强弱电桥架间距 规范多少钱?

弱电设计费多少钱一平
最后更新时间: 06:10:47
阅读量:332
作者:旧日的某人
诸位好,怎样炼成一个合格的监理?问题详情:诸位好,我是一名室内木工师傅,现在在一家大型公司做监理,但对其它的涂料,油漆,水电,泥工,消防,空调,弱电都不怎么懂,求助各位有什么好的意见和见议吗?有书籍推荐也可以。谢谢了。推荐回答:你只需要做的就是达到最终的效果就行了,其他的慢慢学,但一定不要装懂,这样下面的人只会对你更排斥,多和下面交流,表达,你只想要结果,其他的全交给他们,充分对他们的信任。不耻下问弱电行业发展前景如何?问题详情:弱电从业者推荐回答:    近年来,随着新能源等产业的兴起,国内电线电缆行业将过多的眼光都放在了特种电缆上,比如关于海底电缆、热高压电缆、核级电缆的相关评论和文章非常多,而关于弱电线缆的文章却非常少,由此可以证明,行业内高度重视特种电缆的同时,甚至忽视了弱电线缆。重视高端线缆产品的研发和生产自然无可厚非,但是在重视高端市场的同时,我们也应该客观地看待弱电线缆,事实上弱电线缆的市场发展是惊人的,它极有可能最为最低调、最容易被忽视的最大赢家。   弱电线缆在国内乃至全球都有巨大的应用市场,但是由于弱电线缆行业比较隐蔽,因此比较容易被电缆行业所忽视。弱电线缆主要应用于弱电安防、消防报警、通信网络和楼宇控制等。但是弱电电缆近年来的发展不容乐观,尤其是国内弱电线缆行业的发展,更是冠上了“质量差”的名头。“国内弱电线缆质量差”的出处来自于3年前的2012年,当时国家质检总局组织的电缆质量联动抽查,在这次抽查中,中国某弱电线缆集中地近乎“全军覆灭”。而造成国产弱电线缆质量差的主要原因与电力电缆等行业有不谋而合之处——低价竞争。   由于中国的弱电线缆生产比较集中,因此既有利又有弊。益处在于弱电线缆发展初期,由于生产集中度较高,能够带动一个地区的弱电线缆行业的快速发展。而弊端就在于,当弱电线缆行业发展到一定的阶段,竞争必然越发激烈。而同样由于生产集中度较高,而造成各生产企业近乎“知根知底”,为打价格战埋下了隐患。开始有某些生产企业恶意压价,先通过关系了解到同乡竞争对手的报价,然后通过低价形式抢夺订单。为了能够追求更高的利润,这些生产企业将产品价格不断降低再降低,产品质量也降低再降低,产品缺乏真材实料。 #pagesymbol#  为了能够赢取更多的订单,一些弱电线缆生产企业将主要精力放在“走关系”上,通过请客送礼、佣金回扣等贿赂手段,与采购方形成利益同盟,在这种不言而喻的情形下,采购单位会装成不了解情况地大肆采购不合格产品,而由于这些项目建设,施工监理流于形式,甚至对弱电线缆产品无检测要求和流程,严重损害了合法生产企业的切身利益,也阻碍了弱电线缆行业的发展。   此外,由于弱电线缆生产企业给当地创造了众多就业岗位和GDP,当地管理部门和质监部门往往也采取睁一眼、闭一眼的态度,明知道一些电缆生产企业的产品质量问题严重,假冒伪劣现象普遍,也置之不理,任凭不合格弱电线缆产品堂而皇之地进入项目工地。可见,国内建筑行业管理、监理方面不健全,助长了弱电线缆不合格的歪风邪气。每逢“风声”紧时,当地的管理部门或质监部门往往虚晃一枪,做做面子工作,应付“上头”的要求,而弱电线缆生产企业也会非常配合,共同演戏。   弱电线缆产品主要应用于建筑行业,其中囊括了建筑项目中的电力、通信、控制、安防及消防等重要系统,再加上建筑行业用缆比较混乱,甚至有很多电缆产品由装修人员或住客自行购买,因此更是扩大了“低价为王”的气焰。一些装修人员甚至是房主本身在购买电缆产品时,比如如网线、电话线、有线电视线等,往往贪图便宜,选择价格低廉而不是信得过的大品牌,加诸一些电缆产品往往藏于墙体内部,不易察觉,因此扩大了假冒伪劣产品的市场。   显然,弱电线缆关系到信号传输和安防,弱电线缆的低质伪劣现象不但阻碍了弱电线缆行业的发展,并且给施工项目带来隐患,国内的弱电线缆还处于成长阶段,因此以质取胜决定了弱电线缆行业的进步,依赖于耍阴谋玩手段只会断送企业前程。中国弱电线缆行业发展仍须攻坚克难。   最后,尽管随着我国航天航空业、轨道交通业、船舶业、新能源等市场的发展,特种电缆的需求量越来越大,但我们同时应该也看到,这些市场也拉动了对弱电线缆的需求。因此这就要求中国本土弱电线缆生产企业加大技术研发,生产出质量高、性能好的优质产品,并且这类弱电线缆产品往往都需要符合耐高温、重量轻等特性,因此弱电线缆生产企业也应该高度重视技术研发和产品升级,坚决消灭阻碍本土电缆行业发展的一些乱象,比如前面我们谈到的不重质量、暗箱操作、地方保护等。你们的创业经历?问题详情:本人29了(88年的),其实懂的东西不少,强电,弱电,软件……都懂点,在一个n线的小城市包点小活赚点小钱,一年下来发现没赚多少钱,人还没闲,因为家里有小孩2个,还有老婆所以不太方便外出。请问这种情况下大家都是怎么办的推荐回答:99年东莞打工,佛山打工,东莞打工,2004年辞职回家开小广告公司,三年时间钱没挣到家散了,2008初在次来到东莞打工,2012年为了帮老同学在一家成都公司座稳副总的位置我辞职去成都技术支持他,两年后这家公司散伙。2014我在次来到东莞打工到现在。新家庭有了不敢想做什么做什么了,车贷房贷孩贷,生活压力大了,只求安安稳稳的。弱电综合管路系统是怎样设计的?问题详情:推荐回答:弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线,遍布着弱电系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律,合理有序地安置建筑物的综合管路中。弱电综合管路系统基本上都不会引起很大重视,但是什么设计都需要一个书面表达,本文可以收藏做弱电综合管路系统设计方案模板!修改适合自己的东西即可!一、系统概述弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。
B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。
C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。
考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控和其它系统共用一套桥架,除了这两套 桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。二、弱电管路垂直系统设计
在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。
垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。三、平桥架设计
A.、综合布线系统
因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。
BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控系统共用一套桥架。
