流塔肯定是机械抽风式。也就是向外排风,而且从上往下看,一般叶片的旋转方向是顺时针。查看更多更多回答九月终章向下吹,向着填料吹.驚嘆6470风机是从风筒向下看是逆向转动。它是用风带走热量,从而起到降温的效果。填料只是起到一个层层过滤降温的作用,久了要更换填料soufunso对着出口排风的,顺时针转动向外抽热气安藤圣往外排风菇凉Amor_766风机的转向是向外排热,使塔内形成负压,外界的冷风由下部的进风窗不断输入在填料中与热水的热量进行交换,达到冷却塔降温效果。热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制中央空调水系统常见问题与故障分析
我的图书馆
中央空调水系统常见问题与故障分析
中央空调水系统主要设备组成1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);2.冷却塔(风冷机不需要);3.冷冻水泵;4.冷却水泵(风冷机不需要);5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;7.膨胀水箱、分集水器;8.末端设备(风柜、风机盘管)。冷水机组进出水口连接部件主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。橡胶软接头名称:橡胶软接头作用:减振。安装位置:主机进出水口;冷却塔进出水口;水泵进出水口;风柜进出水口;风机盘管进出水口(金属软管)。向大气排热的设备-冷却塔民用建筑冷却塔的主要形式500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;直燃机额定冷却水流量:517m3/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h。冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。冷却塔不停地补水、溢水的原因?冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。冷却塔的维护注意事项1.定期检查冷却塔的风机及电机;2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。水泵-输送水的动力设备水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。水泵流量、扬程及功率估算:对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)泵功率(KW)=流量(m3/h)*扬程(M)*5/1000。以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350 m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400 m3/h;冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。冷冻水泵扬程的确定冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为28~36mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!冷却水泵扬程的确定冷却水泵扬程的组成1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为20~32mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!管内水流速的大小流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。以500TON离心机1台为例(常规5度温差):冷冻泵流量约350 m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400 m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。一个机房有3台500TON机组:冷冻水主管流量约1050 m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200 m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。分、集水器分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。水管安装注意事项1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。风机盘管外部接水管示意图水系统问题导致主机的常见故障水系统通常有哪些问题?主机无水流报警?大小配时小水泵开不起来?系统安装后没有清洗干净,水太脏?机组频繁启停?冷却水温度过低?冷却水温度过高?案例一:某中心医院现场情况机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。案例二某省公安厅风冷热泵机组名称:开利30XQXQ320*2建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m2 问题:1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;检查:1.由于30XQ0机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。建议解决方法:1.水管路应先打压、试漏、清洗;2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。冷冻水系统最低水容量?循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。空调主机设备安装空间要求末端设备压力与风量出口静压与全静压机外静压:机组出口静压;机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。风管阻力风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。风机定律对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2)2压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2)2压头与噪声的相互影响风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。结论1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。解决办法1.选择最准确合适的风机;2.机组采用合理的减震措施;3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…风柜安装注意事项1、机组进、出风口与风道采用软接。2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。水封及排水管路保养检查排水管路,确保畅通;警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)。存水弯高度估算例:空调箱风量30000m3/h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH2O;H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;基础高度应满足150~200mm。风机盘管系统设计问题回风口不装过滤器不行末端设备现场问题分析1、噪音大?2、飘水?风口滴水?3、皮带断了?4、电机烧了?5、风机盘管飘白粉?6、风机盘管冻破了?7、吹不出风?风太小?…1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);3、皮带断了;4、电机烧了--风速高,电流太大;5、风机盘管飘白粉;6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。风柜噪音大1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机4、皮带松了?调整皮带风机盘管噪声问题1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;2、风机盘管使用年份久后有噪音a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;空调机组飘水原因1、表冷器迎面风速过高 a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。 b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。 c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。风机盘管吹白粉现象及产生原因1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。风机盘管吹白粉解决办法:1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。盘管为什么破了?--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;--气击爆管,系统排气不好造成的;末端没有风的原因?1、进出风阀是不是打开了?确认打开;2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;4、电机是不是正常的?查电流;机组维护注意事项空调主机维护保养空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;*检查机组是否有异常噪音及震动;*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。*检查并清理电器及启动柜。*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。空调主机前瞻性保养压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。循环冷却水设备-冷却塔的维护1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。风机盘管维护保养1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。开关机注意事项-风阀及放气阀风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。日常维护注意事项—过滤器过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。板式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。袋式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。日常维护注意事项—换热器表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;日常维护注意事项—皮带皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。空调效果不好的影响因素第一步、机组出力怎样?1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?第二步、室内水路是通的吗?1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?2、会不会水送不到效果不好的房间?第三步、室内气流组织怎么样?1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?欢迎加入南社群体&