C、卫星及有线电视系统
卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。
D、其他弱电系统
其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。
四、弱电间及管理间的设计
因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地板下走地槽为主。五、施工前的检查根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,施工前的器材检验,各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合要求。工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。电缆外套应完整,并附有出厂质量合格证。设备安装桥架及槽道安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm。桥架及槽道水平度偏差不应超过2mm/m。垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm。线缆敷设线缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。弯曲半径应大于外径6-10倍,主干弯曲半径应大于外径10倍,光缆弯曲半径应大于外径15倍。六、施工说明
桥架应固定在墙面上(或吊顶下),要求桥架为全密封结构,以防鼠害。可通过锁扣开启盖子,桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接;
金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便,桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌,使用带分隔的金属防火桥架;桥架内线缆的总截面积不超过桥架内截面积的三分之一,金属电线管内线缆的填充率不超过30%。管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性,清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝,为了确保穿线顺利,在电线管排放中,施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因 此,吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45。转角(对于200×100的桥架,其45度转角边长为100mm;对于300×150的桥架,其45度转角边长为150mm);在管线转弯处不能拐死角,转弯半径&10cm;
水平线槽和竖井梯架连接处,及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件, 不能断接,以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全,若管线长度不够,需加套管时,应加外套,不能加内套,在个别地方不能通过铁管时,可用金属软管连接,软管内径不能小于铁管内径; 所有桥架在线缆安装完毕后,全部要求使用锁扣封闭,以防鼠害;
为确保线路安全,应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米,所有薄壁金属电线管均用导线焊接,并与桥架连接,为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:此次使用的插座底盒全部为国标86型铁盒。由于办公家具的情况不明,暂定所有底盒的底面距地面高度为300mm。
在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒,各铁盒与墙内管路应连接良好,不能 断接,底盒上的螺丝孔(耳朵)不能损坏,否则面板无法安装。信息插座距离强电插座应该大于20cm。七、施工工艺控制柜基础型钢安装按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈;与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求:基础型钢顶部应高出抹平地面10mm,柜应与抹平地面齐平;埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。管线敷设1.弱电桥架本工程中桥架采用将十分普遍,利用线槽配线施工非常方便。线槽用角钢支架支撑。角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。在楼板上并不需要预留预埋件,线槽由镀锌薄钢板制成,在配线时,线槽要留有一定的备用量(30%-40%)。在建筑物内,为了防火的要求,导线出槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分;同时线槽应采用防火材料制成。整个预埋线管和线槽与桥架的施工,可几个部分组成:引入配线、辅助配线箱或配线架;垂直桥架部分,楼层水平管线部分。壁龛分线部分(包括配线接头箱,过路箱、分线箱以及出线盒等接线设备)。在校园园区内综合设计弱电桥架,许多弱电系统的桥架可共用。弱电系统的水平公共桥架上包括如下系统的线路:结构化布线系统的UTP电缆、监控系统视频线的控制线和视频线、电视系统视频线、音频系统信号线等。因此对公共桥架应作适当的安排和分隔,以避免相互的信号干扰和矛盾。水平弱电桥架的分隔采用薄铁板。桥架的尺寸根据实际走线量估算确定,采用多种规格。在弱电井道内,弱电系统应设与各个楼层相连的竖井桥架。弱电系统的-竖井桥架应单独分开,至少分为结构化布线、保安系统和消防三种桥架。各系统的桥架尺寸根据走线量确定,并应有一定余量,以便扩充干线量。2.钢管暗敷:敷设管路须与土建施工密切配合按如下流程进行:严格根据设计要求选用管材。管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺,严禁采用电焊、火焰切割。弯管过程中要注意,弯管要采用配套的弯管器弯制,弯曲处不应有折皱,凹穴和开裂,弯扁程度不应大于管外径的10%,线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下和混凝土时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;同时,其埋深不得小于30mm,管道应尽量埋于二层钢筋之间,且应尽量避免重叠。钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.53倍,管口必须对准;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁35mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露23扣。与土建密切配合,按规范施工,并及时作好管口封堵,以防杂物进入堵塞管子。对于部分线管较长、弯头较多管路,应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于?6圆钢进行跨接,以保证接地良好。埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础,管路在穿伸缩缝和沉降缝时,应装设补偿装置,并做好接地柔性跨接。3.管内穿线与线连接对穿管的导线,额定电压不应低于500V;相线应以颜色加以区别,相线与零线颜色应不同,PE线应采用黄绿相间的绝缘线。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内。穿线前,采用压缩空气,将管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线时导线绝缘被损坏。放线时采用放线架,以免导线扭结和背扣,同时,引入导线外圈抽线头放线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒,管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%,且导线绝缘层不得损坏,导线不得扭曲。如导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引线一端缠绕接好,再穿管。穿线时,应靠两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内,二人动作协调一致,应尽量减少导线与管中处磨擦。导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,绝缘带应均匀严密,不得低于原绝缘层的绝缘强度。注意钢管穿线前应先戴护口,严禁先穿线后戴护口的施工方法。导线连接完毕,应在接头处作好锡焊处理,并采用绝缘带包扎牢。4.电缆敷设(1)电缆保护管的敷设  电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形。弯管后,不应有裂缝,其弯扁程度不超过10%,弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理,镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆,埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。电缆管管径如无设计要求,管内径与电缆外径之比不小于1.5,每根电缆管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。电缆管连接应牢固,密封良好,两口对准,且不得直接对焊。电缆保护管必须作好接地跨接,若管接头采用套管焊接时可以除外。引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。(2)控制电缆线槽的安装施工程序:线槽及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,线槽的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。室内线槽的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。线槽的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,线槽的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。线槽水平敷设,跨距为1.5~3m,线槽垂直敷设固定点间距不大于1.5m,支架应焊接牢固,横平竖直,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿线槽走向的左右偏差不大于10mm。线槽连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧。线槽采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。钢制线槽直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,线槽的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径。线槽及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段线槽,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。线槽在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。弱电机柜设备如何连接?问题详情:推荐回答:最后一张图最上面一台应该是路由器,找到lan口接到下面的h3c交换机上,然后从交换机接线到其他每台设备。网线可以自己做也可以买成品,网线标志网上查下。没看见电信设备,没有出公网的需求?学习机械设计制造专业,毕业没有出路怎么办?问题详情:普通本科一本毕业,机械设计制造专业,第一份工作是数控,在车间待了8个月离职,找了一份弱电工作,工资很低2500,入不敷出,感觉没有出路,迷茫不知所措,对于毕业一年没有经验的本科生,现在我该怎么办?怎么才能有信心有奔头?推荐回答:搞机械的哥们头几年确实比较累,因为要在现场赶生产进度忙活,但你有本科机械的专业基础,在现场积累几年的一线经验后,可以往数控编程,工艺设计,结构设计,系统总设计,技术管理等的很药引这方向发展,兄弟,可以把眼光放长远一点!做一个弱电项目,多少利润合理?问题详情:一个弱电项目大概百万左右预算。推荐回答:这个真不好说,这个得看你项目的性质。如果是办公楼,工期紧,利润在20-30都可以,如果是小区,利润建议不要低于30%,因为周期太长,还有一点一定要结合自己的实际情况。没活的时候10的利润都可以做,有活的时候要综合考虑自己的运营成本
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:526
阅读量:799
阅读量:760
阅读量:301
阅读量:386
阅读量:227
阅读量:741
阅读量:346
阅读量:803
阅读量:799
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号弱电桥架多少钱一米?_百度知道
弱电桥架多少钱一米?
我有更好的答案
200*100*1.0厚,弱电电缆桥架参考价是:25.00元/米采购时需要注意厂家是否有资质,可以提供资质,资质齐全的桥架厂商很少,所以你要了解清楚,很多不知名小型加工厂都是没有资质的,到时候得不偿失就不好了。
官网:www.dgwxqj.com
主营:电缆桥架 镀锌金属线槽
jdg/kbg电线管
拨打热线:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。相信这个问题是所有人都想知道的,东莞文兴桥架厂小编大概说解一下:
桥架安装多少钱一米?这个问题没有准确的答案,每个地区发展不同,所以人工费用也会不同,甚至桥架的大小、施工环境、安装高度、安装难度而去定价格,所以小编只能在这里提供下部分地区桥架安装价格给大家参考下,找了很久才找到这些报价的!!! 觉得有用的朋友可以转发下,支持下。注意点:桥架与线槽是不同的,由于它们形状几乎相同可是,性能作用大为不同,安装价格也会不同,桥架肯定会贵点。以下价格提供为参考,准确报价请咨询我们。
50-80(宽):18块一米(安装高度为4米)_22块钱一米(安装高度为6米)
100-200(宽):30块一米(安装高度为4米)_35块钱一米(安装高度为6米)
300(宽):35一米(安装高度为4米)_45块钱一米(安装高度为6米)
400(宽):40一米(安装高度为4米)_50块钱一米(安装高度为6米)
600-800(宽):45-55一米(安装高度为4米)_60块钱一米(安装高度为6米)
900*1000(宽):65一米(安装高度为4米)_75块钱一米(安装高度为6米)
(以上价格只包安装桥架,不包穿线,辅材另算)
原文来自:http://www.wenxing8.com/zhishi/150.html
本文由《东莞文兴桥架厂》提供,保护电线电缆是我们的责任,提供优质产品
了解更多电缆桥架、镀锌线槽、镀锌线管知识,可关注文兴微信公众号:dgwxgf
东莞文兴桥架厂网址:http://www.wenxing8.com
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。8311浏览次数
弱电桥架报价单谁有?哪位有经验?
1.升工&镀锌电缆桥架&金属桥架线槽&金属弱电电缆桥架&100*50*0.8&10元2.米塔尔&槽式镀锌电缆桥架线槽&金属弱电桥架100*50*1.0&20元&3.镀锌桥架线槽电缆桥架弱电桥架金属桥架喷塑150*100*1.0&25元以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
其他回答(共2条)
①、厂家直销镀锌桥架线槽电缆桥架弱电桥架金属桥架喷塑,价格23元②、米塔尔&槽式镀锌电缆桥架线槽&金属弱电桥架,价格17元以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
你好弱电桥架报价:48.00元弱电桥架&品牌/型号:柏仕佳/BSC002|类型:托盘式桥架|是否提供加工定制:是材质:镀锌桥架|品牌:柏仕佳|适用范围:石油、化工、电力、电视电讯报价:60.00元弱电桥架品牌/型号:景程/XQJ-C-1A-09|加工定制:是|类型:槽式桥架品牌:景程|材质:铝合金桥架|型号:XQJ-C-1A-09报价:166.00元以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
水电改造热门问题
相关套图推荐求大神解答弱电桥架多少钱一米
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
求大神解答弱电桥架多少钱一米
提问者:赵瑰玮|
395次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:89517
| 被采纳数:58
要看具体的施工难度、场地情况、地区等而定。 根据个人经验。一般高度、场地都正常的情况下,安装弱电桥架的施工费在20-50一米。 特殊情况特殊算。
价格来源网络,仅供参考
回答数:42850
| 被采纳数:2
弱电桥架45元一米,桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=mm;弱电间进深的净距D2=mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。价格来源网络,仅供参考
回答数:4958
| 被采纳数:1
你好,据我所知,弱电桥架价格: 300*100价格在90元左右。 作用是用来敷设线路,不同的是在电气规范中规定 强电和弱电不能共用一个桥架和线管 强电会干扰弱电的通讯信号,价格源于网络仅供参考。}

我要回帖

更多关于 弱电桥架安装规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信